    • Dominik F.
      Dominik F. @frana120500 last edited by

      Ich habe schon so viel getestet, dass ich leider den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehe

      @frana120500

      Wenn ich deinen Post richtig verstehe, habe ich das weiter oben schon getestet?

      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • paul53
        paul53 @Dominik F. last edited by

        @dominik-f sagte: Fehlermeldung bei dem Skript:

        Die Instanz "hm-rpc.2" stimmt?
        Vielleicht funktioniert das Skript nur mit HM classic und nicht mit HmIP?
        Dann wird eine Dummy-Programm in der CCU benötigt: Auf alle 4 Tasten-Kanäle reagieren, aber nichts ausführen.

        Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Dominik F.
          Dominik F. @paul53 last edited by

          @paul53

          Ja, die HMIP Instanz ist die 2.
          Eventuell wäre es dann einfacher, dass ich die Taster auf Toggel stelle und das was du als erstes geschrieben hast ausprobiere

          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • paul53
            paul53 @Dominik F. last edited by

            @dominik-f sagte: Eventuell wäre es dann einfacher, dass ich die Taster auf Toggel stelle und das was du als erstes geschrieben hast ausprobiere

            Ja, probiere es aus.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • J
              Jan1 @Dominik F. last edited by Jan1

              @dominik-f
              Wenn das nicht funktioniert, hast was falsch eingetragen, denn mit dem Block folgt der eine dem anderen DP und wenn man es in beide Richtungen haben möchte eben überkreuz mit beiden DPs, sehr einfach.
              Da hast wahrscheinlich auch den Schalter falsch konfiguriert und wie Paul schon schreibt, wäre toggel hier richtig.
              Lief bei mir sehr lange so, bis ich das Tasmota intern mit ner Rule gelöst habe, da noch einfacher.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • paul53
                paul53 @Dominik F. last edited by paul53

                @dominik-f sagte: So hab ich die Daten eingetragen:

                In Zeile 4 ist ein Fehler: Doppelpunkt anstelle Punkt eingeben (siehe meinen Post).

                const channel = '001A5D899A7DDA:1'; // Kanal-Adresse anpassen
                
                Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Dominik F.
                  Dominik F. @paul53 last edited by Dominik F.

                  @paul53

                  ich schätze, dass das dann der richtige Output ist?

                  	script.js.common.test: {"result":true,"error":null}
                  

                  Das Skript läuft soweit, ich bekomme nur immer mal wieder Fehlermeldungen und manchmal funktioniert es nicht, da braucht das Licht entweder mehrere Sekunden bis es sich umschaltet oder es schaltet sich gar nicht um.

                  
                  hm-rpc.0
                  2022-02-21 16:30:42.856	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Failure
                  
                  hm-rpc.0
                  2022-02-21 16:30:42.854	error	xmlrpc -> setValue ["OEQ0213583:1","STATE",false] BOOL
                  
                  hm-rpc.2
                  2022-02-21 16:21:42.618	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                  
                  hm-rpc.2
                  2022-02-21 16:21:42.618	error	xmlrpc -> setValue ["001A5BE9A6542D:8","LEVEL",0] FLOAT
                  
                  hm-rpc.2
                  2022-02-21 16:17:19.370	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                  
                  hm-rpc.2
                  2022-02-21 16:17:19.370	error	xmlrpc -> setValue ["001A5BE9A6542D:8","LEVEL",0] FLOAT
                  

                  Edit:

                  Nachdem ich dein Skript nun ausgeführt habe, scheint diese Variante am besten zu funktionieren nach den ersten Tests:

                  Unbenannt.PNG

                  Frage dazu: Wenn ich Aliase zu den Press Short Datenpunkten erstelle, aktualisieren diese sich dann ebenfalls? Oder muss ich dazu was beachten?

                  paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • paul53
                    paul53 @Dominik F. last edited by

                    @dominik-f sagte: ich schätze, dass das dann der richtige Output ist?

                    Ja. Aktualisiert jetzt die Taste bei Betätigung den Zeitstempel von "PRESS_SHORT" und der Wert ist true?

                    Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Dominik F.
                      Dominik F. @paul53 last edited by

                      @paul53

                      Ja, das macht es.
                      Es kommt dabei jedoch folgende Fehlermeldung:

                      
                      hm-rpc.2
                      2022-02-21 17:26:07.601	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (TIMEOUT)
                      
                      hm-rpc.2
                      2022-02-21 17:26:07.601	error	xmlrpc -> setValue ["001A5BE9A6542D:8","LEVEL",0] FLOAT
                      
                      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • paul53
                        paul53 @Dominik F. last edited by

                        @dominik-f sagte: Es kommt dabei jedoch folgende Fehlermeldung:

                        Das ist ein anderer Datenpunkt (Dimmer oder Rollo), an den gesendet wird.

                        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • paul53
                          paul53 @Dominik F. last edited by

                          @dominik-f sagte: Wenn ich Aliase zu den Press Short Datenpunkten erstelle, aktualisieren diese sich dann ebenfalls?

                          Ja, das sollten sie.

                          Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Dominik F.
                            Dominik F. @paul53 last edited by

                            @paul53

                            Vielen Dank für deine Hilfe und deine Erklärungen.

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Dominik F.
                              Dominik F. @paul53 last edited by

                              @paul53

                              Ich habe nochmal eine Frage....dein Script funktioniert soweit, ich bekomme nur öfter folgende Fehlermeldung:

                              
                              hm-rpc.2
                              2022-02-24 15:48:51.537	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (UNREACH)
                              
                              hm-rpc.2
                              2022-02-24 15:48:51.535	error	xmlrpc -> setValue ["001A5D899A7DDA:8","LEVEL",0] FLOAT
                              
                              hm-rpc.2
                              2022-02-24 13:05:58.952	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Generic error (UNREACH)
                              
                              hm-rpc.2
                              2022-02-24 13:05:58.951	error	xmlrpc -> setValue ["001A5D899A7DDA:8","LEVEL",0] FLOAT
                              

                              Da du dich mit HM auskennst, dachte ich du hast da vielleicht eine Idee zu, da es sich um das gleiche Gerät handelt. Eine ähnliche Fehlermeldung bekomme ich auch von dem Script. Da ich das Skript auch für andere Bewegungsmelder nutze, denke ich nicht das es am Skript liegt.
                              Das Skript soll wenn der Bewegungsmelder auslöst die Signalleuchten an dem Gerät einschalten und so lange Bewegung erkannt wird, diese anlassen.

                              Hier das Skript, was die Datenpunkte verarbeitet:

                              Unbenannt.PNG

                              paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • paul53
                                paul53 @Dominik F. last edited by paul53

                                @dominik-f sagte: Generic error (UNREACH)

                                Das hat nichts mit dem Skript zu tun.
                                Es ist vielleicht ein Problem, dass an 4 Leuchten gleichzeitig gesendet wird? Ein kleiner Zeitversatz (je 200 ms) wäre sicherlich nicht verkehrt.

                                Dominik F. Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Dominik F.
                                  Dominik F. @paul53 last edited by

                                  @paul53

                                  Ich werde es versuchen, dank dir

                                  paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • paul53
                                    paul53 @Dominik F. last edited by

                                    @dominik-f
                                    Es sollte auch vermieden werden, dass unnötig gesendet wird (Ausschalten am Tag).

                                    Bild_2022-02-24_175405.png

                                    Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Dominik F.
                                      Dominik F. @paul53 last edited by Dominik F.

                                      @paul53

                                      Ich danke dir, ich werde berichten wenn der Fehler bleibt.

                                      Muss ich dann diesen Baustein 4 mal machen, für jedes einzelne Objekt? Oder gibt es eine schönere Lösung?

                                      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • paul53
                                        paul53 @Dominik F. last edited by

                                        @dominik-f sagte: Muss ich dann diesen Baustein 4 mal machen, für jedes einzelne Objekt?

                                        Es genügt, einen Datenpunkt abzufragen, da sie parallel gesteuert werden.

                                        Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Dominik F.
                                          Dominik F. @paul53 last edited by

                                          @paul53

                                          Ich brauche nochmal deine Hilfe 🙂

                                          Habe mit deinem kleinen Skript das Press Short aktivieren können und kann das nun auch für andere HM IP Schalter anwenden.

                                          // Dieses Skript einmal für jeden Taster-Kanal ausführen
                                          const inst = 'hm-rpc.0'; // Instanz anpassen
                                          const channel = '001A5D899A7DDA:1'; // Kanal-Adresse anpassen
                                           
                                          sendTo(inst, 'reportValueUsage', {ID: channel, paramType: 'PRESS_SHORT', params: 1}, res => {
                                              log(JSON.stringify(res));
                                          });
                                          
                                          

                                          Nun gibt es bei den Datenpunkten ja noch Press Long. Ich würde damit gerne das Dimmen von Lampen realisieren. Wenn ich Press Long drücke, dann wird der Datenpunkt true aber bleibt auch true. Hast du da vielleicht auch eine Idee zu wie ich das mit Blockly realisieren kann?

                                          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • paul53
                                            paul53 @Dominik F. last edited by paul53

                                            @dominik-f sagte: Wenn ich Press Long drücke, dann wird der Datenpunkt true aber bleibt auch true.

                                            HM-Button bleiben immer true und aktualisieren nur ihren Zeitstempel. Man triggert also auf "wahr". Ich glaube mich zu erinnern, dass bei HmIP der Zeitstempel alle 250 ms aktualisiert wird?

                                            Bild_2022-08-12_165352986.png

                                            @dominik-f sagte in [gelöst]Wechselschaltung:

                                            Habe mit deinem kleinen Skript das Press Short aktivieren können

                                            Es werden damit alle Datenpunkte des Kanals aktiviert.

                                            Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            817
                                            Online

                                            32.0k
                                            Users

                                            80.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            blockly
                                            6
                                            72
                                            3332
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo