      Gargano @jcd last edited by

      @jcd Also bei mir funktioniert es. Du musst aber einige Zeit warten ( ca 20 Sekunden nach Reset), bis er die Daten aus dem STM gelesen hat. In der Zeit wird Tidx auf 0 gesetzt. Danach ist aber wieder richtig. Wenn Du aber in der Zwischenzeit etwas in der Config änderst und speicherst , wird wieder TIdx als 0 gespeichert. Also Nach dem Reset einige Zeit warten.
      Das failed am Anfang ist bei mir auch.

      jcd 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • jcd
        jcd @Gargano last edited by

        @gargano
        Danke. Es funktioniert jetzt, ich bin aber nicht sicher warum.
        Der einzige Unterschied war ein Neustart (stromlos) und der Jumper X22 war jetzt nach einem STM Update noch immer gesteckt als ich konfiguriert habe.
        Hat etwas davon eine Auswirkung ?

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Gargano
          Gargano last edited by

          @jcd Hattest Du bei den ersten Versuchen den Jumper entfernt ? Dann liegt es daran, Der Jumper muss gesteckt bleiben

          jcd 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • jcd
            jcd @Gargano last edited by

            @gargano
            Ja ich habe den Jumper nach dem Update entfernt. Ich dachte den braucht man nur fürs Update.
            Was genau heißt er muss gesteckt bleiben ?

            • Generell immer ?
            • Nur bei Neustart nach Update ?
            • Bei Änderung der Config?
            Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Gargano
              Gargano @jcd last edited by

              @jcd Dann war das das Problem. Der Jumper muss generell immer gesteckt bleiben. Ansonsten kann der Stm keinen Reset machen.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • S
                Sevensworld last edited by Sevensworld

                Hallo Gargano,

                es gab ja zuletzt wieder einige Neuerungen.
                Ist die Idee das Aktiv/Passiv setzen der Ventile weiterhin nur per JSON zu ermöglichen weiterhin der Stand der Dinge oder kann ich darauf hoffen, dass auch diese Stellmöglichkeit per MQTT kommt ?

                edit
                Ich habe jetzt die 1.3.4 installiert ... ist der tTarget bzw. tValue Wert immer noch so wie vorher zu verwenden oder muss ich die Payloads ändern?
                Gibt es irgendwo eine Changenote ?

                Grüße

                Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Gargano
                  Gargano @Sevensworld last edited by

                  @sevensworld
                  Hallo sevensworld,

                  Release Notes sind hier : https://github.com/SurfGargano/VdMot_Controller/releases

                  Wenn Du Aktiv / Passiv der Ventile unter Control meinst , dann ist dies unter mqtt hier einzustellen :
                  (Station name).valves.(room).control.mode : 0 or "off" = no automatic control by pi-controller, the valve is set to 0
                  1 or "auto"= automatic control.

                  Ein generelles Aktiv/Passiv wie unter Config gibt es nicht. Wofür brauchst Du das ?

                  tTarget und tValue ist noch an der gleichen Stelle im mqtt. Für Iobroker brauchst Du ja nicht 'strict seperate topics'

                  Alle mqtt Befehle sind im Wiki beschrieben : https://github.com/Lenti84/VdMot_Controller/wiki/MQTT

                  Viele Grüße

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • S
                    Sevensworld last edited by

                    Danke!
                    Ich nutze allerdings keinen Iobroker und habe einen separaten Mosquitto Server im Netzwerk und wenn ich das richtig sehe, hat sich die Position von tValue und tTarget verändert mit einem zusätzlichen "/set/value", während vorher ein "/tTarget" ausgereicht hat. State sieht auch anders aus, hieß vorher nur "actual" und jetzt "/state/value" !?

                    Aber dass man jetzt endlich die Ventile doch per MQTT Aktiv/Passiv schalten kann ist super 🙂
                    Wir benötigen das hin und wieder um einzelne Räume über eine Bedienoberfläche raus zu nehmen oder das Wohnzimmer, wenn der Kamin an ist, wir aber trotzdem Wärme an den Füßen über die Fbh haben wollen und der Raum eigentlich schon warm genug ist. Da kann ich ja jetzt den Stellwert vom Ventil manuell auf einen Wert setzen 🙂
                    Aktiv/Passiv (hattest Du vor einiger Zeit erklärt) verhindert ja nur die automatische Regelung über den PI , richtig?

                    Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Gargano
                      Gargano @Sevensworld last edited by

                      @sevensworld Wenn Du Mosquito hast , musst Du unbedingt 'strict seperate topics' einschalten. Sonst kommt es zu Problemen. Mosquito kann nicht denselben Topic für Lesen und Schreiben handlen.
                      d.h für Schreiben muss ein '/set' dazugesetzt werden und für Lesen ein '/value'

                      Aktiv/Passiv (Mode) verhindert nur die automatische Regelung über den PI.

                      S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • S
                        Sevensworld @Gargano last edited by

                        @gargano
                        Der Haken bei 'seperate topics ' war schon vor dem Update auf 1.3.4 gesetzt und es hat die ganze Zeit ohne '/set' oder '/value' funktioniert!?
                        Aber nun denn, ich habs entsprechend überall abgeändert und alles funktioniert wie gewollt, incl. Veränderungen am 'Mode' 🙂

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • S
                          Sevensworld last edited by

                          Kurze Rückmeldung:

                          • ein State ist angeblich "blocked" und wird rot dargestellt. Schon zum 2. mal ( seit dem Update )nach einem Reboot.
                            Open bzw. close counts angeblich jeweils unter 100. So wenig habe ich bisher noch nie gesehen und alle anderen passen.
                            Irgendwelche Ideen dazu?

                          Davon abgesehen schließen die Ventile scheinbar nicht mehr so stark wie vor dem Update. Habt ihr da auch etwas verändert? Einige Räume sind warm, obwohl das Ventil den ganzen Tag zu war.

                          Characteristic ist bei open und close auf 1,6 ( Original HM Ventile )

                          Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Gargano
                            Gargano @Sevensworld last edited by

                            @sevensworld Ja , es wurde etwas an der Motorsteurung geändert. Mit der 1.3.6 kommt noch eine Änderung. (Kommt diese Woche).
                            Blocked wird gemeldet, wenn die Counts < min. Counts in der Config ist. Erhöhe mal etwas die open/close Faktoren.

                            S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • S
                              Sevensworld @Gargano last edited by

                              @gargano
                              Werde ich testen.
                              1 Ventil wird im State ( also da wo das Fenstersymbol ist ) jetzt auch gelb angezeigt. Fenster habe ich aber gar nicht eingebunden !?

                              Gibt es schon eine Changenotice für die 1.3.6 ?

                              Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Gargano
                                Gargano @Sevensworld last edited by

                                @sevensworld gelb heißt, dass mindestens ein Versuch bei der Kalibrierung nicht funktioniert hat. D.h. die Anzahl der Counts war kleiner als die min. Counts.
                                Änderung 1.3.6 : Bugfix für nicht existente sntp Server. Motorsteurung.

                                Axel Koeneke S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • S
                                  Sevensworld last edited by

                                  Scheinbar hakt der eine Stellantrieb, den habe ich ausgetauscht. Leider sind nach Nutzung der "Assembly" Funktion und einer Kalibrierung, 8 von 12 Antrieben in der 100% Stellung stehengeblieben. Nach 1 Std Wartezeit habe ich das System rebootet... scheint sich jetzt zu normalisieren.

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Axel Koeneke
                                    Axel Koeneke @Gargano last edited by

                                    @gargano Moin, da ich momentan wieder mal Ärger mit den FALMOTs habe, bin ich auf der Fehlersuche auf dieses Projekt gestoßen. Was ich mir noch wünschen würde, wäre ein Adapter für die Konfiguration, da ich mich mit MQTT immer schwer tue.
                                    Eine Oberfläche auf den man einfach die Datenpunkte für Soll-, und Istwerte angibt und im Hintergrund die benötigten Daten an den Controller übergeben werden. Ist so etwas in Planung?
                                    VG
                                    Axel

                                    Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Gargano
                                      Gargano @Axel Koeneke last edited by

                                      @axel-koeneke
                                      Hallo Axel,
                                      ein Adapter ist nicht in Planung, aber ich habe ein Script, welches ich benutze um die Soll/Ist Werte in Mqtt zu übertragen.
                                      Du müsstest nur in der Liste die entsprechenden Object-Pfade eintragen.

                                      Viele Grüße
                                      Werner

                                      Axel Koeneke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Axel Koeneke
                                        Axel Koeneke @Gargano last edited by

                                        @gargano Okay, danke für die Info. Sieht alles sehr interessant aus.
                                        VG
                                        Axel

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • S
                                          Sevensworld @Gargano last edited by

                                          @gargano Das mit der gelben Markierung bleibt dann bis zur nächsten Kalibrierung?
                                          6e99a15a-cc6a-4558-b89d-68962610b074-image.png

                                          Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Gargano
                                            Gargano @Sevensworld last edited by

                                            @sevensworld ja

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            1.1k
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            13
                                            168
                                            17395
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo