      @s-bormann ich weis, es geht dir irgendwie am ... vorbei. 😄
      allerdings wirds immer schlimmer bei meiner 3D page. die thumbnail vorschau ist mit chrome einfach hölle.
      Firefox: c5bee399-9264-47f6-a3cc-a9e460d49ca4-grafik.png
      Chrome: 58c10eb6-e88b-4c36-b821-49ff75e805ef-grafik.png
      hast du da irgend ne idea?

      s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • s.bormann
        s.bormann Most Active @da_Woody last edited by

        @da_woody sagte in iQontrol Vis Support Thread:

        @s-bormann ich weis, es geht dir irgendwie am ... vorbei. 😄
        allerdings wirds immer schlimmer bei meiner 3D page. die thumbnail vorschau ist mit chrome einfach hölle.
        Firefox: c5bee399-9264-47f6-a3cc-a9e460d49ca4-grafik.png
        Chrome: 58c10eb6-e88b-4c36-b821-49ff75e805ef-grafik.png
        hast du da irgend ne idea?

        Kannst Du das Gerät mal exportieren und mir schicken?

        da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • da_Woody
          da_Woody @s.bormann last edited by

          @s-bormann oops, so hurtig? 🙂
          büddeschön:
          2022-11-13_iqontrol_0_devices_thumb.json

          s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • s.bormann
            s.bormann Most Active @da_Woody last edited by

            @da_woody Was steht in octoprint.0.printjob.file.thumbnail_url ?

            da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • da_Woody
              da_Woody @s.bormann last edited by

              @s-bormann

              http://192.168.2.59:80/plugin/prusaslicerthumbnails/thumbnail/Innenkantenfr%C3%A4sschablone_R10.png?20221112185737
              
              s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • s.bormann
                s.bormann Most Active @da_Woody last edited by

                @da_woody sagte in iQontrol Vis Support Thread:

                @s-bormann

                http://192.168.2.59:80/plugin/prusaslicerthumbnails/thumbnail/Innenkantenfr%C3%A4sschablone_R10.png?20221112185737
                

                Schick mir das png mal bitte, dass ich das nachstellen kann

                da_Woody s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • da_Woody
                  da_Woody @s.bormann last edited by

                  @s-bormann hmm, das wird von cura beim slicen erstellt. mal kieken...
                  aus octoprint mal rauskopiert...
                  585c7822-9668-48e3-96bf-d7029b7de4c1-grafik.png

                  B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • B
                    Beowolf @da_Woody last edited by

                    Hallo zusammen,

                    kurze Frage. Wie bekomme ich das weg?

                    aus.jpg

                    Grüße

                    s.bormann B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • s.bormann
                      s.bormann Most Active @s.bormann last edited by

                      @s-bormann sagte in iQontrol Vis Support Thread:

                      @da_woody sagte in iQontrol Vis Support Thread:

                      @s-bormann

                      http://192.168.2.59:80/plugin/prusaslicerthumbnails/thumbnail/Innenkantenfr%C3%A4sschablone_R10.png?20221112185737
                      

                      Schick mir das png mal bitte, dass ich das nachstellen kann

                      Hi,
                      mach mal folgendes:
                      Erzeuge Dir mit einem Blockly einen Datenpunkt, der folgendes enthält:
                      <html><head></head><body style='margin: 0;'><img style='width: 100%;' src='XXX'></body></html>
                      Wobei Du das XXX mit dem Link zu dem Bild des Druckers ersetzen musst.

                      Den neuen Datenpunkt gibst Du dann bei BACKGROUND_HTML (nicht BACKGROUND_URL) an (als Datenpunkt, nicht als Konstante!).

                      In den Geräteoptionen musst Du noch den Innenabstand auf 0 stellen:
                      66198c77-266f-403e-8018-ebf976e7f04d-image.png

                      So hat es bei mir funktioniert.

                      VG!

                      da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • s.bormann
                        s.bormann Most Active @Beowolf last edited by

                        @beowolf sagte in iQontrol Vis Support Thread:

                        Hallo zusammen,

                        kurze Frage. Wie bekomme ich das weg?

                        aus.jpg

                        Grüße

                        Bei POWER nichts angeben.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • iobroker_Rainer
                          iobroker_Rainer last edited by

                          Hallo allerseits,
                          bin gerade dabei meine Homematic IP Thermostate in iQontrol anzulegen. Nachdem es diese ja als eigenes Gerät gibt hätte ich irgendwie erwartet, dass da anschließend in der Visu mehr Controls angezeigt werden. Ich bekomme aber lediglich "Thermostat" zum Temperatur-Einstellen angezeigt.
                          Ich dachte erst, es liegt irgendwie am Einbinden der Datenpunkte über Alias, das Ergebnis ist aber das gleiche wenn ich die Datenpunkte direkt über die hm-rpc-Instanz einbinde.
                          Frage also: was bringt es, HomematicIP-Thermostat als Gerätetyp auszuwählen?

                          s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • A
                            arnold last edited by

                            64cad014-a64a-4480-9e3e-d050b26156ca-image.png
                            fa82e1c5-0cae-4e16-ad89-1b4f58a932d9-image.png
                            fec5bc12-9bd4-4fac-9d5e-59014e9fe778-image.png
                            661ae367-0299-4c84-8a59-82915dd6e92d-image.png
                            wenn ich Iqontrol starte ist mein Rauchmelder Kacheln immer mit aktive Gerätekacheln -Überzugfarbe obwohl kein Alarm besteht, ich klicke auf Kachel sehe Rauchdichte und andere Infos an , mache zu und die Kachel bleib grau.
                            ich möchte die Überzugfarbe nur bei Alarm /Rauch Meldung

                            s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • da_Woody
                              da_Woody @s.bormann last edited by

                              @s-bormann danke für die mühe. genau das wollte ich vermeiden.
                              anfangs gab ja ein script, dann wurd das in den octoprint adapter eingebaut.
                              egal, schau ich mir halt nur mit Firefox an... 🙂

                              F s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • F
                                FuXXz2 @da_Woody last edited by

                                Hallo zusammen,

                                kann mir jemand nen Tip bei einer Aufzählung geben?
                                Ich habe einen Homematic Türschlosssensor, der bei den Liste irgendwie Probleme macht
                                Seine Daten sehen so aus
                                Screenshot 2022-11-14 164948.png
                                Meine Listen dazu wie folgt
                                Screenshot 2022-11-14 165025.png Screenshot 2022-11-14 165044.png

                                Das Ergebnis ist aber falsch. IQontrol zählt die Homematic Tür immer doppelt. Einmal bei geöffnet und einmal bei geschlossen.
                                Screenshot 2022-11-14 165124.png

                                s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • s.bormann
                                  s.bormann Most Active @FuXXz2 last edited by

                                  @fuxxz2 sagte in iQontrol Vis Support Thread:

                                  Hallo zusammen,

                                  kann mir jemand nen Tip bei einer Aufzählung geben?
                                  Ich habe einen Homematic Türschlosssensor, der bei den Liste irgendwie Probleme macht
                                  Seine Daten sehen so aus
                                  Screenshot 2022-11-14 164948.png
                                  Meine Listen dazu wie folgt
                                  Screenshot 2022-11-14 165025.png Screenshot 2022-11-14 165044.png

                                  Das Ergebnis ist aber falsch. IQontrol zählt die Homematic Tür immer doppelt. Einmal bei geöffnet und einmal bei geschlossen.
                                  Screenshot 2022-11-14 165124.png

                                  Das liegt an der Javascript-Logik:

                                  • Die geschlossene Tür hat den Wert 1
                                  • Bei geöffnet hast Du als Bedinungen: Wert ist true (oder Wert ist 2)
                                  • In der Javascript-Logik ist aber 1 == true -> Deshalb wird die Tür gezählt

                                  Ich nehme an, Du machst die Abfrage "Wert ist true" wegen der anderen Türen, die andere Werte liefern?
                                  Mögliche Lösung (nicht getestet): Füge als weitere Bedinungen ein: UND Wert ist NICHT 1.

                                  Vielleicht klappt das?

                                  VG

                                  F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • F
                                    FuXXz2 @s.bormann last edited by

                                    @s-bormann
                                    Ja der Wert ist true aufgrund der "normalen" Türen, die true / false liefern. Ich versuche es gleich mal, danke für den Tip

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • s.bormann
                                      s.bormann Most Active @arnold last edited by

                                      @arnold sagte in iQontrol Vis Support Thread:

                                      64cad014-a64a-4480-9e3e-d050b26156ca-image.png
                                      fa82e1c5-0cae-4e16-ad89-1b4f58a932d9-image.png
                                      fec5bc12-9bd4-4fac-9d5e-59014e9fe778-image.png
                                      661ae367-0299-4c84-8a59-82915dd6e92d-image.png
                                      wenn ich Iqontrol starte ist mein Rauchmelder Kacheln immer mit aktive Gerätekacheln -Überzugfarbe obwohl kein Alarm besteht, ich klicke auf Kachel sehe Rauchdichte und andere Infos an , mache zu und die Kachel bleib grau.
                                      ich möchte die Überzugfarbe nur bei Alarm /Rauch Meldung

                                      Bitte mal mit F12 die Konsole öffnen und ein Log schicken, was a) beim Öffnen passiert und b) beim Klick auf die Kachel passiert. Siehe Readme auf Github unter Troubleshooting.

                                      A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • s.bormann
                                        s.bormann Most Active @iobroker_Rainer last edited by

                                        @iobroker_rainer sagte in iQontrol Vis Support Thread:

                                        Hallo allerseits,
                                        bin gerade dabei meine Homematic IP Thermostate in iQontrol anzulegen. Nachdem es diese ja als eigenes Gerät gibt hätte ich irgendwie erwartet, dass da anschließend in der Visu mehr Controls angezeigt werden. Ich bekomme aber lediglich "Thermostat" zum Temperatur-Einstellen angezeigt.
                                        Ich dachte erst, es liegt irgendwie am Einbinden der Datenpunkte über Alias, das Ergebnis ist aber das gleiche wenn ich die Datenpunkte direkt über die hm-rpc-Instanz einbinde.
                                        Frage also: was bringt es, HomematicIP-Thermostat als Gerätetyp auszuwählen?

                                        Hi,
                                        leider sind die verschiedenen HmIP-Thermostate offensichtlich etwas unterschiedlich implementiert, so dass es hier öfter mal zu Problemen kommt. Da ich kein HmIP habe, ist es leider sehr mühselig, das ganze gut hinzubekommen.

                                        Bitte schick mir mal einen Screenshot der Datenpunkte, die das Thermostat liefert und von CONTROL_MODE (oder ähnlich) auch mal die die Objektdaten (früher RAW). Vielleicht kann ich dann erkennen, woran es hakt.

                                        LG

                                        iobroker_Rainer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • s.bormann
                                          s.bormann Most Active @da_Woody last edited by s.bormann

                                          @da_woody sagte in iQontrol Vis Support Thread:

                                          @s-bormann danke für die mühe. genau das wollte ich vermeiden.
                                          anfangs gab ja ein script, dann wurd das in den octoprint adapter eingebaut.
                                          egal, schau ich mir halt nur mit Firefox an... 🙂

                                          Weil Du es bist 🙂 :
                                          Hab das ganze in iQontrol eingebaut. Zieh dir mal die aktuelle Github und füge den Datenpunkt mit dem .png-file bei BACKGROUND_HTML (statt _URL) ein. Wenn da jetzt ein .jpg, .png oder .gif drin steht, baut iQontrol ab sofort diesen html-Rahmen automatisch drum rum.
                                          Bitte teste mal (und nicht vergessen, den Innenabstand auf 0 zu stellen).
                                          Und schau bitte auch mal, ob die ganzen Kamera-Bilder noch fehlerfrei laufen.
                                          LG

                                          da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • iobroker_Rainer
                                            iobroker_Rainer @s.bormann last edited by

                                            @s-bormann ... also das sind die bei der automatischen Erstellung erkannten Datenpunkte

                                            Die folgenden Datenpunkte wurden zugeordnet:
                                            SET_TEMPERATURE: hm-rpc.1.000A1D89A69985.1.SET_POINT_TEMPERATURE
                                            TEMPERATURE: hm-rpc.1.000A1D89A69985.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                                            BOOST_STATE: hm-rpc.1.000A1D89A69985.1.BOOST_MODE
                                            UNREACH: hm-rpc.1.000A1D89A69985.0.UNREACH
                                            BATTERY: hm-rpc.1.000A1D89A69985.0.LOW_BAT
                                            STATE: hm-rpc.1.000A1D89A69985.1.WINDOW_STATE
                                            LEVEL: hm-rpc.1.000A1D89A69985.1.LEVEL
                                            set_point_mode: hm-rpc.1.000A1D89A69985.1.SET_POINT_MODE
                                            CONTROL_MODE: hm-rpc.1.000A1D89A69985.1.CONTROL_MODE
                                            

                                            Control-Mode sieht so aus

                                            {
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "name": "EG Bad Heizkörper:1.CONTROL_MODE",
                                                "role": "indicator",
                                                "def": 0,
                                                "type": "number",
                                                "read": false,
                                                "write": true,
                                                "min": 0,
                                                "max": 3
                                              },
                                              "native": {
                                                "MIN": 0,
                                                "OPERATIONS": 2,
                                                "MAX": 3,
                                                "FLAGS": 1,
                                                "ID": "CONTROL_MODE",
                                                "TYPE": "INTEGER",
                                                "DEFAULT": 0,
                                                "CONTROL": "HEATING_CONTROL_HMIP.CONTROL_MODE"
                                              },
                                              "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                                              "user": "system.user.admin",
                                              "ts": 1667947669194,
                                              "_id": "hm-rpc.1.000A1D89A69985.1.CONTROL_MODE",
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                                "owner": "system.user.admin",
                                                "ownerGroup": "system.group.administrator"
                                              }
                                            }
                                            

                                            Und so sieht es dann in der Visu aus ...
                                            686ff7a5-b04d-4531-8cf7-2b7f017e59a3-image.png
                                            Hilft das weiter, Sven?
                                            Falls nein, dann lege ich halt additional controls an ...

                                            s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            888
                                            Online

                                            31.9k
                                            Users

                                            80.2k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            android app vis how-to ios app iqontrol mobile ui vis
                                            121
                                            1501
                                            513074
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo