NEWS
Smart Meter EMH mMe4.0 Lesekopf Adapter
-
@tourer4778 Bin gerade über das Thema gestolpert und wollte jetzt kein eigenes auf machen.
Kannst du kurz erklären wie du das mit ESPHome machst ? Läuft das über Pulse Count oder richtig über die IR Geschichte ?
Wollte mir eigentlich ein Hichi Kopf mit Tasmota ordern. Aber wenn es da noch etwas gibt wo man die Latenz verringert kann, bin ich da ganz Ohr.
-
@koelschejung90
Hallo, tut mir leid, habe vergessen zu Antworten.Der Lesekopf liest von der IR-LED vom Zähler. Diese liefern die derzeituige Leistung, gesamt Verbrauch und gesamt Einspeisung.
-
Mein emh mme 4 kann noch die Leistung der einzelnen Phasen anzeigen
>D >B ->sensor53 r >M 1 +1,5,s,0,9600,Main,1,10 1,77070100010800FF@1000,Bezug,kWh,counter_pos,3 1,77070100020800FF@1000,Einspeisung,kWh,counter_neg,3 1,77070100100700FF@1,Leistung,W,power,1 1,77070100240700FF@1,Wirkleistung L1,W,wirkleistung_l1,0 1,77070100380700FF@1,Wirkleistung L2,W,wirkleistung_l2,0 1,770701004C0700FF@1,Wirkleistung L3,W,wirkleistung_l3,0 #
wer das Script übernimmt, bitte nicht vergessen den gpio anzupassen wo die RX Leitung angeschlossen ist.
+1,5,s,0,9600,Main,1,10
mfg
hier noch der Link zum SML Decoder, falls den jemand nutzen möchte.
-
Mein emh mme 4 kann noch die Leistung der einzelnen Phasen anzeigen
Ist das eine besondere Version vom EMH mMe4 oder musstest du etwas freischalten? Bei mir werden die einzelnen Phasen leider nicht als SML Information ausgegeben und ich frage mich wieso. Das user manual besagt auch es gibt nur 5 verschiedene OBIS codes, keiner davon ist für den Momentanverbrauch einer einzelnen Phase.
LG
-
Hallo, ich bin neu hier und habe genau den selben Stromzähler. Welchen Lesekopf hast du für den Infarotsensor benutzt? Ein eigenbau oder was fertiges? Und hast du evtl. auch den Code für die ESPHome integration in HA?
Vielen Dank und schönen Abend nochj
Tim
-
@timmey
Sorry, für die späte antwort.
Ich nutze den Volkszähler zusammen mit einem ESP8266.esphome: name: stromzaehler esp8266: board: d1_mini wifi: ssid: !secret wifi_ssid password: !secret wifi_password logger: api: ota: web_server: port: 80 status_led: pin: number: D4 inverted: true uart: - id: uart_bus tx_pin: D2 # Gelb rx_pin: D1 # Weiß baud_rate: 9600 rx_buffer_size: 2048 data_bits: 8 stop_bits: 1 parity: NONE sml: - id: sml_emh uart_id: uart_bus sensor: - platform: wifi_signal name: "WiFi Signal Sensor" id: rssi_sensor update_interval: 30s - platform: uptime name: "Uptime" id: uptime_s update_interval: 30s # *********************************************************************** - platform: sml name: "emh_leistung" id: "emh_leistung" sml_id: sml_emh obis_code: "1-0:16.7.0" filters: - multiply: 1 unit_of_measurement: W state_class: measurement device_class: power - platform: sml name: "Leistung_L1" id: "Leistung_L1" sml_id: sml_emh obis_code: "1-0:36.7.0" filters: - throttle: 5s - multiply: 1 unit_of_measurement: W state_class: measurement device_class: power - platform: sml name: "Leistung_L2" id: "Leistung_L2" sml_id: sml_emh obis_code: "1-0:56.7.0" filters: - throttle: 5s - multiply: 1 unit_of_measurement: W state_class: measurement device_class: power - platform: sml name: "Leistung_L3" id: "Leistung_L3" sml_id: sml_emh obis_code: "1-0:76.7.0" filters: - throttle: 5s - multiply: 1 unit_of_measurement: W state_class: measurement device_class: power # *********************************************************************** - platform: sml name: "evu_import_180" id: "evu_import_180" sml_id: sml_emh obis_code: "1-0:1.8.0" unit_of_measurement: kWh state_class: total_increasing device_class: energy filters: - throttle: 10s - multiply: 0.0001 accuracy_decimals: 4 force_update: true - platform: sml name: "evu_export_280" id: "evu_export_280" sml_id: sml_emh obis_code: "1-0:2.8.0" unit_of_measurement: kWh state_class: total_increasing device_class: energy filters: - throttle: 10s - multiply: 0.0001 accuracy_decimals: 4 force_update: true # *********************************************************************** switch: # Restart - platform: restart name: "Restart_ESP"
-
@tourer4778 said in Smart Meter EMH mMe4.0 Lesekopf Adapter:
@timmey
Sorry, für die späte antwort.
Ich nutze den Volkszähler zusammen mit einem ESP8266.Vielen Dank für die Rückmeldung. Hast mir sehr geholfen
-
Moin Zusammen,
ich bin auch "frisch" im Thema drin und habe vor kurzem einen mMe4.0 erhalten.
Mittlerweile liest ein WattWächter mit Tasmota den Zählerstand und aktuellen Verbrauch aus. Klappt alles wunderbar!
Was ich mich jetzt frage:
Gibt es auch eine Möglichkeit noch weitere Werte auszulesen? Im Zähler selbst sind ja z. B. noch 7, 30 und 365 Tageswerte gespeichert.
Als nächsten Schritt würde ich diese Werte (Zählerstand, aktueller Verbrauch + die 7, 30 und 365 Tageswerte) dann auch gerne weiterverarbeiten. Ist es also möglich, wenn ich ioBroker auf einem Raspberry installiert habe, die Werte auch auf mein iPhone (Apple Home) zu bringen?
Danke und sonnige Grüße
-
Gibt es auch eine Möglichkeit noch weitere Werte auszulesen?
Nur das was hier ausgeworfen wird: https://tasmota-sml-parser.dicp.net/
-
@codierknecht Ich danke dir. Dachte ich mir fast schon, extrem schade - aber lässt sich dann nicht ändern.