      Andy 1 @paul53 last edited by

      @paul53

      Danke!! muss bei jeder Objekt ID der GPIO eingesetzt werden?
      c8f2584e-a433-4b2c-98d6-aa6b768f5b68-grafik.png

      paul53 A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • paul53
        paul53 @Andy 1 last edited by

        @andy-1 sagte: muss bei jeder Objekt ID der GPIO eingesetzt werden?

        Nein, bei "aktualisiere" muss der Datenpunkt mit dem Leistungswert zugewiesen werden.

        1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • A
          Andy 1 @Andy 1 last edited by

          @andy-1

          Sorry, hatte noch die Ausgabe vergessen. So sieht es jetzt aus:
          b91d45dd-9f3f-4898-9c2a-a39a2b0eef23-grafik.png

          Werte kommen rein:
          fb05d297-517f-4954-9780-9e225773d261-grafik.png

          A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • A
            Andy 1 @Andy 1 last edited by

            @andy-1

            ich prüfe gleich mal mit der Anzeige am SmartMeter ab..

            A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • A
              Andy 1 @Andy 1 last edited by

              @andy-1

              SUPER!! Stimmt exact überein!!

              Vielen vielen Dank!!!

              Das hat mich viel Zeit, Geld und nerven gespaart 🙂

              A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • A
                Andy 1 @Andy 1 last edited by

                Nohc eine Frage: Wo kann ich den Wert für 1000 Impulse pro kWh ändern?

                Ich möchte ihn auch an anderen SmartMetern einsetzen und da ist oft ein abweichendes Verhältnis von Impuls zu kWh

                paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • paul53
                  paul53 @Andy 1 last edited by paul53

                  @andy-1 sagte: Wo kann ich den Wert für 1000 Impulse pro kWh ändern?

                  In dem Faktor (mWs / Impuls): 1000 Impulse / kWh = 1 Impuls / Wh = 1 Impuls / 3600000 mWs

                  A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • A
                    Andy 1 @paul53 last edited by

                    @paul53

                    Ah okay, das macht sinn. Ich hab es mal als als Mathematisches Element "aufgesplittet". Ist das so korrekt?
                    8a21dd77-73f3-4613-8d97-6147f3901acf-grafik.png

                    Hier der vorher-nachher-Vergleich in XML-Form:
                    3e2323bb-058c-4315-ae48-57512cdb6f4d-grafik.png

                    paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • paul53
                      paul53 @Andy 1 last edited by paul53

                      @andy-1 sagte: Ist das so korrekt?

                      Nein. Wenn man mit Impulsen / kWh rechnet, muss man durch diesen Wert dividieren. 1 kWh = 3600000000 mWs.

                      Bild_2022-04-22_222349673.png

                      A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • A
                        Andy 1 @paul53 last edited by Andy 1

                        @paul53 said in Smartmeter-Leistung mit S0 impulse per Skript auswerten:

                        00000000

                        super! Danke 🙂

                        Mir ist noch aufgefallen, dass bei dir die eine ObjektID auf "default" steht. Ich hatte da auch GPIO4 ausgewählt.
                        2089e77a-61c2-4945-b46a-ab3da53ed192-grafik.png

                        Ist das "schlimm"?
                        Ich kann sie leider in der Objektliste nicht finden, um es genauso hinzubekommen, wie du es hast.

                        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • paul53
                          paul53 @Andy 1 last edited by

                          @andy-1 sagte: Ich hatte da auch GPIO4 ausgewählt.

                          Das muss auch so sein. Ich habe keinen Datenpunkt mit dem Namen "GPIO 4" und deshalb nichts zugewiesen.

                          A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • A
                            Andy 1 @paul53 last edited by

                            @paul53

                            danke! Dann stimmt jetzt alles, vielen vielen Dank für eure Hilfe!

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • First post
                              Last post

                            Support us

                            ioBroker
                            Community Adapters
                            Donate

                            888
                            Online

                            31.9k
                            Users

                            80.1k
                            Topics

                            1.3m
                            Posts

                            3
                            23
                            622
                            Loading More Posts
                            • Oldest to Newest
                            • Newest to Oldest
                            • Most Votes
                            Reply
                            • Reply as topic
                            Log in to reply
                            Community
                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                            The ioBroker Community 2014-2023
                            logo