Modbus Register abfragen und schreiben...
-
Hallo. Ich sitze immernoch daran meinen SunSynk WR auszulesen und zu beschreiben. Nachdem ich jede Menge Register auslesen kann, will ein Register nicht gelesen werden. Wenn ich das eingebe, dann bleibt mir der Modbus Adapter immer an der Stelle stehen und der entsprechende Wert ist 0 und wird gelb. Woran kann das liegen?
Weiteres Thema wo ich nicht weiterkomme: Es gibt einige Werte die kann man nicht nur auslesen, sondern auch beschreiben. Ich habe alle Werte als Holdingregister eingetragen. Ist das korrekt, oder muss ich die beschreibbaren Register auch noch woanders aufführen?
Wenn ich die Werte manuell überschreibe, werden sie ohne "Bestätigt" anzuhaken sofort wieder überschrieben, mit Haken bleiben sie bis zur nächsten Abfrage stehen, jedoch werden sie nicht im Gerät gesetzt. Was mache ich falsch?Folgende Fehlermeldung erscheint im Log:
modbus.0 2022-03-20 18:27:18.518 info Disconnected from slave 192.168.1.7 modbus.0 2022-03-20 18:27:18.474 warn Poll error count: 1 code: "App Timeout" modbus.0 2022-03-20 18:27:17.518 error Cannot write single register [271]: {"err":"timeout","timeout":5000} modbus.0 2022-03-20 18:27:17.516 error Client in error state. modbus.0 2022-03-20 18:27:17.515 error Request timed out. modbus.0 2022-03-20 18:27:17.513 warn Error: undefined```
-
@joergh Habe inzwischen zumindest das Problem mit dem Schreiben erledigt. Ich musste in den allgemeinen Einstellungen einen Haken setzen: