    • crycode
      crycode Developer @LeiniAC last edited by

      @leiniac Grundlegend musst du den entsprechenden Befehl von der 680 aus senden.
      Nachrichten, die mit 21 0A, 31 00 oder 61 00 anfangen sind Abfragen. 22 0A, 32 00, 62 00 sind Antworten (mit den aktuellen Werten). 20 0A, 30 00, 60 00 sind Änderungen, also das Setzen von Werten.
      Einen Teil dazu habe ich hier dokumentiert.

      Auf Grundlage deines Dumps habe ich dazu mal folgende zusätzliche Konfiguration zum Importieren für dich erstellt: canbus-messages-fa0144.json
      Das fügt 180.fa0144 mit dem aktuellen Wert, 680.fa0144 zum Abfragen und 680.fa0144-set zum Setzen hinzu. Zum Aktivieren dann einfach 680.fs0144-set auf true setzen.
      Wenn das funktioniert bitte eine kurze Info. Dann kann ich das in die bereitgestellte Konfiguration mit aufnehmen. 🙂

      L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • crycode
        crycode Developer @hg6806 last edited by

        @hg6806 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

        Die 2. Version hatte auch nicht geklappt.

        @hg6806 Auf Grundlage des Dumps von @LeiniAC hier noch mal eine Konfiguration für dich zum Importieren für 680.fa0696-set (Flüstermodus): canbus-messages-680-fa0696-set.json
        Beim Import hier wieder "Vorhandene Nachrichten beim Import überschreiben" aktivieren, damit der vorhandene Parser aktualisiert wird.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • L
          LeiniAC @crycode last edited by

          @crycode sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

          Wenn das funktioniert bitte eine kurze Info. Dann kann ich das in die bereitgestellte Konfiguration mit aufnehmen.

          Hallo crycode,

          das funktioniert !!!

          Wenn ich den Button fa0144-set im 680er-Bereich drücke springt die Maschine an und ich der Status in 180 ist auch dann auf true. Auch im Display der Steuerung wird es dann angezeigt, dass die Einmalaufheizung aktiv ist.

          Vielen Dank dafür !!!

          1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • L
            LeiniAC @cb187 last edited by LeiniAC

            @cb187 Hmmm, ich habe den EHS generell ausgeschaltet (als Fachmann -> Installation -> Funktion EHS -> 0), bei uns wird es ja eher selten so kalt dass er wirklich nötig ist. Ja, wenn es mal bibberlich kalt wird muss ich ihn vielleicht manuell wieder aktivieren.

            Jetzt hat crycode ja den Button eingebaut und ich habe ihn getestet. Es funktioniert und die Einmalaufheizung geht an. Dann habe ich mir den Stromverbrauch der Heizung angeschaut und der Heizstab ist auch nicht angesprungen, denn im Moment zieht die Heizung gerade mal 1,4 KW. Der Heizstab hat in der kleinsten Stufe ja, glaube ich, 3KW. Also scheint es so zu sein, dass bei deaktiviertem EHS dann, wie erwartet, die Heizung das Aufwärmen nur mit der Ausseneinheit anwirft.

            Aber danke für den Tip. Es war mir gar nicht bewusst, dass bei aktiviertem EHS dieser direkt angeworfen wird bei der Einmalaufheizung. Ich dachte es wird zuerst die 30 Minuten versucht es ohne zu schaffen. Hatte ich nie ausprobiert...

            C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • C
              cb187 @LeiniAC last edited by

              @leiniac Ok.Wusste aber ehrlich gesagt auch nicht das man ihn da abschalten kann, und er ihn dann nicht mehr nimmt für WW.Wieder sind wir etwas schlauer🤣

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • hg6806
                hg6806 Most Active last edited by

                @crycode
                Flüstermodus hat geklappt. Fehler lag bei den letzten Tests bei mir, da ich den Wert über ein Button nicht auf True/False gesetzt hatte sondern Ein/Aus 😐
                canbus.0.680.fac107-set kann dann wieder gelöscht werden?

                @cb187 Nochmal die Frage wie du den COP berechnest. In der FHEM LÖsung hatte man ja "Info.Q" damit konnte man auch den COP berechnen.

                An Alle:
                Weiß jemand ob und wie man den Heizstab zusätzlich einschalten kann neben dem Heizbetrieb? Hört sich zwar erst einmal nach Verschwendung an, wenn aber die Sonne scheint und man ein paar kW zu viel durch PV hat, macht es doch Sinn das WW zu erwärmen.
                Schaltet man das über Betriebsart+Modus etc. dauert es zu lange und über den Smartgrid Kontakt stoppt meines Wissens der Heizbetrieb.

                M crycode C 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • M
                  Mic208 @hg6806 last edited by

                  @hg6806

                  Hallo,

                  ich denke, es geht über die Schaltkontakte im Fachmann Modus. Dabei den CAN Bus dumpen und wie oben umsetzen.

                  Mic

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • crycode
                    crycode Developer @hg6806 last edited by

                    @hg6806 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                    Flüstermodus hat geklappt. Fehler lag bei den letzten Tests bei mir, da ich den Wert über ein Button nicht auf True/False gesetzt hatte sondern Ein/Aus

                    Mit welcher Konfig Variante genau hat es jetzt geklappt? Der letzten von heute?

                    @hg6806 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                    canbus.0.680.fac107-set kann dann wieder gelöscht werden?

                    Ja kann wieder weg. fa0696 scheint da ja richtig zu sein.

                    @michael-wind sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                    Dabei den CAN Bus dumpen und wie oben umsetzen.

                    Wenn ihr solche Zusätze habt, dann bitte immer auch einen Export an mich, oder direkt per Pull Request im GitHub Repo, damit es für alle verfügbar wird. 🙂

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • C
                      cb187 @hg6806 last edited by cb187

                      @hg6806
                      Das brauchst auch noch.Normal hast du alles für die Berechnung vom COP.
                      Info Q wird ja bei FHEM auch nur ein selbsterstellter Datenpunkt sein.Und du brauchst ne Stromzähler für die WP.Hatte ich oben alles beschrieben.

                      Bildschirmfoto 2022-02-17 um 18.04.58.png

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • crycode
                        crycode Developer last edited by

                        Kann einer von euch mal bitte testen, ob damit die Verstellung der Heizkurve funktioniert?
                        canbus-messages-680-fa010e-set.json

                        Danke schonmal! 🙂

                        hg6806 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • hg6806
                          hg6806 Most Active @crycode last edited by

                          @crycode
                          Fast!

                          Das ist um ein Zehntel daneben.

                          Sprich, ich gebe 0.6 ein und kommt dann 0.06 raus.

                          crycode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • crycode
                            crycode Developer @hg6806 last edited by

                            @hg6806 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                            Das ist um ein Zehntel daneben.

                            Dann sollte das jetzt passen: canbus-messages-680-fa010e-set.json 🙂
                            Beim Import bitte wieder "Vorhandene Nachrichten beim Import überschreiben" anhaken.

                            hg6806 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • hg6806
                              hg6806 Most Active @crycode last edited by

                              @crycode

                              Passt! Danke!!!

                              crycode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • crycode
                                crycode Developer @hg6806 last edited by

                                @hg6806 Danke!

                                In der latest Konfiguration, die über GitHub importiert werden kann, sind jetzt 180.fa0144, 680.fa0144, 680.fa0144-set und 680.fa010e-set mit drin.
                                Beim Import ohne "Vorhandene Nachrichten beim Import überschreiben" angehakt können damit eure vorhandenen Konfigurationen einfach erweitert werden.

                                Fehlt sonst noch irgendwas?

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • hg6806
                                  hg6806 Most Active last edited by

                                  @cb187
                                  Sorry, hatte ich oben nicht gelesen. Aber eine Formel finde ich nicht.
                                  Aus dem Blockly werde ich auch nicht so ganz schlau, kannst du ein Export bitte machen?

                                  Eigenen Stromzähler habe ich natürlich, wobei man genau genommen beim COP noch den Strom für die Elektronik und Umwälzpumpe abziehen müsste, aber so ist der COP "ehrlicher"

                                  C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • C
                                    cb187 @hg6806 last edited by

                                    @hg6806 Aktuelle Leistung.txt

                                    hg6806 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • hg6806
                                      hg6806 Most Active @cb187 last edited by

                                      @cb187
                                      Sorry aber da ist wieder der Fehler beim Import

                                      C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • C
                                        cb187 @hg6806 last edited by

                                        @hg6806 shit.Schick es morgen nochmal

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • C
                                          cb187 @hg6806 last edited by

                                          @hg6806 Aktuelle Leistung.txt

                                          So nochmal

                                          hg6806 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • hg6806
                                            hg6806 Most Active @cb187 last edited by hg6806

                                            @cb187
                                            Danke, ging diesmal.

                                            Habe aber leider noch Rückfragen.
                                            canbus.0.180.fac101 ist bei mir ständig null.
                                            Und wird das nicht mit der spez. Wärmeabgabe 1,163 multipliziert?

                                            modbus.0.holdingRegisters.40029 ist bei dir wahrscheinlich der momentane Leistungsaufnahme der Rotex in kW?

                                            C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            870
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k