    [HowTo] Huawei SUN2000 WR Modbus mit node-red (read + write)

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • F
      Fridolin01 @ple last edited by

      @ple
      Wenn du mir deinen Flow teilen würdest dann geht das sicher
      Du meinst den in Node Red oder?
      Oder hattest du den hier schonmal hinterlassen ?

      P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • P
        ple @Fridolin01 last edited by

        @fridolin01
        Ja, das mach ich heute Abend eben.

        F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • F
          Fridolin01 @ple last edited by

          @ple Perfekt Danke

          P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • P
            ple @Fridolin01 last edited by

            @fridolin01
            So hier mal mein Export.
            die Variablen, da musst mal gucken ob die mit exportiert wurden, ansonsten noch mal melden.
            Wenn du Fehler findest, gib mal eben Bescheid.

            PV Übersicht-1661367854571.json

            flows.json

            F L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • M
              martyl last edited by

              Hallo zusammen,

              ich betreibe noch einen zweiten Wechselrichter als Kaskade mit der Unit-ID 2.

              Habt ihr einen Tipp, wie ich an dessen Daten komme?

              Danke und Viele Grüße,
              Marty

              Sebastian Eisenhut 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • H
                heinzie last edited by heinzie

                Hallo,

                ich suche den aktuelle Wirkungsgrad des Wechselrichters.
                Es gibt zwar ein objekt 32086 Efficiency, aber dort stehen bei mir immer Werte > 100 drin.
                z.B. "[187,26]%"
                oder verstehe ich das irgendwie falsch?

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • F
                  Fridolin01 @ple last edited by

                  @ple
                  So habe deinen node Red flow und die grafana Übersicht für mich angepasst und getestet.
                  Leider funktioniert das für mich nicht ausreichend stabil.
                  Es kommt immer wieder vor das anstelle der Tageswerte die Wochen oder Monatswerte in der Übersicht auftauchen.
                  Auch die fehlende Redundanz also sprich irgendwelche Tages, Wochen, Monatswerte werden nirgends niedergeschrieben.
                  Werde versuchen die Werte mittels source Analytics abzubilden und einzubinden.
                  Schauen wir mal wie das funktioniert und ob das besser funktioniert.
                  Trotzdem danke für das bereitstellen der Daten und Übersicht.

                  P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • P
                    ple @Fridolin01 last edited by

                    @fridolin01
                    Das check ich noch nicht ganz.
                    Die View, da funktioniert erst mal nur die Übersicht, die anderen Row darunter sind nur zum testen, bin mir noch nicht sicher wie ich es aufbauen will und gerade ein paar andere Baustellen noch 🙂
                    Aber grundsätzlich.
                    wenn du den Zeitraum anklickst, dann kannst du wählen zwischen aktuellen Tag, 7, 14, 30 Tage und Jahr.
                    Wenn der Zeitrahmen über start aufzeichnungen herrausgeht, dann klappt es noch nicht. Muss noch umgebaut werden. Ansonsten, wenn drin gezoomt wird, dann muss man erst oben rechts wieder irgend ein Zeitraum einstellen. keine Ahung warum das so ist.

                    Gruß

                    F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • F
                      Fridolin01 @ple last edited by

                      @ple
                      Um das zu erklären hänge ich heute Nachmittag mal ein paar Screenshots an.
                      Kann dieses Verhalten auch noch gar nicht nachvollziehen.
                      Bin aber auch gar nicht so fit in Grafana als das ich den Fehler eingrenzen könnte.

                      TorstenHauck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • TorstenHauck
                        TorstenHauck @Fridolin01 last edited by

                        @fridolin01 Screenshots wären echt coool. ich bekommen nixx zum laufen, Dongle angepasst, Flow importiert,

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • A
                          ASMM @ple last edited by

                          @ple
                          Erstmal vielen Dank an ALLE, die sich die Mühe gemacht haben alles zu dokumentieren. Davon haben unzählige Leute profitiert 👍

                          Bei den Adressen:

                          • 37498
                          • 37500
                          • 37502
                          • 37504
                            kommt die Aktualisierung alle 3-7 Minuten, unabhängig davon, was ich einstelle.
                            Arbeite ich mit anderen Adressen wie z.B.:
                          • 37001
                          • 37004
                          • 32080
                            dann aktualisiert Node Red tatsächlich auch so oft, wie in "inject" eingestellt.
                            Wie bringe ich die ersten 4 Adressen dazu öfter die Werte zu liefern ???
                          B Chris M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • B
                            badsnoopy667 @ASMM last edited by badsnoopy667

                            @asmm

                            Was sind denn das für Adressen? Ich finde die gar nicht in den Modbus Register Auflistungen von Huawei.

                            Edit: okay, das sind Register vom Dongle, nicht vom Wechselrichter selbst. Vielleicht sendet der Dongle einfach seltener? Hast du die UnitID 100 eingetragen für diese Register? Das hat hier im Thread jemand geschrieben.

                            A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • A
                              ASMM @badsnoopy667 last edited by

                              @badsnoopy667
                              Die beziehen sich wahrscheinlich auf den Dongle.
                              Die 4 Werte sind identisch mit FusionSolar und wären für mich perfekt, wenn sie nur öfters aktualisiert würden.

                              sdonglea-v100r001c00-modbus-interface-definitions.pdf

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • A
                                ASMM @badsnoopy667 last edited by ASMM

                                @badsnoopy667
                                Ja das habe ich. Andere UnitID haben gar nicht funktioniert.
                                Wie bringe ich dem Dongle bei öfters zu senden ??

                                Ein Beispiel:

                                • 37001 (Luna2000) sendet im Sekunden Takt
                                • 37504 (Dongle) sendet ca. alle 5 Min.

                                Beide beziehen identische Werte. ( Battery Power )

                                B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • R
                                  radi71 @ple last edited by radi71

                                  deleted item by editor

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • R
                                    radi71 @badsnoopy667 last edited by

                                    Hallo Zusammen,

                                    vielen Dank ersteinmal für die vielen Informationen, aber ich bin erschlagen.

                                    Ich habe einen folgenden Konfiguration:

                                    8,4 kwp auf dem Dachen
                                    Wechselrichter Huawei SUN2000-8KTL-M1
                                    Akku Huawei Luna2000 10 kwh

                                    Node-red läuft bei mir, Modbus ist aktiv und ich bekomme im iobroker auch Daten.
                                    Hat jemand die gleiche Konfig laufen und könnte mir das node-red script zur Verfügung stellen.

                                    Ich hätte eigentlich gar nicht so viele technische Daten.

                                    Aktueller Stromverbrauch gesamt
                                    Aktuell erzeugt
                                    Aktuell vom Akku
                                    Aktuell vom Netz
                                    Aktuell von Anlage direkt
                                    Akkustand in % + kwh (ist ja leicht umzurechnen)
                                    Heutiger Ertrag
                                    Heutiger Bezug aus Netz

                                    kann mir jemand helfen?

                                    Vielen Dank
                                    Thomas

                                    J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • B
                                      badsnoopy667 @ASMM last edited by

                                      @asmm
                                      Das Einzige was mir noch einfällt: Hast Du mal versucht, die Register die so selten aktualisieren in einem komplett separaten Flow (Neue node-red "Datei") abzufragen? Ich meine mir wäre irgendwann mal aufgefallen, dass Werte nur sporadisch kommen, wenn man zu viel auf einmal "durcheinander" abfragt.
                                      Vielleicht hilft es ja...

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • J
                                        joeysch @radi71 last edited by

                                        @radi71
                                        Ich habe eine Konstellation aus einem KTL30-M3, einem Lesekopf auf dem Stromzähler und einem 28,8KW DIY Akku mit Victron.
                                        Zu den Punkten die du fragst:
                                        Aktueller Stromverbrauch gesamt => Entweder "aktuell" oder "gesamt". Aktuell kann man am Zweirichtungszähler ablesen. Ggf. berechnen.
                                        Aktuell erzeugt => Kommt vom Wechselrichter
                                        Aktuell vom/zum Akku => Kann ich über Node Red aus dem Venus Os (Victron) auslesen. Müsstes du über die entsprechende Modbus Adresse auch vom Huawei bekommen.
                                        Aktuell vom/zum Netz => Ich bekomme es über Tasmota und den Lesekopf am Zähler. Weiß nicht was du hast ggf. einen EM24 einbauen.
                                        Aktuell von Anlage direkt => Kann man über Node Red aus dem Huawei auslesen
                                        Heutiger Ertrag => Über InfuxDB loggen oder sourceanalytix
                                        Heutiger Bezug aus Netz => Über InfuxDB loggen oder sourceanalytix

                                        Ich berechne dann Anhand der Daten und schreibe das Ganze dann in Datenpunkte.
                                        9828bee3-f0d5-446b-8478-35fbc953e5c9-image.png

                                        Das kannst du dann mit Grafana auswerten
                                        ab1bd47f-78b7-4943-a511-031a79cb12d7-image.png

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Bastian Rüggen
                                          Bastian Rüggen @badsnoopy667 last edited by Bastian Rüggen

                                          @badsnoopy667
                                          Ich habe dein Programm so wie du es beschrieben hast umgesetzt. Die Werte werden zuverlässig ausgelesen👍 großes Dankeschön!!!!

                                          Jedoch hast du die Efficiency deaktiviert. Kannst du mir sagen welche Effizienz dort ausgewertet wird? Ich bekomme nämlich bei dem Datenpunkt keine Werte zurückgespielt!

                                          Evtl. sollte ich noch erwähnen, dass ich von Node-Red keine Ahnung habe, alles nur copy and paste 😵

                                          Gruß

                                          B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • B
                                            badsnoopy667 @Bastian Rüggen last edited by badsnoopy667

                                            @bastian-rüggen
                                            Freut mich das es klappt!
                                            Die Efficiency habe ich deaktiviert, weil bei mir auch nur Mist ausgelesen wird. MMn müsste das die Effizienz vom Wechselrichter sein. Also das Verhältnis von Input Power (Solarleistung DC) zu Active Power (Erzeugung/Abgabe auf der AC Seite).
                                            Ganz am Anfang kam da mal ein plausibler Wert, so um die 90-95%. Dann stand irgendwann nur noch [41.37] oder so da.

                                            Wolf Home M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            985
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.8k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            110
                                            573
                                            176550
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo