Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. ioBroker Allgemein
    4. Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus

    NEWS

    • 15. 05. Wartungsarbeiten am ioBroker Forum

    • Monatsrückblick - April 2025

    • Minor js-controller 7.0.7 Update in latest repo

    Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • crycode
      crycode Developer @ag last edited by

      @ag Hmm... also in der Nachricht kommen ja nur 16 Bit an Daten mit, also kann der gelesene Wert nie größer werden.
      Eventuell gibt es dazu noch eine zweite Nachricht mit anderer ID anstelle von fa0930, womit dann zusammen mit diesem der richtige Wert ermittelt werden kann.

      Kann man den Wert über die originale Steuerung irgendwie aktiv abfragen?
      Wenn ja, dann das mal bitte machen und dabei einen candump mitlaufen lassen. Den Dump und den Wert, der in der Steuerung angezeigt wird dann bitte mal posten 🙂

      A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • K
        KalaNagHTD @crycode last edited by KalaNagHTD

        @crycode
        Danke für die schnelle Antwort! Dann nehme ich die Häkchen bei „Senden“ raus und teste.

        K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • A
          ag @crycode last edited by

          @crycode
          Werde den Candump die Tage mal machen, imo wenig Zeit.
          Gruß
          ag

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • K
            KalaNagHTD @KalaNagHTD last edited by KalaNagHTD

            @crycode
            Kaum zu glauben, aber es war ein Hardware-Defekt am CAN-HAT meines Pi3.
            Nachtrag: Kein Hardware-Defekt! Habe die can-utils neu installiert, und es läuft!

            K 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • A
              ag @crycode last edited by ag

              @crycode
              Hallo
              Hier der gewünschte candump mit einem Foto dessen was das Display anzeigt.

              pi@iobroker-slave:~ $ candump can0
                can0  10A   [7]  31 00 FA C0 B4 00 00
                can0  180   [7]  22 0A FA C0 B4 00 22
                can0  10A   [7]  31 00 FA 09 1C 00 00
                can0  180   [7]  22 0A FA 09 1C 00 46
                can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EA 00 00
                can0  180   [7]  22 0A FA C2 EA 00 00
                can0  10A   [7]  31 00 FA 09 20 00 00
                can0  180   [7]  22 0A FA 09 20 06 D0
                can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EB 00 00
                can0  180   [7]  22 0A FA C2 EB 00 00
                can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A6 00 00
                can0  180   [7]  22 0A FA 06 A6 00 00
                can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EC 00 00
                can0  180   [7]  22 0A FA C2 EC 00 00
                can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A7 00 00
                can0  180   [7]  22 0A FA 06 A7 56 82
                can0  10A   [7]  31 00 FA C2 ED 00 00
                can0  180   [7]  22 0A FA C2 ED 00 01
                can0  10A   [7]  31 00 FA 09 2C 00 00
                can0  180   [7]  22 0A FA 09 2C 2F CF
                can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EF 00 00
                can0  180   [7]  22 0A FA C2 EF 00 00
                can0  10A   [7]  31 00 FA 09 30 00 00
                can0  180   [7]  22 0A FA 09 30 06 08
                can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EE 00 00
                can0  180   [7]  22 0A FA C2 EE 00 02
                can0  10A   [7]  31 00 FA C2 FA 00 00
                can0  180   [7]  22 0A FA C2 FA 64 BD
                can0  10A   [7]  31 00 FA C2 FB 00 00
                can0  180   [7]  22 0A FA C2 FB 00 00
                can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A5 00 00
                can0  180   [7]  22 0A FA 06 A5 25 85
                can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A4 00 00
                can0  180   [7]  22 0A FA 06 A4 31 13
                can0  10A   [7]  31 00 FA 09 1C 00 00
                can0  180   [7]  22 0A FA 09 1C 00 46
                can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EA 00 00
                can0  180   [7]  22 0A FA C2 EA 00 00
                can0  10A   [7]  31 00 FA 09 20 00 00
                can0  180   [7]  22 0A FA 09 20 06 D0
                can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EB 00 00
                can0  180   [7]  22 0A FA C2 EB 00 00
                can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A6 00 00
                can0  180   [7]  22 0A FA 06 A6 00 00
                can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EC 00 00
                can0  180   [7]  22 0A FA C2 EC 00 00
                can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A7 00 00
                can0  180   [7]  22 0A FA 06 A7 56 82
                can0  10A   [7]  31 00 FA C2 ED 00 00
                can0  180   [7]  22 0A FA C2 ED 00 01
                can0  10A   [7]  31 00 FA 09 2C 00 00
                can0  180   [7]  22 0A FA 09 2C 2F CF
                can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EF 00 00
                can0  180   [7]  22 0A FA C2 EF 00 00
                can0  10A   [7]  31 00 FA 09 30 00 00
                can0  180   [7]  22 0A FA 09 30 06 08
                can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EE 00 00
                can0  180   [7]  22 0A FA C2 EE 00 02
                can0  10A   [7]  31 00 FA C2 FA 00 00
                can0  180   [7]  22 0A FA C2 FA 64 BD
                can0  10A   [7]  31 00 FA C2 FB 00 00
                can0  180   [7]  22 0A FA C2 FB 00 00
                can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A5 00 00
                can0  180   [7]  22 0A FA 06 A5 25 85
                can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A4 00 00
                can0  180   [7]  22 0A FA 06 A4 31 13
                can0  10A   [7]  31 00 FA 09 1C 00 00
                can0  180   [7]  22 0A FA 09 1C 00 46
                can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EA 00 00
                can0  180   [7]  22 0A FA C2 EA 00 00
                can0  10A   [7]  31 00 FA 09 20 00 00
                can0  180   [7]  22 0A FA 09 20 06 D0
                can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EB 00 00
                can0  180   [7]  22 0A FA C2 EB 00 00
                can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A6 00 00
                can0  180   [7]  22 0A FA 06 A6 00 00
                can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EC 00 00
                can0  180   [7]  22 0A FA C2 EC 00 00
                can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A7 00 00
                can0  180   [7]  22 0A FA 06 A7 56 82
                can0  10A   [7]  31 00 FA C2 ED 00 00
                can0  180   [7]  22 0A FA C2 ED 00 01
                can0  10A   [7]  31 00 FA 09 2C 00 00
                can0  180   [7]  22 0A FA 09 2C 2F CF
                can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EF 00 00
                can0  180   [7]  22 0A FA C2 EF 00 00
                can0  10A   [7]  31 00 FA 09 30 00 00
                can0  180   [7]  22 0A FA 09 30 06 08
                can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EE 00 00
                can0  180   [7]  22 0A FA C2 EE 00 02
                can0  10A   [7]  31 00 FA C2 FA 00 00
                can0  180   [7]  22 0A FA C2 FA 64 BD
                can0  10A   [7]  31 00 FA C2 FB 00 00
                can0  180   [7]  22 0A FA C2 FB 00 00
                can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A5 00 00
                can0  180   [7]  22 0A FA 06 A5 25 85
                can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A4 00 00
                can0  180   [7]  22 0A FA 06 A4 31 13
                can0  780   [7]  B0 79 FA 01 25 10 00
                can0  780   [7]  B0 79 FA 01 26 2D 00
                can0  780   [7]  B0 79 FA 01 24 18 00
                can0  780   [7]  B0 79 FA 01 23 0A 00
                can0  780   [7]  B0 79 FA 01 22 09 00
                can0  10A   [7]  31 00 FA 09 1C 00 00
                can0  180   [7]  22 0A FA 09 1C 00 46
                can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EA 00 00
                can0  180   [7]  22 0A FA C2 EA 00 00
                can0  10A   [7]  31 00 FA 09 20 00 00
                can0  180   [7]  22 0A FA 09 20 06 D0
                can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EB 00 00
                can0  180   [7]  22 0A FA C2 EB 00 00
                can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A6 00 00
                can0  180   [7]  22 0A FA 06 A6 00 00
                can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EC 00 00
                can0  180   [7]  22 0A FA C2 EC 00 00
                can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A7 00 00
                can0  180   [7]  22 0A FA 06 A7 56 82
                can0  10A   [7]  31 00 FA C2 ED 00 00
                can0  180   [7]  22 0A FA C2 ED 00 01
                can0  10A   [7]  31 00 FA 09 2C 00 00
                can0  180   [7]  22 0A FA 09 2C 2F CF
                can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EF 00 00
                can0  180   [7]  22 0A FA C2 EF 00 00
                can0  10A   [7]  31 00 FA 09 30 00 00
                can0  180   [7]  22 0A FA 09 30 06 08
                can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EE 00 00
                can0  180   [7]  22 0A FA C2 EE 00 02
                can0  10A   [7]  31 00 FA C2 FA 00 00
                can0  180   [7]  22 0A FA C2 FA 64 BD
                can0  10A   [7]  31 00 FA C2 FB 00 00
                can0  180   [7]  22 0A FA C2 FB 00 00
                can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A5 00 00
                can0  180   [7]  22 0A FA 06 A5 25 85
                can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A4 00 00
                can0  180   [7]  22 0A FA 06 A4 31 13
              ^Cpi@iobroker-slave:~ $
              
              

              IMG_20241009_164539.jpg

              Danke für die Mühe.
              Gruß
              ag

              crycode 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • crycode
                crycode Developer @ag last edited by crycode

                @ag sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                   can0  10A   [7]  31 00 FA 09 30 00 00
                   can0  180   [7]  22 0A FA 09 30 06 08
                   can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EE 00 00
                   can0  180   [7]  22 0A FA C2 EE 00 02
                

                Der angezeigte Wert passt zur 06 08 bei FA0930 + 2 Überläufe der Variable.
                Ich würde jetzt vermuten, dass die Überläufe in FAC2EE mit 00 02 gezählt sind.
                Kann das irgendwer bestätigen, der einen "Energie WP gesamt" Wert zwischen 32768 und 65534 kWh hat?

                 can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A7 00 00
                 can0  180   [7]  22 0A FA 06 A7 56 82
                 can0  10A   [7]  31 00 FA C2 ED 00 00
                 can0  180   [7]  22 0A FA C2 ED 00 01
                

                Das müsste dann "Energie WP Heizung" sein mit 56 82 = 22146 + 1 Überlauf (32768) = 54914 kWh

                 can0  10A   [7]  31 00 FA 09 2C 00 00
                 can0  180   [7]  22 0A FA 09 2C 2F CF
                 can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EF 00 00
                 can0  180   [7]  22 0A FA C2 EF 00 00
                

                Und das dann "Energie WP Kühlung" mit 2F CF = 12239 + 0 Überläufe = 12239 kWh

                Ich baue das die nächsten Tage, sobald ich Zeit dafür finde, mal in die Config ein. 🙂

                A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • A
                  ag @crycode last edited by

                  @crycode
                  Danke.
                  eilt nicht.
                  Gruß
                  ag

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • K
                    KalaNagHTD @KalaNagHTD last edited by KalaNagHTD

                    @crycode
                    Ich muss leider nochmal auf die von Dir dankenswerterweise implementierte Steuerung der Heizstäbe zurückkommen. Basis ist ja der von Daikin ab der HPSU-Generation „Ultra“ bereitgestellte Relaistest für den Heizstab.

                    Diese Funktion hat bei mir im ganzen September gut und unauffällig funktioniert, solange meine Heizung im Sommermodus lief (Das Warmwasser wurde dabei ausschließlich per Heizstab gemacht).

                    Nach Einschalten des Wintermodus (Heizbetrieb) führt die Heizstabsteuerung per iobroker.canbus zur schleichenden Störung und zum Ausfall der Heizungssteuerung (es wird kalt im Haus). Schließlich kommt es zum Einfrieren der can0-Schnittstelle meines Raspberry.

                    Der Fehler ist reprodzuierbar. Wenn ich die entsprechenden Parser für die Heizstäbe lösche, funktioniert die Heizung tadellos. Wahrscheinlich ist die Steuerung nicht tolerant bzgl. Relaistests im laufenden Betrieb. Schade!

                    Trotzdem nochmal vielen Dank für Deine Mühe und fachmannische Unterstützung!

                    Nachtrag: Bitte diese Funktion wieder aus iobroker.canbus rausnehmen!

                    1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • crycode
                      crycode Developer last edited by

                      Ab sofort steht vom canbus-Adapter die Version 2.0.0 bereit.

                      Neben vielen Aktualisierungen wurde auch Art, wie die Skripte der Custom-Parser interpretiert werden geändert.
                      Da die gesamte Kommunikation mit der Wärmepumpe hier über solche Parser Skripte läuft, wäre es super, wenn einer von euch das mit der neuen Adapterversion testen könnte. 🙂

                      Eigentlich sollte alles wie vorher laufen. Fehler sind aber dennoch nicht auszuschließen.

                      Die aktuelle latest Version der Rotex HPSU Compact / Daikin Altherma Config benötigt ab sofort mindestens Adapterversion 2.0.0.
                      Grund ist, dass für die Funktion Heizstäbe setzen nun eine Prüfung eingebaut ist, die verhindern soll, dass diese Funktion während des Modus Heizen aktiviert wird. (Danke an @KalaNagHTD fürs Melden des Problems)

                      A 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • A
                        ag @crycode last edited by

                        @crycode
                        Hallo.
                        Neue Adapterversion 2.0.0 ist installiert und läuft seit 30 Minuten problemlos

                        Gruß
                        ag

                        1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • crycode
                          crycode Developer @ag last edited by

                          Nochmals eine neue Adapterversion 2.1.0.
                          Neu sind dieses mal nur zusätzliche verfügbare Funktionen in den Skripten der Custom Parser.

                          @ag Ich habe die latest-Config für die Wärmepumpe jetzt für fa0930 (Energie gesamt) angepasst, sodass hier nun im Hintergrund die beiden IDs abgefragt werden sollten und der Überlauf einberechnet wird.
                          Mit der Adapterversion zusammen kannst du die Config neu von GitHub laden, oder die beiden Scripte in den Parsern wie folgt anpassen:

                          180.fa0930 Lesen (für die Antworten)

                          // fac2ee lesen und in sharedData für später speichern
                          if ((buffer[0] & 0x0F) === 0x02 && buffer[2] === 0xFA && buffer[3] === 0xC2 && buffer[4] === 0xEE) {
                            sharedData.fac2ee = buffer.readInt16BE(5);
                          }
                          // fa0930 lesen
                          if ((buffer[0] & 0x0F) === 0x02 && buffer[2] === 0xFA && buffer[3] === 0x09 && buffer[4] === 0x30) {
                            value = buffer.readInt16BE(5);
                            // Überläufe aus fac2ee einrechnen, sofern vorhanden
                            if (sharedData.fac2ee) {
                              value += 32768 * sharedData.fac2ee;
                            }
                          }
                          

                          680.fa0930 Schreiben (für die Abfrage)

                          // erst fac2ee durch direktes schreiben in den json-State abfragen
                          buffer = Buffer.from([0x31, 0x00, 0xFA, 0xC2, 0xEE, 0x00, 0x00]);
                          await setStateAsync('680.json', JSON.stringify([ ...buffer ]), false);
                          // dann 1 Sekunde später fa0930 normal abfragen
                          await wait(1000);
                          buffer = Buffer.from([0x31, 0x00, 0xFA, 0x09, 0x30, 0x00, 0x00]);
                          // Info: der entsprechende Lesen-Parser 180.fa0930 behandelt das Lesen von beiden IDs
                          

                          Sofern das so klappt wie gedacht, werde ich nach dem gleichen Muster auch noch die Energien für Heizung und Warmwasser mit einbauen. 🙂

                          A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • A
                            ag @crycode last edited by ag

                            @crycode
                            Hallo.
                            Neuste Adapter Version 2.1.0 installiert.
                            Soweit gut bis auf folgende Warnung.

                            
                            canbus.1
                            2024-11-03 21:17:06.376	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                            

                            Wert wird nicht aktualisiert

                            Gruß
                            ag

                            crycode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • crycode
                              crycode Developer @ag last edited by

                              @ag Sollte mit v2.1.1 jetzt behoben sein. 🙂

                              A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • A
                                ag @crycode last edited by

                                @crycode

                                Leider nicht. Adapterversion 2.1.1

                                canbus.1
                                2024-11-04 13:13:09.664	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                
                                canbus.1
                                2024-11-04 13:12:59.665	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                
                                

                                Gruß
                                ag

                                crycode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • crycode
                                  crycode Developer @ag last edited by

                                  @ag sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                                  Leider nicht. Adapterversion 2.1.1

                                  Hmm seltsam... habe eben bei mir noch mal die 2.1.1 zum Testen neu installiert. Da klappt es wie gedacht und die beiden Nachrichten werden beim auslösen von 680.fa0930 gesendet:

                                    vcan0  680   [7]  31 00 FA C2 EE 00 00
                                    vcan0  680   [7]  31 00 FA 09 30 00 00
                                  

                                  (vcan0, da ich zum Testen ein virtuelles CAN-Interface nutze)

                                  A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • A
                                    ag @crycode last edited by

                                    @crycode
                                    Ich versuche das morgen mal bei mir zutesten.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • A
                                      ag @crycode last edited by

                                      @crycode
                                      Hallo.
                                      Habe einen candump bei gemacht, die Leseanforderung geht nicht raus.

                                      Multihost System Master und Slave auf aktuellem Stable Stand.
                                      Canbus Interface ist am Slave.

                                      Gruß
                                      ag

                                      crycode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • crycode
                                        crycode Developer @ag last edited by

                                        @ag Danke für deine Tests. Leider kann ich das bei mir absolut nicht nachstellen 🤔

                                        A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • R
                                          RandyAndy last edited by RandyAndy

                                          Hi,

                                          nur mal so als Idee.
                                          die Stiebel Eltron verwendet ja auch einen CANBus.
                                          In folgenden Artikel ist das beschrieben wie man mit einem ESP32 und einem CAN Adapter an die Daten kommt.
                                          Das läuft auch recht stabil:
                                          Can2MQTT
                                          Das Skript bringt zwar Fehlermeldungen (ich vermute mal da sind Parameter in der Tabelle nicht definiert) aber die vorhandenen Datenpunkte werden laut Tabelle in den Objekten aufgebaut und befüllt.
                                          Ich bin mir nicht sicher, aber ich wäre nicht überrascht wenn es einen Standard in der Heizechnik gibt und die HEX-Codes der Parameter immer gleich sind.
                                          Wäre mal interessant zu sehen ob man damit auch eine Daikin ansprechen bzw. auslesen kann.

                                          C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • C
                                            cb187 @RandyAndy last edited by

                                            @randyandy

                                            Wieso so unständlich wenn es hier doch was perfektes gibt. https://github.com/Trunks1982/Daikin-Rotex-HPSU-CAN

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            792
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            canbus canbus adapter rotex hpsu
                                            25
                                            498
                                            66472
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo