      Hallo,
      ich möchte meine Wärmepumpe mit Hilfe des Daikin-Adapters und iQontrol steuern.
      Unter Addition_Controls habe ich den Datenpunkt des Daikin-Adapters eingetragen, um den Modus(Heizen, Kühlen, Automatik) der Wärmepumpe einstellen zu können.
      Der in iQontrol eingetragene Daikin-Datenpunkt sieht so aus:
      iQontrolDaikin.jpg

      Unter iQontrol wird mir dann aber nur ein Slider von 0-7 angezeigt, der beim Ziehen auch noch Nachkommastellen anzeigt und auch abspeichert. Ist das ein Bug in iQontrol, oder mache ich da was falsch?
      Mein Wunsch wäre, dass nebeneinander Buttons angezeigt werden für "Heizen", "Kühlen" und "Automatic".
      Ist das mit iQontrol möglich?

      frankthegreat 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • frankthegreat
        frankthegreat @Th0mas last edited by

        @th0mas sagte in iQontrol Vis Support Thread:

        Mein Wunsch wäre, dass nebeneinander Buttons angezeigt werden für "Heizen", "Kühlen" und "Automatic".
        Ist das mit iQontrol möglich?

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • frankthegreat
          frankthegreat @Th0mas last edited by

          @th0mas

          Meinst du sowas:

          F2916541-757C-41AB-9A88-BE867A33FEC0.jpeg

          T 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • T
            Th0mas @frankthegreat last edited by

            @frankthegreat
            Ja genau. Wie hast du das gemacht?

            dslraser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @Th0mas last edited by dslraser

              @th0mas
              ich habe das so gelöst (Handyansicht)

              243708B1-0CB4-40BE-8E8B-681E05D7BEC7.png

              Schraubenschlüssel klicken:

              Bildschirmfoto 2022-11-16 um 15.11.31.png

              dann habe ich diese Einstellungen:

              Bildschirmfoto 2022-11-16 um 15.09.13.png

              Bildschirmfoto 2022-11-16 um 15.09.51.png

              Bildschirmfoto 2022-11-16 um 15.10.01.png

              Ansicht am Mac:

              Bildschirmfoto 2022-11-16 um 15.14.14.png

              Gerät Export:

              2022-11-16_iqontrol_0_devices.json.zip

              T 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • T
                Th0mas @dslraser last edited by

                @dslraser
                Vielen vielen Dank!
                Ich hatte gar nicht kapiert, was sich alles hinter dem "Schraubenschlüssel" verbirgt.
                Bis jetzt habe ich immer nur an den original Datenpunkten "rumgebastelt".
                Da eröffnen sich ja ganz andere Möglichkeiten!
                Da hatte ich aber ein dickes Brett vor dem Kopf.😌

                frankthegreat 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • A
                  arnold @s.bormann last edited by

                  @s-bormann
                  f3e6f68d-9521-499e-b3ef-5ac460bfb7b5-image.png

                  1f05c64d-c391-44b6-9d1c-48594c381834-image.png
                  und
                  4ccdb385-9b14-4b05-baa5-6750bf7f51ee-image.png

                  c162977c-cd06-4a53-9133-130d6cc4d79a-image.png

                  egal ob Handy oder andere Browser erscheint immer mit Überzug

                  s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • frankthegreat
                    frankthegreat @Th0mas last edited by

                    @th0mas

                    Der @dslraser hat das ganze noch eleganter umgesetzt...muß ich mich am
                    WE gleich hinsetzen und nachbessern 😎

                    1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • s.bormann
                      s.bormann Most Active @ChrisXY last edited by

                      @chrisxy sagte in iQontrol Vis Support Thread:

                      Nun wird es speziell 🙂
                      Ich möchte eine 2. und 3. iqontrol erstellen. Dafür habe ich 2 weitere Instanzen erstellt
                      0 = meine admin
                      1= Kinder http://192.168.4.100:8083/iqontrol/index.html?namespace=iqontrol.1
                      2= Mieter http://192.168.4.100:8083/iqontrol/index.html?namespace=iqontrol.2

                      Leider kann man durch kürzen des Links: http://192.168.4.100:8083/iqontrol/
                      auf die .0 zugreifen...

                      Jemand eine Idee wie ich das absichern kann? Möchte natürlich nicht das Kinder/Mieter auf alles zugriff bekommen g

                      Siehe https://forum.iobroker.net/post/896199

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • s.bormann
                        s.bormann Most Active @arnold last edited by

                        @arnold sagte in iQontrol Vis Support Thread:

                        @s-bormann
                        f3e6f68d-9521-499e-b3ef-5ac460bfb7b5-image.png

                        1f05c64d-c391-44b6-9d1c-48594c381834-image.png
                        und
                        4ccdb385-9b14-4b05-baa5-6750bf7f51ee-image.png

                        c162977c-cd06-4a53-9133-130d6cc4d79a-image.png

                        egal ob Handy oder andere Browser erscheint immer mit Überzug

                        Hi,
                        danke - leider sind aber die entsprechenden Log-Einträge (nämlich, was er vom Rauchmelder empfängt) nicht in den Logs ersichtlich, vermutlich weil sie weiter oben stehen.

                        Am besten einfach mal das Log kopieren und mir per Mail senden.

                        VG

                        A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • C
                          ChrisXY @s.bormann last edited by

                          @s-bormann said in iQontrol Vis Support Thread:

                          @chrisxy sagte in iQontrol Vis Support Thread:

                          Ich befasse mich gerade nochmal mit Türe mit Schloss.
                          Auf/ZU
                          Aufgeschlossen/Abgeschlossen klappen.

                          Im Dialog ist aber tür Öffnen. Mit eine Sicherheits "Bestätigung"
                          Wie kann ich das einstellen? Bei mir ist es der selbe Datenpunkt wir das Auf/abschließen.
                          Jedoch muss er dort "opened" senden .. er senden unlocked.

                          Notlösung ein neuer Datenpunkt den ich dann oben bei "LOCK_OPEN" eintrage wo ein Blockly das schloss auf "opened" setzt.. aber das kann man doch sicher anders lösen??

                          Die erweiterten Objekt Einstellungen sind noch nicht gesetzt worden. Aber das wird mir wohl kaum helfen? Da er nicht "unlocked" senden soll sonder Opened.

                          Edit: 0 = locked
                          1=unlocked
                          und 1 senden der auch beim öffnen 😞

                          Sag noch mal, wie Du es brauchst, so ganz habe ich das glaube ich nicht verstanden. Also welche Datenpunkte hat Dein Schloss und welche Zustände können sie annehmen?
                          Ggf. kann man das nämlich über eine Target-Value-List lösen.
                          VG

                          Anbei das Foto. Es gibt hier einen Button Tür Öffnen. Das Zieht die Tür quasi auf das Sie automatisch aufgeht.
                          Aufschlienen/Zuschließen klappt alles.

                          Ich weiss nicht wo dieses "Tür Öffnen" Herkommt. Das scheint fest einprogrammiert zu sein?
                          Er macht beim Draufklicken "LOCK_OPEN" auf 1 ... er muss aber 2 Senden für "open". Weiss nicht wie und wo ich das ändern kann.

                          s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • s.bormann
                            s.bormann Most Active @ChrisXY last edited by

                            @chrisxy sagte in iQontrol Vis Support Thread:

                            @s-bormann said in iQontrol Vis Support Thread:

                            @chrisxy sagte in iQontrol Vis Support Thread:

                            Ich befasse mich gerade nochmal mit Türe mit Schloss.
                            Auf/ZU
                            Aufgeschlossen/Abgeschlossen klappen.

                            Im Dialog ist aber tür Öffnen. Mit eine Sicherheits "Bestätigung"
                            Wie kann ich das einstellen? Bei mir ist es der selbe Datenpunkt wir das Auf/abschließen.
                            Jedoch muss er dort "opened" senden .. er senden unlocked.

                            Notlösung ein neuer Datenpunkt den ich dann oben bei "LOCK_OPEN" eintrage wo ein Blockly das schloss auf "opened" setzt.. aber das kann man doch sicher anders lösen??

                            Die erweiterten Objekt Einstellungen sind noch nicht gesetzt worden. Aber das wird mir wohl kaum helfen? Da er nicht "unlocked" senden soll sonder Opened.

                            Edit: 0 = locked
                            1=unlocked
                            und 1 senden der auch beim öffnen 😞

                            Sag noch mal, wie Du es brauchst, so ganz habe ich das glaube ich nicht verstanden. Also welche Datenpunkte hat Dein Schloss und welche Zustände können sie annehmen?
                            Ggf. kann man das nämlich über eine Target-Value-List lösen.
                            VG

                            Anbei das Foto. Es gibt hier einen Button Tür Öffnen. Das Zieht die Tür quasi auf das Sie automatisch aufgeht.
                            Aufschlienen/Zuschließen klappt alles.

                            Ich weiss nicht wo dieses "Tür Öffnen" Herkommt. Das scheint fest einprogrammiert zu sein?
                            Er macht beim Draufklicken "LOCK_OPEN" auf 1 ... er muss aber 2 Senden für "open". Weiss nicht wie und wo ich das ändern kann.

                            Probier mal die neue Version von Github. Da habe ich die Option eingebaut, das zu ändern (nicht getestet - bitte Rückmeldung, ob es klappt):
                            25471ff6-05eb-417b-9047-8616dc8a97b6-image.png

                            LG

                            C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • V
                              vepman last edited by

                              Hallo,

                              wollte mal nachfragen, ob jemand bestätigen kann,
                              dass nur beim Homematic-Thermostat folgendes Verhalten ist:

                              Verhalten der Gerätekachel (allgemein):
                              Aktion beim Klick auf die Kachel ->
                              "Dialog öffnen" funktioniert nicht.
                              Aktion beim Klick auf das Icon -> "Dialog öffnen" geht aber.

                              Bei Schaltern und Knöpfen geht auch "Klick auf die Kachel".

                              s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • C
                                ChrisXY @s.bormann last edited by ChrisXY

                                @s-bormann said in iQontrol Vis Support Thread:

                                @chrisxy sagte in iQontrol Vis Support Thread:

                                @s-bormann said in iQontrol Vis Support Thread:

                                @chrisxy sagte in iQontrol Vis Support Thread:

                                Ich befasse mich gerade nochmal mit Türe mit Schloss.
                                Auf/ZU
                                Aufgeschlossen/Abgeschlossen klappen.

                                Im Dialog ist aber tür Öffnen. Mit eine Sicherheits "Bestätigung"
                                Wie kann ich das einstellen? Bei mir ist es der selbe Datenpunkt wir das Auf/abschließen.
                                Jedoch muss er dort "opened" senden .. er senden unlocked.

                                Notlösung ein neuer Datenpunkt den ich dann oben bei "LOCK_OPEN" eintrage wo ein Blockly das schloss auf "opened" setzt.. aber das kann man doch sicher anders lösen??

                                Die erweiterten Objekt Einstellungen sind noch nicht gesetzt worden. Aber das wird mir wohl kaum helfen? Da er nicht "unlocked" senden soll sonder Opened.

                                Edit: 0 = locked
                                1=unlocked
                                und 1 senden der auch beim öffnen 😞

                                Sag noch mal, wie Du es brauchst, so ganz habe ich das glaube ich nicht verstanden. Also welche Datenpunkte hat Dein Schloss und welche Zustände können sie annehmen?
                                Ggf. kann man das nämlich über eine Target-Value-List lösen.
                                VG

                                Anbei das Foto. Es gibt hier einen Button Tür Öffnen. Das Zieht die Tür quasi auf das Sie automatisch aufgeht.
                                Aufschlienen/Zuschließen klappt alles.

                                Ich weiss nicht wo dieses "Tür Öffnen" Herkommt. Das scheint fest einprogrammiert zu sein?
                                Er macht beim Draufklicken "LOCK_OPEN" auf 1 ... er muss aber 2 Senden für "open". Weiss nicht wie und wo ich das ändern kann.

                                Probier mal die neue Version von Github. Da habe ich die Option eingebaut, das zu ändern (nicht getestet - bitte Rückmeldung, ob es klappt):
                                25471ff6-05eb-417b-9047-8616dc8a97b6-image.png

                                LG

                                Super vielen Dank. Ich konnte es gestern nur kurz testen. Der Eintrag ist da aber er scheint es nicht zu übergeben habe "OPEN" eingetragen. Da ich das in SQL alles Speicher wurde kein "OPEN" erfasst.

                                EDIT: Habe nun die Zahl "2" eingetragen. Das klappt nun. Scheint also doch zu klappen 🙂 Danke

                                F 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • F
                                  Flycatcher @ChrisXY last edited by

                                  Hallo,

                                  ich habe vor 3 Tagen den Adapter installiert und ein bisschen damit getestet. Gefällt mir sehr gut. Tolle Arbeit.
                                  Ich habe das Problem das mir im ioBroker Admin in der Konfi des Adapters keine Grafiken für die icons oder Bilder angezeigt werden.
                                  ioBroker habe ich komplett neu gestartet. Anderen Browser auch probiert. Hat jemand eine Idee?

                                  ioBroker läuft als Docker-Container.
                                  Image: v7.1.2 vom 12.11.2022
                                  node: v16.18.1
                                  npm: 8.19.2

                                  Hier noch ein Bild wie es bei mir aussieht:
                                  5e9c3199-8c9f-4282-a09e-7ecd36c33fe9-image.png

                                  F ? da_Woody 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • s.bormann
                                    s.bormann Most Active @vepman last edited by

                                    @vepman sagte in iQontrol Vis Support Thread:

                                    Hallo,

                                    wollte mal nachfragen, ob jemand bestätigen kann,
                                    dass nur beim Homematic-Thermostat folgendes Verhalten ist:

                                    Verhalten der Gerätekachel (allgemein):
                                    Aktion beim Klick auf die Kachel ->
                                    "Dialog öffnen" funktioniert nicht.
                                    Aktion beim Klick auf das Icon -> "Dialog öffnen" geht aber.

                                    Bei Schaltern und Knöpfen geht auch "Klick auf die Kachel".

                                    Hi,

                                    ist bislang noch nicht berichtet worden. Schau mal ins Browser-Log, ob man da was findet:
                                    https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#troubleshooting

                                    LG

                                    V 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • V
                                      vepman @s.bormann last edited by

                                      @s-bormann
                                      Ich wollte wenigstens berichten, wie ich den Fehler wegbekommen habe.
                                      Ich habe die Ansicht Heizung komplett gelöscht und nochmal ganz neu aufgebaut, dann war der Fehler weg.
                                      Irgendetwas war bei mir durcheinander. Was es aber auch war, weiß ich leider nicht.

                                      LG

                                      da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • F
                                        Flycatcher @Flycatcher last edited by

                                        @flycatcher said in iQontrol Vis Support Thread:

                                        Hallo,

                                        ich habe vor 3 Tagen den Adapter installiert und ein bisschen damit getestet. Gefällt mir sehr gut. Tolle Arbeit.
                                        Ich habe das Problem das mir im ioBroker Admin in der Konfi des Adapters keine Grafiken für die icons oder Bilder angezeigt werden.
                                        ioBroker habe ich komplett neu gestartet. Anderen Browser auch probiert. Hat jemand eine Idee?

                                        ioBroker läuft als Docker-Container.
                                        Image: v7.1.2 vom 12.11.2022
                                        node: v16.18.1
                                        npm: 8.19.2

                                        Hier noch ein Bild wie es bei mir aussieht:
                                        5e9c3199-8c9f-4282-a09e-7ecd36c33fe9-image.png

                                        @s-bormann
                                        Hatte in meinem Beitrag wohl den falschen Reply gewählt. Sorry dafür. Ich kämpfe noch mit dem Forum 😉
                                        Hast Du zu meinem Problem vielleicht auch einen Tip?

                                        s.bormann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • da_Woody
                                          da_Woody @vepman last edited by

                                          @vepman 👍 jau, manchmal/oft ist es besser frisch anzufangen.

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                          • s.bormann
                                            s.bormann Most Active @Flycatcher last edited by

                                            @flycatcher sagte in iQontrol Vis Support Thread:

                                            @flycatcher said in iQontrol Vis Support Thread:

                                            Hallo,

                                            ich habe vor 3 Tagen den Adapter installiert und ein bisschen damit getestet. Gefällt mir sehr gut. Tolle Arbeit.
                                            Ich habe das Problem das mir im ioBroker Admin in der Konfi des Adapters keine Grafiken für die icons oder Bilder angezeigt werden.
                                            ioBroker habe ich komplett neu gestartet. Anderen Browser auch probiert. Hat jemand eine Idee?

                                            ioBroker läuft als Docker-Container.
                                            Image: v7.1.2 vom 12.11.2022
                                            node: v16.18.1
                                            npm: 8.19.2

                                            Hier noch ein Bild wie es bei mir aussieht:
                                            5e9c3199-8c9f-4282-a09e-7ecd36c33fe9-image.png

                                            @s-bormann
                                            Hatte in meinem Beitrag wohl den falschen Reply gewählt. Sorry dafür. Ich kämpfe noch mit dem Forum 😉
                                            Hast Du zu meinem Problem vielleicht auch einen Tip?

                                            Hi,
                                            habe ich erst mal auch keine Idee dazu. Adapter mal neu installiert? Upload noch mal angetriggert? Ansonsten mal mit rechter Taste auf so ein fehlendes Icon gehen und "Bildadresse kopieren" anklicken (so heißt es zumindest bei chrome) und schauen, welche Adresse das ganze hat. Vielleicht kommt man dann drauf, warum es nicht gefunden wird..?

                                            F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            983
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.9k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            android app vis how-to ios app iqontrol mobile ui vis
                                            120
                                            1485
                                            500755
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo