      Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by

      @paul53 sagte:

      HmIP-Dimmer haben eine Rampen-Funktion (glaube ich).

      jepp
      RAMP_TIME unmittelbar vor dem schalzen setzen, dann dimmt es langsam

      ersetzt aber nicht den individuellen PRESS_CONT

      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • paul53
        paul53 @Homoran last edited by

        @homoran sagte: RAMP_TIME unmittelbar vor dem schalzen setzen, dann dimmt es langsam

        Kann man die Rampe auch wieder stoppen (bei Loslassen des Tasters)?

        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Dominik F.
          Dominik F. last edited by

          @homoran
          @paul53

          Das hier sind die Datenpunkte die ich zur Verfügung habe:

          Unbenannt.PNG

          Eventuell ist es möglich mit Press Long Start und Release zu Arbeiten?

          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • paul53
            paul53 @Dominik F. last edited by

            @dominik-f sagte: mit Press Long Start und Release zu Arbeiten?

            Wenn sich die Rampe stoppen lässt, wären das die richtigen Datenpunkte.

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Dominik F.
              Dominik F. last edited by

              @paul53

              Ich verstehe nicht was mit Rampe gemeint ist?

              paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • paul53
                paul53 @Dominik F. last edited by paul53

                @dominik-f sagte: Ich verstehe nicht was mit Rampe gemeint ist?

                @homoran sagte in [gelöst]Wechselschaltung:

                RAMP_TIME unmittelbar vor dem schalzen setzen, dann dimmt es langsam

                Das kontinuierliche Erhöhen oder Verringern der Helligkeit macht der Dimm-Aktor selbst.

                Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Dominik F.
                  Dominik F. @paul53 last edited by

                  @paul53

                  Ich hab keinen Dimmaktor. Ich hab einen ganz normalen Homematic IP Smart Home Schalt-Mess-Aktor HmIP-BSM für Markenschalter. Der soll mittels Press Long eine Philips Hue Lampe dimmen.

                  paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Homoran
                    Homoran Global Moderator Administrators @paul53 last edited by

                    @paul53 sagte:

                    Kann man die Rampe auch wieder stoppen (bei Loslassen des Tasters)?

                    gute Frage!
                    ggf. auf 0 setzen. das müsste es dann eigentlich abbrechen.
                    aber ich glaub nicht dass man die Ramp_time alleine senden kann, IMHO nur mit einem Ziellevel.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • paul53
                      paul53 @Dominik F. last edited by paul53

                      @dominik-f sagte: Der soll mittels Press Long eine Philips Hue Lampe dimmen.

                      Gut, dann gibt es kein Problem mit einem Duty Cycle und es kann PRESS_LONG verwendet werden, der alle 250 ms aktualisiert. Ist aber wohl für Hue zu schnell?

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Dominik F.
                        Dominik F. last edited by

                        @paul53

                        Ich hänge aktuell noch am Skript 😄 Ich suche gerade verzweifelt "erhöhe etwas um" in Blockly^^

                        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • paul53
                          paul53 @Dominik F. last edited by

                          @dominik-f sagte: "erhöhe etwas um" in Blockly

                          Erstelle eine Variable level. Dann wird "erhöhe level um" angeboten.

                          Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Dominik F.
                            Dominik F. @paul53 last edited by

                            @paul53

                            Mein erster Versuch ist gescheitert. Der Level springt sofort auf 100 und die Lampe wird nicht heller. Es passiert quasi nicht. Ich denke das ist das was du oben beschrieben hast, dass es zu schnell für die Hue ist.

                            Unbenannt.PNG

                            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • paul53
                              paul53 @Dominik F. last edited by

                              @dominik-f sagte: Es passiert quasi nicht.

                              Mit "aktualisiere" wird auch nicht gesendet. Nimm die Blöcke "steuere".

                              Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Dominik F.
                                Dominik F. @paul53 last edited by

                                @paul53

                                Okay, damit spring die Helligkeit nun sofort auf 100.

                                Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Homoran
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Dominik F. last edited by

                                  @dominik-f sagte in [gelöst]Wechselschaltung:

                                  @paul53

                                  Okay, damit spring die Helligkeit nun sofort auf 100.

                                  welche Werte hat Brightness? 0-1 oder 0-100?

                                  Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Dominik F.
                                    Dominik F. @Homoran last edited by

                                    @homoran

                                    0-100

                                    paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • paul53
                                      paul53 @Dominik F. last edited by paul53

                                      @dominik-f sagte: 0-100

                                      Vorschlag :

                                      Bild_2022-08-12_185804043.png

                                      Dominik F. 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • Dominik F.
                                        Dominik F. @paul53 last edited by

                                        @paul53

                                        Ich danke dir, werde es gleich mal testen und melde mich dann.

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Dominik F.
                                          Dominik F. @paul53 last edited by

                                          @paul53

                                          Ich hab es nun getestet, es funktioniert fast perfekt. Das Dimmen funktioniert, nur beginnt er immer mit der gleichen Helligkeit. Hatte als ich das Skript gestartet habe eine Helligkeit von 40 eingestellt. Beim Hochdimmen beginnt er nun immer bei 45 und beim Runterdimmen bei 35, egal wie die Ausgangshelligkeit ist. Er startet also nicht bei der eingestellen Helligkeit

                                          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • paul53
                                            paul53 @Dominik F. last edited by paul53

                                            @dominik-f sagte: Er startet also nicht bei der eingestellen Helligkeit

                                            Das ist so gewollt (programmiert), dass sofort bei Erkennung von PRESS_LONG_START mit dem Dimmen begonnen wird.

                                            Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            679
                                            Online

                                            32.0k
                                            Users

                                            80.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            blockly
                                            6
                                            72
                                            3332
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo