      Guten Morgen Gemeinde,
      nach vielen Stunden testen und probieren habe ich die Lösung mit dem Socket.IO Adapter um eine Wert aus dem iobroker für EVCC zu verwenden.

      Hier das Beispiel:

      meters:
        - name: grid1
          type: custom
          power:
            source: http
            uri: http://192.168.178.50:8087/getPlainValue/smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value
            #method: getPlainValue # default HTTP method
            #headers:
            #- content-type: application/json
            #auth: # basic authorization
            #  type: basic
            #  user: admin
            # password: admin
            #insecure: false # set to true to trust self-signed certificates
            #jq: .data.tuples[0][1] # parse response json
            scale: 1 # floating point factor applied to result, e.g. for kW to W conversion
            timeout: 10s # timeout in golang duration format, see https://golang.org/pkg/time/#ParseDuration
        - type: template
          template: solarlog 
          usage: pv
          host: 192.168.178.61  
          port: 502
          name: pv2  
      
      B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • B
        Borkenkäfer @wwshaui last edited by

        @wwshaui
        hallo wwshaui
        nutze deine Konfi wie folgt
        meters:

        • type: custom
          power:
          source: http
          uri: http://192.168.178.58:8081/getPlainValue/smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value
          scale: 1 # floating point factor applied to result, e.g. for kW to W conversion
          timeout: 10s # timeout in golang duration format, see https://golang.org/pkg/time/#ParseDuration
          name: gridmeter

        bekomme aber die Fehlermeldung
        [main ] INFO 2023/01/16 19:20:34 evcc 0.111.1
        [main ] INFO 2023/01/16 19:20:34 using config file: /etc/evcc.yaml
        [db ] INFO 2023/01/16 19:20:34 using sqlite database: /root/.evcc/evcc.db
        [eebus ] INFO 2023/01/16 19:20:34 Local SKI: 9a6f63f1d28f0a42a3a8c1da441b19b7f2fd0507
        [eebus ] DEBUG 2023/01/16 19:20:34 mdns: announce
        [eebus ] DEBUG 2023/01/16 19:20:34 mdns: using avahi
        [eebus ] DEBUG 2023/01/16 19:20:34 starting websocket server on :4712
        [main ] FATAL 2023/01/16 19:20:34 cannot create meter 'gridmeter': cannot create meter 'custom': 1 error(s) decoding:

        was ist noch falsch
        Danke Uli

        C arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • C
          Carsten1210 @Borkenkäfer last edited by

          @borkenkäfer
          Hi,
          Ich meine du brauchst dazu auch den Simple API Adapter.

          Dann kannst du im Browser die Adresse aufrufen: http://192.168.178.58:8081/getPlainValue/smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value und es sollte dir ein Wert zurück gegeben werden.
          Wenn der Simple API Adpater nicht läuft kommt bei der Adresse eine Fehlermeldung.

          Gruß, Carsten

          B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • arteck
            arteck Developer Most Active @Borkenkäfer last edited by

            @borkenkäfer dir ist schon klar dass der beitrag aus März 2022 ist ???

            was has du/ihr vor ??

            B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • B
              Borkenkäfer @arteck last edited by

              @arteck
              Moin
              ich lese im IObroker mittels IR Lesekopf meinen Energiezähler aus und Steuere damit in abhängigkeit der aktuell
              eingespeisten Leistungs meine Wärmepumpe.
              dieser Wert ist also in IObroker vorhanden
              mit EVCC möchte ich nun weitere überschüssige Energie in mein E-auto laden
              den Zähler mit IR Lesekopf kann ich in EVCC aber nicht einbinden, daher der Versuch über diesen Weg.
              Dass der Beitrag aus März 2022 ist habe ich gesehen, hab aber keine andere Möglichkeit gefunden.
              es scheint zwar einen EVCC Adapter in IOBroker zu geben aber irgendwie finde ich den nicht
              bin für andere Lösungen offen

              Danke Uli

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • B
                Borkenkäfer @Carsten1210 last edited by

                @carsten1210
                Moin Werte bekomme ich jetzt
                schon mal Danke

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • B
                  Borkenkäfer @Carsten1210 last edited by

                  @carsten1210
                  im Browser bekomme ich den richtigen Wert
                  beim debuggen im EVCC bekomme ich aber diese Fehlermeldung

                  sudo evcc -l debug meter
                  [main ] INFO 2023/01/17 17:28:58 evcc 0.111.1
                  [main ] INFO 2023/01/17 17:28:58 using config file: /etc/evcc.yaml
                  [main ] FATAL 2023/01/17 17:28:58 While parsing config: yaml: line 22: mapping values are not allowed in this context

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • B
                    Borkenkäfer @arteck last edited by

                    @arteck
                    bekomme jetzt einen Wert nachdem ich im IOBroker noch Socketio installiert habe
                    sudo evcc -l debug meter
                    [main ] INFO 2023/01/17 18:09:32 evcc 0.111.1
                    [main ] INFO 2023/01/17 18:09:32 using config file: /etc/evcc.yaml
                    [db ] INFO 2023/01/17 18:09:32 using sqlite database: /root/.evcc/evcc.db
                    [eebus ] INFO 2023/01/17 18:09:32 Local SKI: 9a6f63f1d28f0a42a3a8c1da441b19b7f2fd0507
                    [eebus ] DEBUG 2023/01/17 18:09:32 mdns: announce
                    [eebus ] DEBUG 2023/01/17 18:09:32 mdns: using avahi
                    [eebus ] DEBUG 2023/01/17 18:09:32 starting websocket server on :4712
                    [eebus ] ERROR 2023/01/17 18:09:32 error during websocket server starting: listen tcp :4712: bind: address already in use
                    Power: 363W

                    B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • B
                      Borkenkäfer @Borkenkäfer last edited by

                      @borkenkäfer said in Werte aus iobroker für EVCC:

                      @arteck
                      bekomme jetzt einen Wert nachdem ich im IOBroker noch Socketio installiert habe
                      sudo evcc -l debug meter
                      [main ] INFO 2023/01/17 18:09:32 evcc 0.111.1
                      [main ] INFO 2023/01/17 18:09:32 using config file: /etc/evcc.yaml
                      [db ] INFO 2023/01/17 18:09:32 using sqlite database: /root/.evcc/evcc.db
                      [eebus ] INFO 2023/01/17 18:09:32 Local SKI: 9a6f63f1d28f0a42a3a8c1da441b19b7f2fd0507
                      [eebus ] DEBUG 2023/01/17 18:09:32 mdns: announce
                      [eebus ] DEBUG 2023/01/17 18:09:32 mdns: using avahi
                      [eebus ] DEBUG 2023/01/17 18:09:32 starting websocket server on :4712
                      [eebus ] ERROR 2023/01/17 18:09:32 error during websocket server starting: listen tcp :4712: bind: address already in use
                      Power: 363W

                      wenn ich die EVCC installation prüfe kommt aber noch
                      evcc[9245]: [site ] ERROR 2023/01/17 18:25:54 grid meter: invalid character '<' looking for beginning of value

                      C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • C
                        Carsten1210 @Borkenkäfer last edited by

                        @borkenkäfer
                        Kannst du mal deine EVCC.yaml anhängen (Zumindest den Teil mit den "Meters")?!
                        Oben im Beitrag sieht man die Einrückungen nicht korrekt.
                        Bei http://192.168.178.58:8081/getPlainValue/smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value bekommst du einen Zahlwert im Browser angezeigt oder was steht dann da?!
                        Meters sieht bei mir so aus:

                        meters:
                          - name: grid1
                            type: custom
                            power:
                              source: http
                              uri: http://192.168.178.50:8087/getPlainValue/smartmeter.0.1-1:1_7_0.value
                              scale: 1000
                              timeout: 10s
                        

                        Gruss, Carsten

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • B
                          Borkenkäfer last edited by

                          @carsten1210
                          hallo

                          im browser wird nur der Wert angezeigt, z.B. 657
                          ich muß aber über die 8087 gehen, bei 8081 kommt eine Fehlermeldung

                          yaml meter sieht wie folgt aus

                          meters:

                          • name: gridmeter
                            type: custom
                            power:
                            source: http
                            uri: http://192.168.178.58:8087/getPlainValue/smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value
                            scale: 1 # floating point factor applied to result, e.g. for kW to W conversion
                            timeout: 30s # timeout in golang duration format, see https://golang.org/pkg/time/#ParseDuration

                          sehe nicht wirklich einen Unterschied zu deiner , außer das anscheinend bei die "- name" noch etwas mehr eingerückt ist, und scale bei mir 1, bei dir 1000

                          probiere ich mal aus

                          B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • B
                            Borkenkäfer @Borkenkäfer last edited by

                            @borkenkäfer said in Werte aus iobroker für EVCC:

                            @carsten1210
                            hallo

                            im browser wird nur der Wert angezeigt, z.B. 657
                            ich muß aber über die 8087 gehen, bei 8081 kommt eine Fehlermeldung

                            yaml meter sieht wie folgt aus

                            meters:

                            • name: gridmeter
                              type: custom
                              power:
                              source: http
                              uri: http://192.168.178.58:8087/getPlainValue/smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value
                              scale: 1 # floating point factor applied to result, e.g. for kW to W conversion
                              timeout: 30s # timeout in golang duration format, see https://golang.org/pkg/time/#ParseDuration

                            sehe nicht wirklich einen Unterschied zu deiner , außer das anscheinend bei die "- name" noch etwas mehr eingerückt ist, und scale bei mir 1, bei dir 1000

                            probiere ich mal aus

                            jetz bekomme ich unexpected status

                            B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • B
                              Borkenkäfer @Borkenkäfer last edited by

                              @borkenkäfer said in Werte aus iobroker für EVCC:

                              @borkenkäfer said in Werte aus iobroker für EVCC:

                              @carsten1210
                              hallo

                              im browser wird nur der Wert angezeigt, z.B. 657
                              ich muß aber über die 8087 gehen, bei 8081 kommt eine Fehlermeldung

                              yaml meter sieht wie folgt aus

                              meters:

                              • name: gridmeter
                                type: custom
                                power:
                                source: http
                                uri: http://192.168.178.58:8087/getPlainValue/smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value
                                scale: 1 # floating point factor applied to result, e.g. for kW to W conversion
                                timeout: 30s # timeout in golang duration format, see https://golang.org/pkg/time/#ParseDuration

                              sehe nicht wirklich einen Unterschied zu deiner , außer das anscheinend bei die "- name" noch etwas mehr eingerückt ist, und scale bei mir 1, bei dir 1000

                              probiere ich mal aus

                              jetz bekomme ich unexpected status

                              yaml jetzt so

                              meters:

                              • name: gridmeter
                                type: custom
                                power:
                                source: http
                                uri: http://192.168.178.58:8087/getPlainValue/smartmeter.0.1-1:1_7_0.value
                                scale: 1
                                timeout: 20s
                              B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • B
                                Borkenkäfer @Borkenkäfer last edited by

                                immer noch Fehlermeldungen
                                habe alles wieder zurückgeändert auf

                                meters:

                                • name: gridmeter
                                  type: custom
                                  power:
                                  source: http
                                  uri: http://192.168.178.58:8087/getPlainValue/smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value
                                  scale: 1
                                  timeout: 20s

                                jetz bekomme ich beim debuggen den richtigen Wert, aber mit Error
                                ERROR 2023/01/18 17:48:22 error during websocket server starting: listen tcp :4712: bind: address already in use
                                Power: 218W
                                [eebus ] DEBUG 2023/01/18 17:48:22 mdns: stop announcement

                                B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • B
                                  Borkenkäfer @Borkenkäfer last edited by

                                  @borkenkäfer said in Werte aus iobroker für EVCC:

                                  immer noch Fehlermeldungen
                                  habe alles wieder zurückgeändert auf

                                  meters:

                                  • name: gridmeter
                                    type: custom
                                    power:
                                    source: http
                                    uri: http://192.168.178.58:8087/getPlainValue/smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value
                                    scale: 1
                                    timeout: 20s

                                  jetz bekomme ich beim debuggen den richtigen Wert, aber mit Error
                                  ERROR 2023/01/18 17:48:22 error during websocket server starting: listen tcp :4712: bind: address already in use
                                  Power: 218W
                                  [eebus ] DEBUG 2023/01/18 17:48:22 mdns: stop announcement

                                  und bei evcc -c evcc.yaml, bekomme ich diese meldung
                                  [main ] INFO 2023/01/18 17:49:59 evcc 0.111.1
                                  [main ] INFO 2023/01/18 17:49:59 using config file: evcc.yaml
                                  [main ] INFO 2023/01/18 17:49:59 starting ui and api at :7070
                                  [main ] ERROR 2023/01/18 17:49:59 could not open config file: open evcc.yaml: no such file or directory
                                  [main ] FATAL 2023/01/18 17:49:59 open evcc.yaml: no such file or directory
                                  [main ] FATAL 2023/01/18 17:49:59 will attempt restart in: 5m0s
                                  [server] FATAL 2023/01/18 17:49:59 unlinkat /tmp/evcc: operation not permitted

                                  als ob die yaml Datei gar nicht da ist

                                  C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • C
                                    Carsten1210 @Borkenkäfer last edited by Carsten1210

                                    @borkenkäfer
                                    Nutzt du evcc und iobroker auf dem Raspi?!
                                    Wenn ja schau mal in das Verzeichnis Root/etc , in dem Verzeichnis sollte evcc installiert sein und auch die yaml liegen.
                                    In der Doku wird auch darauf verwiese das die yaml dahin verschoben werden muss.

                                    Wenn du deinen Teil der yaml postest verwende bitte die Code-Tags (</> Symbol beim Beitrag schreiben) damit die Formatierung auch mit rüber kommt.
                                    Die 8087 ist der Port auf dem Simple-API bei mir läuft (Weiss jetzt nicht ob das der Default Port ist oder nicht).

                                    Pack deine yaml-Datei bitte noch mal in Code Tag hier rein damit man auch die Formatierng sehen kann.
                                    SKIs usw. kann du da gerne mit XXX angeben.
                                    Den EVCC Adapter kannst du im IOBroker verwenden wenn EVCC läuft.

                                    Gruss, Carsten

                                    B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • B
                                      Borkenkäfer @Carsten1210 last edited by

                                      @carsten1210
                                      Hallo Carsten
                                      Ja nutze beides auf einem rasperry
                                      Habe den befehl sudo mv …. Auch gemacht,
                                      Aber auch da kam die Fehlermeldung das die datei
                                      Nicht vorhanden ist
                                      Werde morgen mal schauen
                                      Danke

                                      B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • B
                                        Borkenkäfer @Borkenkäfer last edited by

                                        @borkenkäfer
                                        Moin Carsten
                                        Über den datei manager kann ich die evcc. Yaml in etc sehen
                                        Uli

                                        C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • C
                                          Carsten1210 @Borkenkäfer last edited by

                                          @borkenkäfer
                                          Ich glaube das hatte ich auch einmal.
                                          Liegt in home/pi auch noch einmal die evcc.yaml (Verzeichnis kann ich gerade nicht nachschauen, ist das von wo du die evcc.yaml nach etc verschoben / kopiert hast)?!
                                          Ich meine als die fehlte kam bei mir auch mal die Meldung das er die nicht findet.

                                          Gruss, Carsten

                                          B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • B
                                            Borkenkäfer @Carsten1210 last edited by

                                            @carsten1210
                                            Hallo
                                            Jetzt funktioniert einiges mehr
                                            Energiefluss wird angezeigt
                                            In der ski für die wallbox hatte ich nach 4 zeichen ein Leerzeichen, kam so von der wallbox und ich hatte
                                            Hochkommas davor und dahinter
                                            War anscheinend auch falsch, stand aber nirgendwo
                                            Werde jetzt versuchen meinen pv einzubinden
                                            Danke für deine Hilfe
                                            Schönen abend
                                            Uli

                                            C 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            992
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            5
                                            28
                                            2956
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo