Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. ioBroker Allgemein
    4. Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus

    NEWS

    • Monatsrückblick - April 2025

    • Minor js-controller 7.0.7 Update in latest repo

    • Save The Date: ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06.

    Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • A
      ag @crycode last edited by ag

      @crycode
      Hallo.
      Fehler gefunden. Wie so oft vor dem Bildschirm.
      Das Systemhat beim anlagen einer Instanz immer die Version 1.3.1 genommen.
      Nachdem ich es soweit hatte das die Instanz Version 2.1.1 ist funktioniert es jetz.
      Bis auf eine Warnmeldung nach deren Ursache ich noch suche :

      canbus.0
      2024-11-10 08:21:06.910	warn	Parser fa0930 for 680 failed reading from received data: Error: No read script defined
      
      canbus.0
      2024-11-10 08:21:06.869	warn	Parser fa0930 for 680 failed reading from received data: Error: No read script defined
      
      canbus.0
      2024-11-10 08:21:06.732	warn	Parser fa0930 for 680 failed reading from received data: Error: No read script defined
      
      canbus.0
      2024-11-10 08:21:05.930	warn	Parser fa0930 for 680 failed reading from received data: Error: No read script defined
      
      canbus.0
      2024-11-10 08:21:05.881	warn	Parser fa0930 for 680 failed reading from received data: Error: No read script defined
      
      canbus.0
      2024-11-10 08:21:05.745	warn	Parser fa0930 for 680 failed reading from received data: Error: No read script defined
      
      canbus.0
      2024-11-10 08:21:04.790	warn	Parser fa0930 for 680 failed reading from received data: Error: No read script defined
      
      canbus.0
      2024-11-10 08:21:03.927	warn	Parser fa0930 for 680 failed reading from received data: Error: No read script defined
      
      canbus.0
      2024-11-10 08:21:03.849	warn	Parser fa0930 for 680 failed reading from received data: Error: No read script defined
      
      canbus.0
      2024-11-10 08:21:03.751	warn	Parser fa0930 for 680 failed reading from received data: Error: No read script defined
      

      Danke für deien gute Arbeit.

      Gruß
      ag

      Edit:
      Werte fa0930 wird aktualisier trotz der Warnmeldung.

      crycode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • crycode
        crycode Developer @ag last edited by

        @ag Super, dann bin ich ja schon mal beruhigt, dass es doch nicht am Adapter liegt 🙂
        Bzgl. der Warnung: Schau mal bei dem Parser, was da als Lesen-Skript drin steht. Auch wenn es hier nicht genutzt wird, darf das Feld nicht leer sein, sondern sollte einfach einen Kommentar (im einfachsten Fall nur //) enthalten.

        A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • A
          ag @crycode last edited by

          @crycode
          Hallo
          Es lag tatsächlich an dem leeren Feld.
          Danke und schönen Sonntag noch.
          ag

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • A
            ag @crycode last edited by

            @crycode
            Hab jetzt die Parser für Energie Heizug nach dem gleichen Muster angepasst, liefert korrekte Werte. 👍

            Gruß
            ag

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • M
              Mapache last edited by

              Hallo zusammen,

              ich bin neu hier und Grüße euch!

              Ich bin Besitzer einer HPSU Compact 508 BJ. 2016 und möchte die Parameter auslesen/setzen über iobroker auf eine Raspi 3B.
              Als CAN Hardware habe ich per USB eine DSTech SH-C30G an den Pi angeschlossen. Die HPSU H+L+GND mit J13=>Can Adapter verbunden.
              Den beschriebenen CAN-Bus Adapter hab ich in iobroker installiert.

              Leider habe ich ein rotes Kreuz bei "Verbunden mit Gerät oder Dienst".

              Hat jemand eine Idee wo das Problem liegen könnte?

              Grüße...Patrick

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • C
                cb187 last edited by

                @mapache

                Treiber installiert? Candump schon getestet?

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Elektroniker86
                  Elektroniker86 last edited by Elektroniker86

                  Guten Morgen allerseits,

                  bei mir läuft der CAN Bus Adapter auch schon seit 3 Jahren ohne Probleme (soweit ich wüsste)
                  Jetzt ist mir aufgefallen das sich einige Werte nicht mehr abfragen lassen.
                  Ich habe darauf hin den Adapter gestoppt, den Objektbaum gelöscht, und die neuesten Nachrichtenkonfiguration 1.8.0 und 301 latest ausprobiert. Leider ohne Erfolg.

                  Adapterversion: 2.1.1

                  Den Betriebsmodus umstellen funktioniert anscheinend aber dauert ewig.

                  
                  canbus.0 2024-11-30 10:34:35.927	warn	Failed parsing JSON from canbus.0.680.json: No state found
                  

                  Screenshot 2024-11-30 104241.png

                  Screenshot 2024-11-30 105336.png

                  Screenshot 2024-11-30 105315.png

                  Screenshot 2024-11-30 105254.png

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Elektroniker86
                    Elektroniker86 last edited by Elektroniker86

                    Ich habe jetzt nochmal rumprobiert und den Adapter quasi auf Werkseinstellungen gebracht.
                    Alle Parser und Objekte gelöscht usw.

                    Danach die Daikin Konfiguration latest von github geladen.

                    Und den Adapter gestartet -> alles gut.

                    Danach habe ich in bei Objekten den Parameter Modus abfragen, den button geklickt dann kam direkt folgende Warnung ins Protokoll:

                    canbus.0
                    2024-11-30 12:29:45.002	warn	Failed parsing JSON from canbus.0.680.json: No state found
                    

                    Aber der richtige Wert (Heizen(3)) wurde korrekt abgefragt.
                    Dann habe ich noch andere Werte manuell abgefragt und hat auch geklappt ein Warning kam nicht mehr.

                    Was komisch ist das bei den Instanzeinstellungen bei nicht konfigurierte Nachrichten 2 Einträge sind.

                    Screenshot 2024-11-30 124445.png

                    Ich habe es doch richtig verstanden, dass ich bei den ABFRAGEN Parameter die Checkbox bei "Automatisch einen Wert setzen" markieren muss, wenn ich diesen Wert in den Objekten immer aktuell haben möchte?

                    Screenshot 2024-11-30 130000.png

                    Und bei den SETZEN Parametern muss ich Garnichts machen also nichts anhaken?

                    Screenshot 2024-11-30 130348.png

                    Folgender Warning kam noch rein:

                    canbus.0
                    2024-11-30 13:17:27.216	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                    
                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • crycode
                      crycode Developer last edited by

                      @elektroniker86 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                      2024-11-30 12:29:45.002	warn	Failed parsing JSON from canbus.0.680.json: No state found
                      

                      Also wenn die Meldung nach der Installation bzw. ein Einrichten ein Mal kommt ist das ok, weil da beim ersten Abfragen oder Setzen erst der State geschrieben wird und der vorher nicht gesetzt ist. Anschließend sollte die Meldung nicht mehr kommen.

                      Was komisch ist das bei den Instanzeinstellungen bei nicht konfigurierte Nachrichten 2 Einträge sind.

                      Also die 10A sind CAN-Nachrichten von der RoCon Einheit, soweit ich weiß. Die 780 sagt mir zumindest nichts, wird aber wohl irgendein anderes Bauteil sein.

                      Ich habe es doch richtig verstanden, dass ich bei den ABFRAGEN Parameter die Checkbox bei "Automatisch einen Wert setzen" markieren muss, wenn ich diesen Wert in den Objekten immer aktuell haben möchte?
                      Und bei den SETZEN Parametern muss ich Garnichts machen also nichts anhaken?

                      Genau 🙂 und bei "Automatisch einen Wert setzen" dann auch noch den gewünschten Zeitintervall einstellen, in dem die Daten abgefragt werden sollen.

                      2024-11-30 13:17:27.216	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                      

                      Das kommt, wenn du die latest Version der Config nutzt, aber aktuelle stable Version vom Adapter. Die setStateAsync Funktion in den Parser-Skripten wird erst seit Adapterversion 2.1.x unterstützt. Mit der Adapterversion 2.1.1 aus dem latest Repo sollte das funktionieren. Die ist, bis auf einen kleinen Schönheitsfehler im Layout der Konfiguration, soweit stabil. 🙂

                      Elektroniker86 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • Elektroniker86
                        Elektroniker86 @crycode last edited by Elektroniker86

                        @crycode
                        Erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort.

                        Also, der Log läuft jetzt mit folgender Warnung voll:

                        
                        
                        canbus.0
                        2024-11-30 15:22:36.523	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                        
                        canbus.0
                        2024-11-30 15:21:34.224	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                        
                        canbus.0
                        2024-11-30 15:20:34.269	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                        
                        canbus.0
                        2024-11-30 15:19:34.284	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                        
                        canbus.0
                        2024-11-30 15:18:34.474	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                        
                        canbus.0
                        2024-11-30 15:17:34.217	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                        
                        canbus.0
                        2024-11-30 15:16:34.316	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                        
                        canbus.0
                        2024-11-30 15:15:34.094	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                        
                        canbus.0
                        2024-11-30 15:14:34.355	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                        
                        canbus.0
                        2024-11-30 15:13:34.394	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                        
                        canbus.0
                        2024-11-30 15:12:34.216	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                        
                        canbus.0
                        2024-11-30 15:11:34.095	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                        
                        canbus.0
                        2024-11-30 15:10:34.236	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                        
                        canbus.0
                        2024-11-30 15:09:34.106	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                        
                        canbus.0
                        2024-11-30 15:08:34.294	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                        
                        canbus.0
                        2024-11-30 15:07:34.064	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                        
                        canbus.0
                        2024-11-30 15:06:34.194	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                        
                        canbus.0
                        2024-11-30 15:05:34.204	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                        
                        canbus.0
                        2024-11-30 15:04:34.214	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                        
                        canbus.0
                        2024-11-30 15:03:34.224	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                        
                        canbus.0
                        2024-11-30 15:02:34.454	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                        
                        canbus.0
                        2024-11-30 15:01:34.414	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                        
                        canbus.0
                        2024-11-30 15:00:34.264	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                        
                        canbus.0
                        2024-11-30 14:59:34.224	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                        
                        canbus.0
                        2024-11-30 14:58:34.434	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                        
                        canbus.0
                        2024-11-30 14:57:34.145	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                        
                        canbus.0
                        2024-11-30 14:56:34.135	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                        
                        canbus.0
                        2024-11-30 14:55:34.143	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                        
                        canbus.0
                        2024-11-30 14:54:34.042	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                        
                        canbus.0
                        2024-11-30 14:53:34.154	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                        
                        canbus.0
                        2024-11-30 14:52:34.154	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                        
                        canbus.0
                        2024-11-30 14:51:34.485	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                        
                        canbus.0
                        2024-11-30 14:50:34.435	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                        
                        canbus.0
                        2024-11-30 14:49:34.044	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                        
                        canbus.0
                        2024-11-30 14:48:34.395	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                        
                        canbus.0
                        2024-11-30 14:47:34.314	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                        
                        canbus.0
                        2024-11-30 14:46:34.318	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                        
                        canbus.0
                        2024-11-30 14:45:34.297	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                        
                        canbus.0
                        2024-11-30 14:44:34.304	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                        
                        canbus.0
                        2024-11-30 14:43:34.115	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                        
                        canbus.0
                        2024-11-30 14:42:34.314	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                        
                        canbus.0
                        2024-11-30 14:41:34.055	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                        
                        canbus.0
                        2024-11-30 14:40:34.194	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                        
                        canbus.0
                        2024-11-30 14:39:34.115	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                        
                        canbus.0
                        2024-11-30 14:38:33.947	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                        
                        canbus.0
                        2024-11-30 14:37:34.165	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                        
                        canbus.0
                        2024-11-30 14:36:34.135	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                        
                        canbus.0
                        2024-11-30 14:35:34.144	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                        
                        canbus.0
                        2024-11-30 14:35:01.633	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                        
                        canbus.0
                        2024-11-30 14:34:39.315	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                        
                        canbus.0
                        2024-11-30 14:34:33.955	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                        
                        canbus.0
                        2024-11-30 14:34:30.815	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                        
                        canbus.0
                        2024-11-30 14:34:29.463	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                        
                        canbus.0
                        2024-11-30 14:34:26.944	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                        
                        canbus.0
                        2024-11-30 14:34:25.334	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                        
                        canbus.0
                        2024-11-30 14:33:34.263	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                        
                        canbus.0
                        2024-11-30 14:32:35.024	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                        
                        canbus.0
                        2024-11-30 14:31:34.076	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                        
                        canbus.0
                        2024-11-30 14:30:34.025	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                        
                        canbus.0
                        2024-11-30 14:29:34.306	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                        
                        canbus.0
                        2024-11-30 14:28:34.474	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                        
                        canbus.0
                        2024-11-30 14:27:33.075	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                        
                        canbus.0
                        2024-11-30 14:26:33.137	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                        
                        canbus.0
                        2024-11-30 14:25:33.128	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                        
                        canbus.0
                        2024-11-30 14:24:32.744	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                        
                        canbus.0
                        2024-11-30 14:23:33.348	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                        

                        Ich habe jetzt mal aufgrund der unübersichtlichkeit Konfigurationsnachrichten rausgelöscht, die ich eh nicht brauche.

                        Habe jetzt die 2.1.1 installiert soweit funktioniert auch alles.

                        Welche Konfigurationsversion soll ich installieren latest, 1.8 oder die 301 latest?

                        crycode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Elektroniker86
                          Elektroniker86 @crycode last edited by

                          @crycode sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                          Also die 10A sind CAN-Nachrichten von der RoCon Einheit, soweit ich weiß. Die 780 sagt mir zumindest nichts, wird aber wohl irgendein anderes Bauteil sein.

                          Das ist komisch, ich habe ja nichts verändert also keine Komponenten sind dazugekommen. Das läuft ja schon 3 Jahre so.

                          Die beiden Einträger kamen erst nachdem ich den Adapter platt gemacht habe.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Elektroniker86
                            Elektroniker86 last edited by

                            Ahh ich glaub die Warnings vom vorletzten Post sind jetzt weg. seit 10 Min kein Eintrag mehr.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • crycode
                              crycode Developer @Elektroniker86 last edited by

                              @elektroniker86 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                              Welche Konfigurationsversion soll ich installieren latest, 1.8 oder die 301 latest?

                              Zusammen mit Adapterversion 2.1.1 am besten die latest-Config. Damit sollten auch die Meldungen im Log weg sein.

                              @elektroniker86 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                              Die beiden Einträger kamen erst nachdem ich den Adapter platt gemacht habe.

                              Ich schätze mal, du hattest vorher die Option "Gesehene Nachrichten automatisch hinzufügen" nicht aktiv. Die kann eigentlich auch getrost aus in dem Fall. 🙂

                              1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • First post
                                Last post

                              Support us

                              ioBroker
                              Community Adapters
                              Donate
                              FAQ Cloud / IOT
                              HowTo: Node.js-Update
                              HowTo: Backup/Restore
                              Downloads
                              BLOG

                              909
                              Online

                              31.6k
                              Users

                              79.4k
                              Topics

                              1.3m
                              Posts

                              canbus canbus adapter rotex hpsu
                              25
                              498
                              66324
                              Loading More Posts
                              • Oldest to Newest
                              • Newest to Oldest
                              • Most Votes
                              Reply
                              • Reply as topic
                              Log in to reply
                              Community
                              Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                              The ioBroker Community 2014-2023
                              logo