      Hallo zusammen,

      ich würde gerne meine Warmwasser-Zirkulationspumpe über den ioBroker ein- bzw. ausschalten. Wenn z.B. niemand zu Hause ist braucht ja auch die Zirkulationspumpe nicht zu laufen. Nun finde ich in den Datenpunkten im Bereich 180 auch die Werte für das Zirk-mit-WW-Prog (fa0182) welches ich über die HPSU ein und ausschalten kann und dann ist auch entsprechend hier der Status true oder false wenn ich den Wert im Bereich 680 entsprechend abfrage. Die Zirk-Intervall-Ein (fa065e) und Zirk-Intervall-Aus (fa065f) kann ich ebenfalls im 680er Bereich abfragen und sie erscheinen auch dann im 180er entsprechend dem, was in der HPSU programmiert ist.

      Aber ich finde keine Möglichkeit den Zirk-mit-WW-Prog ein bzw. auszuschalten, also vom ioBroker aus. Wenn ich es an der HPSU umschalte oder den Zeit-Intervall ändere dann sehe ich dies halt in den180er-Werten aber man kann es nicht vom ioBroker aus ändern.

      Übersehe ich da was oder hat jemand ne Idee, wir man das steuern kann ?

      Gruß Uwe

      L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • L
        LeiniAC @LeiniAC last edited by

        @leiniac
        kleiner Nachtrag noch... ich habe mal einen trace laufen lassen beim umschalten der Werte über die HPSU-Einstellungen:

        uwe@ioBroker-Slave02:/opt/iobroker $ candump -tA -x can0
        (2022-04-22 16:17:04.897057) can0 RX - - 10A [7] 30 00 FA 01 82 00 00
        (2022-04-22 16:17:06.911803) can0 RX - - 10A [7] 31 00 FA 01 82 00 00
        (2022-04-22 16:17:06.929091) can0 RX - - 180 [7] 22 0A FA 01 82 00 00
        (2022-04-22 16:17:11.764152) can0 RX - - 10A [7] 30 00 FA 01 82 00 01
        (2022-04-22 16:17:25.175327) can0 RX - - 10A [7] 31 00 FA 01 82 00 00
        (2022-04-22 16:17:25.196447) can0 RX - - 180 [7] 22 0A FA 01 82 00 01
        (2022-04-22 16:17:30.997718) can0 RX - - 10A [7] 30 00 FA 01 82 00 00
        (2022-04-22 16:17:40.002185) can0 RX - - 10A [7] 31 00 FA 01 82 00 00
        (2022-04-22 16:17:40.017905) can0 RX - - 180 [7] 22 0A FA 01 82 00 00
        (2022-04-22 16:17:45.276681) can0 RX - - 10A [7] 30 00 FA 01 82 00 01
        (2022-04-22 16:17:46.371333) can0 RX - - 10A [7] 31 00 FA C0 B4 00 00
        (2022-04-22 16:17:46.412541) can0 RX - - 180 [7] 22 0A FA C0 B4 00 22
        uwe@ioBroker-Slave02:/opt/iobroker $
        

        Zunächst also den Zirk-WW-Prog ausgeschaltet und dann wieder eingeschaltet. Das habe ich 2 mal gemacht. Wenn ich das richtig sehe ist Zeile 2 das ausschalten und Zeile 5 das einschalten. Das ganze dann noch mal in Zeile 8 aus und in Zeile 11 ein. Vielleicht hilft das weiter...

        crycode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Elektroniker86
          Elektroniker86 last edited by Elektroniker86

          Also bei meiner Daikin Altherma 3H HT mit dem 500L ECH2O läuft der CAN BUS mit Pi3 und ioBroker-slave absolut stabil und sehr zuverlässig ohne Ausfälle. Ich lese manche Werte sogar alle 2 Sekunden ein. Man kann auch sämtliche Werte ändern, ich bin von der CAN Bus Lösung absolut begeistert und habe genau das was ich wollte. Was hier möglich ist kann kein LAN Adapter vom Hersteller. An dieser Stelle möchte ich mich auch nochmals beim Entwickler crycode für den Adapter, die Arbeit und den tollen Support bedanken. Einfach Klasse !!!

          crycode 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          • crycode
            crycode Developer @LeiniAC last edited by

            @leiniac Danke für den Dump! Habe auf der Grundlage mal eine Teil-Config für dich zum Import erstellt: canbus-messages_680_fa0182-set.json
            Das sollte dir den State 680.fa0182-set hinzufügen, mit dem du die Funktion dann schalten kannst.
            Bitte gib mir eine kurze Rückmeldung, ob das klappt. Dann kann ich das in die allgemeine Config mit übernehmen. 🙂

            L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • crycode
              crycode Developer @Elektroniker86 last edited by

              @elektroniker86 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

              An dieser Stelle möchte ich mich auch nochmals beim Entwickler crycode für den Adapter, die Arbeit und den tollen Support bedanken. Einfach Klasse !!!

              Danke! 😁

              Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Elektroniker86
                Elektroniker86 @crycode last edited by

                @crycode
                Kann man gar nicht oft genug sagen ! 😊

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • L
                  LeiniAC @crycode last edited by

                  @crycode sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                  Bitte gib mir eine kurze Rückmeldung, ob das klappt. Dann kann ich das in die allgemeine Config mit übernehmen.

                  Hallo crycode,

                  super. Das funktioniert. Vielen Dank dafür !!!!

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • L
                    LeiniAC @crycode last edited by

                    @crycode sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                    Danke für den Dump! Habe auf der Grundlage mal eine Teil-Config für dich zum Import erstellt:

                    Hallo crycode,

                    ich habe noch zwei weitere Zeilen 🙈 ...

                    uwe@ioBroker-Slave02:/opt/iobroker $ candump -tA -x can0
                    (2022-04-23 08:05:11.139086) can0 RX - - 10A [7] 30 00 FA 06 5E 00 06
                    (2022-04-23 08:05:11.144680) can0 RX - - 10A [7] 30 00 FA 06 5F 00 09
                    uwe@ioBroker-Slave02:/opt/iobroker $
                    

                    Das sind die Werte für Zirk Intervall ein und aus. Ich hatte ein auf 6 Sekunden aund aus auf 9 Sekunden gestellt.

                    2022-04-23_08-10.jpeg

                    Kann man eigentlich diese Zeilen irgendwo eingeben um die zu einem Config-File zu machen / konvertieren ? Oder machst Du aus den beiden Zeilen auch noch eins ?

                    Danke schon mal

                    crycode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • crycode
                      crycode Developer @LeiniAC last edited by

                      @leiniac Hier eine vermutlich passende Teil-Config: canbus-messages_680_fa065e-set_fa065f-set.json


                      @leiniac sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                      Kann man eigentlich diese Zeilen irgendwo eingeben um die zu einem Config-File zu machen / konvertieren ?

                      Grundlegend kannst du in der Adapterconfig unter 680 einen Parser hinzufügen und über die kopieren/einfügen Buttons dir einen vorhandenen Parser (bei dem der Datentyp zu deinem gewünschten passt) kopieren und bei dem neuen Parser einfügen. Dann musst du in einfachsten Fall nur noch die Parser-ID und die ID im Skript zum schreiben anpassen. Jenachdem was es dann für Daten sind und wie die kodiert sein müssen, muss ggf. noch mehr angepasst werden.

                      Ein einfachsten Fall hier, wie du es gemacht hast, einen Dump und eine kurze Erklärung dazu posten und dann kann ich die Config daraus erstellen.
                      Wenn jemand selbst etwas funktionierendes hinzufügt, dann gerne auch hier einen Export der Config mit einer kurzen Beschreibung der Änderung posten und dann kann ich das in die vorgefertigte Config übernehmen. Alternativ gerne auch einen PR auf GitHub 😉

                      L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • L
                        LeiniAC @crycode last edited by

                        @crycode sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                        Hier eine vermutlich passende Teil-Config:

                        Hallo crycode,

                        nochmals danke für die schnelle Umsetzung. Die beiden Werte funktionieren !!!

                        Super Sache.

                        C crycode 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • C
                          cb187 @LeiniAC last edited by

                          @crycode hi kannst du das set für die Heizkurve noch mit in die Liste aufnehmen?

                          C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • C
                            cb187 @cb187 last edited by

                            @crycode ach entschuldige hab mir gerade die neue Liste geladen da war Sie drin:-)

                            C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • C
                              cb187 @cb187 last edited by

                              Was ich gerade für die Heizkurvenverstellung rausgefunden habe ist das man auch in 0.01 Schritten verstellen kann.Was so an der Roten nicht möglich ist.So kann man die Rote noch genauer einstellen:-)

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • crycode
                                crycode Developer @LeiniAC last edited by

                                @leiniac Alle aktuellen Ergänzungen sind ab sofort in der Config Version 1.6.0 für alle verfügbar.
                                Danke für die Unterstützung!

                                Bei weiteren Punkten einfach Bescheid geben. 🙂

                                1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • A
                                  ag last edited by

                                  Hallo.
                                  Danke für den tollen Adapter und die Arbeit die Ihr euch gemacht habt.

                                  Eine frage habe ich noch.
                                  Importierte Konfiguration ist die 1.6
                                  Wo finde ich den Betriebszustand des EHS ?

                                  crycode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • crycode
                                    crycode Developer @ag last edited by

                                    @ag Vermute das müsste 500.fa06d2 "Funktion EHS" sein, oder?
                                    Zum Abfragen und Setzen dann 680.fa06d2 bzw. 680.fa06d2-set.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • A
                                      ag last edited by

                                      @crycode
                                      bei der genannten "Funktion EHS" handelt es sich wohl um folgende Einstellung

                                      0= Keine externe Wärmequelle
                                      1= Optionaler Backup-Heater
                                      2= Externe Wärmequelle für WW und HZU: Alternativer WEZ
                                      übernimmt Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung.
                                      Zur Anforderung des WEZ wird das Relais K3 für die Anschlüsse
                                      X1‑L1 und XBUH1‑T1 auf der Schaltplatine RTX-EHS geschaltet.
                                      3= Externe Wärmequelle für WW oder HZU: Alternativer WEZ 1
                                      (optionaler Backup-Heater EKBUxx) übernimmt Warmwasserbereitung und alternativer WEZ 2 übernimmt Heizungsunterstützung. Zur Anforderung des WEZ 1 wird das Relais K3 (Anschlüsse X1‑L1 und XBUH1‑T1) und zur
                                      Anforderung des WEZ 2 das Relais K1 (Anschlüsse X1‑L3 und XBUH1‑T3)
                                      auf der Schaltplatine RTX-EHS geschaltet.
                                      
                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Elektroniker86
                                        Elektroniker86 last edited by

                                        Moin allerseits.

                                        Ich habe heute bemerkt das ich einige error Logs hab:

                                        
                                        canbus.0
                                        2022-06-26 11:51:43.862	error	States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.240:9000
                                        host.iobroker-slave-wp
                                        2022-06-26 11:51:43.834	error	States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.240:9000
                                        
                                        canbus.0
                                        2022-06-26 11:51:38.850	error	States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.240:9000
                                        
                                        canbus.0
                                        2022-06-26 11:51:38.838	error	Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.240:9001
                                        host.iobroker-slave-wp
                                        2022-06-26 11:51:38.828	error	States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.240:9000
                                        host.iobroker-slave-wp
                                        2022-06-26 11:51:38.728	error	Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.240:9001
                                        host.iobroker-slave-wp
                                        2022-06-26 11:51:33.822	error	States database error: connect ETIMEDOUT
                                        
                                        canbus.0
                                        2022-06-26 11:51:33.822	error	States database error: connect ETIMEDOUT
                                        
                                        canbus.0
                                        2022-06-26 11:51:33.812	error	Objects database error: connect ETIMEDOUT
                                        host.iobroker-slave-wp
                                        2022-06-26 11:51:33.706	error	Objects database error: connect ETIMEDOUT
                                        

                                        Wie soll ich jetzt vorgehen?

                                        Screenshot 2022-06-26 123729.jpg Screenshot 2022-06-26 123644.jpg Screenshot 2022-06-26 123625.jpg

                                        crycode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • crycode
                                          crycode Developer @Elektroniker86 last edited by

                                          @elektroniker86 Moin, das sieht mir so aus, als hätte dein Slave keine Verbindung mehr zum Master. Genauer gesagt lehnt der Master die Verbindung zur States- und Objects-Datenbank ab.

                                          Hast du irgendwas geändert (Updates, Firewall, etc.)?
                                          Auf jeden Fall hat das nichts direkt mit dem Adapter zu tun, sondern ioBroker allgemein.

                                          Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Elektroniker86
                                            Elektroniker86 @crycode last edited by

                                            @crycode
                                            Alles klar, Fehlalarm. Sorry für die Störung. Ich hatte geupdatet daher kamen die Error Logs....

                                            Trotzdem Danke für deine Hilfe!

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            912
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            canbus canbus adapter rotex hpsu
                                            25
                                            498
                                            67719
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo