    Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • crycode
      crycode Developer @ag last edited by

      Nochmals eine neue Adapterversion 2.1.0.
      Neu sind dieses mal nur zusätzliche verfügbare Funktionen in den Skripten der Custom Parser.

      @ag Ich habe die latest-Config für die Wärmepumpe jetzt für fa0930 (Energie gesamt) angepasst, sodass hier nun im Hintergrund die beiden IDs abgefragt werden sollten und der Überlauf einberechnet wird.
      Mit der Adapterversion zusammen kannst du die Config neu von GitHub laden, oder die beiden Scripte in den Parsern wie folgt anpassen:

      180.fa0930 Lesen (für die Antworten)

      // fac2ee lesen und in sharedData für später speichern
      if ((buffer[0] & 0x0F) === 0x02 && buffer[2] === 0xFA && buffer[3] === 0xC2 && buffer[4] === 0xEE) {
        sharedData.fac2ee = buffer.readInt16BE(5);
      }
      // fa0930 lesen
      if ((buffer[0] & 0x0F) === 0x02 && buffer[2] === 0xFA && buffer[3] === 0x09 && buffer[4] === 0x30) {
        value = buffer.readInt16BE(5);
        // Überläufe aus fac2ee einrechnen, sofern vorhanden
        if (sharedData.fac2ee) {
          value += 32768 * sharedData.fac2ee;
        }
      }
      

      680.fa0930 Schreiben (für die Abfrage)

      // erst fac2ee durch direktes schreiben in den json-State abfragen
      buffer = Buffer.from([0x31, 0x00, 0xFA, 0xC2, 0xEE, 0x00, 0x00]);
      await setStateAsync('680.json', JSON.stringify([ ...buffer ]), false);
      // dann 1 Sekunde später fa0930 normal abfragen
      await wait(1000);
      buffer = Buffer.from([0x31, 0x00, 0xFA, 0x09, 0x30, 0x00, 0x00]);
      // Info: der entsprechende Lesen-Parser 180.fa0930 behandelt das Lesen von beiden IDs
      

      Sofern das so klappt wie gedacht, werde ich nach dem gleichen Muster auch noch die Energien für Heizung und Warmwasser mit einbauen. 🙂

      A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • A
        ag @crycode last edited by ag

        @crycode
        Hallo.
        Neuste Adapter Version 2.1.0 installiert.
        Soweit gut bis auf folgende Warnung.

        
        canbus.1
        2024-11-03 21:17:06.376	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
        

        Wert wird nicht aktualisiert

        Gruß
        ag

        crycode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • crycode
          crycode Developer @ag last edited by

          @ag Sollte mit v2.1.1 jetzt behoben sein. 🙂

          A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • A
            ag @crycode last edited by

            @crycode

            Leider nicht. Adapterversion 2.1.1

            canbus.1
            2024-11-04 13:13:09.664	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
            
            canbus.1
            2024-11-04 13:12:59.665	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
            
            

            Gruß
            ag

            crycode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • crycode
              crycode Developer @ag last edited by

              @ag sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

              Leider nicht. Adapterversion 2.1.1

              Hmm seltsam... habe eben bei mir noch mal die 2.1.1 zum Testen neu installiert. Da klappt es wie gedacht und die beiden Nachrichten werden beim auslösen von 680.fa0930 gesendet:

                vcan0  680   [7]  31 00 FA C2 EE 00 00
                vcan0  680   [7]  31 00 FA 09 30 00 00
              

              (vcan0, da ich zum Testen ein virtuelles CAN-Interface nutze)

              A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • A
                ag @crycode last edited by

                @crycode
                Ich versuche das morgen mal bei mir zutesten.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • A
                  ag @crycode last edited by

                  @crycode
                  Hallo.
                  Habe einen candump bei gemacht, die Leseanforderung geht nicht raus.

                  Multihost System Master und Slave auf aktuellem Stable Stand.
                  Canbus Interface ist am Slave.

                  Gruß
                  ag

                  crycode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • crycode
                    crycode Developer @ag last edited by

                    @ag Danke für deine Tests. Leider kann ich das bei mir absolut nicht nachstellen 🤔

                    A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • R
                      RandyAndy last edited by RandyAndy

                      Hi,

                      nur mal so als Idee.
                      die Stiebel Eltron verwendet ja auch einen CANBus.
                      In folgenden Artikel ist das beschrieben wie man mit einem ESP32 und einem CAN Adapter an die Daten kommt.
                      Das läuft auch recht stabil:
                      Can2MQTT
                      Das Skript bringt zwar Fehlermeldungen (ich vermute mal da sind Parameter in der Tabelle nicht definiert) aber die vorhandenen Datenpunkte werden laut Tabelle in den Objekten aufgebaut und befüllt.
                      Ich bin mir nicht sicher, aber ich wäre nicht überrascht wenn es einen Standard in der Heizechnik gibt und die HEX-Codes der Parameter immer gleich sind.
                      Wäre mal interessant zu sehen ob man damit auch eine Daikin ansprechen bzw. auslesen kann.

                      C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • C
                        cb187 @RandyAndy last edited by

                        @randyandy

                        Wieso so unständlich wenn es hier doch was perfektes gibt. https://github.com/Trunks1982/Daikin-Rotex-HPSU-CAN

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • A
                          ag @crycode last edited by ag

                          @crycode
                          Hallo.
                          Fehler gefunden. Wie so oft vor dem Bildschirm.
                          Das Systemhat beim anlagen einer Instanz immer die Version 1.3.1 genommen.
                          Nachdem ich es soweit hatte das die Instanz Version 2.1.1 ist funktioniert es jetz.
                          Bis auf eine Warnmeldung nach deren Ursache ich noch suche :

                          canbus.0
                          2024-11-10 08:21:06.910	warn	Parser fa0930 for 680 failed reading from received data: Error: No read script defined
                          
                          canbus.0
                          2024-11-10 08:21:06.869	warn	Parser fa0930 for 680 failed reading from received data: Error: No read script defined
                          
                          canbus.0
                          2024-11-10 08:21:06.732	warn	Parser fa0930 for 680 failed reading from received data: Error: No read script defined
                          
                          canbus.0
                          2024-11-10 08:21:05.930	warn	Parser fa0930 for 680 failed reading from received data: Error: No read script defined
                          
                          canbus.0
                          2024-11-10 08:21:05.881	warn	Parser fa0930 for 680 failed reading from received data: Error: No read script defined
                          
                          canbus.0
                          2024-11-10 08:21:05.745	warn	Parser fa0930 for 680 failed reading from received data: Error: No read script defined
                          
                          canbus.0
                          2024-11-10 08:21:04.790	warn	Parser fa0930 for 680 failed reading from received data: Error: No read script defined
                          
                          canbus.0
                          2024-11-10 08:21:03.927	warn	Parser fa0930 for 680 failed reading from received data: Error: No read script defined
                          
                          canbus.0
                          2024-11-10 08:21:03.849	warn	Parser fa0930 for 680 failed reading from received data: Error: No read script defined
                          
                          canbus.0
                          2024-11-10 08:21:03.751	warn	Parser fa0930 for 680 failed reading from received data: Error: No read script defined
                          

                          Danke für deien gute Arbeit.

                          Gruß
                          ag

                          Edit:
                          Werte fa0930 wird aktualisier trotz der Warnmeldung.

                          crycode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • crycode
                            crycode Developer @ag last edited by

                            @ag Super, dann bin ich ja schon mal beruhigt, dass es doch nicht am Adapter liegt 🙂
                            Bzgl. der Warnung: Schau mal bei dem Parser, was da als Lesen-Skript drin steht. Auch wenn es hier nicht genutzt wird, darf das Feld nicht leer sein, sondern sollte einfach einen Kommentar (im einfachsten Fall nur //) enthalten.

                            A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • A
                              ag @crycode last edited by

                              @crycode
                              Hallo
                              Es lag tatsächlich an dem leeren Feld.
                              Danke und schönen Sonntag noch.
                              ag

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • A
                                ag @crycode last edited by

                                @crycode
                                Hab jetzt die Parser für Energie Heizug nach dem gleichen Muster angepasst, liefert korrekte Werte. 👍

                                Gruß
                                ag

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • M
                                  Mapache last edited by

                                  Hallo zusammen,

                                  ich bin neu hier und Grüße euch!

                                  Ich bin Besitzer einer HPSU Compact 508 BJ. 2016 und möchte die Parameter auslesen/setzen über iobroker auf eine Raspi 3B.
                                  Als CAN Hardware habe ich per USB eine DSTech SH-C30G an den Pi angeschlossen. Die HPSU H+L+GND mit J13=>Can Adapter verbunden.
                                  Den beschriebenen CAN-Bus Adapter hab ich in iobroker installiert.

                                  Leider habe ich ein rotes Kreuz bei "Verbunden mit Gerät oder Dienst".

                                  Hat jemand eine Idee wo das Problem liegen könnte?

                                  Grüße...Patrick

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • C
                                    cb187 last edited by

                                    @mapache

                                    Treiber installiert? Candump schon getestet?

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Elektroniker86
                                      Elektroniker86 last edited by Elektroniker86

                                      Guten Morgen allerseits,

                                      bei mir läuft der CAN Bus Adapter auch schon seit 3 Jahren ohne Probleme (soweit ich wüsste)
                                      Jetzt ist mir aufgefallen das sich einige Werte nicht mehr abfragen lassen.
                                      Ich habe darauf hin den Adapter gestoppt, den Objektbaum gelöscht, und die neuesten Nachrichtenkonfiguration 1.8.0 und 301 latest ausprobiert. Leider ohne Erfolg.

                                      Adapterversion: 2.1.1

                                      Den Betriebsmodus umstellen funktioniert anscheinend aber dauert ewig.

                                      
                                      canbus.0 2024-11-30 10:34:35.927	warn	Failed parsing JSON from canbus.0.680.json: No state found
                                      

                                      Screenshot 2024-11-30 104241.png

                                      Screenshot 2024-11-30 105336.png

                                      Screenshot 2024-11-30 105315.png

                                      Screenshot 2024-11-30 105254.png

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Elektroniker86
                                        Elektroniker86 last edited by Elektroniker86

                                        Ich habe jetzt nochmal rumprobiert und den Adapter quasi auf Werkseinstellungen gebracht.
                                        Alle Parser und Objekte gelöscht usw.

                                        Danach die Daikin Konfiguration latest von github geladen.

                                        Und den Adapter gestartet -> alles gut.

                                        Danach habe ich in bei Objekten den Parameter Modus abfragen, den button geklickt dann kam direkt folgende Warnung ins Protokoll:

                                        canbus.0
                                        2024-11-30 12:29:45.002	warn	Failed parsing JSON from canbus.0.680.json: No state found
                                        

                                        Aber der richtige Wert (Heizen(3)) wurde korrekt abgefragt.
                                        Dann habe ich noch andere Werte manuell abgefragt und hat auch geklappt ein Warning kam nicht mehr.

                                        Was komisch ist das bei den Instanzeinstellungen bei nicht konfigurierte Nachrichten 2 Einträge sind.

                                        Screenshot 2024-11-30 124445.png

                                        Ich habe es doch richtig verstanden, dass ich bei den ABFRAGEN Parameter die Checkbox bei "Automatisch einen Wert setzen" markieren muss, wenn ich diesen Wert in den Objekten immer aktuell haben möchte?

                                        Screenshot 2024-11-30 130000.png

                                        Und bei den SETZEN Parametern muss ich Garnichts machen also nichts anhaken?

                                        Screenshot 2024-11-30 130348.png

                                        Folgender Warning kam noch rein:

                                        canbus.0
                                        2024-11-30 13:17:27.216	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                        
                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • crycode
                                          crycode Developer last edited by

                                          @elektroniker86 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                                          2024-11-30 12:29:45.002	warn	Failed parsing JSON from canbus.0.680.json: No state found
                                          

                                          Also wenn die Meldung nach der Installation bzw. ein Einrichten ein Mal kommt ist das ok, weil da beim ersten Abfragen oder Setzen erst der State geschrieben wird und der vorher nicht gesetzt ist. Anschließend sollte die Meldung nicht mehr kommen.

                                          Was komisch ist das bei den Instanzeinstellungen bei nicht konfigurierte Nachrichten 2 Einträge sind.

                                          Also die 10A sind CAN-Nachrichten von der RoCon Einheit, soweit ich weiß. Die 780 sagt mir zumindest nichts, wird aber wohl irgendein anderes Bauteil sein.

                                          Ich habe es doch richtig verstanden, dass ich bei den ABFRAGEN Parameter die Checkbox bei "Automatisch einen Wert setzen" markieren muss, wenn ich diesen Wert in den Objekten immer aktuell haben möchte?
                                          Und bei den SETZEN Parametern muss ich Garnichts machen also nichts anhaken?

                                          Genau 🙂 und bei "Automatisch einen Wert setzen" dann auch noch den gewünschten Zeitintervall einstellen, in dem die Daten abgefragt werden sollen.

                                          2024-11-30 13:17:27.216	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                          

                                          Das kommt, wenn du die latest Version der Config nutzt, aber aktuelle stable Version vom Adapter. Die setStateAsync Funktion in den Parser-Skripten wird erst seit Adapterversion 2.1.x unterstützt. Mit der Adapterversion 2.1.1 aus dem latest Repo sollte das funktionieren. Die ist, bis auf einen kleinen Schönheitsfehler im Layout der Konfiguration, soweit stabil. 🙂

                                          Elektroniker86 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • Elektroniker86
                                            Elektroniker86 @crycode last edited by Elektroniker86

                                            @crycode
                                            Erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort.

                                            Also, der Log läuft jetzt mit folgender Warnung voll:

                                            
                                            
                                            canbus.0
                                            2024-11-30 15:22:36.523	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                            
                                            canbus.0
                                            2024-11-30 15:21:34.224	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                            
                                            canbus.0
                                            2024-11-30 15:20:34.269	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                            
                                            canbus.0
                                            2024-11-30 15:19:34.284	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                            
                                            canbus.0
                                            2024-11-30 15:18:34.474	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                            
                                            canbus.0
                                            2024-11-30 15:17:34.217	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                            
                                            canbus.0
                                            2024-11-30 15:16:34.316	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                            
                                            canbus.0
                                            2024-11-30 15:15:34.094	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                            
                                            canbus.0
                                            2024-11-30 15:14:34.355	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                            
                                            canbus.0
                                            2024-11-30 15:13:34.394	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                            
                                            canbus.0
                                            2024-11-30 15:12:34.216	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                            
                                            canbus.0
                                            2024-11-30 15:11:34.095	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                            
                                            canbus.0
                                            2024-11-30 15:10:34.236	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                            
                                            canbus.0
                                            2024-11-30 15:09:34.106	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                            
                                            canbus.0
                                            2024-11-30 15:08:34.294	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                            
                                            canbus.0
                                            2024-11-30 15:07:34.064	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                            
                                            canbus.0
                                            2024-11-30 15:06:34.194	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                            
                                            canbus.0
                                            2024-11-30 15:05:34.204	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                            
                                            canbus.0
                                            2024-11-30 15:04:34.214	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                            
                                            canbus.0
                                            2024-11-30 15:03:34.224	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                            
                                            canbus.0
                                            2024-11-30 15:02:34.454	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                            
                                            canbus.0
                                            2024-11-30 15:01:34.414	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                            
                                            canbus.0
                                            2024-11-30 15:00:34.264	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                            
                                            canbus.0
                                            2024-11-30 14:59:34.224	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                            
                                            canbus.0
                                            2024-11-30 14:58:34.434	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                            
                                            canbus.0
                                            2024-11-30 14:57:34.145	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                            
                                            canbus.0
                                            2024-11-30 14:56:34.135	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                            
                                            canbus.0
                                            2024-11-30 14:55:34.143	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                            
                                            canbus.0
                                            2024-11-30 14:54:34.042	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                            
                                            canbus.0
                                            2024-11-30 14:53:34.154	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                            
                                            canbus.0
                                            2024-11-30 14:52:34.154	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                            
                                            canbus.0
                                            2024-11-30 14:51:34.485	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                            
                                            canbus.0
                                            2024-11-30 14:50:34.435	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                            
                                            canbus.0
                                            2024-11-30 14:49:34.044	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                            
                                            canbus.0
                                            2024-11-30 14:48:34.395	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                            
                                            canbus.0
                                            2024-11-30 14:47:34.314	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                            
                                            canbus.0
                                            2024-11-30 14:46:34.318	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                            
                                            canbus.0
                                            2024-11-30 14:45:34.297	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                            
                                            canbus.0
                                            2024-11-30 14:44:34.304	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                            
                                            canbus.0
                                            2024-11-30 14:43:34.115	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                            
                                            canbus.0
                                            2024-11-30 14:42:34.314	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                            
                                            canbus.0
                                            2024-11-30 14:41:34.055	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                            
                                            canbus.0
                                            2024-11-30 14:40:34.194	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                            
                                            canbus.0
                                            2024-11-30 14:39:34.115	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                            
                                            canbus.0
                                            2024-11-30 14:38:33.947	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                            
                                            canbus.0
                                            2024-11-30 14:37:34.165	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                            
                                            canbus.0
                                            2024-11-30 14:36:34.135	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                            
                                            canbus.0
                                            2024-11-30 14:35:34.144	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                            
                                            canbus.0
                                            2024-11-30 14:35:01.633	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                            
                                            canbus.0
                                            2024-11-30 14:34:39.315	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                            
                                            canbus.0
                                            2024-11-30 14:34:33.955	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                            
                                            canbus.0
                                            2024-11-30 14:34:30.815	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                            
                                            canbus.0
                                            2024-11-30 14:34:29.463	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                            
                                            canbus.0
                                            2024-11-30 14:34:26.944	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                            
                                            canbus.0
                                            2024-11-30 14:34:25.334	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                            
                                            canbus.0
                                            2024-11-30 14:33:34.263	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                            
                                            canbus.0
                                            2024-11-30 14:32:35.024	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                            
                                            canbus.0
                                            2024-11-30 14:31:34.076	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                            
                                            canbus.0
                                            2024-11-30 14:30:34.025	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                            
                                            canbus.0
                                            2024-11-30 14:29:34.306	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                            
                                            canbus.0
                                            2024-11-30 14:28:34.474	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                            
                                            canbus.0
                                            2024-11-30 14:27:33.075	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                            
                                            canbus.0
                                            2024-11-30 14:26:33.137	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                            
                                            canbus.0
                                            2024-11-30 14:25:33.128	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                            
                                            canbus.0
                                            2024-11-30 14:24:32.744	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                            
                                            canbus.0
                                            2024-11-30 14:23:33.348	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                                            

                                            Ich habe jetzt mal aufgrund der unübersichtlichkeit Konfigurationsnachrichten rausgelöscht, die ich eh nicht brauche.

                                            Habe jetzt die 2.1.1 installiert soweit funktioniert auch alles.

                                            Welche Konfigurationsversion soll ich installieren latest, 1.8 oder die 301 latest?

                                            crycode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            624
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.4k