      Gargano @ckhx78 last edited by

      @ckhx78 Hi,

      ich habe inzwischen Antwort vom Daniel :
      Mit
      "valueId": "Relaismodus5",
      "valueIndex": 501,
      "value": 2

      sollte das Relais 5 in den Handbetrieb gehen.

      Daniel hat sich einen COSMO Multi geliehen, auf der eine Firmware-Version 1.05 und damit probiert.

      C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • C
        ckhx78 @Gargano last edited by

        @gargano
        Ich les das grade erst, Sorry!
        Mega!! Aktuell war nur noch sehr wenig Zeit und die Heizung hinten angestellt, im Sommer ist's Interessanter wenn der Puffer über den Kollektor genug Wärme hat, aktuell hab ich an dem Puffer noch einen Holzofen (mit Wassertasche) und einen Pelletsofen mit Wassertasche, aber wenn die laufen kommt reichlich Hitze 🙂
        Aber ganz ganz vielen Dank, denke spätestens zum Frühjahr wird das wieder Interessant! 🙂

        Schöne Feiertage und guten Rutsch!!

        VG
        Christoph

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • N
          noio last edited by noio

          80
          19
          Log-Größe: 3.9 MB
          
          1
          Zeit
          debug
          Nachricht
          
          resol.0
          2025-08-27 21:07:00.248	debug	Finishing loadMyConfig...
          
          resol.0
          2025-08-27 21:07:00.246	error	Error: Unable to complete value {"valueId":"Heizung_Heizkreis1_Betriebsart"}
          
          resol.0
          2025-08-27 21:07:00.063	debug	fct->item found{"name":"Heizung_Heizkreis2_Betriebsart","cmd":"Heizung_Heizkreis2_Betriebsart","val":"val"}
          
          resol.0
          2025-08-27 21:07:00.061	debug	fct->item found{"name":"Heizung_Heizkreis1_Betriebsart","cmd":"Heizung_Heizkreis1_Betriebsart","val":"val"}
          
          resol.0 
          2025-08-27 21:07:00.033	debug	options1 {"deviceAddress":32273,"version":2}
          
          resol.0
          2025-08-27 21:07:00.031	debug	loadMyConfig (context) {"connection":{"_events":{},"_readableState":
          						       {"highWaterMark":65536,"buffer":[],"bufferIndex":0,"length":0,"pipes":
          						       [],"awaitDrainWriters":null},"_writableState":
          						       {"highWaterMark":65536,"length":0,"corked":0,"writelen":0,"bufferedIndex":0,"pendingcb":0},"allowHalfOpen":true,"channel":0,"selfAddress":32,"host":"10.0.0.10","port":7053,"viaTag":null,"password":"bonevbus","channelListCallback":null,"rawVBusDataOnly":false,"tlsOptions":null,"disableReconnect":false,"_eventsCount":3,"connectionState":"CONNECTED","rxBuffer":
          						       {"type":"Buffer","data":
          						       [170,16,0,49,126,16,0,1,10,37,100,48,36,3,1,67,58,0,0,0,0,69,95,75,0,0,1,84,49,32,1,0,1,44,33,70,68,0,0,84,26,118,8,0,1,102]},"socket":{"connecting":false,"_hadError":false,"_parent":null,"_host":null,"_closeAfterHandlingError":false,"_events":{"end":[null,null]},"_readableState":{"highWaterMark":65536,"buffer":[],"bufferIndex":0,"length":0,"pipes":[],"awaitDrainWriters":null},"_writableState":{"highWaterMark":65536,"length":0,"corked":0,"writelen":0,"bufferedIndex":0,"pendingcb":0},"allowHalfOpen":false,"_eventsCount":4,"_sockname":null,"_pendingData":null,"_pendingEncoding":"","server":null,"_server":null,"timeout":30000},"reconnectTimeout":0},"deviceAddress":32273,"deviceID":"007E110010","deviceVersion":2}
          
          resol.0
          2025-08-27 21:07:00.015	debug	received data: [{"id":"00_0010_7E11_10_0100_000_2_0","name":"Temperatur Sensor
          					       1","rawValue":30.6,"deviceName":"DeltaSol MX
          					       [Regler]","deviceId":"007E110010","addressId":32273,"unitId":"DegreesCelsius","unitText":"
          					       °C","typeId":"Number_0_1_DegreesCelsius","precision":1,"rootTypeId":"Number","parts":
          					       [{"offset":0,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":false,"factor":1},
          					       {"offset":1,"mask":255,"bitPos":0,"isSigned":true,"factor":256}]},
          					       {"id":"00_0010_7E11_10_0100_002_2_0","name":"Temperatur Sensor 
          					       2","rawValue":51.2,"deviceName":"DeltaSol MX
          
          N 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • N
            noio @noio last edited by

            @noio Bildschirmfoto_2025-08-27_21-54-14.png

            Bildschirmfoto_2025-08-27_21-56-09.png

            N 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • N
              noio @noio last edited by

              Keine einträge zu "Daten gesendet" oder ähnliches in den Logs wenn ich "Schalter" in den "Objekten" umstelle....

              Also da geht anscheinend nix mehr.....

              Resol MX Firmware : 2.11

              N 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • N
                noio @noio last edited by noio

                Hier ein log mit der git version.......

                vbus-log

                Send.....geht nicht.....😞

                Grizzelbee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Grizzelbee
                  Grizzelbee Developer @noio last edited by

                  @noio sagte in Supportthread Resol-Adapter:

                  Send.....geht nicht.....

                  Ich verstehe ehrlich gesagt nicht was Du da machen und erreichen willst.
                  Für den Deltasol MX Controller sind lediglich 2 Actions definiert - nämlich die Betriebsart der beiden Heizkreise umzustellen. Und zwar auf: EIN, AUS und Automatik.

                  That's it.

                  Erkläre doch bitte mal, was Du zu erreichen versuchst und wie.

                  viele Grüße
                  grizzelbee1

                  N 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • N
                    noio @Grizzelbee last edited by noio

                    @grizzelbee said in Supportthread Resol-Adapter:

                    Für den Deltasol MX Controller sind lediglich 2 Actions definiert - nämlich die Betriebsart der beiden Heizkreise umzustellen. Und zwar auf: EIN, AUS und Automatik.

                    Genau dass......mit eingaben im VIS...

                    deltasol-mx2xx.js:

                    {"dp": [
                            {"dpName":"Heizung_Heizkreis1_Betriebsart", "name":"Heizung_Heizkreis1_Betriebsart", "type":"number","min":0, "max":5,"states":{"0":"Automatik","1":"Tag", "2":"Nacht", "3":"Sommer", "4":"Urlaub", "5":"Aus"}},
                             {"dpName":"Heizung_Heizkreis2_Betriebsart", "name":"Heizung_Heizkreis2_Betriebsart", "type":"number","min":0, "max":5, "states":{"0":"Automatik", "1":"Tag", "2":"Nacht", "3":"Sommer", "4":"Urlaub", "5":"Aus"}}
                           ],
                       "fct":[{"name":"Heizung_Heizkreis1_Betriebsart","cmd":"Heizung_Heizkreis1_Betriesbsart","val":"val"},
                               {"name":"Heizung_Heizkreis2_Betriebsart","cmd":"Heizung_Heizkreis2_Betriebsart","val":"val"}
                              ]
                    }
                    
                    N 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • N
                      noio @noio last edited by

                      Meiner Meinung passt dass soweit ,jedoch zeigt der Regler keine Reaktion weinn ich unter "Aktions" etwas
                      Umstelle.......um die Heizkreis zu schalten.......

                      Danke , MFG
                      Noio

                      N 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • N
                        noio @noio last edited by

                        Ok , liegt wohl (auch zum Teil) an meiner 2.11 Firmware......hab da nen Bug Report gefunden.........
                        dass das bei mir nicht geht...

                        Schade eigentlich , wär ganz praktisch gewesen....so bleibts beim Weg in den Keller.......

                        PS: Ich mach kein Firmware Update mehr wenn eh alles läuft.

                        Grizzelbee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Grizzelbee
                          Grizzelbee Developer @noio last edited by

                          @noio sagte in Supportthread Resol-Adapter:

                          Ok , liegt wohl (auch zum Teil) an meiner 2.11 Firmware......hab da nen Bug Report gefunden.........
                          dass das bei mir nicht geht...

                          Denkbar, mein Controller wird nicht auf 2.x aktualisiert, deswegen kann ich das selbst nicht testen.
                          Vielleicht bringt es was, wenn ich die zugrunde liegende Bibliothek gelegentlich mal aktualisiere.

                          PS: Ich mach kein Firmware Update mehr wenn eh alles läuft.

                          Bedeutet das, das die Probleme erst nach dem, Update auftraten?
                          Ist vielleicht ein Downgrade möglich?

                          viele Grüße
                          Grizzelbee

                          N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • N
                            noio @Grizzelbee last edited by

                            @grizzelbee said in Supportthread Resol-Adapter:

                            Bedeutet das, das die Probleme erst nach dem, Update auftraten?

                            Nö , ich hab den iobroker erst vor kurzem endteckt , den Regler hab ich >10Jahre im Betrieb ohne Probleme.....
                            Ich halte halt gern meine Geräte auf aktuellem Stand .....

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • N
                              noio @Grizzelbee last edited by noio

                              @grizzelbee said in Supportthread Resol-Adapter:

                              Ist vielleicht ein Downgrade möglich?

                              Ja , wenn man den Regler zu Resol schickt und kostet was.... (lt.deren Webseite)

                              MFG

                              F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • F
                                Faz @noio last edited by

                                @noio, schon mal die RESOL APP "VBus Touch HC" für Android oder Apple angesehen?
                                Dort kann man mit dem MX Regler genau das schalten, kostet allerdings meine 10€ für die RESOL MX Geräte-Freischaltung.
                                Wäre eine Alternative wenn du nicht in den Keller rennen willst und es mit dem IoBroker nicht mehr funktioniert.

                                Grüße Faz

                                N 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • N
                                  noio @Faz last edited by

                                  @faz said in Supportthread Resol-Adapter:

                                  @noio, schon mal die RESOL APP "VBus Touch HC" gesehen ?

                                  Grüße Faz

                                  Habs mir grad nochmal angesehen......Die App will ne Registrierung bei Vbus.net von mir......will ich nicht....

                                  Trotzdem Danke.......
                                  MFG

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • First post
                                    Last post

                                  Support us

                                  ioBroker
                                  Community Adapters
                                  Donate

                                  796
                                  Online

                                  32.1k
                                  Users

                                  80.6k
                                  Topics

                                  1.3m
                                  Posts

                                  9
                                  153
                                  15835
                                  Loading More Posts
                                  • Oldest to Newest
                                  • Newest to Oldest
                                  • Most Votes
                                  Reply
                                  • Reply as topic
                                  Log in to reply
                                  Community
                                  Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                  The ioBroker Community 2014-2023
                                  logo