    • hg6806
      hg6806 Most Active @cb187 last edited by hg6806

      @cb187

      Geht bei mir nicht.
      Wie geschrieben, schaltet der Modus auf Sommer und die Betriebsart geht direkt auf Standby.

      Lt. FHEM muss noch "T Frostschutz" auf "Aus" gestellt werden.
      Ist bei mir lt. Heizung auch auf aus. Beim Wert T Frostschutz in ioBroker/CAN steht bei Wert 300.fa0a00 aber "-16" drin. Eigentlich geht der Wert nicht tiefer als -15.

      b1420ec8-4632-45b9-b314-ad8681be3c29-image.png

      Kannst du mal schauen wie der bei dir steht?

      C crycode 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • C
        cb187 @hg6806 last edited by cb187

        @hg6806 said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

        @cb187

        Geht bei mir nicht.
        Wie geschrieben, schaltet der Modus auf Sommer und die Betriebsart geht direkt auf Standby.

        Lt. FHEM muss noch "T Frostschutz" auf "Aus" gestellt werden.
        Ist bei mir lt. Heizung auch auf aus. Beim Wert T Frostschutz in ioBroker/CAN steht bei Wert 300.fa0a00 aber "-16" drin. Eigentlich geht der Wert nicht tiefer als -15.

        b1420ec8-4632-45b9-b314-ad8681be3c29-image.png

        Kannst du mal schauen wie der bei dir steht?

        Ich hab bei mir Frostschutz aus.can Abfrage ist auch -16.
        Ich frag mich warum deine in standby geht nach dem abtauen.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • hg6806
          hg6806 Most Active last edited by hg6806

          Hmm, also wie bei dir. Seltsam.
          Das AntiContinousHeating beim FHEM Modul hatte aber funktioniert.

          Das Gerät taut erst gar nicht ab.
          Wenn der Modus auf Sommer geschaltet wird, schaltet die Betriebsart direkt auf Standby.

          Zum Glück haben wir über 4°C da habe ich gar kein Abtauen mehr.

          Hier zur Info meine Abtauvorgänge der letzten 2 Tage:
          c6effee3-f6b6-484f-bb8d-475e7aecb1b9-image.png

          Ich habe zum Glück zwar keine 25Min. Zyklen, jedoch tuen die Verluste beim WW echt weh.

          C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • C
            cb187 @hg6806 last edited by

            @hg6806

            Wir haben gerade um die 0 Grad und schnee matsch wetter.Habs jetzt aber erstmal weg bekommen mit den 25min zyklen.Aber schön nach dazu max 0,5 grad ww verlust ist schon cool.Welche Rotex hast du denn?
            Ich hab die compact 8kw

            hg6806 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • hg6806
              hg6806 Most Active @cb187 last edited by

              @cb187
              Jepp, die habe ich auch. HPSU 508 compact BJ 2013/2014

              C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • C
                cb187 @hg6806 last edited by

                @hg6806 ah ok ichbhab die von 2016.Kann sein das dein Software stand nen anderer ist.Hab die version 5.Also kann gut sein das es da nen unterschied gibt.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Elektroniker86
                  Elektroniker86 last edited by

                  Moin,

                  ich habe bemerkt , dass bei mir der Datenpunkt "T Absenkung SETZEN" fehlt. Oder ich habe ihn nicht gefunden.
                  Die Temperatur ABFRAGEN und IST Temperatur ist vorhanden.
                  Gibt es eine Möglichkeit diesen noch hinzuzufügen?

                  Vielen Dank im voraus!

                  Screenshot_20221207_132212.png

                  crycode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • hg6806
                    hg6806 Most Active last edited by hg6806

                    Und bei mir funktionieren die beiden Befehle
                    canbus.0.680.fa067e-set (Max Leistung Pumpe setzen)
                    und
                    canbus.0.680.fa067f-set (Min Leistung Pumpe setzen)
                    nicht. Wenn ich dort einen Wert eintrage und auch auf bestätigt setze, bleiben bei der Abfrage die Werte auf dem alten Stand.
                    Wenn ich es direkt an dem Gerät setze funktioniert es.

                    Hintergrund für die Verstellung ist, ich möchte die Pumpe im Standby Betrieb, bzw. wenn alle Stellglieder geschlossen sind, auf niedrige % setzen.
                    Warum auch immer läuft die dann auf dem max. Wert.

                    Zur Info. Wenn man den max. Wert von 95% auf 65% reduziert, spart man direkt 30-40W.

                    C crycode 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • C
                      cb187 @hg6806 last edited by

                      @hg6806 jo bei mir läuft die immer sturr auf 60% min und max.Bei FBH wie ich immer wieder lese soll die Pumpe eh nicht modulieren.

                      hg6806 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • hg6806
                        hg6806 Most Active @cb187 last edited by

                        @cb187
                        Hmmm, gefühlt wäre doch eine höher Pumpenleistung besser bei etwas geringerer Vorlauftemperatur um die gleiche Heizleistung einer FBH zu bekommen.

                        C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • C
                          cb187 @hg6806 last edited by

                          @hg6806 wenn alle Heizkreise auf sind dann geht bei 60% bei mir schon mindestens 920ltr die std durch.Ich benutze aber Straka Ego die den hydraulischen abgleich selber machen und da kann es auch weniger sein.Regelt sich alles von selbst.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Elektroniker86
                            Elektroniker86 last edited by Elektroniker86

                            Moin,

                            ich habe nach einem Neustart des Adapters ein Paar Warnungen und Fehler:

                            
                            
                            canbus.0
                            2022-12-13 18:03:21.740	info	starting. Version 1.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.canbus, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.23
                            host.iobroker-slave-wp
                            2022-12-13 18:03:18.105	info	instance system.adapter.canbus.0 started with pid 8433
                            host.iobroker-slave-wp
                            2022-12-13 18:03:16.472	info	instance system.adapter.canbus.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            
                            canbus.0
                            2022-12-13 18:03:15.762	warn	Could not perform strict object check of state canbus.0.680.json: DB closed
                            
                            canbus.0
                            2022-12-13 18:03:15.756	warn	Failed parsing JSON from canbus.0.680.json: No state found
                            
                            canbus.0
                            2022-12-13 18:03:15.747	error	DB closed
                            
                            canbus.0
                            2022-12-13 18:03:15.746	error	Error: DB closed at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24) at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25) at StateRedisClient.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:657:40) at CanBusAdapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:6485:35)
                            
                            canbus.0
                            2022-12-13 18:03:15.744	error	unhandled promise rejection: DB closed
                            
                            canbus.0
                            2022-12-13 18:03:15.744	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            
                            canbus.0
                            2022-12-13 18:03:15.743	warn	redis get canbus.0.680.json, error - Connection is closed.
                            
                            canbus.0
                            2022-12-13 18:03:15.740	warn	get state error: Connection is closed.
                            
                            canbus.0
                            2022-12-13 18:03:15.739	warn	Could not perform strict object check of state canbus.0.680.json: DB closed
                            
                            canbus.0
                            2022-12-13 18:03:15.725	warn	Failed parsing JSON from canbus.0.680.json: No state found
                            
                            canbus.0
                            2022-12-13 18:03:15.688	error	DB closed
                            
                            canbus.0
                            2022-12-13 18:03:15.688	error	Error: DB closed at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24) at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25) at StateRedisClient.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:657:40) at CanBusAdapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:6485:35)
                            
                            canbus.0
                            2022-12-13 18:03:15.020	error	unhandled promise rejection: DB closed
                            
                            canbus.0
                            2022-12-13 18:03:15.019	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            host.iobroker-slave-wp
                            2022-12-13 18:03:15.391	info	stopInstance system.adapter.canbus.0 killing pid 647
                            
                            canbus.0
                            2022-12-13 18:03:15.015	warn	redis get canbus.0.680.json, error - Connection is closed.
                            
                            canbus.0
                            2022-12-13 18:03:15.013	warn	get state error: Connection is closed.
                            
                            canbus.0
                            2022-12-13 18:03:15.007	warn	Failed parsing JSON from canbus.0.680.json: No state found
                            
                            canbus.0
                            2022-12-13 18:03:15.002	warn	redis get canbus.0.680.json, error - Connection is closed.
                            
                            canbus.0
                            2022-12-13 18:03:14.488	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            host.iobroker-slave-wp
                            2022-12-13 18:03:14.387	info	stopInstance system.adapter.canbus.0 send kill signal
                            
                            canbus.0
                            2022-12-13 18:03:14.486	info	terminating
                            
                            canbus.0
                            2022-12-13 18:03:14.385	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            
                            

                            Läuft da irgendwas nicht richtig ?
                            Hatte heute auch ein Ausfall der Heizung. (Fehlercode 81 Kommunikationsfehler)

                            Kann das dadurch kommen?

                            Vielen Dank im voraus!

                            crycode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • crycode
                              crycode Developer @Elektroniker86 last edited by

                              @elektroniker86 Da hat irgendwas versucht den State canbus.0.680.json zu lesen, nachdem beim Stoppen des Adapters die Verbindung zur Datenbank getrennt wurde. Ist nicht weiter tragisch und sollte auch keine Probleme machen.

                              Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • crycode
                                crycode Developer @Elektroniker86 last edited by

                                @elektroniker86 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                                ich habe bemerkt , dass bei mir der Datenpunkt "T Absenkung SETZEN" fehlt.

                                Ist jetzt in der latest-Config drin und kann von GitHub importiert werden. Bitte mal testen. 🙂

                                Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • crycode
                                  crycode Developer @hg6806 last edited by

                                  @hg6806 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                                  Und bei mir funktionieren die beiden Befehle
                                  canbus.0.680.fa067e-set (Max Leistung Pumpe setzen)
                                  und
                                  canbus.0.680.fa067f-set (Min Leistung Pumpe setzen)
                                  nicht. Wenn ich dort einen Wert eintrage und auch auf bestätigt setze, bleiben bei der Abfrage die Werte auf dem alten Stand.
                                  Wenn ich es direkt an dem Gerät setze funktioniert es.

                                  Kannst du mal einen candump aufzeichnen und dabei die Werte am Gerät setzen?

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • crycode
                                    crycode Developer @hg6806 last edited by

                                    @hg6806 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                                    Lt. FHEM muss noch "T Frostschutz" auf "Aus" gestellt werden.
                                    Ist bei mir lt. Heizung auch auf aus. Beim Wert T Frostschutz in ioBroker/CAN steht bei Wert 300.fa0a00 aber "-16" drin. Eigentlich geht der Wert nicht tiefer als -15.

                                    fa0a00-set ist jetzt auch in der latest-Config drin mit vorgegebenen Werten von 0 bis -15 °C sowie -16 °C, was Aus bedeuten müsste wenn ich das richtig interpretiere.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Elektroniker86
                                      Elektroniker86 @crycode last edited by

                                      @crycode
                                      O.k,
                                      Danke für dein Support!

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Elektroniker86
                                        Elektroniker86 @crycode last edited by

                                        @crycode Hab getestet, läuft einwandfrei!

                                        Vielen Dank für die schnelle Bearbeitung!!!

                                        Screenshot_20221214_125950.png

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Elektroniker86
                                          Elektroniker86 last edited by Elektroniker86

                                          Hallo,

                                          ich beschäftige mich derzeit sehr viel mit der Altherma 3 und mache mich mit sämtlichen Einstellungen vertraut.

                                          Mir ist aufgefallen das es im Menü bei Benutzer die Funktion "1x Laden" gibt .

                                          IMG_20221214_143531.jpg

                                          Hier wird das Warmwasser per Knopfdruck sofort 1x auf die eingestellte Warmwasser-Solltemperatur erwärmt.

                                          Wäre mega diese Funktion ebenfalls im ioBroker zu haben.

                                          Vielen im vorraus!

                                          C crycode 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • C
                                            cb187 @Elektroniker86 last edited by

                                            @elektroniker86 Ich weiß nicht wie es bei dir ist aber bei meiner HPSU Compact nimmt er den Heizstab für das einmalige WW bereiten.Ich würde dir empfehlen nen eigenes Script zu schreiben was einfach nur für 5sek zb WW Soll auf 70 Grad stellt und danach wieder auf deine normale Temp.Somit vermeidest du den Heißstab

                                            Elektroniker86 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            475
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            canbus canbus adapter rotex hpsu
                                            25
                                            498
                                            68021
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo