NEWS
Und Gatter Verständnisfrage
-
Die beiden Occupancy sind jeweils ein Bewegungsmelder im Treppenhaus. Der Switch ist ein Shelly für das Licht.
thautomatik ist eine Variable die ich in IQontrol steuere um die BWM wegzuschalten.An sich sieht das alles simpel aus, doch schaltet sich das Licht nicht an.
Ist hier im Aufbau was falsch? -
@cino sagte in Und Gatter Verständnisfrage:
Ist hier im Aufbau was falsch?
Ich sehe keinen Triggerbaustein
ist das das ganze Skript, oder nur ein Ausschnitt?
Worauf triggerst du denn? -
Auf den Wert Occupancy von beiden BWM
-
@cino sagte in Und Gatter Verständnisfrage:
Auf den Wert Occupancy von beiden BWM
Falsch!
mehrfach- Du darfst nicht auf "WERT von", sondern nur auf den State triggern
- Außerdem keine Logik im Trigger
- Statt dessen aufs Zahrad klicken und einen zweiten Trigger-Port erstellen
-
So?
-
-
@homoran sagte in Und Gatter Verständnisfrage:
Läuft's denn?
glaube ich nicht,
wenn er den ersten BWM passiert, schaltet ja das Licht an oder aus, läuft er am zweiten vorbei, wird ja wieder gegen geschaltet. -
@crunchip sagte in Und Gatter Verständnisfrage:
@homoran sagte in Und Gatter Verständnisfrage:
Läuft's denn?
glaube ich nicht,
wenn er den ersten BWM passiert, schaltet ja das Licht an oder aus, läuft er am zweiten vorbei, wird ja wieder gegen geschaltet.Ging doch nur um's UND-Gatter
Aber ich bin mir da gar nicht so sicher, wo die zwei BWM hängen.
Die Bezeichnung ist identisch, aber es könnte ja auch unterschiedliche DInge umschalten -
@cino sagte in Und Gatter Verständnisfrage:
Bewegungsmelder im Treppenhaus. Der Switch ist ein Shelly für das Licht.
-
@crunchip wer liest denn so alte Beiträge?
Dann kann man das jetzt beliebig komplex machen.
ggf. ist das ja auch schon gemeint
Oben an - unten aus; und umgekehrtAber wehe, es kommen zwei Leute von oben
-
Der Shelly selber schaltet intern einen Timer. Die BWM haben auch eine Zeit die ablaufen muss bevor er wieder schaltet.
Leider kann ich noch nichts testen weil es noch hell ist. Die schalten erst bei Dunkelheit.Es sind die Zigbee Bewegungsmelder von Ikea
-
@cino sagte in Und Gatter Verständnisfrage:
Die BWM haben auch eine Zeit die ablaufen
richtig, 60 sec im original Zustandok ikea weiss ich nicht wann genau die umschalten@cino sagte in Und Gatter Verständnisfrage:
Die schalten erst bei Dunkelheit.
Weil?
davon steht nichts im script -
@crunchip ich glaube das ist fest verankert im BWM selber.
-
@cino ah ok, ich habe keine ikea
-
Ich habe das in soweit geändert mit debug ausgaben und werde gucken wenn es dunkel ist.
-
@cino sagte in Und Gatter Verständnisfrage:
mit debug ausgaben
das ist immer gut.
Das mögliche Grundproblem hast du aber erkannt?
-
Ich habe das umschalten entfernt und stattdessen den Shelly auf wahr steuern lassen.
Somit dürfte sich nichts ausstellen wenn der zweite BWM aktiv wird.Ausschalten tut die Lampe sich ja über den Shelly Timer.
Jetzt habe ich aber folgende Warnmeldung im Log
Error by subscription: empty ID defined. All states matched.
Im Skript habe ich alle variablen nochmals überprüft. -
-
puh wieso hat er das denn nicht gespeichert? Ich hab das übersehen.