      Sevensworld last edited by Sevensworld

      @gargano Ich habe die Vermutung, wir schreiben ein wenig aneinander vorbei -.-
      Der Sollwert ist eigentlich stabil, bzw. hat nur 2 Werte ( 1x Heizbetrieb und 1x Absenkbetrieb ), schwankt also schon mal nicht.
      Das mit der Vorlauftemperatur ist klar, das mit dem Xp Wert war nur eine Verständnisfrage.

      Was die MQTT Werte an geht, da hakt es allerdings ein wenig ... wenn ich den Controller auf "none" setze, dann gehe ich davon aus, das alle Verbindungen gelöst werden und auch die Subscribes alle weg fallen.
      Wenn ich diese Verbindung neu herstelle, dann sollte der Controller doch auf die tTarget und tValue Variablen ein Subscribe setzen und diese auch Zeitnah bei Änderung bekommen!? Das passiert aber nicht! Ich habe heute Mittag einen Wert geändert und die Änderung war auch sofort auf dem Broker sichtbar, nur der Controller hat bis jetzt nichts davon mitbekommen.
      Hast Du eine Idee wo das Problem sein könnte?
      Auch habe ich bei 7 Stellmotoren die Sollwerte weg gelassen (also auf 0 ) und trotzdem hat der Controller über 100 Moves registriert.
      Was ist das sinnvollste Vorgehen bezgl. der Targetwerte?
      Am besten ist es, wenn die schon vor der Konfiguration vom Controller auf dem Mosquitto Broker vorhanden sind oder wenn die erst hinterher erstellt werden und sollten die einen Retain Kenner haben oder besser nicht ?

      Meine Einstellungen hatte ich auf 2000ms gesetzt, aber ob nun 1000ms oder 2000ms ist sicher nicht die Problemlösung.!

      Hier jetzt noch eine merkwürdige Sache. Die 3 Ventile sind zusammengefasst, trotzdem haben sie unterschiedlichen % Einstellungen !?
      Wohimmer.png
      Oder das hier, da ist der Istwert um 3°C höher als der Sollwert und trotzdem geht der Antrieb auf 20% ?
      Ankleide.png

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Gargano
        Gargano last edited by

        @sevensworld Du kannst mal den Sysylog Watcher Personal runterladen.
        Einstellung ist dann wir folgt :

        5568f80b-2c00-4e41-989f-962b6754b1db-image.png

        Client IP : Die IP von Deinem PC.

        Im Syslog Watcher Text auf MQTT setzen
        Es sollte ungefähr so aussehen :

        d4a651bd-969b-471f-9a11-0297e5ac582d-image.png

        Nach dem Start braucht er auch eine Zeit bis er das Regeln anfängt. Bei der ersten Änderung des % Wertes wird erstmal eine Kalibrierung gefahren.

        Zeig nochmal bitte die komplette Control Seite.

        S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • S
          Sevensworld @Gargano last edited by

          @gargano Ok, danke für den Hinweis, schaue ich mir nachher an.
          Auf der Config Seite gibt es die Möglichkeit zw. Static Ki und Dynamic Ki zu wählen. Wo ist der Unterschied?

          control_20231007.png

          Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Gargano
            Gargano @Sevensworld last edited by Gargano

            @sevensworld
            Mit Ki ist der Faktor des integralen Teils der PI - Regelung gemeint.
            Dyn Ki : Der Faktor wird dynamisch ermittelt . Je größer die Differenz Soll/Ist desto schneller wird geregelt.
            Static Ki : Der Faktor ist immer gleich.

            Die Links gelten nur für den PI-Controller , nicht wenn Du die Valves manuell setzt.

            S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • S
              Sevensworld @Gargano last edited by

              @gargano Der Syslog Watcher läuft und mehrere Tests bezgl. Setzen der tTarget Werte, sind fehlgeschlagen. Die Werte sind weder in der Oberfläche vom Controller noch im Syslog zu sehen, obwohl ich im MQTT Explorer die Werte sofort sehe ... -.-
              Ich mache jetzt einen Reset vom Controller und hoffe das es dann läuft.

              Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Gargano
                Gargano @Sevensworld last edited by

                @sevensworld falls nicht, gibt mir mal Infos zum Mosquito Server. Auf welchem System welche Einstellungen... ich weiß, dass andere User den erfolgreich laufen haben.

                S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • S
                  Sevensworld @Gargano last edited by Sevensworld

                  @gargano 2 Antriebe laufen jetzt wieder und aktualisieren sich auch wieder innerhalb von 1-2sec nach dem Ändern des tTarget. Mal schauen wie es gleich läuft, wenn ich die restlichen auch wieder rein nehme.

                  Die config vom Mosquitto:

                  allow_anonymous false
                  persistence true
                  password_file /etc/mosquitto/passwd
                  listener 1883
                  
                  #externer broker
                  connection venusos
                  address 192.168.3.102:1883
                  topic N/e45f01b36595/# in
                  topic R/e45f01b36595/# out
                  topic W/e45f01b36595/# out
                  

                  -edit-
                  läuft wieder und die Übertragung der Sollwerte erfolgt auch wieder in der erwarteten Zeit.

                  Habt ihr eigentlich vor, den Status der Ventile(on/off) auf der Controlseite auch per MQTT schaltbar zu machen? Oder ist das schon möglich und ich habs in der Doku überlesen ?

                  Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Gargano
                    Gargano @Sevensworld last edited by

                    @sevensworld sagte in Neu entwickelter Heizungs-Controller für ELV HmIP-VDMot:

                    Habt ihr eigentlich vor, den Status der Ventile(on/off) auf der Controlseite auch per MQTT schaltbar zu machen?

                    Ist nicht vorgesehen, nur die dynamischen Werte werden über MQTT gesendet.

                    Kann man über JSON schalten.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • S
                      Sevensworld last edited by

                      Ok, das ist eine Alternative.
                      Was genau ist der JSON Parameter "allow":0 ? Habe in der Doku nichts dazu gefunden!?

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Gargano
                        Gargano last edited by

                        @sevensworld die Dropdown werden immer als Index genommen, mit 0 beginnend. Allow:0 heisst also heating/cooling erlaubt. 1 heisst Heating only, 2 heisst Cooling only. Wenn also der Heizkreis auf Heat only steht dann ist nur Heizen erlaubt.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • jcd
                          jcd last edited by

                          Hallo zusammen,
                          Grüße an alle User hier ist mein erster Post.

                          Ich habe jetzt meinen VMOT bekommen und mir den Thread interessiert durchgelesen.
                          Ich habe da aber noch ein Problem mit dem 1-Wire.
                          Der DS1820 wird erkannt und die Temperatur auch richtig angezeigt im Status.
                          d89945ec-a655-478d-92e2-8b3cffb1cab7-grafik.png
                          4f13db27-fab1-470f-aa31-e7e9af591be2-grafik.png
                          Wenn ich den aber beim"valve" mit TIdx=1 verknüpfen will, dann steht im Statusfenster kurz "failed" und danach wird wieder auf Tidx=0 umgestellt.
                          80ee6132-85d2-438c-817d-9de366b18644-grafik.png
                          Habe ich da bei der Funktion was falsch verstanden. Sollte es nicht möglich sein die 1-Wire Sensoren direkt als Sollwerte für die Regelung zu übernehemen bzw. was muss ich einstellen damit das funktioniert?

                          Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Gargano
                            Gargano @jcd last edited by Gargano

                            @patrick-kefer unter Control Page in value TIdx 1 auswählen
                            Dann nimmt er als Ist Wert den TIdx 1
                            Unter Valve sollte aber TIdx 1 stehen bleiben. Hast Du save configuration gemacht?
                            Welche Version hast Du?

                            jcd 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • jcd
                              jcd @Gargano last edited by jcd

                              @gargano said in Neu entwickelter Heizungs-Controller für ELV HmIP-VDMot:

                              TIdx

                              Das ging aber schnell 🙂

                              Ich habe die Version
                              1.3.3_Dev für den WT32
                              1.3.3_Dev_C2 für den STM32
                              Die Platine hat die Version C5

                              Ich habe folgendes gemacht

                              1. In config/temperature sensor gescannt und No 1 aktiviert (siehe Bild im Ursprungspost) "save config" gespeichert.
                                6056d905-0d81-4988-a3e3-bb6e7b75b519-grafik.png
                              2. In control/valves folgende Einstellung gemacht und gespeichert
                                58fc65f0-d0d2-4d8e-bb2b-3aac39747bbf-grafik.png
                              3. In config/valves das erste Ventil aktiviert und TIdx1 eingestellt und mit "save config" gespeichert.
                                92447876-dfb3-418d-8617-9d49ab6b694b-grafik.png

                              Dann bekomme ich unter Status folgendes
                              7bfa7655-5fa4-4918-a788-2e579cfb3927-grafik.png
                              Nach einiger Zeit verschwinden Temp1 und Temp2 aus der Anzeige und unter "config/valves" wird TIdx1 automatisch wieder auf 0 gesetzt.

                              Gargano 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • jcd
                                jcd @Gargano last edited by

                                @gargano
                                Ach ja. Ich hatte am Anfang vergessen meinen Usernahmen einzustellen, deswegen stand da noch der Std vom Google Account

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Gargano
                                  Gargano @jcd last edited by

                                  @jcd muss ich morgen mal nachstellen. Ich melde mich dann. Su hast json als Target.eingestellt, die meisten nehmen Mqtt.

                                  jcd 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • jcd
                                    jcd @Gargano last edited by

                                    @gargano Ja, json hab ich jetzt erstmal zum Testen eingestellt, weil das auch einfach über den Browser funktioniert.
                                    Ich will das ganze vorerst mal ohne HomeAutomation System laufen lassen, damit zumindest mal die Einzelraumregelung läuft.
                                    Nach und nach werde ich mich dann mit iobroker beschäftigen.

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Gargano
                                      Gargano @jcd last edited by

                                      @jcd Also bei mir funktioniert es. Du musst aber einige Zeit warten ( ca 20 Sekunden nach Reset), bis er die Daten aus dem STM gelesen hat. In der Zeit wird Tidx auf 0 gesetzt. Danach ist aber wieder richtig. Wenn Du aber in der Zwischenzeit etwas in der Config änderst und speicherst , wird wieder TIdx als 0 gespeichert. Also Nach dem Reset einige Zeit warten.
                                      Das failed am Anfang ist bei mir auch.

                                      jcd 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • jcd
                                        jcd @Gargano last edited by

                                        @gargano
                                        Danke. Es funktioniert jetzt, ich bin aber nicht sicher warum.
                                        Der einzige Unterschied war ein Neustart (stromlos) und der Jumper X22 war jetzt nach einem STM Update noch immer gesteckt als ich konfiguriert habe.
                                        Hat etwas davon eine Auswirkung ?

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Gargano
                                          Gargano last edited by

                                          @jcd Hattest Du bei den ersten Versuchen den Jumper entfernt ? Dann liegt es daran, Der Jumper muss gesteckt bleiben

                                          jcd 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • jcd
                                            jcd @Gargano last edited by

                                            @gargano
                                            Ja ich habe den Jumper nach dem Update entfernt. Ich dachte den braucht man nur fürs Update.
                                            Was genau heißt er muss gesteckt bleiben ?

                                            • Generell immer ?
                                            • Nur bei Neustart nach Update ?
                                            • Bei Änderung der Config?
                                            Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            603
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            13
                                            168
                                            17422
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo