      Bei mir habe ich gesehen, dass der CAN Adapter mit der Rotex HPSU eine recht hohe CPU Auslastung hat.
      Im Log habe ich folgendes gefunden. Kann ich das ignorieren oder kann das der Grund sein?

      
      canbus.0
      2022-04-12 22:59:45.344	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac101"
      
      canbus.0
      2022-04-12 22:59:38.595	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.0e-set"
      
      canbus.0
      2022-04-12 22:59:36.222	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fa0141"
      
      canbus.0
      2022-04-12 22:59:36.221	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fa0115"
      
      canbus.0
      2022-04-12 22:59:36.219	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.28"
      
      canbus.0
      2022-04-12 22:59:35.343	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac101"
      
      canbus.0
      2022-04-12 22:59:34.258	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fa012b"
      
      canbus.0
      2022-04-12 22:59:33.702	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fa012a"
      
      canbus.0
      2022-04-12 22:59:33.083	info	State value to set for "canbus.0.680.fa0129" has to be type "boolean" but received type "string"
      
      canbus.0
      2022-04-12 22:59:32.912	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fa0129"
      
      canbus.0
      2022-04-12 22:59:25.341	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac101"
      
      canbus.0
      2022-04-12 22:59:12.868	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac101"
      
      canbus.0
      2022-04-12 22:59:02.809	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac101"
      
      canbus.0
      2022-04-12 22:58:52.808	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fac101"
      
      canbus.0
      2022-04-12 22:58:50.109	info	undefined is not a valid state value for id "canbus.0.680.fa066e"
      
      C crycode 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • C
        cb187 @hg6806 last edited by

        @hg6806 hi das habe ich zb nicht.Haste zu schnelle Abfragewerte vielleicht eingegeben oder bei set automatische abfrage?

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • crycode
          crycode Developer @hg6806 last edited by

          @hg6806 Welche Version vom Adapter hast du installiert? Das sieht mir nach einem Problem aus, das es mal in einer alten Version gab.
          Zumindest erklärt das die hohe CPU Last, da die States alle fälschlicherweise immer neu geschrieben werden.

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • hg6806
            hg6806 Most Active last edited by

            @crycode
            Die 1.3.0, die über den Admin aktuell angeboten wird. Gibt es was neueres über Github?

            @cb187 Einige Werte frage ich alle par Sekunden ab, was eigenbtlich kein hoher Traffic bedeuten müsste.

            crycode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • crycode
              crycode Developer @hg6806 last edited by

              @hg6806 1.3.0 ist aktuell, wobei es danach schon noch einen Fix für mögliche Probleme mit fehlenden Werte für das automatische Setzen gab. Vermute fast das wird auch das Problem bei dir sein.

              Ich mach heute Abend oder morgen mal eine neue Version 1.3.1 fertig. Bis dahin kannst du mal prüfen, ob du bei den States mit aktiviertem automatischen Setzen auch jeweils einen Wert dazu angegeben hast. Bei den "abfragen" States muss der Haken bei "Zu setzender Wert" gesetzt sein/werden.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • hg6806
                hg6806 Most Active last edited by

                OK, ist der Fix auf Github schon verfügbar? Dann kann ich das schon mal testen.

                crycode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • crycode
                  crycode Developer @hg6806 last edited by

                  @hg6806 Ja, ist schon auf GitHub im master-Branch, allerdings noch mit der Versionskennung 1.3.0

                  hg6806 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • hg6806
                    hg6806 Most Active @crycode last edited by

                    @crycode
                    So, die undefined Meldungen sind weg, Auslastung ist aber noch immer bei 29% vom Gesamtsystem. Vorher waren es ca. 45%
                    Ich habe nochmal alle 680er Werte überprüft. Der minimalste Abfragewert liegt bei alle 10.000msec.sonst die meisten 60.000msec

                    crycode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • crycode
                      crycode Developer @hg6806 last edited by

                      @hg6806 Wie viele Werte fragst du denn regelmäßig ab? Kommt die CPU-Last vom Prozess des Adapters selbst?

                      hg6806 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • hg6806
                        hg6806 Most Active @crycode last edited by

                        @crycode
                        Hmmm, grob würde ich sagen 30St. +/- alle 10/60 Sec.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • hg6806
                          hg6806 Most Active last edited by hg6806

                          Moin!

                          Bei mir ist gerade ein kleiner GAU eingetreten.
                          Und bin ich gerade verreist und dann komme ich auf ioBroker-Pi nicht mehr drauf.
                          Pingen geht, aber kein VNC, SSH, ioBroker, etc.
                          Die autarke Solarthermie pumpt jeden Tag mehr und mehr Wärme in den Speicher, was ich aber nicht regulieren kann. Die Werte der TA UVR Anlage kann ich nur abfragen. Und ich hoffe, die Übertemperaturwerte ordentlich gesetzt zu haben.
                          Ich regle falls überhaupt mal eine zu hohe Temperatur eintritt meist damit, in dem ich z.B. im Keller die Heizungsventile öffne.
                          Das funktioniert zwar über Homematic, die Rotex an sich macht aber mal wieder keinen Zappen.
                          Womöglich durch das nicht laufende CAN, hat es die Rotex in Mitleidenschaft gezogen.
                          Ich hatte auch öfters mal Fehler E81. Es kann auch sein, dass generell das CAN Kabel zu lang oder die Verdrillung nicht ausreicht.
                          Das ganze CAN-Zeug läuft leider sehr unstabil, bei dem FHEM-Raspi war das deutlich besser.
                          Auf jeden Fall ist die Situation gerade sehr ungünstig.
                          Da ich auch nicht weiß wann wir nach Hause kommen muss ich wohl einen Nachbarn beauftragen, RasPi und Rotex (bei roter Anzeige) stromlos zu machen und wieder einzuschalten.
                          Generell werde ich auch nie wieder eine Rotex einbauen. Diese Gefrickel mit der Solarthermie ist echt eine Katastrophe, mal ganz abgesehen von vielen anderen schlechten Eigenschaften.
                          Es ist eigentlich ein Unding, dass eine Heizung in einen solchen Zustand fällt, dass sie gar nichts mehr macht. Gleiches hatte ich übrigens mal im Winter. Die Heizung hatte ich 1 Woche auf Standby geschaltet, dann 4 Tage vor Anreise wieder eingeschaltet und wollte alles hochfahren. Das ging aber nicht mehr, da die Speichertemperatur unter 35° oder 30° abgesunken war und dann erst der Heizstab aktiviert werden muss. An diesem war aber eine Sicherung ausgelöst (warum auch immer), nichts ging mehr, aber im Display war alles ok. Bis ich das gefunden hatte, war im ganzen Haus nur noch 10°C!

                          M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • M
                            Mic208 @hg6806 last edited by

                            Hallo @hg6806,
                            ja das kenne ich auch. Inzwischen habe ich zwei Watchdogs installiert, nachdem ich die Rotex stromlos mache und dann wieder neustarte (via HomeMatic Leistungsmesser mit -schalter):

                            1. Kontrolle der Speichertemperatur via HomeMatic Sensor und Abgleich mit dem CAN-Bus Wert. Bei Differenz größer einem Grad.
                            2. Fehler 9039.
                              Jeder Fehler kommt gefühlt ca. ein Mal pro Monat vor. Mal ist monatelang Ruhe, mal dreimal die Woche.
                              Generell würde ich mich deiner Aussage anschließen, zumindest bei meiner Rotex von 2013.
                              Komischerweise kommt es auch wirklich häufig im Urlaub vor. Ganz schlecht für den WAF. Zum Glück kann ich via VPN auch mit dem Mobilphone darauf einwirken. Ohne Homematic als Backup wäre ich da sonst aufgeschmissen gewesen.

                            Mic

                            hg6806 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • hg6806
                              hg6806 Most Active @Mic208 last edited by hg6806

                              @mic208
                              Die Speichertemperatur kann ich nach über die Solarthermieanlage auslesen. Die liegt gerade bei 66°, gleich springt die Thermie wieder an...
                              Was schaltest du denn über den Homematic Schalter? Die ganze Rotex? Welche Leitung?

                              Ja, habe auch ein 2013er Modell.

                              M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • M
                                Mic208 @hg6806 last edited by

                                Hallo @hg6806,
                                ja genau, das komplette Innengerät.
                                Ich schalte auch die 3 Phasen des Außengeräes mit 3 dieser HomeMatic Schalter ständig ein- und aus, da mir der Standby Verbrauch zu hoch war.
                                Mic

                                hg6806 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • hg6806
                                  hg6806 Most Active @Mic208 last edited by

                                  @mic208
                                  Bitter eigentlich dass man sowas machen muss.
                                  Und ich weiß nicht ob das so toll ist, gerade für das Außengerät.

                                  Ich schalte wenn alle Stellglieder zu sind (Homematic) die Rotex per CAN automatisch auf Sommer-Betrieb. So läuft wenigstens die Umwälzpumpe nicht (was auch ein Unding ist) und ich habe statt 80W nur 25W Verbrauch.

                                  M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • M
                                    Mic208 @hg6806 last edited by

                                    Hallo @hg6806,
                                    über den CAN-Bus hat man ja alle Stati unter Kontrolle. Wenn die Wärmepumpe nicht läuft, kann man sie auf Bereitschaft stellen, dann benötigt sie sogar weniger als 3 Watt.
                                    Bei Wärmeanforderung stell ich sie dann wieder auf Heizen.
                                    Mic

                                    C hg6806 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • C
                                      cb187 @Mic208 last edited by

                                      Das es unstabil läuft kann ich nicht behaupten.Keine Abbrüche, keine Probleme.Läuft super.

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • hg6806
                                        hg6806 Most Active @Mic208 last edited by

                                        @mic208 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                                        über den CAN-Bus hat man ja alle Stati unter Kontrolle. Wenn die Wärmepumpe nicht läuft, kann man sie auf Bereitschaft stellen, dann benötigt sie sogar weniger als 3 Watt.
                                        Bei Wärmeanforderung stell ich sie dann wieder auf Heizen.

                                        Insofern der CAN läuft, was bei mir gerade nicht der Fall ist, da ich ja nicht an sie rankomme!

                                        Bereitschaft probiere ich mal aus. Was ist den da der Unterschied zum Sommerbetrieb?

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • hg6806
                                          hg6806 Most Active last edited by

                                          So, es läuft wieder. Die Nachbarin hat vom PasPi4 die Sicherung aus und wieder eingeschaltet, der Pi ist hochgelaufen.
                                          Das Problem lag aber diesmal nicht an der Rotex, da diese vorher auf Sommer geschaltet wurde, dann der Pi abgestützt ist. Somit kam ich über CAN nicht mehr an ihn ran und konnte auf Heizbetrieb schalten.
                                          Dafür müsste ich ein Backup schaffen. Geht vielleicht über Homematic Schalter und den Schaltkontakt der Rotex.

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • L
                                            LeiniAC last edited by

                                            Hallo zusammen,

                                            ich würde gerne meine Warmwasser-Zirkulationspumpe über den ioBroker ein- bzw. ausschalten. Wenn z.B. niemand zu Hause ist braucht ja auch die Zirkulationspumpe nicht zu laufen. Nun finde ich in den Datenpunkten im Bereich 180 auch die Werte für das Zirk-mit-WW-Prog (fa0182) welches ich über die HPSU ein und ausschalten kann und dann ist auch entsprechend hier der Status true oder false wenn ich den Wert im Bereich 680 entsprechend abfrage. Die Zirk-Intervall-Ein (fa065e) und Zirk-Intervall-Aus (fa065f) kann ich ebenfalls im 680er Bereich abfragen und sie erscheinen auch dann im 180er entsprechend dem, was in der HPSU programmiert ist.

                                            Aber ich finde keine Möglichkeit den Zirk-mit-WW-Prog ein bzw. auszuschalten, also vom ioBroker aus. Wenn ich es an der HPSU umschalte oder den Zeit-Intervall ändere dann sehe ich dies halt in den180er-Werten aber man kann es nicht vom ioBroker aus ändern.

                                            Übersehe ich da was oder hat jemand ne Idee, wir man das steuern kann ?

                                            Gruß Uwe

                                            L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            911
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            canbus canbus adapter rotex hpsu
                                            25
                                            498
                                            67627
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo