    Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • K
      KalaNagHTD @crycode last edited by KalaNagHTD

      @crycode
      Danke für die schnelle Antwort! Dann nehme ich die Häkchen bei „Senden“ raus und teste.

      K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • A
        ag @crycode last edited by

        @crycode
        Werde den Candump die Tage mal machen, imo wenig Zeit.
        Gruß
        ag

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • K
          KalaNagHTD @KalaNagHTD last edited by KalaNagHTD

          @crycode
          Kaum zu glauben, aber es war ein Hardware-Defekt am CAN-HAT meines Pi3.
          Nachtrag: Kein Hardware-Defekt! Habe die can-utils neu installiert, und es läuft!

          K 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • A
            ag @crycode last edited by ag

            @crycode
            Hallo
            Hier der gewünschte candump mit einem Foto dessen was das Display anzeigt.

            pi@iobroker-slave:~ $ candump can0
              can0  10A   [7]  31 00 FA C0 B4 00 00
              can0  180   [7]  22 0A FA C0 B4 00 22
              can0  10A   [7]  31 00 FA 09 1C 00 00
              can0  180   [7]  22 0A FA 09 1C 00 46
              can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EA 00 00
              can0  180   [7]  22 0A FA C2 EA 00 00
              can0  10A   [7]  31 00 FA 09 20 00 00
              can0  180   [7]  22 0A FA 09 20 06 D0
              can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EB 00 00
              can0  180   [7]  22 0A FA C2 EB 00 00
              can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A6 00 00
              can0  180   [7]  22 0A FA 06 A6 00 00
              can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EC 00 00
              can0  180   [7]  22 0A FA C2 EC 00 00
              can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A7 00 00
              can0  180   [7]  22 0A FA 06 A7 56 82
              can0  10A   [7]  31 00 FA C2 ED 00 00
              can0  180   [7]  22 0A FA C2 ED 00 01
              can0  10A   [7]  31 00 FA 09 2C 00 00
              can0  180   [7]  22 0A FA 09 2C 2F CF
              can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EF 00 00
              can0  180   [7]  22 0A FA C2 EF 00 00
              can0  10A   [7]  31 00 FA 09 30 00 00
              can0  180   [7]  22 0A FA 09 30 06 08
              can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EE 00 00
              can0  180   [7]  22 0A FA C2 EE 00 02
              can0  10A   [7]  31 00 FA C2 FA 00 00
              can0  180   [7]  22 0A FA C2 FA 64 BD
              can0  10A   [7]  31 00 FA C2 FB 00 00
              can0  180   [7]  22 0A FA C2 FB 00 00
              can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A5 00 00
              can0  180   [7]  22 0A FA 06 A5 25 85
              can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A4 00 00
              can0  180   [7]  22 0A FA 06 A4 31 13
              can0  10A   [7]  31 00 FA 09 1C 00 00
              can0  180   [7]  22 0A FA 09 1C 00 46
              can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EA 00 00
              can0  180   [7]  22 0A FA C2 EA 00 00
              can0  10A   [7]  31 00 FA 09 20 00 00
              can0  180   [7]  22 0A FA 09 20 06 D0
              can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EB 00 00
              can0  180   [7]  22 0A FA C2 EB 00 00
              can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A6 00 00
              can0  180   [7]  22 0A FA 06 A6 00 00
              can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EC 00 00
              can0  180   [7]  22 0A FA C2 EC 00 00
              can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A7 00 00
              can0  180   [7]  22 0A FA 06 A7 56 82
              can0  10A   [7]  31 00 FA C2 ED 00 00
              can0  180   [7]  22 0A FA C2 ED 00 01
              can0  10A   [7]  31 00 FA 09 2C 00 00
              can0  180   [7]  22 0A FA 09 2C 2F CF
              can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EF 00 00
              can0  180   [7]  22 0A FA C2 EF 00 00
              can0  10A   [7]  31 00 FA 09 30 00 00
              can0  180   [7]  22 0A FA 09 30 06 08
              can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EE 00 00
              can0  180   [7]  22 0A FA C2 EE 00 02
              can0  10A   [7]  31 00 FA C2 FA 00 00
              can0  180   [7]  22 0A FA C2 FA 64 BD
              can0  10A   [7]  31 00 FA C2 FB 00 00
              can0  180   [7]  22 0A FA C2 FB 00 00
              can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A5 00 00
              can0  180   [7]  22 0A FA 06 A5 25 85
              can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A4 00 00
              can0  180   [7]  22 0A FA 06 A4 31 13
              can0  10A   [7]  31 00 FA 09 1C 00 00
              can0  180   [7]  22 0A FA 09 1C 00 46
              can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EA 00 00
              can0  180   [7]  22 0A FA C2 EA 00 00
              can0  10A   [7]  31 00 FA 09 20 00 00
              can0  180   [7]  22 0A FA 09 20 06 D0
              can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EB 00 00
              can0  180   [7]  22 0A FA C2 EB 00 00
              can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A6 00 00
              can0  180   [7]  22 0A FA 06 A6 00 00
              can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EC 00 00
              can0  180   [7]  22 0A FA C2 EC 00 00
              can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A7 00 00
              can0  180   [7]  22 0A FA 06 A7 56 82
              can0  10A   [7]  31 00 FA C2 ED 00 00
              can0  180   [7]  22 0A FA C2 ED 00 01
              can0  10A   [7]  31 00 FA 09 2C 00 00
              can0  180   [7]  22 0A FA 09 2C 2F CF
              can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EF 00 00
              can0  180   [7]  22 0A FA C2 EF 00 00
              can0  10A   [7]  31 00 FA 09 30 00 00
              can0  180   [7]  22 0A FA 09 30 06 08
              can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EE 00 00
              can0  180   [7]  22 0A FA C2 EE 00 02
              can0  10A   [7]  31 00 FA C2 FA 00 00
              can0  180   [7]  22 0A FA C2 FA 64 BD
              can0  10A   [7]  31 00 FA C2 FB 00 00
              can0  180   [7]  22 0A FA C2 FB 00 00
              can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A5 00 00
              can0  180   [7]  22 0A FA 06 A5 25 85
              can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A4 00 00
              can0  180   [7]  22 0A FA 06 A4 31 13
              can0  780   [7]  B0 79 FA 01 25 10 00
              can0  780   [7]  B0 79 FA 01 26 2D 00
              can0  780   [7]  B0 79 FA 01 24 18 00
              can0  780   [7]  B0 79 FA 01 23 0A 00
              can0  780   [7]  B0 79 FA 01 22 09 00
              can0  10A   [7]  31 00 FA 09 1C 00 00
              can0  180   [7]  22 0A FA 09 1C 00 46
              can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EA 00 00
              can0  180   [7]  22 0A FA C2 EA 00 00
              can0  10A   [7]  31 00 FA 09 20 00 00
              can0  180   [7]  22 0A FA 09 20 06 D0
              can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EB 00 00
              can0  180   [7]  22 0A FA C2 EB 00 00
              can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A6 00 00
              can0  180   [7]  22 0A FA 06 A6 00 00
              can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EC 00 00
              can0  180   [7]  22 0A FA C2 EC 00 00
              can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A7 00 00
              can0  180   [7]  22 0A FA 06 A7 56 82
              can0  10A   [7]  31 00 FA C2 ED 00 00
              can0  180   [7]  22 0A FA C2 ED 00 01
              can0  10A   [7]  31 00 FA 09 2C 00 00
              can0  180   [7]  22 0A FA 09 2C 2F CF
              can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EF 00 00
              can0  180   [7]  22 0A FA C2 EF 00 00
              can0  10A   [7]  31 00 FA 09 30 00 00
              can0  180   [7]  22 0A FA 09 30 06 08
              can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EE 00 00
              can0  180   [7]  22 0A FA C2 EE 00 02
              can0  10A   [7]  31 00 FA C2 FA 00 00
              can0  180   [7]  22 0A FA C2 FA 64 BD
              can0  10A   [7]  31 00 FA C2 FB 00 00
              can0  180   [7]  22 0A FA C2 FB 00 00
              can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A5 00 00
              can0  180   [7]  22 0A FA 06 A5 25 85
              can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A4 00 00
              can0  180   [7]  22 0A FA 06 A4 31 13
            ^Cpi@iobroker-slave:~ $
            
            

            IMG_20241009_164539.jpg

            Danke für die Mühe.
            Gruß
            ag

            crycode 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • crycode
              crycode Developer @ag last edited by crycode

              @ag sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                 can0  10A   [7]  31 00 FA 09 30 00 00
                 can0  180   [7]  22 0A FA 09 30 06 08
                 can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EE 00 00
                 can0  180   [7]  22 0A FA C2 EE 00 02
              

              Der angezeigte Wert passt zur 06 08 bei FA0930 + 2 Überläufe der Variable.
              Ich würde jetzt vermuten, dass die Überläufe in FAC2EE mit 00 02 gezählt sind.
              Kann das irgendwer bestätigen, der einen "Energie WP gesamt" Wert zwischen 32768 und 65534 kWh hat?

               can0  10A   [7]  31 00 FA 06 A7 00 00
               can0  180   [7]  22 0A FA 06 A7 56 82
               can0  10A   [7]  31 00 FA C2 ED 00 00
               can0  180   [7]  22 0A FA C2 ED 00 01
              

              Das müsste dann "Energie WP Heizung" sein mit 56 82 = 22146 + 1 Überlauf (32768) = 54914 kWh

               can0  10A   [7]  31 00 FA 09 2C 00 00
               can0  180   [7]  22 0A FA 09 2C 2F CF
               can0  10A   [7]  31 00 FA C2 EF 00 00
               can0  180   [7]  22 0A FA C2 EF 00 00
              

              Und das dann "Energie WP Kühlung" mit 2F CF = 12239 + 0 Überläufe = 12239 kWh

              Ich baue das die nächsten Tage, sobald ich Zeit dafür finde, mal in die Config ein. 🙂

              A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • A
                ag @crycode last edited by

                @crycode
                Danke.
                eilt nicht.
                Gruß
                ag

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • K
                  KalaNagHTD @KalaNagHTD last edited by KalaNagHTD

                  @crycode
                  Ich muss leider nochmal auf die von Dir dankenswerterweise implementierte Steuerung der Heizstäbe zurückkommen. Basis ist ja der von Daikin ab der HPSU-Generation „Ultra“ bereitgestellte Relaistest für den Heizstab.

                  Diese Funktion hat bei mir im ganzen September gut und unauffällig funktioniert, solange meine Heizung im Sommermodus lief (Das Warmwasser wurde dabei ausschließlich per Heizstab gemacht).

                  Nach Einschalten des Wintermodus (Heizbetrieb) führt die Heizstabsteuerung per iobroker.canbus zur schleichenden Störung und zum Ausfall der Heizungssteuerung (es wird kalt im Haus). Schließlich kommt es zum Einfrieren der can0-Schnittstelle meines Raspberry.

                  Der Fehler ist reprodzuierbar. Wenn ich die entsprechenden Parser für die Heizstäbe lösche, funktioniert die Heizung tadellos. Wahrscheinlich ist die Steuerung nicht tolerant bzgl. Relaistests im laufenden Betrieb. Schade!

                  Trotzdem nochmal vielen Dank für Deine Mühe und fachmannische Unterstützung!

                  Nachtrag: Bitte diese Funktion wieder aus iobroker.canbus rausnehmen!

                  1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • crycode
                    crycode Developer last edited by

                    Ab sofort steht vom canbus-Adapter die Version 2.0.0 bereit.

                    Neben vielen Aktualisierungen wurde auch Art, wie die Skripte der Custom-Parser interpretiert werden geändert.
                    Da die gesamte Kommunikation mit der Wärmepumpe hier über solche Parser Skripte läuft, wäre es super, wenn einer von euch das mit der neuen Adapterversion testen könnte. 🙂

                    Eigentlich sollte alles wie vorher laufen. Fehler sind aber dennoch nicht auszuschließen.

                    Die aktuelle latest Version der Rotex HPSU Compact / Daikin Altherma Config benötigt ab sofort mindestens Adapterversion 2.0.0.
                    Grund ist, dass für die Funktion Heizstäbe setzen nun eine Prüfung eingebaut ist, die verhindern soll, dass diese Funktion während des Modus Heizen aktiviert wird. (Danke an @KalaNagHTD fürs Melden des Problems)

                    A 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • A
                      ag @crycode last edited by

                      @crycode
                      Hallo.
                      Neue Adapterversion 2.0.0 ist installiert und läuft seit 30 Minuten problemlos

                      Gruß
                      ag

                      1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • crycode
                        crycode Developer @ag last edited by

                        Nochmals eine neue Adapterversion 2.1.0.
                        Neu sind dieses mal nur zusätzliche verfügbare Funktionen in den Skripten der Custom Parser.

                        @ag Ich habe die latest-Config für die Wärmepumpe jetzt für fa0930 (Energie gesamt) angepasst, sodass hier nun im Hintergrund die beiden IDs abgefragt werden sollten und der Überlauf einberechnet wird.
                        Mit der Adapterversion zusammen kannst du die Config neu von GitHub laden, oder die beiden Scripte in den Parsern wie folgt anpassen:

                        180.fa0930 Lesen (für die Antworten)

                        // fac2ee lesen und in sharedData für später speichern
                        if ((buffer[0] & 0x0F) === 0x02 && buffer[2] === 0xFA && buffer[3] === 0xC2 && buffer[4] === 0xEE) {
                          sharedData.fac2ee = buffer.readInt16BE(5);
                        }
                        // fa0930 lesen
                        if ((buffer[0] & 0x0F) === 0x02 && buffer[2] === 0xFA && buffer[3] === 0x09 && buffer[4] === 0x30) {
                          value = buffer.readInt16BE(5);
                          // Überläufe aus fac2ee einrechnen, sofern vorhanden
                          if (sharedData.fac2ee) {
                            value += 32768 * sharedData.fac2ee;
                          }
                        }
                        

                        680.fa0930 Schreiben (für die Abfrage)

                        // erst fac2ee durch direktes schreiben in den json-State abfragen
                        buffer = Buffer.from([0x31, 0x00, 0xFA, 0xC2, 0xEE, 0x00, 0x00]);
                        await setStateAsync('680.json', JSON.stringify([ ...buffer ]), false);
                        // dann 1 Sekunde später fa0930 normal abfragen
                        await wait(1000);
                        buffer = Buffer.from([0x31, 0x00, 0xFA, 0x09, 0x30, 0x00, 0x00]);
                        // Info: der entsprechende Lesen-Parser 180.fa0930 behandelt das Lesen von beiden IDs
                        

                        Sofern das so klappt wie gedacht, werde ich nach dem gleichen Muster auch noch die Energien für Heizung und Warmwasser mit einbauen. 🙂

                        A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • A
                          ag @crycode last edited by ag

                          @crycode
                          Hallo.
                          Neuste Adapter Version 2.1.0 installiert.
                          Soweit gut bis auf folgende Warnung.

                          
                          canbus.1
                          2024-11-03 21:17:06.376	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                          

                          Wert wird nicht aktualisiert

                          Gruß
                          ag

                          crycode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • crycode
                            crycode Developer @ag last edited by

                            @ag Sollte mit v2.1.1 jetzt behoben sein. 🙂

                            A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • A
                              ag @crycode last edited by

                              @crycode

                              Leider nicht. Adapterversion 2.1.1

                              canbus.1
                              2024-11-04 13:13:09.664	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                              
                              canbus.1
                              2024-11-04 13:12:59.665	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                              
                              

                              Gruß
                              ag

                              crycode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • crycode
                                crycode Developer @ag last edited by

                                @ag sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                                Leider nicht. Adapterversion 2.1.1

                                Hmm seltsam... habe eben bei mir noch mal die 2.1.1 zum Testen neu installiert. Da klappt es wie gedacht und die beiden Nachrichten werden beim auslösen von 680.fa0930 gesendet:

                                  vcan0  680   [7]  31 00 FA C2 EE 00 00
                                  vcan0  680   [7]  31 00 FA 09 30 00 00
                                

                                (vcan0, da ich zum Testen ein virtuelles CAN-Interface nutze)

                                A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • A
                                  ag @crycode last edited by

                                  @crycode
                                  Ich versuche das morgen mal bei mir zutesten.

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • A
                                    ag @crycode last edited by

                                    @crycode
                                    Hallo.
                                    Habe einen candump bei gemacht, die Leseanforderung geht nicht raus.

                                    Multihost System Master und Slave auf aktuellem Stable Stand.
                                    Canbus Interface ist am Slave.

                                    Gruß
                                    ag

                                    crycode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • crycode
                                      crycode Developer @ag last edited by

                                      @ag Danke für deine Tests. Leider kann ich das bei mir absolut nicht nachstellen 🤔

                                      A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • R
                                        RandyAndy last edited by RandyAndy

                                        Hi,

                                        nur mal so als Idee.
                                        die Stiebel Eltron verwendet ja auch einen CANBus.
                                        In folgenden Artikel ist das beschrieben wie man mit einem ESP32 und einem CAN Adapter an die Daten kommt.
                                        Das läuft auch recht stabil:
                                        Can2MQTT
                                        Das Skript bringt zwar Fehlermeldungen (ich vermute mal da sind Parameter in der Tabelle nicht definiert) aber die vorhandenen Datenpunkte werden laut Tabelle in den Objekten aufgebaut und befüllt.
                                        Ich bin mir nicht sicher, aber ich wäre nicht überrascht wenn es einen Standard in der Heizechnik gibt und die HEX-Codes der Parameter immer gleich sind.
                                        Wäre mal interessant zu sehen ob man damit auch eine Daikin ansprechen bzw. auslesen kann.

                                        C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • C
                                          cb187 @RandyAndy last edited by

                                          @randyandy

                                          Wieso so unständlich wenn es hier doch was perfektes gibt. https://github.com/Trunks1982/Daikin-Rotex-HPSU-CAN

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • A
                                            ag @crycode last edited by ag

                                            @crycode
                                            Hallo.
                                            Fehler gefunden. Wie so oft vor dem Bildschirm.
                                            Das Systemhat beim anlagen einer Instanz immer die Version 1.3.1 genommen.
                                            Nachdem ich es soweit hatte das die Instanz Version 2.1.1 ist funktioniert es jetz.
                                            Bis auf eine Warnmeldung nach deren Ursache ich noch suche :

                                            canbus.0
                                            2024-11-10 08:21:06.910	warn	Parser fa0930 for 680 failed reading from received data: Error: No read script defined
                                            
                                            canbus.0
                                            2024-11-10 08:21:06.869	warn	Parser fa0930 for 680 failed reading from received data: Error: No read script defined
                                            
                                            canbus.0
                                            2024-11-10 08:21:06.732	warn	Parser fa0930 for 680 failed reading from received data: Error: No read script defined
                                            
                                            canbus.0
                                            2024-11-10 08:21:05.930	warn	Parser fa0930 for 680 failed reading from received data: Error: No read script defined
                                            
                                            canbus.0
                                            2024-11-10 08:21:05.881	warn	Parser fa0930 for 680 failed reading from received data: Error: No read script defined
                                            
                                            canbus.0
                                            2024-11-10 08:21:05.745	warn	Parser fa0930 for 680 failed reading from received data: Error: No read script defined
                                            
                                            canbus.0
                                            2024-11-10 08:21:04.790	warn	Parser fa0930 for 680 failed reading from received data: Error: No read script defined
                                            
                                            canbus.0
                                            2024-11-10 08:21:03.927	warn	Parser fa0930 for 680 failed reading from received data: Error: No read script defined
                                            
                                            canbus.0
                                            2024-11-10 08:21:03.849	warn	Parser fa0930 for 680 failed reading from received data: Error: No read script defined
                                            
                                            canbus.0
                                            2024-11-10 08:21:03.751	warn	Parser fa0930 for 680 failed reading from received data: Error: No read script defined
                                            

                                            Danke für deien gute Arbeit.

                                            Gruß
                                            ag

                                            Edit:
                                            Werte fa0930 wird aktualisier trotz der Warnmeldung.

                                            crycode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            644
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k