      crycode Developer @cb187 last edited by

      @cb187 ser2net ist aber für serielle Schnittstellen und nicht für den CAN-Bus oder?
      Zu Cannelloni gibt es aber sicherlich auch Alternativen. 😉

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • hg6806
        hg6806 Most Active last edited by

        Hallo zusammen,

        nach fast 1/2 Jahr habe ich meine HPSU wieder eingeschaltet, aber leider keine Verbindung mehr per CAN hinbekommen.
        Der Adapter leuchtet grün.

        Die CAN utils waren installiert, das automatische Aktivieren ist auch in der /etc/network/interfaces
        Folgende Ein/Ausgaben habe ich auf der Konsole:

        pi@raspberrypi:~ $ ip addr
        1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
            link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
            inet 127.0.0.1/8 scope host lo
               valid_lft forever preferred_lft forever
            inet6 ::1/128 scope host
               valid_lft forever preferred_lft forever
        2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
            link/ether e4:5f:01:05:fc:ed brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
            inet 192.168.178.18/24 brd 192.168.178.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
               valid_lft 863210sec preferred_lft 755210sec
            inet6 2003:eb:6f21:f800:1142:f413:3c52:51e4/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
               valid_lft 7039sec preferred_lft 1144sec
            inet6 fe80::dbde:cd26:d6b8:7e59/64 scope link
               valid_lft forever preferred_lft forever
        3: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
            link/ether e4:5f:01:05:fc:ef brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
        4: can0: <NO-CARRIER,NOARP,UP,ECHO> mtu 16 qdisc pfifo_fast state DOWN group default qlen 10
            link/can
        pi@raspberrypi:~ $ sudo ip link set can0 up type can bitrate 20000
        RTNETLINK answers: Device or resource busy
        pi@raspberrypi:~ $
        
        

        Kann jemand sagen wieso ich hier ein Problem mit der Aktivierung habe?

        crycode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • crycode
          crycode Developer @hg6806 last edited by

          @hg6806 Das sieht aus, als wäre das CAN-Interface nicht richtig vom System geladen.
          Gibt es irgendwelche Fehlermeldungen o.ä. im Kernellog?
          sudo dmesg -T | grep can0

          hg6806 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • hg6806
            hg6806 Most Active @crycode last edited by

            @crycode

            Ich hatte mein System komplett neu aufgesetzt.
            Somit funktioniert es wieder.

            Trotzdem Danke!

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • L
              LeiniAC last edited by

              Ich hätte da mal ne Frage nach einem Parameter... Man kann die Parameter Vorlauftemperatur Tag fa0129 und Vorlauftemperatur Nacht fa012a im Bereich 680 abfragen, so dass man die Werte im Bereich 300 sieht. Leider kann man die Werte aber nicht setzen. Kann man da auch noch die "-set" Werte einbauen wie es z.B. für den fa012b gemacht wurde ? Ich habe mal nen Screenshot von den Werten gemacht um es zu verdeutlichen...

              Danke schon mal

              Gruß Uwe

              2022-09-20_08-20.jpeg

              crycode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • crycode
                crycode Developer @LeiniAC last edited by

                @leiniac Hi Uwe,
                ich habe soeben 680.fa0129-set und 680.fa012A-set in der über GitHub verfügbaren latest Konfiguration hinzugefügt. Die kannst du direkt in die Adapterinstanz importieren. Wenn du dabei den Haken Vorhandene Nachrichten beim Import überschreiben nicht setzt, dann wird auch an deinen vorhandenen Einstellungen nichts geändert und es kommen lediglich diese beiden hinzu.
                Bitte testen und eine kurze Rückmeldung geben, ob es klappt. 🙂

                L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • L
                  LeiniAC @crycode last edited by

                  @crycode
                  Super, vielen Dank. Beide funktionieren 💪

                  Gruß Uwe

                  1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • L
                    LeiniAC @crycode last edited by

                    Hallo @crycode
                    Darf ich da noch mal einen Parameter wünschen ?

                    Ich wollte heute das Programm der Rotex wechseln, da kann man aber nur die Betriebsart abfragen (in 680 der fac0f6) und bekommt sie angezeigt (in 180 der fac0f6) aber den Parameter setzen kann man leider nicht. Da muss man dann wohl eine Zahl eingeben können... Kannst Du das auch nachbauen ?

                    Gruß Uwe

                    2022-10-11_10-24.jpeg

                    crycode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • crycode
                      crycode Developer @LeiniAC last edited by

                      @leiniac Sorry für die späte Antwort. fac0f6-set ist jetzt in der "latest" Config mit drin. Bitte testen und eine kurze Rückmeldung geben. 🙂

                      L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • L
                        LeiniAC @crycode last edited by

                        @crycode
                        also, ich dachte, es wäre die Umstellung der Betriebsart aber scheinbar macht die Rotex da was Anderes... Das was ich wollte, also das umschalten der Programme, ist wohl mit den "Modus"-Parametern fa0112 / fa0112-set realisiert. Damit funktioniert es auch (wie ich jetzt rausgefunden habe). Diese Parameter hier, also "Betriebsart", stellen das nicht um. Also, es funktioniert nicht...

                        Aber, da ich ja die Funktion "Modus" gefunden habe ist mir geholfen. Den "Modus" hatte ich vorher nie gesehen...

                        Danke für's Einrichten, damit ich es testen konnte.

                        Gruß Uwe

                        C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • C
                          cb187 @LeiniAC last edited by

                          Hi kannst du noch mal überprüfen wegen der Heizkurvenabfrage und setzen?
                          Irgendwie funktioniert das bei mir nicht mehr.Alles andere geht.

                          crycode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • crycode
                            crycode Developer @cb187 last edited by

                            @cb187 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                            Irgendwie funktioniert das bei mir nicht mehr.

                            Was heißt funktioniert nicht mehr? Hat es mal richtig funktioniert? Wenn ja, wüsste ich jetzt nicht, was ich da machen sollte. Außer es gab ein Update der WP und die IDs haben sich geändert (aber eher unwahrscheinlich).

                            C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • C
                              cb187 @crycode last edited by

                              @crycode
                              Ja hatte es.Das komische ist wurde nichts verändert.Wp wurde schon neu gestartet adapter auch.Alles funktioniert wie gehabt nur die abfrage von heizkurve und setzen nicht mehr.

                              Update für die Heizung usw gabs keine.

                              C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • C
                                cb187 @cb187 last edited by

                                @cb187 Bildschirm­foto 2022-11-21 um 13.31.42.png

                                Diese nachrichten kommen immer auch wenn ich etwas verstelle für die Heizkurve

                                C crycode 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • C
                                  cb187 @cb187 last edited by

                                  @cb187

                                  Ich hab auch schon die Datenpunkte gelöscht und latest json config reingeladen, ändern tut sich leider nichts.

                                  H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • crycode
                                    crycode Developer @cb187 last edited by

                                    @cb187 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                                    Diese nachrichten kommen immer auch wenn ich etwas verstelle für die Heizkurve

                                    Das ist an der Stelle auch richtig, da unser der 680 keine Parser zum Lesen der Daten definiert sind. Das Lesen erfolgt hier unter der 300.

                                    Hast du mal mit einem candump geschaut was da passiert? Ggf. das mal mit den Dump-Daten verlgeichen, wenn du über die originale Steuerung die Heizkurve änderst.

                                    C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • C
                                      cb187 @crycode last edited by

                                      @crycode ne hab ich noch nicht.Könnte ich aber gleich mal machen👍

                                      C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • C
                                        cb187 @cb187 last edited by

                                        Auf 300 kommt generell gerade nichts an. 180 kein Problem.

                                        C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • C
                                          cb187 @cb187 last edited by

                                          Ich hatte noch ne alte liste drin jetzt mal komplett neue geladen, da funktionieren einige abfragen nicht mehr.

                                          C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • C
                                            cb187 @cb187 last edited by

                                            @cb187 said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                                            Ich hatte noch ne alte liste drin jetzt mal komplett neue geladen, da funktionieren einige abfragen nicht mehr.

                                            Wp hab ich auch komplett in Werkseinstellung zurück gesetzt.Hat auch nichts gebracht.

                                            C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            612
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            canbus canbus adapter rotex hpsu
                                            25
                                            498
                                            67922
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo