      Andy 1 @Andy 1 last edited by

      @andy-1

      Sorry, hatte noch die Ausgabe vergessen. So sieht es jetzt aus:
      b91d45dd-9f3f-4898-9c2a-a39a2b0eef23-grafik.png

      Werte kommen rein:
      fb05d297-517f-4954-9780-9e225773d261-grafik.png

      A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • A
        Andy 1 @Andy 1 last edited by

        @andy-1

        ich prüfe gleich mal mit der Anzeige am SmartMeter ab..

        A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • A
          Andy 1 @Andy 1 last edited by

          @andy-1

          SUPER!! Stimmt exact überein!!

          Vielen vielen Dank!!!

          Das hat mich viel Zeit, Geld und nerven gespaart 🙂

          A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • A
            Andy 1 @Andy 1 last edited by

            Nohc eine Frage: Wo kann ich den Wert für 1000 Impulse pro kWh ändern?

            Ich möchte ihn auch an anderen SmartMetern einsetzen und da ist oft ein abweichendes Verhältnis von Impuls zu kWh

            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • paul53
              paul53 @Andy 1 last edited by paul53

              @andy-1 sagte: Wo kann ich den Wert für 1000 Impulse pro kWh ändern?

              In dem Faktor (mWs / Impuls): 1000 Impulse / kWh = 1 Impuls / Wh = 1 Impuls / 3600000 mWs

              A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • A
                Andy 1 @paul53 last edited by

                @paul53

                Ah okay, das macht sinn. Ich hab es mal als als Mathematisches Element "aufgesplittet". Ist das so korrekt?
                8a21dd77-73f3-4613-8d97-6147f3901acf-grafik.png

                Hier der vorher-nachher-Vergleich in XML-Form:
                3e2323bb-058c-4315-ae48-57512cdb6f4d-grafik.png

                paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • paul53
                  paul53 @Andy 1 last edited by paul53

                  @andy-1 sagte: Ist das so korrekt?

                  Nein. Wenn man mit Impulsen / kWh rechnet, muss man durch diesen Wert dividieren. 1 kWh = 3600000000 mWs.

                  Bild_2022-04-22_222349673.png

                  A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • A
                    Andy 1 @paul53 last edited by Andy 1

                    @paul53 said in Smartmeter-Leistung mit S0 impulse per Skript auswerten:

                    00000000

                    super! Danke 🙂

                    Mir ist noch aufgefallen, dass bei dir die eine ObjektID auf "default" steht. Ich hatte da auch GPIO4 ausgewählt.
                    2089e77a-61c2-4945-b46a-ab3da53ed192-grafik.png

                    Ist das "schlimm"?
                    Ich kann sie leider in der Objektliste nicht finden, um es genauso hinzubekommen, wie du es hast.

                    paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • paul53
                      paul53 @Andy 1 last edited by

                      @andy-1 sagte: Ich hatte da auch GPIO4 ausgewählt.

                      Das muss auch so sein. Ich habe keinen Datenpunkt mit dem Namen "GPIO 4" und deshalb nichts zugewiesen.

                      A 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • A
                        Andy 1 @paul53 last edited by

                        @paul53

                        danke! Dann stimmt jetzt alles, vielen vielen Dank für eure Hilfe!

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • First post
                          Last post

                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate

                        402
                        Online

                        31.8k
                        Users

                        80.0k
                        Topics

                        1.3m
                        Posts

                        3
                        23
                        622
                        Loading More Posts
                        • Oldest to Newest
                        • Newest to Oldest
                        • Most Votes
                        Reply
                        • Reply as topic
                        Log in to reply
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                        The ioBroker Community 2014-2023
                        logo