    • crycode
      crycode Developer @KalaNagHTD last edited by crycode

      @kalanaghtd Neue latest Config ist jetzt auf GitHub.
      Zum Updaten am besten erst die drei fa0a20 Parser manuell raus löschen, dann speichern und den Adapter neu starten und dann den Import von GitHub durchführen.
      Damit sollten dann unter 180.fa0a20 Werte von 0, 3, 6, 9 kW (ohne Mapping) kommen und 680.fa0a20-set aktiviert bei Wert >= 3 T1, bei >= 6 T1+T2 und bei >= 9 T1+T2+T3.

      1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • K
        KalaNagHTD last edited by

        @crycode
        Danke vielmals, alles bestens!
        Der History-Adapter protokolliert jetzt konsistent die geschalteten kW-Werte.
        (Die Werteabweichung im Flot-Diagramm war ein Fehler meinerseits.)

        crycode 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • crycode
          crycode Developer @KalaNagHTD last edited by

          @kalanaghtd Vielen Dank für die Rückmeldung!
          Die letzte latest Config steht jetzt als v1.8.0 für alle Nutzer bereit. 🙂

          1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • K
            KalaNagHTD @cb187 last edited by KalaNagHTD

            @cb187 said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

            @cb187 said in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
            Gerade mal Relais 1 bis 3 getestet.Da geht kein Heizstab an.Aber bekomme beim abfragen aber werte 1,4,7. Und danach geht der Kessel auf störung E200

            Ist schon ne Weile her, aber es ist vielleicht von Bedeutung, dass ich den Heizstab im Menü auskonfiguriert habe. Vielleicht funktioniert der Trick mit dem Relaistest bei mir deshalb so reibungslos und ohne dass die Steuerung Probleme macht.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • U
              uruviel77 last edited by

              Hallo, ich hatte eigentlich schon länger drauf gelauert, mehr aus unserer HPSU Compact 508 zu machen - gerade nachdem eine PV-Anlage dazu kam.
              Leider hab ich die Befürchtung, dass ich da in einer Sackgasse gelandet bin.

              Weiß von Euch zufällig jemand, ob die HPSU Baureihe vor 2013 schon einen CAN-Bus hat?
              Unsere ist von Mai 2012 und hat leider eben nicht die RoCon BM1 Platine sondern eine XR1P mit reichlich anderer Belegung.
              https://www.manualslib.de/manual/328595/Rotex-Hpsu-Compact-508.html?page=17#manual

              Nachdem es für die auch ein Raumthermostat gab, hatte ich gehofft, dass das wie bei der BM1 auch per CAN verbunden wird - will da aber auch nicht zu viel riskieren.
              Es gibt an der Klemmleiste Anschlüsse für RT H und RT L - das erinnert schon an die CAN H und L auf dem J13 der BM1.
              Aber ich bin mir halt nicht wirklich sicher.

              Wäre super, wenn ich zumindest Klarheit bekommen könnte. Wenn es nicht geht ist das halt so...
              Danke und viele Grüße
              Mike

              U 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • U
                uruviel77 @uruviel77 last edited by

                @uruviel77 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                Weiß von Euch zufällig jemand, ob die HPSU Baureihe vor 2013 schon einen CAN-Bus hat?
                Unsere ist von Mai 2012 und hat leider eben nicht die RoCon BM1 Platine sondern eine XR1P mit reichlich anderer Belegung.

                Hat sich leider erstmal erledigt, Karl hat im Nachbarforum bestätigt, dass unsere Baureihe keine Option zur Steuerung hat. 😢
                Ich schau mir das ESPAltherma Projekt mal an aber das ist dann ein reines Auslesen von Daten.
                LG Mike

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • K
                  KalaNagHTD last edited by KalaNagHTD

                  Wichtige Info:
                  Die erst kürzlich implementierte Ansteuerung der Heizstäbe ist nur mit der „Ultra“-Generation der HPSU (10/2018 - 02/2022) möglich!
                  Ältere Geräte können den Heizstab gar nicht im Relaistest aktivieren und reagieren auf die CAN-Botschaften mit Fehlermeldungen.

                  Gruß Karl

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • hg6806
                    hg6806 Most Active last edited by hg6806

                    Hallo zusammen,

                    habe leider das Problem, dass ich von
                    canbus.0.180.fa06a7 Energie Heizung
                    seit einigen Tagen kein Update mehr bekomme obwohl die Heizung läuft
                    "Energie WW" und "Energie erzeugt" wird hingegen hochgezählt.

                    Des Weiteren kämpfe ich noch immer mit einer recht hohen CPU-Lust bei laufendem CAN Adapter.

                    Das Debug-Log liefert in wenigen Sekunden einige Tausend Einträge. Ist das normal?

                    Hier mal das Log als Datei.
                    CAN-Bus_Log.txt

                    Was sollen die ganzen Einträge mit "create/update parser"?

                    Die Einstellungen im Adapter:

                    411126cd-f164-48c7-a899-0a2345e61c81-image.png

                    8e33541e-f25d-466c-a3f2-a7f5c70be77c-image.png

                    crycode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • crycode
                      crycode Developer @hg6806 last edited by

                      @hg6806 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                      Des Weiteren kämpfe ich noch immer mit einer recht hohen CPU-Lust bei laufendem CAN Adapter.
                      Das Debug-Log liefert in wenigen Sekunden einige Tausend Einträge. Ist das normal?
                      Hier mal das Log als Datei.
                      CAN-Bus_Log.txt
                      Was sollen die ganzen Einträge mit "create/update parser"?

                      Beim Start vom Adapter sind die Meldungen normal und besagen nur, dass die in der Config definierten Parser angelegt bzw. geladen wurden. Aufgrund der sehr umfangreichen Konfiguration sind das dann entsprechend viele Log-Meldungen.

                      Zur hohen CPU-Last:
                      Das könnte passieren, wenn du die "Raw States" in der Adapterconfig unter "Allgemein" aktiviert hast.
                      Ansonsten kannst du die von dir nicht benötigten Parser auch raus löschen. Bei jeder empfangenen Nachricht werden alle Parser zur jeweiligen Nachrichten-ID durchlaufen. Je weniger Parser es allgemein gibt, desto weniger gibt es für den Adapter zu tun und damit sollte die CPU-Last dann auch sinken.

                      hg6806 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • hg6806
                        hg6806 Most Active @crycode last edited by hg6806

                        @crycode

                        Danke für die Info.

                        Raw States war schon deaktiviert

                        Ich habe grob 300 Parser.

                        Gibt es irgendwo eine Beschreibung der ganzen Werte. Wenn ich alle verstehen würde könnte ich viele rauslöschen.
                        Edit: Wegen den Parsern, ist es egal ob Schreib oder Lesewerte?

                        K crycode 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • K
                          KalaNagHTD @hg6806 last edited by KalaNagHTD

                          [gelöst: Es war ein Hardware-Defekt!]
                          Frage in die Runde: Woran kann es liegen, dass wenige Stunden nach Anschluss von iobroker.canbus bzw. des Raspberry am CAN meiner HPSU die Steuerung verrückt spielt? Dann laufen die Ventile nicht mehr und alle Temperaturwerte stehen auf Null. Fehlermeldungen werden nicht erzeugt.

                          Aktuell frage ich nur Temperatur- und Ventilwerte ab. Kann es sein, dass ich hier zwei Häkchen zu viel gesetzt habe?

                          IMG_7098.jpeg

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • crycode
                            crycode Developer @hg6806 last edited by

                            @hg6806 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                            Gibt es irgendwo eine Beschreibung der ganzen Werte. Wenn ich alle verstehen würde könnte ich viele rauslöschen.

                            Glaube nein. Was welcher Wert ist steht meist im Namen des Parsers. Generell kannst du einfach alle raus löschen, die du nicht nutzt.

                            Edit: Wegen den Parsern, ist es egal ob Schreib oder Lesewerte?

                            Die zum Schreiben unter Nachrichten-ID 680 dürften nicht stören, da im Normalfall keine Daten mit der ID Empfangen werden. (Außer vielleicht ein Servicetechniker klinkt sich irgendwie direkt per Laptop o.ä. in den Bus ein. die 680 ist soweit ich das Verstanden habe nämlich eigentlich dafür gedacht.)

                            @kalanaghtd sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                            Frage in die Runde: Woran kann es liegen, dass wenige Stunden nach Anschluss von iobroker.canbus bzw. des Raspberry am CAN meiner HPSU die Steuerung verrückt spielt? Dann laufen die Ventile nicht mehr und alle Temperaturwerte stehen auf Null. Fehlermeldungen werden nicht erzeugt.

                            Das passiert (soweit mir bekannt), wenn die Steuerung irgendwelche falschen Nachrichten über den Bus empfangen hat und damit nicht umgehen konnte.

                            Aktuell frage ich nur Temperatur- und Ventilwerte ab. Kann es sein, dass ich hier zwei Häkchen zu viel gesetzt habe?

                            Senden sollte (darf?) nur bei Nachrichten-ID 680 aktiv sein. Der Rest wird nur empfangen.

                            Evlt. kann die Steuerung auch gestört werden, wenn du zu häufig abfragst und die Steuerung dann nicht mehr hinterher kommt. Alle paar Sekunden abfragen sollte aber eigentlich gehen.

                            A K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • A
                              ag @crycode last edited by ag

                              @crycode
                              Hallo.
                              Danke für den sehr nützlichen Adapter.
                              Ich habe da noch eine Frage zu den Energiewerten.
                              Beispiel:
                              b5eb397f-c167-402c-87b7-3896be642a4d-image.png
                              da kommt es bei 32767 zum Überlauf.
                              wie muss der Parser angepasst werden um die Werte korrekt zu empfangen ?

                              Danke
                              ag

                              Edit:
                              65535 addiere ich dazu weil die WP bereits mehr als 67000
                              kWh erzeugt hat.

                              crycode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • crycode
                                crycode Developer @ag last edited by

                                @ag Hmm... also in der Nachricht kommen ja nur 16 Bit an Daten mit, also kann der gelesene Wert nie größer werden.
                                Eventuell gibt es dazu noch eine zweite Nachricht mit anderer ID anstelle von fa0930, womit dann zusammen mit diesem der richtige Wert ermittelt werden kann.

                                Kann man den Wert über die originale Steuerung irgendwie aktiv abfragen?
                                Wenn ja, dann das mal bitte machen und dabei einen candump mitlaufen lassen. Den Dump und den Wert, der in der Steuerung angezeigt wird dann bitte mal posten 🙂

                                A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • K
                                  KalaNagHTD @crycode last edited by KalaNagHTD

                                  @crycode
                                  Danke für die schnelle Antwort! Dann nehme ich die Häkchen bei „Senden“ raus und teste.

                                  K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • A
                                    ag @crycode last edited by

                                    @crycode
                                    Werde den Candump die Tage mal machen, imo wenig Zeit.
                                    Gruß
                                    ag

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • K
                                      KalaNagHTD @KalaNagHTD last edited by KalaNagHTD

                                      @crycode
                                      Kaum zu glauben, aber es war ein Hardware-Defekt am CAN-HAT meines Pi3.
                                      Nachtrag: Kein Hardware-Defekt! Habe die can-utils neu installiert, und es läuft!

                                      K 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • A
                                        ag @crycode last edited by ag

                                        @crycode
                                        Hallo
                                        Hier der gewünschte candump mit einem Foto dessen was das Display anzeigt.

                                        pi@iobroker-slave:~ $ candump can0
                                          can0  10A   [7]  31 00 FA C0 B4 00 00
                                          can0  180   [7]  22 0A FA C0 B4 00 22
                                          can0  10A   [7]  31 00 FA 09 1C 00 00
                                          can0  180   [7]  22 0A FA 09 1C 00 46
                                          can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EA 00 00
                                          can0  180   [7]  22 0A FA C2 EA 00 00
                                          can0  10A   [7]  31 00 FA 09 20 00 00
                                          can0  180   [7]  22 0A FA 09 20 06 D0
                                          can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EB 00 00
                                          can0  180   [7]  22 0A FA C2 EB 00 00
                                          can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A6 00 00
                                          can0  180   [7]  22 0A FA 06 A6 00 00
                                          can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EC 00 00
                                          can0  180   [7]  22 0A FA C2 EC 00 00
                                          can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A7 00 00
                                          can0  180   [7]  22 0A FA 06 A7 56 82
                                          can0  10A   [7]  31 00 FA C2 ED 00 00
                                          can0  180   [7]  22 0A FA C2 ED 00 01
                                          can0  10A   [7]  31 00 FA 09 2C 00 00
                                          can0  180   [7]  22 0A FA 09 2C 2F CF
                                          can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EF 00 00
                                          can0  180   [7]  22 0A FA C2 EF 00 00
                                          can0  10A   [7]  31 00 FA 09 30 00 00
                                          can0  180   [7]  22 0A FA 09 30 06 08
                                          can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EE 00 00
                                          can0  180   [7]  22 0A FA C2 EE 00 02
                                          can0  10A   [7]  31 00 FA C2 FA 00 00
                                          can0  180   [7]  22 0A FA C2 FA 64 BD
                                          can0  10A   [7]  31 00 FA C2 FB 00 00
                                          can0  180   [7]  22 0A FA C2 FB 00 00
                                          can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A5 00 00
                                          can0  180   [7]  22 0A FA 06 A5 25 85
                                          can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A4 00 00
                                          can0  180   [7]  22 0A FA 06 A4 31 13
                                          can0  10A   [7]  31 00 FA 09 1C 00 00
                                          can0  180   [7]  22 0A FA 09 1C 00 46
                                          can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EA 00 00
                                          can0  180   [7]  22 0A FA C2 EA 00 00
                                          can0  10A   [7]  31 00 FA 09 20 00 00
                                          can0  180   [7]  22 0A FA 09 20 06 D0
                                          can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EB 00 00
                                          can0  180   [7]  22 0A FA C2 EB 00 00
                                          can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A6 00 00
                                          can0  180   [7]  22 0A FA 06 A6 00 00
                                          can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EC 00 00
                                          can0  180   [7]  22 0A FA C2 EC 00 00
                                          can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A7 00 00
                                          can0  180   [7]  22 0A FA 06 A7 56 82
                                          can0  10A   [7]  31 00 FA C2 ED 00 00
                                          can0  180   [7]  22 0A FA C2 ED 00 01
                                          can0  10A   [7]  31 00 FA 09 2C 00 00
                                          can0  180   [7]  22 0A FA 09 2C 2F CF
                                          can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EF 00 00
                                          can0  180   [7]  22 0A FA C2 EF 00 00
                                          can0  10A   [7]  31 00 FA 09 30 00 00
                                          can0  180   [7]  22 0A FA 09 30 06 08
                                          can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EE 00 00
                                          can0  180   [7]  22 0A FA C2 EE 00 02
                                          can0  10A   [7]  31 00 FA C2 FA 00 00
                                          can0  180   [7]  22 0A FA C2 FA 64 BD
                                          can0  10A   [7]  31 00 FA C2 FB 00 00
                                          can0  180   [7]  22 0A FA C2 FB 00 00
                                          can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A5 00 00
                                          can0  180   [7]  22 0A FA 06 A5 25 85
                                          can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A4 00 00
                                          can0  180   [7]  22 0A FA 06 A4 31 13
                                          can0  10A   [7]  31 00 FA 09 1C 00 00
                                          can0  180   [7]  22 0A FA 09 1C 00 46
                                          can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EA 00 00
                                          can0  180   [7]  22 0A FA C2 EA 00 00
                                          can0  10A   [7]  31 00 FA 09 20 00 00
                                          can0  180   [7]  22 0A FA 09 20 06 D0
                                          can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EB 00 00
                                          can0  180   [7]  22 0A FA C2 EB 00 00
                                          can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A6 00 00
                                          can0  180   [7]  22 0A FA 06 A6 00 00
                                          can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EC 00 00
                                          can0  180   [7]  22 0A FA C2 EC 00 00
                                          can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A7 00 00
                                          can0  180   [7]  22 0A FA 06 A7 56 82
                                          can0  10A   [7]  31 00 FA C2 ED 00 00
                                          can0  180   [7]  22 0A FA C2 ED 00 01
                                          can0  10A   [7]  31 00 FA 09 2C 00 00
                                          can0  180   [7]  22 0A FA 09 2C 2F CF
                                          can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EF 00 00
                                          can0  180   [7]  22 0A FA C2 EF 00 00
                                          can0  10A   [7]  31 00 FA 09 30 00 00
                                          can0  180   [7]  22 0A FA 09 30 06 08
                                          can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EE 00 00
                                          can0  180   [7]  22 0A FA C2 EE 00 02
                                          can0  10A   [7]  31 00 FA C2 FA 00 00
                                          can0  180   [7]  22 0A FA C2 FA 64 BD
                                          can0  10A   [7]  31 00 FA C2 FB 00 00
                                          can0  180   [7]  22 0A FA C2 FB 00 00
                                          can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A5 00 00
                                          can0  180   [7]  22 0A FA 06 A5 25 85
                                          can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A4 00 00
                                          can0  180   [7]  22 0A FA 06 A4 31 13
                                          can0  780   [7]  B0 79 FA 01 25 10 00
                                          can0  780   [7]  B0 79 FA 01 26 2D 00
                                          can0  780   [7]  B0 79 FA 01 24 18 00
                                          can0  780   [7]  B0 79 FA 01 23 0A 00
                                          can0  780   [7]  B0 79 FA 01 22 09 00
                                          can0  10A   [7]  31 00 FA 09 1C 00 00
                                          can0  180   [7]  22 0A FA 09 1C 00 46
                                          can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EA 00 00
                                          can0  180   [7]  22 0A FA C2 EA 00 00
                                          can0  10A   [7]  31 00 FA 09 20 00 00
                                          can0  180   [7]  22 0A FA 09 20 06 D0
                                          can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EB 00 00
                                          can0  180   [7]  22 0A FA C2 EB 00 00
                                          can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A6 00 00
                                          can0  180   [7]  22 0A FA 06 A6 00 00
                                          can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EC 00 00
                                          can0  180   [7]  22 0A FA C2 EC 00 00
                                          can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A7 00 00
                                          can0  180   [7]  22 0A FA 06 A7 56 82
                                          can0  10A   [7]  31 00 FA C2 ED 00 00
                                          can0  180   [7]  22 0A FA C2 ED 00 01
                                          can0  10A   [7]  31 00 FA 09 2C 00 00
                                          can0  180   [7]  22 0A FA 09 2C 2F CF
                                          can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EF 00 00
                                          can0  180   [7]  22 0A FA C2 EF 00 00
                                          can0  10A   [7]  31 00 FA 09 30 00 00
                                          can0  180   [7]  22 0A FA 09 30 06 08
                                          can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EE 00 00
                                          can0  180   [7]  22 0A FA C2 EE 00 02
                                          can0  10A   [7]  31 00 FA C2 FA 00 00
                                          can0  180   [7]  22 0A FA C2 FA 64 BD
                                          can0  10A   [7]  31 00 FA C2 FB 00 00
                                          can0  180   [7]  22 0A FA C2 FB 00 00
                                          can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A5 00 00
                                          can0  180   [7]  22 0A FA 06 A5 25 85
                                          can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A4 00 00
                                          can0  180   [7]  22 0A FA 06 A4 31 13
                                        ^Cpi@iobroker-slave:~ $
                                        
                                        

                                        IMG_20241009_164539.jpg

                                        Danke für die Mühe.
                                        Gruß
                                        ag

                                        crycode 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • crycode
                                          crycode Developer @ag last edited by crycode

                                          @ag sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                                             can0  10A   [7]  31 00 FA 09 30 00 00
                                             can0  180   [7]  22 0A FA 09 30 06 08
                                             can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EE 00 00
                                             can0  180   [7]  22 0A FA C2 EE 00 02
                                          

                                          Der angezeigte Wert passt zur 06 08 bei FA0930 + 2 Überläufe der Variable.
                                          Ich würde jetzt vermuten, dass die Überläufe in FAC2EE mit 00 02 gezählt sind.
                                          Kann das irgendwer bestätigen, der einen "Energie WP gesamt" Wert zwischen 32768 und 65534 kWh hat?

                                           can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A7 00 00
                                           can0  180   [7]  22 0A FA 06 A7 56 82
                                           can0  10A   [7]  31 00 FA C2 ED 00 00
                                           can0  180   [7]  22 0A FA C2 ED 00 01
                                          

                                          Das müsste dann "Energie WP Heizung" sein mit 56 82 = 22146 + 1 Überlauf (32768) = 54914 kWh

                                           can0  10A   [7]  31 00 FA 09 2C 00 00
                                           can0  180   [7]  22 0A FA 09 2C 2F CF
                                           can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EF 00 00
                                           can0  180   [7]  22 0A FA C2 EF 00 00
                                          

                                          Und das dann "Energie WP Kühlung" mit 2F CF = 12239 + 0 Überläufe = 12239 kWh

                                          Ich baue das die nächsten Tage, sobald ich Zeit dafür finde, mal in die Config ein. 🙂

                                          A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • A
                                            ag @crycode last edited by

                                            @crycode
                                            Danke.
                                            eilt nicht.
                                            Gruß
                                            ag

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            899
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            canbus canbus adapter rotex hpsu
                                            25
                                            498
                                            66616
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo