    5. Osmose Dosierung }}} Problem {{{

    NEWS

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    Osmose Dosierung }}} Problem {{{

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • paul53
      paul53 @Aphofis last edited by

      @aphofis
      Wenn der Schwimmer nach ca. 1 s wieder auf false zurück geht, wird das Magnetventil nicht aktiviert, da erst die Entprellzeit von 2 s vergehen muss.

      Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Aphofis
        Aphofis @paul53 last edited by Aphofis

        @paul53
        was heisst das jetzt im klartext!?

        Ich teste morgen mal das magnetventil ob das einen defekt hat.
        Bei Meerwasser weiss man nie! Das Magnet Ventil ist zwar in einem Kunststoff gehäuse eingebaut aber Seeluft mit Salz kommt ja in der Technik in jede Ritze.

        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • paul53
          paul53 @Aphofis last edited by

          @aphofis
          Laut Log pendelt der Schwimmer in ca. 1-Sekunden-Abstand zwischen false und true. Das ist sicherlich nicht das gewünschte Verhalten, da der Schwimmer ja das Magnetventil steuern soll?

          Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Aphofis
            Aphofis @paul53 last edited by

            @paul53
            Ich denke das pendeln war ich ich hatte den Schwimmer ja nur mehrmals gezogen
            Ich teste morgen das Magnetventil! Ich habe noch ersatz liegen.
            Ich sage morgen bescheid was mit dem Ventil los ist wenn das mechanisch funktioniert muss es an etwas anderem liegen.
            Aber schon mal toll das ich mit der Steuerung nicht alleine bin und du bei Seite stehst wenn Not am Mann ist!!!

            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • paul53
              paul53 @Aphofis last edited by

              @aphofis sagte: ich ich hatte den Schwimmer ja nur mehrmals gezogen

              In so kurzem Abstand? Das ist zum Testen der Funktion ungeeignet.

              Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Aphofis
                Aphofis @paul53 last edited by

                @paul53
                I'm sorry

                paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • paul53
                  paul53 @Aphofis last edited by paul53

                  @aphofis
                  Damit das Magnetventil schneller auf den Schwimmer reagiert, ändere mal die Entprellung:

                  var entprell = null;
                  on({id: 'sonoff.0.Aqua_Float.POWER1', change: "ne"}, function (obj) {
                    log('Schwimmer: ' + obj.state.val)
                    if(!entprell) {
                      entprell = setTimeout(function() {
                          entprell = null;
                      }, 2000); // 2 s  
                      Schwimmer = obj.state.val;
                      if(Schwimmer) Magnetventil_Ein();
                      else setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER1"/*Osmose_Magnetventil*/, false);
                    }  
                  });
                  
                  Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Aphofis
                    Aphofis @paul53 last edited by

                    @paul53
                    Das kam eben ohne mein zutun
                    Magnetventil.png

                    hab die entprell zeit jetzt auf 1000 gestellt wenn das richtig ist

                    paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • paul53
                      paul53 @Aphofis last edited by

                      @aphofis sagte: Das kam eben ohne mein zutun

                      Das sieht doch gut aus, wenn das Magnetventil auch betätigt bleibt. Was passierte danach?

                      Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Aphofis
                        Aphofis @paul53 last edited by

                        @paul53
                        nichts es pumpt nur kurz das wars
                        ich vermute das ventil hat ne meise
                        ich checke das morgen

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • First post
                          Last post

                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate

                        810
                        Online

                        31.8k
                        Users

                        80.0k
                        Topics

                        1.3m
                        Posts

                        blockly javascript