    Landis+Gyr ULTRAHEAT T550 mit Wemos D1 mini

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • N
      NFTVirus @holgerwolf last edited by

      @holgerwolf Hallo hast du ihn mittlerweile auslesen können?

      H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • H
        holgerwolf @NFTVirus last edited by

        @nftvirus Nein. Ich hatte auch Rücksprache mit nem Kollegen des Fernwärme-Anbieters (Stadt Mainz). In den hier verbauten Zählern wurde das IR Modul eingespart 😞

        N 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • N
          NFTVirus @holgerwolf last edited by

          @holgerwolf ach blöd. Ist das bei dem T550 generell so oder nur in dem speziellen?

          H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • H
            holgerwolf @NFTVirus last edited by

            @nftvirus Wohl nur in den hier Verbauten...

            N 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • N
              NFTVirus @holgerwolf last edited by

              @holgerwolf ah ok, dann werde ich mich mal bei mir hier erkundigen und es dann ggf. mal ausprobieren

              H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • H
                holgerwolf @NFTVirus last edited by

                @nftvirus Endlich:

                51a9800a-1251-4da3-b153-1dc99d649d9f-grafik.png

                🙂

                N 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • N
                  NFTVirus @holgerwolf last edited by

                  @holgerwolf Oh das Sieht ja echt gut aus. Bei mir liegt das Projekt seit ein paar Wochen auf Eis. Wie hast du es gelöst ohne das IR Modul?

                  H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • H
                    holgerwolf @NFTVirus last edited by

                    @nftvirus Nachdem ich in einem anderen Forum gelesen habe, dass das IR Modul wohl immer verbaut ist und nur mit der richtigen Initialisierungssequenz aufgeweckt werden muss, habe ich nochmal "rumgespielt". Ich weiß nicht, was ich letztendlich geändert habe, aber man muss dem Sensor auch Zeit geben. Auch ist der Sensor eigentlich falschrum zu positionieren. Das Kabel muss nach oben weg gehen.

                    T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • T
                      TT-Tom @holgerwolf last edited by

                      @holgerwolf

                      Kannst du das Script aus Tasmota mal posten. Würde mich sehr freuen. Danke

                      H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • H
                        holgerwolf @TT-Tom last edited by holgerwolf

                        @tt-tom Bitteschön:

                        >D
                        scnt=0
                        res=0
                        ;Variablen zum Zwischenspeichern der Werte
                        v1=0  
                        v2=0
                        v3=0
                        v4=0
                        v5=0
                        v6=0
                        v7=0
                        v8=0
                        v9=0
                        
                        ;Stundenvariable für Tageswert
                        hr=0 
                        
                        ;persistenter Speicher des letzten Werts um 0 Uhr
                        p:sm1=0 
                        p:sm2=0 
                        
                        ;persistenter Speicher des letztens Tagesverbrauchs
                        p:sd1=0 
                        p:sd2=0
                        >T
                        ;Bei jeder Teleperiode werden die letzten Werte in die Temp Var geschrieben
                        v1=LGUH50#kwh_count
                        v2=LGUH50#kwh_count_year
                        v3=LGUH50#heizleistung_max
                        v4=LGUH50#m3_count
                        v5=LGUH50#m3_count_year
                        v6=LGUH50#unknown
                        v7=LGUH50#durchlauf_max
                        v8=LGUH50#lauf_max
                        v9=LGUH50#flow_count
                        
                        >R
                        
                        >B
                        =>sensor53 r
                        
                        >F
                        ; Fernwrämezähler läuft mit Batterie und wird daher nur stündlich abgefragt
                        ; count 100ms
                        scnt+=1
                        switch scnt
                        
                        case 600
                        ;set sml driver to 300 baud and send /?! as HEX to trigger the Meter
                        res=sml(1 0 300)
                        print "Anfrage wird gesendet"
                        res=sml(1 1 "0000000000000000000000000000000000000000")
                        res=sml(1 1 "0000000000000000000000000000000000000000")
                        res=sml(1 1 "2F3F210D0A")
                        res=sml(1 0 2400)
                        
                        case 3000
                        ;Schicke Werte, falls sie nicht Null sind
                        if v1!=0
                        then
                        =>publish stat/Fernwaerme/RESULT {"kwh_count":%v1%}
                        endif
                        if v2!=0
                        then
                        =>publish stat/Fernwaerme/RESULT {"kwh_count_year":%v2%}
                        endif
                        if v3!=0
                        then
                        =>publish stat/Fernwaerme/RESULT {"heizleistung_max":%v3%}
                        endif
                        if v4!=0
                        then
                        =>publish stat/Fernwaerme/RESULT {"m3_count":%v4%}
                        endif
                        if v5!=0
                        then
                        =>publish stat/Fernwaerme/RESULT {"m3_count_year":%v5%}
                        endif
                        if v6!=0
                        then
                        =>publish stat/Fernwaerme/RESULT {"unknown":%v6%}
                        endif
                        if v7!=0
                        then
                        =>publish stat/Fernwaerme/RESULT {"durchlauf_max":%v7%}
                        endif
                        if v8!=0
                        then
                        =>publish stat/Fernwaerme/RESULT {"lauf_max":%v8%}
                        endif
                        if v8!=0
                        then
                        =>publish stat/Fernwaerme/RESULT {"flow_count":%v9%}
                        endif
                        if sd1!=0
                        then
                        =>publish stat/Fernwaerme/RESULT {"Tagesverbrauch_kWh":%sd1%}
                        endif
                        if sd2!=0
                        then
                        =>publish stat/Fernwaerme/RESULT {"Tagesverbrauch_m3":%sd2%}
                        endif
                        ;Neue Runde alle 60 Minuten
                        case 36000
                        scnt=0
                        ends
                        
                        
                        >S  
                        
                        
                        ;Tagesverbrauch 
                        hr=hours  
                        if chg[hr]>0  
                        and hr==1  
                        and v2>0  
                        then  
                         
                        sd1=v2-sm1
                        sd2=v5-sm2 
                        sm1=v2  
                        sm2=v5   
                        svars  
                        endif  
                        
                        
                        >M 1
                        +1,3,o,16,2400,LGUH50,1
                        1,6.8(@1,Zählerstand,MWh,kwh_count,3
                        1,6.8*01(@1,Zählerstand_year,MWh,kwh_count_year,3
                        1,6.6(@1,maximale Heizleistung,kWh,heizleistung_max,1
                        1,6.26(@1,Durchlauf,m³,m3_count,2
                        1,6.26*01(@1,Durchlauf_year,m³,m3_count_year,2
                        1,9.24(@1,unknown,m³h,unknown,1
                        1,6.33(@1,maximaler Durchlauf,m³h,durchlauf_max,3
                        1,9.4(@1,maximale VR Temp,C,lauf_max,1
                        1,9.31(@1,Fließdauer,h,flow_count,0
                        #
                        

                        Ich habe nur die Ausgabewerte auf MWh geändert. Die Variablennamen aber auf kWh belassen. Muss man nur wissen damit man nicht durcheinander kommt.

                        T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • T
                          TT-Tom last edited by

                          @holgerwolf

                          Dankeschön, werde es heute Abend mal testen.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • T
                            TT-Tom @holgerwolf last edited by

                            @holgerwolf

                            Hi ich bekomme keine Daten. In der Konsole von Tasmota bekomme ich nur

                            
                            23:16:43.907 "Abfrage wird gesendet"
                            23:16:46.629 : /LUGCUH50
                            
                            

                            Danach kommt alle 5 Minuten der Publish vom MQTT mit alles Null. Wenn ich das Script richtig verstehe kommt 4 Minuten nach der Anfrage, die Auswertung der Daten. Heißt Tasmota erwartet eine Antwort. Habe auch sensor53 d1 probiert, keine Ausgabe.

                            Hast du noch ein Tipp?

                            PS: du hast zweimal if v8!=0 im Script. Richtig oder falsch?

                            H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • H
                              holgerwolf @TT-Tom last edited by

                              @tt-tom Stehen denn die Sensor-Werte im Tastmota Interface?

                              Das script hat zwei Schleifen. Eine alle 5 Minuten zum Senden der MQTT Werte und eine alle 60 Minuten zum Auslesen des Sensors.
                              Wenn der Sensor nicht richtig ausgelesen wird (Positionierung mit Kabel nach oben) kommen alle 5 Minuten die Null Werte.

                              Das mit dem "if v8!=0" ist mir nicht aufgefallen. Ich habe das Script übernommen und nur die Einheiten angepasst. Läuft so bei mir.

                              T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • T
                                TT-Tom @holgerwolf last edited by

                                @holgerwolf habe jetzt Werte bekommen, aber irgendwie fehlen welche. das ist die Ausgabe die jetzt erhalte. Komisch ist das erste Steuerzeichen, kannst du es mal mit deinem vergleichen. Danke

                                16:44:13.231 "Abfrage wird gesendet"
                                16:44:16.675 : j
                                16:44:16.872 : 6.26*01(03025.38*m3)6.8*01(0094.258*GJ)
                                16:44:17.013 : F(0)9.20(69434970)6.35(60*m)
                                16:44:17.363 : 6.6(0007.4*kW)6.6*01(0007.4*kW)6.33(000.444*m3ph)9.4(085.8*C&081.0*C)
                                16:44:17.719 : 6.31(0044156*h)6.32(0000000*h)9.22(R)9.6(000&69434970&0&000&69434970&0)
                                16:44:18.060 : 9.7(20000)6.32*01(0000000*h)6.36(01-01&00:00)6.33*01(000.444*m3ph)
                                16:44:18.244 : 6.8.1()6.8.2()6.8.3()6.8.4()6.8.5()
                                16:44:18.403 : 6.8.1*01()6.8.2*01()6.8.3*01()
                                16:44:18.522 : 6.8.4*01()6.8.5*01()
                                16:44:18.647 : 9.4*01(085.8*C&081.0*C)
                                16:44:18.850 : 6.36.1(2022-12-14)6.36.1*01(2022-12-14)
                                16:44:19.057 : 6.36.2(2021-12-26)6.36.2*01(2021-12-26)
                                16:44:19.255 : 6.36.3(2022-02-04)6.36.3*01(2022-02-04)
                                16:44:19.460 : 6.36.4(2021-12-10)6.36.4*01(2021-12-10)
                                16:44:19.780 : 6.36.5()6.36*02(01&00:00)9.36(2023-02-08&16:18:10)9.24(1.5*m3ph)
                                16:44:19.909 : 9.17(0)9.18()9.19()9.25()
                                16:44:20.259 : 9.1(0&1&0&0010&CECV&CECV&1&5.23&5.23&F&101008&1>1>04&08&0&00&:5&00&20)
                                16:44:20.402 : 9.2(&&)9.29()9.31(0035858*h)
                                16:44:20.752 : 9.0.1(00000000)9.0.2(00000000)9.34.1(000.00000*m3)9.34.2(000.00000*m3)
                                16:44:20.952 : 8.26.1(00000000*m3)8.26.2(00000000*m3)
                                16:44:21.179 : 8.26.1*01(00000000*m3)8.26.2*01(00000000*m3)
                                16:44:21.308 : 6.26.1()6.26.4()6.26.5()
                                16:44:21.546 : 6.26.1*01()6.26.4*01()6.26.5*01()0.0(69434970)
                                16:44:21.563 : !
                                
                                H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • H
                                  holgerwolf @TT-Tom last edited by

                                  @tt-tom Was die Werte alle bedeuten weiß ich auch nicht. Du hast auch viel mehr. Diese 6.36.X hab ich nicht. Irgendwo hab ich mal ne Auflistung gesehen.
                                  Ich brauche eigentlich nur den 6.8 Wert in der ersten Zeile. Das ist der Zähler.

                                  T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • T
                                    TT-Tom @holgerwolf last edited by

                                    @holgerwolf

                                    das ist ja das komische, es ist nicht 6.8 sondern 6.8*01 das ist der Zählerstand vom 1.1.

                                    es werden auch keine Werte in der Tasmota-Hauptseite angezeigt. Per MQTT kommt auch nur Null.

                                    Kein Problem, per Adapter Smartmeter kann ich ihn komplett auslesen. Danke nochmal für die Hilfe.

                                    P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • P
                                      philipp_iobroker @TT-Tom last edited by

                                      Hallo zusammen,

                                      die Scripte oben haben bei mir alle nicht richtig funktioniert. 6.8 wurde nie angezeigt. Ich habe dann aber folgendes Script für den T550 bzw. Siemens UH50 erfolgreich zum laufen bekommen:

                                      >D
                                      scnt=0
                                      res=0
                                      
                                      >R
                                      
                                      >B
                                      =>sensor53 r
                                      TelePeriod 300
                                      
                                      >F
                                      ; Fernwrämezähler läuft mit Batterie und wird daher nur stündlich abgefragt
                                      ; count 100ms
                                      scnt+=1
                                      switch scnt
                                      case 10
                                      ;set sml driver to 300 baud and send /?! as HEX to trigger the Meter
                                      res=sml(1 0 300:7E1)
                                      print "Anfrage wird gesendet"
                                      res=sml(1 1 "0000000000000000000000000000000000000000")
                                      res=sml(1 1 "0000000000000000000000000000000000000000")
                                      res=sml(1 1 "2F3F210D0A")
                                      
                                      case 24
                                      res=sml(1 0 2400:7E1)
                                      
                                      ;Neue Runde alle 60 Minuten
                                      case 36000
                                      scnt=0
                                      ends
                                      
                                      >M 1
                                      +1,3,o,0,2400,LGUH50,1
                                      1,=so2,1
                                      1,6.8(@1,Zählerstand,MWh,kwh_count,3
                                      1,6.8*01(@1,Zählerstand_year,MWh,kwh_count_year,3
                                      1,6.6(@1,maximale Heizleistung,kWh,heizleistung_max,1
                                      1,6.26(@1,Durchlauf,m³,m3_count,2
                                      1,6.26*01(@1,Durchlauf_year,m³,m3_count_year,2
                                      1,9.24(@1,unknown,m³h,unknown,1
                                      1,6.33(@1,maximaler Durchlauf,m³h,durchlauf_max,3
                                      1,9.4(@1,maximale VR Temp,C,lauf_max,1
                                      1,9.31(@1,Fließdauer,h,flow_count,0
                                      #
                                      
                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • First post
                                        Last post

                                      Support us

                                      ioBroker
                                      Community Adapters
                                      Donate

                                      716
                                      Online

                                      31.7k
                                      Users

                                      79.8k
                                      Topics

                                      1.3m
                                      Posts

                                      4
                                      19
                                      2085
                                      Loading More Posts
                                      • Oldest to Newest
                                      • Newest to Oldest
                                      • Most Votes
                                      Reply
                                      • Reply as topic
                                      Log in to reply
                                      Community
                                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                      The ioBroker Community 2014-2023
                                      logo