      crycode Developer @RaspiUser last edited by

      @raspiuser Ja, du musst natürlich Cannelloni installiert und alles eingerichtet haben. 😉

      Failed to execute /usr/local/sbin/vcan0-setup.sh: Exec format error
      

      Da stimmt etwas mit dem vcan0-setup.sh Script nicht.

      RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • RaspiUser
        RaspiUser @crycode last edited by

        @crycode said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

        Da stimmt etwas mit dem vcan0-setup.sh Script nicht.

        OK, Danke erstmal ...
        Das einfachste für mich ist es, ich fange mit dem ioBroker-Raspi frisch an.
        Auf dem CAN-Zero-Raspi sollte ja alles i.O. sein ... mit der "alten" Installation klappt es ja.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • hg6806
          hg6806 Most Active last edited by

          Hi,

          leider kämpfe ich bei aktivem CAN Adapter noch immer mit einer hohen Prozessorlast.
          Ich habe den CAN über ein CAN HAT am RasPi 4 4GB angeschlossen.

          Wie und wo kann ich Abfragetimings einstellen? In der Instanz habe ich nichts gefunden.
          V1.3.1 ist installiert

          C crycode 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • C
            cb187 @hg6806 last edited by

            @hg6806 Bildschirmfoto 2023-09-29 um 09.58.24.png

            Intervall !

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • crycode
              crycode Developer @hg6806 last edited by

              @hg6806 Du kannst pro Parser die Option "Automatisch einen bestimmten Wert setzen" aktivieren/deaktivieren und dazu den jeweiligen Intervall in Millisekunden festlegen.
              0ba74af8-776b-44b6-b63b-48e197b1368f-image.png

              Bei sehr vielen aktiven Abfragen (oder sonst sehr hoher Aktivität auf dem Bus) steigt dann logischerweise die Last von deinem System.

              hg6806 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • hg6806
                hg6806 Most Active @crycode last edited by

                @crycode

                Stimmt, den Intervall Wert kann man aber nur für recht wenige Werte eintragen. Hier habe ich als Minimalen Wert 10 Sek. sonst 1 Min oder auch länger.

                Manche Abfrage Werte haben keine Intervall Angabe:

                0e6e439c-2a61-4599-82fa-48ce832b7c8e-image.png

                Kann man die Werte exportieren und dann einfach mal einen Teil löschen, ob es besser werte und dann das File wieder importieren? Die Last muss ja irgendwo herkommen. Ich glaube von dem Abfragen kommt das nicht.

                crycode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • crycode
                  crycode Developer @hg6806 last edited by

                  @hg6806 Das Feld für den Intervall erscheint erst, wenn du den Haken für das automatische Setzen setzt. 😉

                  Du kannst deine Konfiguration exportieren (über Import/Export in der Konfig als json), dann einige Parser testweise löschen und später einfach die exportierte Konfig wieder importieren, um alles zurück zu haben.

                  Wie viele Abfragen hast du aktiv?

                  Hast du die "raw-States" aktiviert? Falls ja mach die mal aus.

                  Hast du mal auf dem Raspi geschaut, welcher Prozess die CPU-Last erzeugt?
                  Das müsste mit htop in einem Terminal zu sehen sein. (Falls nicht installiert: sudo apt install htop)

                  hg6806 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • hg6806
                    hg6806 Most Active @crycode last edited by

                    @crycode

                    Was passiert, wenn der Haken fürs Automatische Setzen nicht gesetzt ist? Wann werden dann die Werte abgefragt bzw. erneuert?

                    Ich habe vielleicht 20 Abfragen aktiv

                    Ja, Raw-States ist angehakt. Ich "unchecke" das mal

                    Hier ist die Last von ioBroker. Ich hoffe das reicht.

                    317a9bf1-9828-48b5-8b74-578aa33658e8-image.png

                    crycode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • crycode
                      crycode Developer @hg6806 last edited by

                      @hg6806 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                      Was passiert, wenn der Haken fürs Automatische Setzen nicht gesetzt ist? Wann werden dann die Werte abgefragt bzw. erneuert?

                      Dann werden die Werte nur abgefragt, wenn du es manuell oder z.B. über ein eigenes Script triggerst.

                      @hg6806 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                      Ich habe vielleicht 20 Abfragen aktiv

                      20 sollten eigentlich ohne größere Probleme funktionieren.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • E
                        earl80 @cb187 last edited by earl80

                        @cb187 Hi, danke für die gezeigten Blockly Scripts! Eine Frage habe ich: Woher kommt bei der Leistungsberechnung der Wert "Rotex Verbrauch" her? Müsste der nicht vom Stromzähler kommen?

                        LG Earl

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • C
                          cb187 last edited by

                          @earl80 said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                          @cb187 Hi, danke für die gezeigten Blockly Scripts! Eine Frage habe ich: Woher kommt bei der Leistungsberechnung der Wert "Rotex Verbrauch" her? Müsste der nicht vom Stromzähler kommen?

                          LG Earl

                          Doch kommt vom eigenen WP Zähler.Bin mittlerweile von einem Modbus Zähler auf Shelly 3em gewechselt.

                          E 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • E
                            earl80 @cb187 last edited by earl80

                            @cb187 said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                            Modbus Zähler

                            Ok, den kannte ich noch nicht. Hast den im Zählerschrank einbauen lassen, oder am Kabel von der WP?

                            E Homoran C 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • E
                              earl80 @earl80 last edited by

                              @earl80 said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                              @cb187 said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                              Modbus Zähler

                              Ok, den kannte ich noch nicht. Hast den im Zählerschrank einbauen lassen, oder am Kabel von der WP?

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Homoran
                                Homoran Global Moderator Administrators @earl80 last edited by

                                @earl80 20230716_135341.jpg

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • C
                                  cb187 @earl80 last edited by

                                  @earl80 said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                                  @cb187 said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                                  Modbus Zähler

                                  Ok, den kannte ich noch nicht. Hast den im Zählerschrank einbauen lassen, oder am Kabel von der WP?

                                  Ja einfach auf die Hutschiene und die klemmen an die Drei Phasen fertig.

                                  E 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • E
                                    earl80 @cb187 last edited by earl80

                                    @cb187
                                    So, der Shelly Pro 3EM ist eingebaut, per MQTT eingebunden und verrichtet seine Dinge. Mit was protokolliert man jetzt am besten seinen Verbrauch? sourceanalytix?

                                    C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • C
                                      cb187 @earl80 last edited by

                                      @earl80 said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                                      @cb187
                                      So, der Shelly Pro 3EM ist eingebaut, per MQTT eingebunden und verrichtet seine Dinge. Mit was protokolliert man jetzt am besten seinen Verbrauch? sourceanalytix?

                                      Zb.So mache ich es.

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • B
                                        bovi @crycode last edited by bovi

                                        Im Adaper ioBroker.canbus und im Blog habe ich sehr hilfreiche Hinweise gefunden - super und vielen Dank dafür!
                                        Damit kann ich nun an meiner Wärmepumpe - eine DAIKIN ALTHERMA ECHO 20 H/C 5kw , Baujahr 2018 - die bisherige Steuerung über die externen Anschlüsse EXT,SG, EVU
                                        und die Datenerfassung über externe Temperatursensoren ( DS1820 )
                                        "vom Sofa aus" erheblich erweitern und verfeinern.

                                        Mit dem angefügten Script habe ich nachfolgende Ergänzungen und Abweichungen bei meiner Wärmepumpe gefunden :

                                        sh can.sh 680#3100FA071B0000
                                        180#D200FA071B0001
                                        0001 ist der Wert bei einem Widerstand < 680 Ohm zwischen den Schaltkontakten EXT (J8 ), externe Betriebsartenumschaltung auf "Bereitschaft"
                                        bei offenen Kontakten ist der Wert 00FF d.h. keine externe Betriebsartenumschaltung
                                        Zwischenwerte habe ich (noch) nicht getestet.

                                        sh can.sh 680#3100FAC0F80000
                                        180#D200FAC0F80003
                                        0003 ist der Hex-Wert bei geschlossenen Schaltkontakten SG und/oder EVU , das Display zeigt dann "SG3" .
                                        Bei offenen Schaltkontakten kommt der Hex-Wert 0006 und das Display zeigt "SGN".

                                        sh can.sh 680#3100FA0A200000
                                        180#D200FA0A200004
                                        Relaistest, der Wert 0x0004 weist auf das Relais Nr 3 für Ventil 3UVB1
                                        Umwandlung per Python : Relais-Nr = int(math.log(int("Wert",16))/math.log(2)-1)

                                        sh can.sh 680#3100FAC1040000
                                        180#D200FAC1040011
                                        Der Wert 0x0011=17 , 3UVB ist die Stellung des Ventils 3UV DWH in %
                                        "TR2 abfragen" liefert bei mir falsche Werte.

                                        sh can.sh 680#3100FAC1020000
                                        180#D200FAC1020028
                                        Der Wert 0x0028=40 , BPV , ist die Stellung des Ventils 3UVB1 in %
                                        "TVBH abfragen" liefert bei mir falsche Werte.

                                        sh can.sh 680#3100FAC0FB0000
                                        180#D200FAC0FB0000
                                        Der Wert ist bei mir immer 0000, auch wenn BPV über 0% steht - ein Wechsel oder Verwechselung mit FAC102 (s.o)?

                                        Meine Fußbodenheizung reagiert erst nach ca. 4 Stunden auf Änderungen der Vorlauftemperatur und wird bei schnellen Änderungen der Außentemperatur und Sonneneinstahlung regelmäßig über- oder untersteuert. Daher prognostiziere ich mit dem raspi den Wärmebedarf mithilfe von Messdaten (insbesondere Temperatur und Globalstrahlung), den Einfallswinkeln der Sonne auf die Außenfenster und Wetterprognosen des DWD auf 4 Stunden voraus und führe diesen gezielt über Ventile mit Stellantrieben der Fußbodenheizung zu. Dadurch wird die Solltemperatur auch bei raschem Wetterwechsel auf +/- 0,3 °C eingehalten.
                                        Außerdem wird ein Energieüberschuß aus der PV-Anlage vorrangig für die Erwärmung des Puffer-Wasserspeichers der Wärmepumpe verwand (schließen der SG/EVU-Schaltkontakte) und bei Wärmebedarf über die EHS-Funktionen dem Puffer wieder entnommen.
                                        Der CAN-Anschluss der Wärmepumpe bietet nun bessere Regelungsmöglichkeiten "vom Sofa aus" oder über das Internet.

                                        @crycode can.sh

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                        • RaspiUser
                                          RaspiUser last edited by RaspiUser

                                          @crycode said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                                          Da stimmt etwas mit dem vcan0-setup.sh Script nicht.

                                          ... da bin wieder (siehe #318) ... 😢

                                          Ich habe (mußte) den ioBroker neu aufsetzen (... von Buster auf Bookworm). Bei dieser Gelegenheit habe ich die Adapter "aufgeräumt" und kein Backitup genutzt.
                                          Ich habe nach meiner damaligen Anleitung die CAN-Installation auf dem Pi erneut durchgeführt (die auf dem VCAN-Zero habe ich nicht angetastet) und bekomme eine ähnliche Fehlermeldung wie damals ...

                                          Job for vcan0-setup.service failed because the control process exited with error code.
                                          See "systemctl status vcan0-setup.service" and "journalctl -xeu vcan0-setup.service" for details.
                                          pi@ioBroker-Raspi:~ $ systemctl status vcan0-setup.service
                                          × vcan0-setup.service - Setup vcan0
                                               Loaded: loaded (/etc/systemd/system/vcan0-setup.service; enabled; preset: enabled)
                                               Active: failed (Result: exit-code) since Sat 2023-10-28 16:16:36 CEST; 1s ago
                                              Process: 5363 ExecStart=/usr/local/sbin/vcan0-setup.sh start (code=exited, status=203/EXEC)
                                             Main PID: 5363 (code=exited, status=203/EXEC)
                                                  CPU: 7ms
                                          
                                          Oct 28 16:16:36 ioBroker-Raspi systemd[1]: Starting vcan0-setup.service - Setup vcan0...
                                          Oct 28 16:16:36 ioBroker-Raspi (setup.sh)[5363]: vcan0-setup.service: Failed to execute /usr/local/sbin/vcan0-setup.sh: Exec format error
                                          Oct 28 16:16:36 ioBroker-Raspi (setup.sh)[5363]: vcan0-setup.service: Failed at step EXEC spawning /usr/local/sbin/vcan0-setup.sh: Exec format error
                                          Oct 28 16:16:36 ioBroker-Raspi systemd[1]: vcan0-setup.service: Main process exited, code=exited, status=203/EXEC
                                          Oct 28 16:16:36 ioBroker-Raspi systemd[1]: vcan0-setup.service: Failed with result 'exit-code'.
                                          Oct 28 16:16:36 ioBroker-Raspi systemd[1]: Failed to start vcan0-setup.service - Setup vcan0.
                                          pi@ioBroker-Raspi:~ $ journalctl -xeu vcan0-setup.service
                                          ░░ Support: https://www.debian.org/support
                                          ░░
                                          ░░ An ExecStart= process belonging to unit vcan0-setup.service has exited.
                                          ░░
                                          ░░ The process' exit code is 'exited' and its exit status is 203.
                                          Oct 28 16:17:22 ioBroker-Raspi systemd[1]: vcan0-setup.service: Failed with result 'exit-code'.
                                          ░░ Subject: Unit failed
                                          ░░ Defined-By: systemd
                                          ░░ Support: https://www.debian.org/support
                                          ░░
                                          ░░ The unit vcan0-setup.service has entered the 'failed' state with result 'exit-code'.
                                          Oct 28 16:17:22 ioBroker-Raspi systemd[1]: Failed to start vcan0-setup.service - Setup vcan0.
                                          ░░ Subject: A start job for unit vcan0-setup.service has failed
                                          ░░ Defined-By: systemd
                                          ░░ Support: https://www.debian.org/support
                                          ░░
                                          ░░ A start job for unit vcan0-setup.service has finished with a failure.
                                          ░░
                                          ░░ The job identifier is 44325 and the job result is failed.
                                          Oct 28 16:17:25 ioBroker-Raspi systemd[1]: Starting vcan0-setup.service - Setup vcan0...
                                          ░░ Subject: A start job for unit vcan0-setup.service has begun execution
                                          ░░ Defined-By: systemd
                                          ░░ Support: https://www.debian.org/support
                                          ░░
                                          ░░ A start job for unit vcan0-setup.service has begun execution.
                                          ░░
                                          ░░ The job identifier is 44399.
                                          Oct 28 16:17:25 ioBroker-Raspi (setup.sh)[5422]: vcan0-setup.service: Failed to execute /usr/local/sbin/vcan0-setup.sh: Exec format error
                                          Oct 28 16:17:25 ioBroker-Raspi (setup.sh)[5422]: vcan0-setup.service: Failed at step EXEC spawning /usr/local/sbin/vcan0-setup.sh: Exec format error
                                          ░░ Subject: Process /usr/local/sbin/vcan0-setup.sh could not be executed
                                          ░░ Defined-By: systemd
                                          ░░ Support: https://www.debian.org/support
                                          ░░
                                          ░░ The process /usr/local/sbin/vcan0-setup.sh could not be executed and failed.
                                          ░░
                                          ░░ The error number returned by this process is ERRNO.
                                          Oct 28 16:17:25 ioBroker-Raspi systemd[1]: vcan0-setup.service: Main process exited, code=exited, status=203/EXEC
                                          ░░ Subject: Unit process exited
                                          ░░ Defined-By: systemd
                                          ░░ Support: https://www.debian.org/support
                                          ░░
                                          ░░ An ExecStart= process belonging to unit vcan0-setup.service has exited.
                                          ░░
                                          ░░ The process' exit code is 'exited' and its exit status is 203.
                                          Oct 28 16:17:25 ioBroker-Raspi systemd[1]: vcan0-setup.service: Failed with result 'exit-code'.
                                          ░░ Subject: Unit failed
                                          ░░ Defined-By: systemd
                                          ░░ Support: https://www.debian.org/support
                                          ░░
                                          ░░ The unit vcan0-setup.service has entered the 'failed' state with result 'exit-code'.
                                          Oct 28 16:17:25 ioBroker-Raspi systemd[1]: Failed to start vcan0-setup.service - Setup vcan0.
                                          ░░ Subject: A start job for unit vcan0-setup.service has failed
                                          ░░ Defined-By: systemd
                                          ░░ Support: https://www.debian.org/support
                                          ░░
                                          ░░ A start job for unit vcan0-setup.service has finished with a failure.
                                          ░░
                                          ░░ The job identifier is 44399 and the job result is failed.
                                          lines 6417-6474/6474 (END)
                                          
                                          

                                          setupsh.jpg
                                          Ich kann nicht mehr nachvollziehen was ich damals "repariert" habe ...
                                          Kannst Du mit den vorliegenden Infos helfen ?

                                          EDIT:
                                          Ich habe meine alten Beiträge nochmal angeschaut ... ich habe damals an dem Problem #318 nicht weiter gemacht ... 🤕 🤒 😰 könnte also ggf. etwas mit Bookworm zusammenhängen ...

                                          crycode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • crycode
                                            crycode Developer @RaspiUser last edited by

                                            @raspiuser sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                                            Failed to execute /usr/local/sbin/vcan0-setup.sh: Exec format error

                                            Das wird das bzw. eines der Probleme sein.
                                            Das stimmt etwas mit dem Script nicht. Am besten das noch mal neu erstellen und prüfen, dass da keine Leerzeichen, Tabs etc. direkt am Anfang sind.
                                            Deinem Screenshot nach hast du in jeder Zeile entweder einen Tab oder ein paar Leerzeichen zu viel vorne. Das #!/bin/bash muss ganz links stehen. Die anderen Zeilen dann auch entsprechend weiter vorne (dort stört es aber von der Funktion her nicht).

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            677
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            canbus canbus adapter rotex hpsu
                                            25
                                            498
                                            67749
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo