      cb187 @cb187 last edited by

      @crycode Bildschirm­foto 2022-11-22 um 17.02.57.png

      ich glaub die Dis haben sich alle ein wenig verschoben. 10A taucht zb auch in 180 auf usw

      C crycode 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • C
        cb187 @cb187 last edited by

        @crycode

        Haste irgendwann mal zeit das zu testen?

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • crycode
          crycode Developer @cb187 last edited by

          @cb187 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

          ich glaub die Dis haben sich alle ein wenig verschoben. 10A taucht zb auch in 180 auf usw

          Sehr merkwürdig. Kann ich mir kaum vorstellen, dass das von alleine passiert sein soll. Zumal das dann ja auch von der originalen Steuerung erkannt werden muss.
          Hat irgendwer sonst schonmal ähnliche Erfahrungen gemacht?

          @cb187 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

          Haste irgendwann mal zeit das zu testen?

          Was genau soll ich testen? Zeitlich sieht es bei mir momentan auch eher knapp aus, sorry...

          C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • C
            cb187 @crycode last edited by

            @crycode mir mal so nen datenpunkt fertig machen ich oben gepostet habe.Über 300 kommt nichts mehr an meldungen rein.

            C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • C
              cb187 @cb187 last edited by

              @crycode Bildschirm­foto 2022-11-27 um 21.16.30.png

              Die werte habe ich jetzt einfach mal nach 301 eingefügt und da kommen jetzt die werte von 300 an.Aber Abfrage hab ich irgendwie noch nicht hinbekommen.Da stürzt die WP immer ab.Und setzen auch noch nicht

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • hg6806
                hg6806 Most Active last edited by hg6806

                @cb187
                Ich beschäftige mich auch mal wieder mit der Abtauproblematik der Rotex.
                Das Wetter ist halt leider prädestiniert für Abtauvorgänge. Zum Glück bei mir nur alle 1,5 - 2h.

                Dein Programm schaltet bei dir bei einem Abtauvorgang immer direkt auf Standby:

                fabe6e56-a00d-4508-af47-d53cf9eeea46-image.png

                Ist bei dir der CAN Befehl 680.fa0112-set auch wie folgt:
                d252f58a-cc97-4637-b0c6-67eee5b122d4-image.png

                Demnach schaltet das Gerät bei einem Abtauvorgang direkt auf Sommer-Betrieb (5) und Die Betriebsart dann auf Standby:

                ba9a62ef-6d5e-42b9-8dc2-a6f42cacc48b-image.png

                Abtauen 17:59 schaltet Modus auf Sommer, Betriebsart geht dann 18:00 auf Standby.

                Und wenn er auf Standby ist, kommt er da nie mehr raus:

                a69c73ce-b166-44fe-87cc-aaa20ad5f859-image.png

                Wie ist der Ablauf bei dir?

                C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • C
                  cb187 last edited by

                  @hg6806 kann ich dir schicken mein script.Nutze es und läuft perfekt

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • C
                    cb187 @hg6806 last edited by

                    @hg6806

                    Bildschirm­foto 2022-12-04 um 09.06.37.png

                    Also eigentlich das selbe.Wenn abtauen erkannt schaltet solange in den Sommermodus bis sich abtauen ändert.
                    Läuft bei mir so perfekt.

                    hg6806 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • hg6806
                      hg6806 Most Active @cb187 last edited by hg6806

                      @cb187

                      Geht bei mir nicht.
                      Wie geschrieben, schaltet der Modus auf Sommer und die Betriebsart geht direkt auf Standby.

                      Lt. FHEM muss noch "T Frostschutz" auf "Aus" gestellt werden.
                      Ist bei mir lt. Heizung auch auf aus. Beim Wert T Frostschutz in ioBroker/CAN steht bei Wert 300.fa0a00 aber "-16" drin. Eigentlich geht der Wert nicht tiefer als -15.

                      b1420ec8-4632-45b9-b314-ad8681be3c29-image.png

                      Kannst du mal schauen wie der bei dir steht?

                      C crycode 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • C
                        cb187 @hg6806 last edited by cb187

                        @hg6806 said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                        @cb187

                        Geht bei mir nicht.
                        Wie geschrieben, schaltet der Modus auf Sommer und die Betriebsart geht direkt auf Standby.

                        Lt. FHEM muss noch "T Frostschutz" auf "Aus" gestellt werden.
                        Ist bei mir lt. Heizung auch auf aus. Beim Wert T Frostschutz in ioBroker/CAN steht bei Wert 300.fa0a00 aber "-16" drin. Eigentlich geht der Wert nicht tiefer als -15.

                        b1420ec8-4632-45b9-b314-ad8681be3c29-image.png

                        Kannst du mal schauen wie der bei dir steht?

                        Ich hab bei mir Frostschutz aus.can Abfrage ist auch -16.
                        Ich frag mich warum deine in standby geht nach dem abtauen.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • hg6806
                          hg6806 Most Active last edited by hg6806

                          Hmm, also wie bei dir. Seltsam.
                          Das AntiContinousHeating beim FHEM Modul hatte aber funktioniert.

                          Das Gerät taut erst gar nicht ab.
                          Wenn der Modus auf Sommer geschaltet wird, schaltet die Betriebsart direkt auf Standby.

                          Zum Glück haben wir über 4°C da habe ich gar kein Abtauen mehr.

                          Hier zur Info meine Abtauvorgänge der letzten 2 Tage:
                          c6effee3-f6b6-484f-bb8d-475e7aecb1b9-image.png

                          Ich habe zum Glück zwar keine 25Min. Zyklen, jedoch tuen die Verluste beim WW echt weh.

                          C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • C
                            cb187 @hg6806 last edited by

                            @hg6806

                            Wir haben gerade um die 0 Grad und schnee matsch wetter.Habs jetzt aber erstmal weg bekommen mit den 25min zyklen.Aber schön nach dazu max 0,5 grad ww verlust ist schon cool.Welche Rotex hast du denn?
                            Ich hab die compact 8kw

                            hg6806 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • hg6806
                              hg6806 Most Active @cb187 last edited by

                              @cb187
                              Jepp, die habe ich auch. HPSU 508 compact BJ 2013/2014

                              C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • C
                                cb187 @hg6806 last edited by

                                @hg6806 ah ok ichbhab die von 2016.Kann sein das dein Software stand nen anderer ist.Hab die version 5.Also kann gut sein das es da nen unterschied gibt.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Elektroniker86
                                  Elektroniker86 last edited by

                                  Moin,

                                  ich habe bemerkt , dass bei mir der Datenpunkt "T Absenkung SETZEN" fehlt. Oder ich habe ihn nicht gefunden.
                                  Die Temperatur ABFRAGEN und IST Temperatur ist vorhanden.
                                  Gibt es eine Möglichkeit diesen noch hinzuzufügen?

                                  Vielen Dank im voraus!

                                  Screenshot_20221207_132212.png

                                  crycode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • hg6806
                                    hg6806 Most Active last edited by hg6806

                                    Und bei mir funktionieren die beiden Befehle
                                    canbus.0.680.fa067e-set (Max Leistung Pumpe setzen)
                                    und
                                    canbus.0.680.fa067f-set (Min Leistung Pumpe setzen)
                                    nicht. Wenn ich dort einen Wert eintrage und auch auf bestätigt setze, bleiben bei der Abfrage die Werte auf dem alten Stand.
                                    Wenn ich es direkt an dem Gerät setze funktioniert es.

                                    Hintergrund für die Verstellung ist, ich möchte die Pumpe im Standby Betrieb, bzw. wenn alle Stellglieder geschlossen sind, auf niedrige % setzen.
                                    Warum auch immer läuft die dann auf dem max. Wert.

                                    Zur Info. Wenn man den max. Wert von 95% auf 65% reduziert, spart man direkt 30-40W.

                                    C crycode 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • C
                                      cb187 @hg6806 last edited by

                                      @hg6806 jo bei mir läuft die immer sturr auf 60% min und max.Bei FBH wie ich immer wieder lese soll die Pumpe eh nicht modulieren.

                                      hg6806 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • hg6806
                                        hg6806 Most Active @cb187 last edited by

                                        @cb187
                                        Hmmm, gefühlt wäre doch eine höher Pumpenleistung besser bei etwas geringerer Vorlauftemperatur um die gleiche Heizleistung einer FBH zu bekommen.

                                        C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • C
                                          cb187 @hg6806 last edited by

                                          @hg6806 wenn alle Heizkreise auf sind dann geht bei 60% bei mir schon mindestens 920ltr die std durch.Ich benutze aber Straka Ego die den hydraulischen abgleich selber machen und da kann es auch weniger sein.Regelt sich alles von selbst.

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Elektroniker86
                                            Elektroniker86 last edited by Elektroniker86

                                            Moin,

                                            ich habe nach einem Neustart des Adapters ein Paar Warnungen und Fehler:

                                            
                                            
                                            canbus.0
                                            2022-12-13 18:03:21.740	info	starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.canbus, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                                            host.iobroker-slave-wp
                                            2022-12-13 18:03:18.105	info	instance system.adapter.canbus.0 started with pid 8433
                                            host.iobroker-slave-wp
                                            2022-12-13 18:03:16.472	info	instance system.adapter.canbus.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            
                                            canbus.0
                                            2022-12-13 18:03:15.762	warn	Could not perform strict object check of state canbus.0.680.json: DB closed
                                            
                                            canbus.0
                                            2022-12-13 18:03:15.756	warn	Failed parsing JSON from canbus.0.680.json: No state found
                                            
                                            canbus.0
                                            2022-12-13 18:03:15.747	error	DB closed
                                            
                                            canbus.0
                                            2022-12-13 18:03:15.746	error	Error: DB closed at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24) at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25) at StateRedisClient.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:657:40) at CanBusAdapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:6485:35)
                                            
                                            canbus.0
                                            2022-12-13 18:03:15.744	error	unhandled promise rejection: DB closed
                                            
                                            canbus.0
                                            2022-12-13 18:03:15.744	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            
                                            canbus.0
                                            2022-12-13 18:03:15.743	warn	redis get canbus.0.680.json, error - Connection is closed.
                                            
                                            canbus.0
                                            2022-12-13 18:03:15.740	warn	get state error: Connection is closed.
                                            
                                            canbus.0
                                            2022-12-13 18:03:15.739	warn	Could not perform strict object check of state canbus.0.680.json: DB closed
                                            
                                            canbus.0
                                            2022-12-13 18:03:15.725	warn	Failed parsing JSON from canbus.0.680.json: No state found
                                            
                                            canbus.0
                                            2022-12-13 18:03:15.688	error	DB closed
                                            
                                            canbus.0
                                            2022-12-13 18:03:15.688	error	Error: DB closed at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24) at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25) at StateRedisClient.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:657:40) at CanBusAdapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:6485:35)
                                            
                                            canbus.0
                                            2022-12-13 18:03:15.020	error	unhandled promise rejection: DB closed
                                            
                                            canbus.0
                                            2022-12-13 18:03:15.019	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                            host.iobroker-slave-wp
                                            2022-12-13 18:03:15.391	info	stopInstance system.adapter.canbus.0 killing pid 647
                                            
                                            canbus.0
                                            2022-12-13 18:03:15.015	warn	redis get canbus.0.680.json, error - Connection is closed.
                                            
                                            canbus.0
                                            2022-12-13 18:03:15.013	warn	get state error: Connection is closed.
                                            
                                            canbus.0
                                            2022-12-13 18:03:15.007	warn	Failed parsing JSON from canbus.0.680.json: No state found
                                            
                                            canbus.0
                                            2022-12-13 18:03:15.002	warn	redis get canbus.0.680.json, error - Connection is closed.
                                            
                                            canbus.0
                                            2022-12-13 18:03:14.488	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            host.iobroker-slave-wp
                                            2022-12-13 18:03:14.387	info	stopInstance system.adapter.canbus.0 send kill signal
                                            
                                            canbus.0
                                            2022-12-13 18:03:14.486	info	terminating
                                            
                                            canbus.0
                                            2022-12-13 18:03:14.385	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            
                                            

                                            Läuft da irgendwas nicht richtig ?
                                            Hatte heute auch ein Ausfall der Heizung. (Fehlercode 81 Kommunikationsfehler)

                                            Kann das dadurch kommen?

                                            Vielen Dank im voraus!

                                            crycode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            467
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            canbus canbus adapter rotex hpsu
                                            25
                                            498
                                            68021
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo