NEWS
RPC (hs485d) verbindet sich nicht
-
Ich habe 3 rpc`s installiert, aber der für hs485d verbindet sich nach dem Update nicht mehr.
Im Protokoll steht nur:
xmlrpc client is trying to connect to 1xxxxxxxxx:42000/ with ["http://1xxxxxx:2000","iobroker-vm:hm-rpc.3:26cedbe788aa863324b63e4db99d62d1"]
und der Adapter bleibt auf "Gelb". Die CCU3 wird dadurch irgendwie überlastet und spinnt rum, erst ein Neustart der CCU3 hilft da weiter, gleichzeitig muss der RPC aber deaktiviert sein.
-
@christoph-nikolaus sagte in RPC (hs485d) verbindet sich nicht:
1xxxxxxxxx:42000/ with ["http://1xxxxxx:2000","iobroker-vm:hm-rpc.3:26cedbe788aa863324b63e4db99d62d1"]
wenn du die Instanz auf debug stellst müsste da mehr stehen.
Aber so aus dem kastrierten logschniüsel raus würde ich sagen du hast Parameter für https, aber rufst mit http auf -
Das „x“ bei lokalen IPs ist überflüssig und erschwert nur das verstehen/lesen der Konfig.
-
@homoran "https" war aktiviert. hab jetzt nen backup von vor dem update eingespielt, da war die adapter-version noch 1.15.0, da läuft es wieder. mal auf die 1.16.0 warten, ob was gefixt wurde