    Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • crycode
      crycode Developer @ag last edited by

      @ag Super, dann bin ich ja schon mal beruhigt, dass es doch nicht am Adapter liegt 🙂
      Bzgl. der Warnung: Schau mal bei dem Parser, was da als Lesen-Skript drin steht. Auch wenn es hier nicht genutzt wird, darf das Feld nicht leer sein, sondern sollte einfach einen Kommentar (im einfachsten Fall nur //) enthalten.

      A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • A
        ag @crycode last edited by

        @crycode
        Hallo
        Es lag tatsächlich an dem leeren Feld.
        Danke und schönen Sonntag noch.
        ag

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • A
          ag @crycode last edited by

          @crycode
          Hab jetzt die Parser für Energie Heizug nach dem gleichen Muster angepasst, liefert korrekte Werte. 👍

          Gruß
          ag

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • M
            Mapache last edited by

            Hallo zusammen,

            ich bin neu hier und Grüße euch!

            Ich bin Besitzer einer HPSU Compact 508 BJ. 2016 und möchte die Parameter auslesen/setzen über iobroker auf eine Raspi 3B.
            Als CAN Hardware habe ich per USB eine DSTech SH-C30G an den Pi angeschlossen. Die HPSU H+L+GND mit J13=>Can Adapter verbunden.
            Den beschriebenen CAN-Bus Adapter hab ich in iobroker installiert.

            Leider habe ich ein rotes Kreuz bei "Verbunden mit Gerät oder Dienst".

            Hat jemand eine Idee wo das Problem liegen könnte?

            Grüße...Patrick

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • C
              cb187 last edited by

              @mapache

              Treiber installiert? Candump schon getestet?

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Elektroniker86
                Elektroniker86 last edited by Elektroniker86

                Guten Morgen allerseits,

                bei mir läuft der CAN Bus Adapter auch schon seit 3 Jahren ohne Probleme (soweit ich wüsste)
                Jetzt ist mir aufgefallen das sich einige Werte nicht mehr abfragen lassen.
                Ich habe darauf hin den Adapter gestoppt, den Objektbaum gelöscht, und die neuesten Nachrichtenkonfiguration 1.8.0 und 301 latest ausprobiert. Leider ohne Erfolg.

                Adapterversion: 2.1.1

                Den Betriebsmodus umstellen funktioniert anscheinend aber dauert ewig.

                
                canbus.0 2024-11-30 10:34:35.927	warn	Failed parsing JSON from canbus.0.680.json: No state found
                

                Screenshot 2024-11-30 104241.png

                Screenshot 2024-11-30 105336.png

                Screenshot 2024-11-30 105315.png

                Screenshot 2024-11-30 105254.png

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Elektroniker86
                  Elektroniker86 last edited by Elektroniker86

                  Ich habe jetzt nochmal rumprobiert und den Adapter quasi auf Werkseinstellungen gebracht.
                  Alle Parser und Objekte gelöscht usw.

                  Danach die Daikin Konfiguration latest von github geladen.

                  Und den Adapter gestartet -> alles gut.

                  Danach habe ich in bei Objekten den Parameter Modus abfragen, den button geklickt dann kam direkt folgende Warnung ins Protokoll:

                  canbus.0
                  2024-11-30 12:29:45.002	warn	Failed parsing JSON from canbus.0.680.json: No state found
                  

                  Aber der richtige Wert (Heizen(3)) wurde korrekt abgefragt.
                  Dann habe ich noch andere Werte manuell abgefragt und hat auch geklappt ein Warning kam nicht mehr.

                  Was komisch ist das bei den Instanzeinstellungen bei nicht konfigurierte Nachrichten 2 Einträge sind.

                  Screenshot 2024-11-30 124445.png

                  Ich habe es doch richtig verstanden, dass ich bei den ABFRAGEN Parameter die Checkbox bei "Automatisch einen Wert setzen" markieren muss, wenn ich diesen Wert in den Objekten immer aktuell haben möchte?

                  Screenshot 2024-11-30 130000.png

                  Und bei den SETZEN Parametern muss ich Garnichts machen also nichts anhaken?

                  Screenshot 2024-11-30 130348.png

                  Folgender Warning kam noch rein:

                  canbus.0
                  2024-11-30 13:17:27.216	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                  
                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • crycode
                    crycode Developer last edited by

                    @elektroniker86 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                    2024-11-30 12:29:45.002	warn	Failed parsing JSON from canbus.0.680.json: No state found
                    

                    Also wenn die Meldung nach der Installation bzw. ein Einrichten ein Mal kommt ist das ok, weil da beim ersten Abfragen oder Setzen erst der State geschrieben wird und der vorher nicht gesetzt ist. Anschließend sollte die Meldung nicht mehr kommen.

                    Was komisch ist das bei den Instanzeinstellungen bei nicht konfigurierte Nachrichten 2 Einträge sind.

                    Also die 10A sind CAN-Nachrichten von der RoCon Einheit, soweit ich weiß. Die 780 sagt mir zumindest nichts, wird aber wohl irgendein anderes Bauteil sein.

                    Ich habe es doch richtig verstanden, dass ich bei den ABFRAGEN Parameter die Checkbox bei "Automatisch einen Wert setzen" markieren muss, wenn ich diesen Wert in den Objekten immer aktuell haben möchte?
                    Und bei den SETZEN Parametern muss ich Garnichts machen also nichts anhaken?

                    Genau 🙂 und bei "Automatisch einen Wert setzen" dann auch noch den gewünschten Zeitintervall einstellen, in dem die Daten abgefragt werden sollen.

                    2024-11-30 13:17:27.216	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                    

                    Das kommt, wenn du die latest Version der Config nutzt, aber aktuelle stable Version vom Adapter. Die setStateAsync Funktion in den Parser-Skripten wird erst seit Adapterversion 2.1.x unterstützt. Mit der Adapterversion 2.1.1 aus dem latest Repo sollte das funktionieren. Die ist, bis auf einen kleinen Schönheitsfehler im Layout der Konfiguration, soweit stabil. 🙂

                    Elektroniker86 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • Elektroniker86
                      Elektroniker86 @crycode last edited by Elektroniker86

                      @crycode
                      Erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort.

                      Also, der Log läuft jetzt mit folgender Warnung voll:

                      
                      
                      canbus.0
                      2024-11-30 15:22:36.523	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                      
                      canbus.0
                      2024-11-30 15:21:34.224	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                      
                      canbus.0
                      2024-11-30 15:20:34.269	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                      
                      canbus.0
                      2024-11-30 15:19:34.284	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                      
                      canbus.0
                      2024-11-30 15:18:34.474	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                      
                      canbus.0
                      2024-11-30 15:17:34.217	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                      
                      canbus.0
                      2024-11-30 15:16:34.316	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                      
                      canbus.0
                      2024-11-30 15:15:34.094	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                      
                      canbus.0
                      2024-11-30 15:14:34.355	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                      
                      canbus.0
                      2024-11-30 15:13:34.394	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                      
                      canbus.0
                      2024-11-30 15:12:34.216	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                      
                      canbus.0
                      2024-11-30 15:11:34.095	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                      
                      canbus.0
                      2024-11-30 15:10:34.236	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                      
                      canbus.0
                      2024-11-30 15:09:34.106	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                      
                      canbus.0
                      2024-11-30 15:08:34.294	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                      
                      canbus.0
                      2024-11-30 15:07:34.064	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                      
                      canbus.0
                      2024-11-30 15:06:34.194	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                      
                      canbus.0
                      2024-11-30 15:05:34.204	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                      
                      canbus.0
                      2024-11-30 15:04:34.214	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                      
                      canbus.0
                      2024-11-30 15:03:34.224	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                      
                      canbus.0
                      2024-11-30 15:02:34.454	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                      
                      canbus.0
                      2024-11-30 15:01:34.414	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                      
                      canbus.0
                      2024-11-30 15:00:34.264	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                      
                      canbus.0
                      2024-11-30 14:59:34.224	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                      
                      canbus.0
                      2024-11-30 14:58:34.434	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                      
                      canbus.0
                      2024-11-30 14:57:34.145	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                      
                      canbus.0
                      2024-11-30 14:56:34.135	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                      
                      canbus.0
                      2024-11-30 14:55:34.143	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                      
                      canbus.0
                      2024-11-30 14:54:34.042	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                      
                      canbus.0
                      2024-11-30 14:53:34.154	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                      
                      canbus.0
                      2024-11-30 14:52:34.154	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                      
                      canbus.0
                      2024-11-30 14:51:34.485	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                      
                      canbus.0
                      2024-11-30 14:50:34.435	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                      
                      canbus.0
                      2024-11-30 14:49:34.044	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                      
                      canbus.0
                      2024-11-30 14:48:34.395	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                      
                      canbus.0
                      2024-11-30 14:47:34.314	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                      
                      canbus.0
                      2024-11-30 14:46:34.318	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                      
                      canbus.0
                      2024-11-30 14:45:34.297	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                      
                      canbus.0
                      2024-11-30 14:44:34.304	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                      
                      canbus.0
                      2024-11-30 14:43:34.115	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                      
                      canbus.0
                      2024-11-30 14:42:34.314	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                      
                      canbus.0
                      2024-11-30 14:41:34.055	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                      
                      canbus.0
                      2024-11-30 14:40:34.194	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                      
                      canbus.0
                      2024-11-30 14:39:34.115	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                      
                      canbus.0
                      2024-11-30 14:38:33.947	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                      
                      canbus.0
                      2024-11-30 14:37:34.165	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                      
                      canbus.0
                      2024-11-30 14:36:34.135	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                      
                      canbus.0
                      2024-11-30 14:35:34.144	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                      
                      canbus.0
                      2024-11-30 14:35:01.633	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                      
                      canbus.0
                      2024-11-30 14:34:39.315	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                      
                      canbus.0
                      2024-11-30 14:34:33.955	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                      
                      canbus.0
                      2024-11-30 14:34:30.815	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                      
                      canbus.0
                      2024-11-30 14:34:29.463	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                      
                      canbus.0
                      2024-11-30 14:34:26.944	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                      
                      canbus.0
                      2024-11-30 14:34:25.334	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                      
                      canbus.0
                      2024-11-30 14:33:34.263	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                      
                      canbus.0
                      2024-11-30 14:32:35.024	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                      
                      canbus.0
                      2024-11-30 14:31:34.076	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                      
                      canbus.0
                      2024-11-30 14:30:34.025	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                      
                      canbus.0
                      2024-11-30 14:29:34.306	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                      
                      canbus.0
                      2024-11-30 14:28:34.474	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                      
                      canbus.0
                      2024-11-30 14:27:33.075	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                      
                      canbus.0
                      2024-11-30 14:26:33.137	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                      
                      canbus.0
                      2024-11-30 14:25:33.128	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                      
                      canbus.0
                      2024-11-30 14:24:32.744	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                      
                      canbus.0
                      2024-11-30 14:23:33.348	warn	Parser writing data for message ID 680 parser ID fa0930 failed: ReferenceError: setStateAsync is not defined
                      

                      Ich habe jetzt mal aufgrund der unübersichtlichkeit Konfigurationsnachrichten rausgelöscht, die ich eh nicht brauche.

                      Habe jetzt die 2.1.1 installiert soweit funktioniert auch alles.

                      Welche Konfigurationsversion soll ich installieren latest, 1.8 oder die 301 latest?

                      crycode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Elektroniker86
                        Elektroniker86 @crycode last edited by

                        @crycode sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                        Also die 10A sind CAN-Nachrichten von der RoCon Einheit, soweit ich weiß. Die 780 sagt mir zumindest nichts, wird aber wohl irgendein anderes Bauteil sein.

                        Das ist komisch, ich habe ja nichts verändert also keine Komponenten sind dazugekommen. Das läuft ja schon 3 Jahre so.

                        Die beiden Einträger kamen erst nachdem ich den Adapter platt gemacht habe.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Elektroniker86
                          Elektroniker86 last edited by

                          Ahh ich glaub die Warnings vom vorletzten Post sind jetzt weg. seit 10 Min kein Eintrag mehr.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • crycode
                            crycode Developer @Elektroniker86 last edited by

                            @elektroniker86 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                            Welche Konfigurationsversion soll ich installieren latest, 1.8 oder die 301 latest?

                            Zusammen mit Adapterversion 2.1.1 am besten die latest-Config. Damit sollten auch die Meldungen im Log weg sein.

                            @elektroniker86 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:

                            Die beiden Einträger kamen erst nachdem ich den Adapter platt gemacht habe.

                            Ich schätze mal, du hattest vorher die Option "Gesehene Nachrichten automatisch hinzufügen" nicht aktiv. Die kann eigentlich auch getrost aus in dem Fall. 🙂

                            1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • First post
                              Last post

                            Support us

                            ioBroker
                            Community Adapters
                            Donate
                            FAQ Cloud / IOT
                            HowTo: Node.js-Update
                            HowTo: Backup/Restore
                            Downloads
                            BLOG

                            882
                            Online

                            31.6k
                            Users

                            79.4k
                            Topics

                            1.3m
                            Posts

                            canbus canbus adapter rotex hpsu
                            25
                            498
                            66324
                            Loading More Posts
                            • Oldest to Newest
                            • Newest to Oldest
                            • Most Votes
                            Reply
                            • Reply as topic
                            Log in to reply
                            Community
                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                            The ioBroker Community 2014-2023
                            logo