    [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write)

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • P
      ple @Fridolin01 last edited by

      @fridolin01
      Du müsstest meinen Flow dafür nehmen. Ich weiß jetzt nicht wie man hier im thread den ersten Beitrag editieren kann, dann könnte man alles zusammen sammeln. Gibt ja noch etliche huawei Besitzer und vielen strömen wohl hier rüber

      F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • F
        Fridolin01 @ple last edited by

        @ple
        Wenn du mir deinen Flow teilen würdest dann geht das sicher
        Du meinst den in Node Red oder?
        Oder hattest du den hier schonmal hinterlassen ?

        P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • P
          ple @Fridolin01 last edited by

          @fridolin01
          Ja, das mach ich heute Abend eben.

          F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • F
            Fridolin01 @ple last edited by

            @ple Perfekt Danke

            P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • P
              ple @Fridolin01 last edited by

              @fridolin01
              So hier mal mein Export.
              die Variablen, da musst mal gucken ob die mit exportiert wurden, ansonsten noch mal melden.
              Wenn du Fehler findest, gib mal eben Bescheid.

              PV Übersicht-1661367854571.json

              flows.json

              F L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • M
                martyl last edited by

                Hallo zusammen,

                ich betreibe noch einen zweiten Wechselrichter als Kaskade mit der Unit-ID 2.

                Habt ihr einen Tipp, wie ich an dessen Daten komme?

                Danke und Viele Grüße,
                Marty

                Sebastian Eisenhut 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • H
                  heinzie last edited by heinzie

                  Hallo,

                  ich suche den aktuelle Wirkungsgrad des Wechselrichters.
                  Es gibt zwar ein objekt 32086 Efficiency, aber dort stehen bei mir immer Werte > 100 drin.
                  z.B. "[187,26]%"
                  oder verstehe ich das irgendwie falsch?

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • F
                    Fridolin01 @ple last edited by

                    @ple
                    So habe deinen node Red flow und die grafana Übersicht für mich angepasst und getestet.
                    Leider funktioniert das für mich nicht ausreichend stabil.
                    Es kommt immer wieder vor das anstelle der Tageswerte die Wochen oder Monatswerte in der Übersicht auftauchen.
                    Auch die fehlende Redundanz also sprich irgendwelche Tages, Wochen, Monatswerte werden nirgends niedergeschrieben.
                    Werde versuchen die Werte mittels source Analytics abzubilden und einzubinden.
                    Schauen wir mal wie das funktioniert und ob das besser funktioniert.
                    Trotzdem danke für das bereitstellen der Daten und Übersicht.

                    P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • P
                      ple @Fridolin01 last edited by

                      @fridolin01
                      Das check ich noch nicht ganz.
                      Die View, da funktioniert erst mal nur die Übersicht, die anderen Row darunter sind nur zum testen, bin mir noch nicht sicher wie ich es aufbauen will und gerade ein paar andere Baustellen noch 🙂
                      Aber grundsätzlich.
                      wenn du den Zeitraum anklickst, dann kannst du wählen zwischen aktuellen Tag, 7, 14, 30 Tage und Jahr.
                      Wenn der Zeitrahmen über start aufzeichnungen herrausgeht, dann klappt es noch nicht. Muss noch umgebaut werden. Ansonsten, wenn drin gezoomt wird, dann muss man erst oben rechts wieder irgend ein Zeitraum einstellen. keine Ahung warum das so ist.

                      Gruß

                      F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • F
                        Fridolin01 @ple last edited by

                        @ple
                        Um das zu erklären hänge ich heute Nachmittag mal ein paar Screenshots an.
                        Kann dieses Verhalten auch noch gar nicht nachvollziehen.
                        Bin aber auch gar nicht so fit in Grafana als das ich den Fehler eingrenzen könnte.

                        TorstenHauck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • TorstenHauck
                          TorstenHauck @Fridolin01 last edited by

                          @fridolin01 Screenshots wären echt coool. ich bekommen nixx zum laufen, Dongle angepasst, Flow importiert,

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • A
                            ASMM @ple last edited by

                            @ple
                            Erstmal vielen Dank an ALLE, die sich die Mühe gemacht haben alles zu dokumentieren. Davon haben unzählige Leute profitiert 👍

                            Bei den Adressen:

                            • 37498
                            • 37500
                            • 37502
                            • 37504
                              kommt die Aktualisierung alle 3-7 Minuten, unabhängig davon, was ich einstelle.
                              Arbeite ich mit anderen Adressen wie z.B.:
                            • 37001
                            • 37004
                            • 32080
                              dann aktualisiert Node Red tatsächlich auch so oft, wie in "inject" eingestellt.
                              Wie bringe ich die ersten 4 Adressen dazu öfter die Werte zu liefern ???
                            B Chris M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • B
                              badsnoopy667 @ASMM last edited by badsnoopy667

                              @asmm

                              Was sind denn das für Adressen? Ich finde die gar nicht in den Modbus Register Auflistungen von Huawei.

                              Edit: okay, das sind Register vom Dongle, nicht vom Wechselrichter selbst. Vielleicht sendet der Dongle einfach seltener? Hast du die UnitID 100 eingetragen für diese Register? Das hat hier im Thread jemand geschrieben.

                              A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • A
                                ASMM @badsnoopy667 last edited by

                                @badsnoopy667
                                Die beziehen sich wahrscheinlich auf den Dongle.
                                Die 4 Werte sind identisch mit FusionSolar und wären für mich perfekt, wenn sie nur öfters aktualisiert würden.

                                sdonglea-v100r001c00-modbus-interface-definitions.pdf

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • A
                                  ASMM @badsnoopy667 last edited by ASMM

                                  @badsnoopy667
                                  Ja das habe ich. Andere UnitID haben gar nicht funktioniert.
                                  Wie bringe ich dem Dongle bei öfters zu senden ??

                                  Ein Beispiel:

                                  • 37001 (Luna2000) sendet im Sekunden Takt
                                  • 37504 (Dongle) sendet ca. alle 5 Min.

                                  Beide beziehen identische Werte. ( Battery Power )

                                  B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • R
                                    radi71 @ple last edited by radi71

                                    deleted item by editor

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • R
                                      radi71 @badsnoopy667 last edited by

                                      Hallo Zusammen,

                                      vielen Dank ersteinmal für die vielen Informationen, aber ich bin erschlagen.

                                      Ich habe einen folgenden Konfiguration:

                                      8,4 kwp auf dem Dachen
                                      Wechselrichter Huawei SUN2000-8KTL-M1
                                      Akku Huawei Luna2000 10 kwh

                                      Node-red läuft bei mir, Modbus ist aktiv und ich bekomme im iobroker auch Daten.
                                      Hat jemand die gleiche Konfig laufen und könnte mir das node-red script zur Verfügung stellen.

                                      Ich hätte eigentlich gar nicht so viele technische Daten.

                                      Aktueller Stromverbrauch gesamt
                                      Aktuell erzeugt
                                      Aktuell vom Akku
                                      Aktuell vom Netz
                                      Aktuell von Anlage direkt
                                      Akkustand in % + kwh (ist ja leicht umzurechnen)
                                      Heutiger Ertrag
                                      Heutiger Bezug aus Netz

                                      kann mir jemand helfen?

                                      Vielen Dank
                                      Thomas

                                      J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • B
                                        badsnoopy667 @ASMM last edited by

                                        @asmm
                                        Das Einzige was mir noch einfällt: Hast Du mal versucht, die Register die so selten aktualisieren in einem komplett separaten Flow (Neue node-red "Datei") abzufragen? Ich meine mir wäre irgendwann mal aufgefallen, dass Werte nur sporadisch kommen, wenn man zu viel auf einmal "durcheinander" abfragt.
                                        Vielleicht hilft es ja...

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • J
                                          joeysch @radi71 last edited by

                                          @radi71
                                          Ich habe eine Konstellation aus einem KTL30-M3, einem Lesekopf auf dem Stromzähler und einem 28,8KW DIY Akku mit Victron.
                                          Zu den Punkten die du fragst:
                                          Aktueller Stromverbrauch gesamt => Entweder "aktuell" oder "gesamt". Aktuell kann man am Zweirichtungszähler ablesen. Ggf. berechnen.
                                          Aktuell erzeugt => Kommt vom Wechselrichter
                                          Aktuell vom/zum Akku => Kann ich über Node Red aus dem Venus Os (Victron) auslesen. Müsstes du über die entsprechende Modbus Adresse auch vom Huawei bekommen.
                                          Aktuell vom/zum Netz => Ich bekomme es über Tasmota und den Lesekopf am Zähler. Weiß nicht was du hast ggf. einen EM24 einbauen.
                                          Aktuell von Anlage direkt => Kann man über Node Red aus dem Huawei auslesen
                                          Heutiger Ertrag => Über InfuxDB loggen oder sourceanalytix
                                          Heutiger Bezug aus Netz => Über InfuxDB loggen oder sourceanalytix

                                          Ich berechne dann Anhand der Daten und schreibe das Ganze dann in Datenpunkte.
                                          9828bee3-f0d5-446b-8478-35fbc953e5c9-image.png

                                          Das kannst du dann mit Grafana auswerten
                                          ab1bd47f-78b7-4943-a511-031a79cb12d7-image.png

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Bastian Rüggen
                                            Bastian Rüggen @badsnoopy667 last edited by Bastian Rüggen

                                            @badsnoopy667
                                            Ich habe dein Programm so wie du es beschrieben hast umgesetzt. Die Werte werden zuverlässig ausgelesen👍 großes Dankeschön!!!!

                                            Jedoch hast du die Efficiency deaktiviert. Kannst du mir sagen welche Effizienz dort ausgewertet wird? Ich bekomme nämlich bei dem Datenpunkt keine Werte zurückgespielt!

                                            Evtl. sollte ich noch erwähnen, dass ich von Node-Red keine Ahnung habe, alles nur copy and paste 😵

                                            Gruß

                                            B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            959
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.8k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            110
                                            573
                                            176561
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo