      Hi,
      wie kalibriert ihr den 3EM?
      Bei mir sind die Power Werte pro Phase ganz komisch.
      Wie wird der Power Factor ermittelt oder anders rum der Strom?
      Weil Spannung x Strom scheint bei mir grob nicht zu passen.
      Der Instand Power Wert deckt sich aber wieder ziemlich genau mit dem was der AMIS-Zählen anzeigt. (was also auch verrechnet wird)

      ea8223de-d2a9-46e8-b53b-18e67d34aba3-image.png

      04e9fd0f-42e9-4fae-8d7d-7a5a21d61710-image.png

      Blickt da jemand durch?

      paul53 Fabio 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • paul53
        paul53 @Jarek last edited by

        @jarek sagte: Spannung x Strom scheint bei mir grob nicht zu passen.

        Das ist die Scheinleistung.
        Wirkleistung = Spannung * Strom * Wirkfaktor

        J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • J
          Jarek @paul53 last edited by

          @paul53
          ...ja aber auf einer Phase hab ich ständig Wirkfaktor um die 0.50... kann ja nicht sein oder?
          Energieversorger sagt Blind ist nähe Wirk...

          becd526f-5862-478a-9464-c04fae73c164-image.png

          irgendwie glaube ich an Factor- oder Stromwert nicht.

          jarek

          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • paul53
            paul53 @Jarek last edited by

            @jarek sagte: auf einer Phase hab ich ständig Wirkfaktor um die 0.50

            Überwiegend induktive Lasten (Motoren) an L3?

            J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • J
              Jarek @paul53 last edited by

              @paul53
              Kühlschrank, Gefriertruhe? werde morgen beide kurz ausstecken aber auf allen 3 laufen sie sowieso nicht...
              Jetzt Läuft die Wärmepumpe (eben Pumpe) mit 3,4KW und da ist der Faktor: 0,85; 0,89; 0,84 - das würde ich akzeptieren

              da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • da_Woody
                da_Woody @Jarek last edited by

                @jarek bei mir hängt da meine werkstatt dran. sieht eigentlich plausiebel aus...
                be19a5e2-1b0e-42c4-9b37-d78559005eaf-grafik.png
                wlche FW hast du auf dem EM?

                J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Fabio
                  Fabio @Jarek last edited by

                  @jarek also ich finde es auch normal bei mir sieht es im Moment so aus. Einfamilienhaus.
                  Stromverbrauch.jpg

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • J
                    Jarek @da_Woody last edited by Jarek

                    @da_woody
                    gestern noch aktualisiert. Was für Version ich zuerst hatte weiß ich nicht aber irgendwas mit 20211... (vor einem Monat Installiert und upgedatet)

                    Bei mir hats aber was...
                    jetzt hab ich Kühlschrank, Gefrierschrank, Wasserpumpe und Umwälzpumpe abgedreht:

                    731533ee-2c00-4b76-8540-760f77a2cc69-image.png
                    .... noch schlimmer!

                    @Fabio :
                    aber wenn keine Motoren laufen? 0,35A x 222V=77,7 Watt
                    ...ich glaube ich muss Strommessung kaliblieren (und vermutlich zuerst genau messen)
                    (Spannung hab ich schon gemessen - das passt (obwohl keine 230V))

                    jarek

                    BananaJoe 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • BananaJoe
                      BananaJoe Most Active @Jarek last edited by

                      @jarek Also ich habe hier bei mir zu Hause neben dem 3 EM auch noch 12 x Gosund/BlitzWolf/Nous Steckdosen mit Tasmota. Und die Zeigen auch gerne mal einen Leistungsfaktor zwischen 0.5 und 1 an. 1 wäre eine 100 Watt Glühfadenlampe, der Rest liegt eigentlich immer darunter.
                      49ffbbd2-8e98-4ba4-8d8b-58d14be814ad-image.png
                      1239a439-b663-4703-a6cc-e8259d1eb1f6-image.png
                      Ok, deine sind schon echt niedrig. Aber kann sein.

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • First post
                        Last post

                      Support us

                      ioBroker
                      Community Adapters
                      Donate

                      675
                      Online

                      31.9k
                      Users

                      80.1k
                      Topics

                      1.3m
                      Posts

                      5
                      9
                      19028
                      Loading More Posts
                      • Oldest to Newest
                      • Newest to Oldest
                      • Most Votes
                      Reply
                      • Reply as topic
                      Log in to reply
                      Community
                      Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                      The ioBroker Community 2014-2023
                      logo