Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. Visualisierung
    4. iQontrol Vis Support Thread

    NEWS

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    iQontrol Vis Support Thread

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • s.bormann
      s.bormann Most Active @da_Woody last edited by s.bormann

      @da_woody sagte in iQontrol Vis Support Thread:

      @s-bormann danke für die mühe. genau das wollte ich vermeiden.
      anfangs gab ja ein script, dann wurd das in den octoprint adapter eingebaut.
      egal, schau ich mir halt nur mit Firefox an... 🙂

      Weil Du es bist 🙂 :
      Hab das ganze in iQontrol eingebaut. Zieh dir mal die aktuelle Github und füge den Datenpunkt mit dem .png-file bei BACKGROUND_HTML (statt _URL) ein. Wenn da jetzt ein .jpg, .png oder .gif drin steht, baut iQontrol ab sofort diesen html-Rahmen automatisch drum rum.
      Bitte teste mal (und nicht vergessen, den Innenabstand auf 0 zu stellen).
      Und schau bitte auch mal, ob die ganzen Kamera-Bilder noch fehlerfrei laufen.
      LG

      da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • iobroker_Rainer
        iobroker_Rainer @s.bormann last edited by

        @s-bormann ... also das sind die bei der automatischen Erstellung erkannten Datenpunkte

        Die folgenden Datenpunkte wurden zugeordnet:
        SET_TEMPERATURE: hm-rpc.1.000A1D89A69985.1.SET_POINT_TEMPERATURE
        TEMPERATURE: hm-rpc.1.000A1D89A69985.1.ACTUAL_TEMPERATURE
        BOOST_STATE: hm-rpc.1.000A1D89A69985.1.BOOST_MODE
        UNREACH: hm-rpc.1.000A1D89A69985.0.UNREACH
        BATTERY: hm-rpc.1.000A1D89A69985.0.LOW_BAT
        STATE: hm-rpc.1.000A1D89A69985.1.WINDOW_STATE
        LEVEL: hm-rpc.1.000A1D89A69985.1.LEVEL
        set_point_mode: hm-rpc.1.000A1D89A69985.1.SET_POINT_MODE
        CONTROL_MODE: hm-rpc.1.000A1D89A69985.1.CONTROL_MODE
        

        Control-Mode sieht so aus

        {
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "EG Bad Heizkörper:1.CONTROL_MODE",
            "role": "indicator",
            "def": 0,
            "type": "number",
            "read": false,
            "write": true,
            "min": 0,
            "max": 3
          },
          "native": {
            "MIN": 0,
            "OPERATIONS": 2,
            "MAX": 3,
            "FLAGS": 1,
            "ID": "CONTROL_MODE",
            "TYPE": "INTEGER",
            "DEFAULT": 0,
            "CONTROL": "HEATING_CONTROL_HMIP.CONTROL_MODE"
          },
          "from": "system.adapter.hm-rega.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1667947669194,
          "_id": "hm-rpc.1.000A1D89A69985.1.CONTROL_MODE",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            "ownerGroup": "system.group.administrator"
          }
        }
        

        Und so sieht es dann in der Visu aus ...
        686ff7a5-b04d-4531-8cf7-2b7f017e59a3-image.png
        Hilft das weiter, Sven?
        Falls nein, dann lege ich halt additional controls an ...

        s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • da_Woody
          da_Woody @s.bormann last edited by

          @s-bormann sagte in iQontrol Vis Support Thread:

          Weil Du es bist :

          highfive.gif
          hab die kachel mal auf meine testseite kopiert und die änderungen gemacht. leider:
          e576b070-d205-4ca9-9305-8140b2f8fc2c-grafik.png
          ich denk, das liegt daran, weil das pic über http://192.168.2.59:80/plugin/prusaslicerthumbnails/thumbnail/Snoopy_Wall_Art_v2.png?20221103173008
          8653b635-7ab7-468d-b7ef-0bbc4dda8492-grafik.png
          aufgerufen wird. also direkt vom raspi.
          wenn ich das direkt im browser eingebe, 6b9b97db-9f28-4461-a0e2-c1da0a23251c-grafik.png

          Und schau bitte auch mal, ob die ganzen Kamera-Bilder noch fehlerfrei laufen.

          bis jetzt seh ich keine fehler...

          s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • A
            arnold @s.bormann last edited by

            @s-bormann said in iQontrol Vis Support Thread:

            Troubleshooting

            mit Überzug ohne aktive Alarm Meldung
            c6d9bb26-0e0f-4afa-b632-d7a44ec70160-image.png
            67375136-93b7-4aab-8db9-975f2f95a857-image.png
            ohne Überzug
            160ead9b-8ac5-43f8-87d8-ec6a1a4b40ba-image.png
            7300bdd0-c700-466b-b3f8-1d8463df558a-image.png
            bei jede neue Seiten Aufbau immer mit Überzug durch klick auf Kacheln Überzug weg ,Neue Seiten Aufbau wieder Mit Überzug .
            Aber nur der Rauchmelder worauf muss ich bei Konfiguration von Kacheln achten ?

            s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • s.bormann
              s.bormann Most Active @arnold last edited by

              @arnold sagte in iQontrol Vis Support Thread:

              @s-bormann said in iQontrol Vis Support Thread:

              Troubleshooting

              mit Überzug ohne aktive Alarm Meldung
              c6d9bb26-0e0f-4afa-b632-d7a44ec70160-image.png
              67375136-93b7-4aab-8db9-975f2f95a857-image.png
              ohne Überzug
              160ead9b-8ac5-43f8-87d8-ec6a1a4b40ba-image.png
              7300bdd0-c700-466b-b3f8-1d8463df558a-image.png
              bei jede neue Seiten Aufbau immer mit Überzug durch klick auf Kacheln Überzug weg ,Neue Seiten Aufbau wieder Mit Überzug .
              Aber nur der Rauchmelder worauf muss ich bei Konfiguration von Kacheln achten ?

              Hi, das sind leider nicht die richtigen Screenshots, ich brauche das Log, das unter dem Reiter "Console" oder "Konsole" zu finden ist.

              A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • s.bormann
                s.bormann Most Active @da_Woody last edited by

                @da_woody sagte in iQontrol Vis Support Thread:

                @s-bormann sagte in iQontrol Vis Support Thread:

                Weil Du es bist :

                highfive.gif
                hab die kachel mal auf meine testseite kopiert und die änderungen gemacht. leider:
                e576b070-d205-4ca9-9305-8140b2f8fc2c-grafik.png
                ich denk, das liegt daran, weil das pic über http://192.168.2.59:80/plugin/prusaslicerthumbnails/thumbnail/Snoopy_Wall_Art_v2.png?20221103173008
                8653b635-7ab7-468d-b7ef-0bbc4dda8492-grafik.png
                aufgerufen wird. also direkt vom raspi.
                wenn ich das direkt im browser eingebe, 6b9b97db-9f28-4461-a0e2-c1da0a23251c-grafik.png

                Und schau bitte auch mal, ob die ganzen Kamera-Bilder noch fehlerfrei laufen.

                bis jetzt seh ich keine fehler...

                Hm, direktes Laden vom Raspi sollte kein Problem sein. Auch, dass nach dem .png noch ?1234567 kommt, sollte gehen. Bei mir lädt er es auch anstandslos. Hast Du es wirklich bei background_HTML eingetragen?

                Bei mir geht das:
                31705613-a7cd-41bf-ae42-456a9d3ad2a9-image.png
                87bdca3b-4027-4254-ae41-13ba87131062-image.png
                437c4818-3ccc-4215-8abb-f8cd67d4bb93-image.png

                da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • s.bormann
                  s.bormann Most Active @iobroker_Rainer last edited by

                  @iobroker_rainer sagte in iQontrol Vis Support Thread:

                  @s-bormann ... also das sind die bei der automatischen Erstellung erkannten Datenpunkte

                  Die folgenden Datenpunkte wurden zugeordnet:
                  SET_TEMPERATURE: hm-rpc.1.000A1D89A69985.1.SET_POINT_TEMPERATURE
                  TEMPERATURE: hm-rpc.1.000A1D89A69985.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                  BOOST_STATE: hm-rpc.1.000A1D89A69985.1.BOOST_MODE
                  UNREACH: hm-rpc.1.000A1D89A69985.0.UNREACH
                  BATTERY: hm-rpc.1.000A1D89A69985.0.LOW_BAT
                  STATE: hm-rpc.1.000A1D89A69985.1.WINDOW_STATE
                  LEVEL: hm-rpc.1.000A1D89A69985.1.LEVEL
                  set_point_mode: hm-rpc.1.000A1D89A69985.1.SET_POINT_MODE
                  CONTROL_MODE: hm-rpc.1.000A1D89A69985.1.CONTROL_MODE
                  

                  Control-Mode sieht so aus

                  {
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "name": "EG Bad Heizkörper:1.CONTROL_MODE",
                      "role": "indicator",
                      "def": 0,
                      "type": "number",
                      "read": false,
                      "write": true,
                      "min": 0,
                      "max": 3
                    },
                    "native": {
                      "MIN": 0,
                      "OPERATIONS": 2,
                      "MAX": 3,
                      "FLAGS": 1,
                      "ID": "CONTROL_MODE",
                      "TYPE": "INTEGER",
                      "DEFAULT": 0,
                      "CONTROL": "HEATING_CONTROL_HMIP.CONTROL_MODE"
                    },
                    "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1667947669194,
                    "_id": "hm-rpc.1.000A1D89A69985.1.CONTROL_MODE",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                      "ownerGroup": "system.group.administrator"
                    }
                  }
                  

                  Und so sieht es dann in der Visu aus ...
                  686ff7a5-b04d-4531-8cf7-2b7f017e59a3-image.png
                  Hilft das weiter, Sven?
                  Falls nein, dann lege ich halt additional controls an ...

                  Hi,
                  sieht soweit ganz gut aus.
                  Bitte schick mir auch noch mal, wie SET_POINT_MODE aussieht und Screenshots, wie das Device konfiguriert ist (also wie letztlich die Datenpunkte zugeordnet wurden). Wurde auch als Gerätetyp richtig HomematicIP-Thermostat ausgewählt?
                  VG

                  iobroker_Rainer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • iobroker_Rainer
                    iobroker_Rainer @s.bormann last edited by

                    @s-bormann ... Ich habe bislang das Gerät automatisch erstellen lassen. Dort wird dann nur "Thermostat" als Gerät erkannt. Außerdem passt vermutlich die Zuordnung von STATE zu Window_State nicht.
                    a9d0c8f8-3b34-4ad8-8f89-8b885407fa60-image.png

                    ... und hier noch SET_POINT_MODE

                    {
                      "common": {
                        "alias": {
                          "id": "hm-rpc.1.000A1D89A69985.1.SET_POINT_MODE"
                        },
                        "name": "SET_POINT_MODE",
                        "role": "level.mode.thermostat",
                        "type": "number",
                        "max": 3,
                        "read": true,
                        "write": true
                      },
                      "native": {},
                      "type": "state",
                      "from": "system.adapter.admin.0",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1668011175352,
                      "_id": "alias.0.EG.Bad.Heizkörper.SET_POINT_MODE",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                        "ownerGroup": "system.group.administrator"
                      }
                    }
                    
                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • iobroker_Rainer
                      iobroker_Rainer @s.bormann last edited by

                      @s-bormann .... Ich habe das Gerät jetzt "von Hand" angelegt und konnte so auch Homematic-IP-Thermostat vorgeben und - oh Wunder - kaum verknüpft man die DPs richtig, funktioniert es auch schon.
                      5b7cc33c-9437-4712-b018-e0f7ec9b6594-image.png
                      Sorry, aber das Problem saß mal wieder vor der Tastatur, Sven - also für mich ist das jetzt klar und alles funktioniert wie ich es mir vorgestellt habe ... Vielen Dank nochmals für Deine schnelle Antwort!

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • da_Woody
                        da_Woody @s.bormann last edited by da_Woody

                        @s-bormann 3x kontrolliert...
                        2023a2a2-7c53-46e1-8b83-c47820d74d50-grafik.png 1835eaa9-feeb-4cd7-9059-d72d0485c33b-grafik.png
                        strange...

                        xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

                        ich werd irre... droelf.gif
                        habs wieder rückgängig gemacht auf background_url, dafür dann da rumgespielt:
                        b0e67c7b-a16e-4599-b2a5-5deb5bf704d9-grafik.png
                        FF fcafd802-4d99-4ead-b1a2-ef56413c5033-grafik.png Chrome 407c9163-6f0a-472b-b389-affde4d1644b-grafik.png

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • C
                          ChrisXY last edited by

                          Nun wird es speziell 🙂
                          Ich möchte eine 2. und 3. iqontrol erstellen. Dafür habe ich 2 weitere Instanzen erstellt
                          0 = meine admin
                          1= Kinder http://192.168.4.100:8083/iqontrol/index.html?namespace=iqontrol.1
                          2= Mieter http://192.168.4.100:8083/iqontrol/index.html?namespace=iqontrol.2

                          Leider kann man durch kürzen des Links: http://192.168.4.100:8083/iqontrol/
                          auf die .0 zugreifen...

                          Jemand eine Idee wie ich das absichern kann? Möchte natürlich nicht das Kinder/Mieter auf alles zugriff bekommen g

                          s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • T
                            Th0mas last edited by

                            Hallo,
                            ich möchte meine Wärmepumpe mit Hilfe des Daikin-Adapters und iQontrol steuern.
                            Unter Addition_Controls habe ich den Datenpunkt des Daikin-Adapters eingetragen, um den Modus(Heizen, Kühlen, Automatik) der Wärmepumpe einstellen zu können.
                            Der in iQontrol eingetragene Daikin-Datenpunkt sieht so aus:
                            iQontrolDaikin.jpg

                            Unter iQontrol wird mir dann aber nur ein Slider von 0-7 angezeigt, der beim Ziehen auch noch Nachkommastellen anzeigt und auch abspeichert. Ist das ein Bug in iQontrol, oder mache ich da was falsch?
                            Mein Wunsch wäre, dass nebeneinander Buttons angezeigt werden für "Heizen", "Kühlen" und "Automatic".
                            Ist das mit iQontrol möglich?

                            frankthegreat 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • frankthegreat
                              frankthegreat @Th0mas last edited by

                              @th0mas sagte in iQontrol Vis Support Thread:

                              Mein Wunsch wäre, dass nebeneinander Buttons angezeigt werden für "Heizen", "Kühlen" und "Automatic".
                              Ist das mit iQontrol möglich?

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • frankthegreat
                                frankthegreat @Th0mas last edited by

                                @th0mas

                                Meinst du sowas:

                                F2916541-757C-41AB-9A88-BE867A33FEC0.jpeg

                                T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • T
                                  Th0mas @frankthegreat last edited by

                                  @frankthegreat
                                  Ja genau. Wie hast du das gemacht?

                                  dslraser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @Th0mas last edited by dslraser

                                    @th0mas
                                    ich habe das so gelöst (Handyansicht)

                                    243708B1-0CB4-40BE-8E8B-681E05D7BEC7.png

                                    Schraubenschlüssel klicken:

                                    Bildschirmfoto 2022-11-16 um 15.11.31.png

                                    dann habe ich diese Einstellungen:

                                    Bildschirmfoto 2022-11-16 um 15.09.13.png

                                    Bildschirmfoto 2022-11-16 um 15.09.51.png

                                    Bildschirmfoto 2022-11-16 um 15.10.01.png

                                    Ansicht am Mac:

                                    Bildschirmfoto 2022-11-16 um 15.14.14.png

                                    Gerät Export:

                                    2022-11-16_iqontrol_0_devices.json.zip

                                    T 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • T
                                      Th0mas @dslraser last edited by

                                      @dslraser
                                      Vielen vielen Dank!
                                      Ich hatte gar nicht kapiert, was sich alles hinter dem "Schraubenschlüssel" verbirgt.
                                      Bis jetzt habe ich immer nur an den original Datenpunkten "rumgebastelt".
                                      Da eröffnen sich ja ganz andere Möglichkeiten!
                                      Da hatte ich aber ein dickes Brett vor dem Kopf.😌

                                      frankthegreat 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • A
                                        arnold @s.bormann last edited by

                                        @s-bormann
                                        f3e6f68d-9521-499e-b3ef-5ac460bfb7b5-image.png

                                        1f05c64d-c391-44b6-9d1c-48594c381834-image.png
                                        und
                                        4ccdb385-9b14-4b05-baa5-6750bf7f51ee-image.png

                                        c162977c-cd06-4a53-9133-130d6cc4d79a-image.png

                                        egal ob Handy oder andere Browser erscheint immer mit Überzug

                                        s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • frankthegreat
                                          frankthegreat @Th0mas last edited by

                                          @th0mas

                                          Der @dslraser hat das ganze noch eleganter umgesetzt...muß ich mich am
                                          WE gleich hinsetzen und nachbessern 😎

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • s.bormann
                                            s.bormann Most Active @ChrisXY last edited by

                                            @chrisxy sagte in iQontrol Vis Support Thread:

                                            Nun wird es speziell 🙂
                                            Ich möchte eine 2. und 3. iqontrol erstellen. Dafür habe ich 2 weitere Instanzen erstellt
                                            0 = meine admin
                                            1= Kinder http://192.168.4.100:8083/iqontrol/index.html?namespace=iqontrol.1
                                            2= Mieter http://192.168.4.100:8083/iqontrol/index.html?namespace=iqontrol.2

                                            Leider kann man durch kürzen des Links: http://192.168.4.100:8083/iqontrol/
                                            auf die .0 zugreifen...

                                            Jemand eine Idee wie ich das absichern kann? Möchte natürlich nicht das Kinder/Mieter auf alles zugriff bekommen g

                                            Siehe https://forum.iobroker.net/post/896199

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            943
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.9k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            android app vis how-to ios app iqontrol mobile ui vis
                                            120
                                            1485
                                            500765
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo