      Dominic151617 @ChrisNett last edited by

      @christian-sandkaulen

      Ich bin kein Modbus Experte, aber wenn ich es richtig interpretiere, sind die "Input Register" Werte, die Du in das Gerät schreibst. Du möchtest aber Werte aus dem Wechselrichter lesen. Das müssten dann "Holding Register" sein.

      Meister Mopper 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @Dominic151617 last edited by

        @dominic151617
        Nein, Input-Register = nur lesen, Holding-Register = lesen und schreiben.

        Also ist input-register schon mal richtig. So lese ich z. B. einen Victronenergy Laderegler aus.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • O
          OKTP @ChrisNett last edited by

          @christian-sandkaulen konntest du das Problem lösen? Wenn nicht schick mal bitte ein Bild wie du das Register im Adapter eingerichtet hast.

          McWoolf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • McWoolf
            McWoolf @OKTP last edited by McWoolf

            Hallo Leute!

            Ich habe heute meinen USR-TCP232-304 bekommen um Ihn mit dem Solax Hybrit WR 4.G zu verbinden. Er ist soweit eingerichtet. Aber ich bekomme keine Daten aus dem WR raus, nicht mal eine Verbindung mit dem modbus-adapter bekomme ich hin. Schön langsam drehe ich hier durch. Vielleicht kann mir jemand auf die Sprünge helfen.

            Vielen Dank im Voraus

            USR-TCP232-304.png.png USR-TCP232-304.png
            Bildschirmfoto 2023-01-17 um 20.23.34.png.png

            wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • wendy2702
              wendy2702 @McWoolf last edited by

              @mcwoolf Ich kenne das USR Teil nicht aber Remote Port 8081 für Modbus kommt mir komisch vor.

              Ich würde da auch eine 502 erwarten.

              Hast du im Adapter schon Register eingetragen, ohne mindestens 1 Register funktioniert der nicht.

              Glaube @klassisch kennt sich mit dem USR aus.

              McWoolf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • McWoolf
                McWoolf @wendy2702 last edited by

                @wendy2702
                Alles klar werde ich dann gleich mal versuchen. Der Port 8081 ist vom ioBroker. Dachte da müsste man den Port für die Gegenseite eintragen.

                wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • wendy2702
                  wendy2702 @McWoolf last edited by

                  @mcwoolf Port 8081 ist für den Admin, nicht für Modbus.

                  McWoolf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • McWoolf
                    McWoolf @wendy2702 last edited by

                    @wendy2702 wenn ich aber einen anderen Port nehme, habe ich gar keine Kommunikation mehr.

                    McWoolf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • McWoolf
                      McWoolf @McWoolf last edited by

                      @mcwoolf sagte in Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4:

                      @wendy2702 wenn ich aber einen anderen Port nehme, habe ich gar keine Kommunikation mehr.

                      3f9101d0-d790-4d80-9fea-530ce040b8e9-image.png

                      Mit dieser Einstellung zählt wenigstens der TX Count

                      070eb73a-790e-4344-bace-1bc18a6377b3-image.png

                      wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • wendy2702
                        wendy2702 @McWoolf last edited by wendy2702

                        @mcwoolf Was ist mit den Adapter/Register einstellungen?

                        Welches Device hat welche Adresse?

                        Ws kommt im Debug log vom Adapter?

                        McWoolf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • McWoolf
                          McWoolf @wendy2702 last edited by

                          @wendy2702
                          Also:

                          USR 192.168.1.246
                          IOB 192.168.1.250
                          WR 192.168.1.245 (Lan-Dongle)

                          Device ID im SolaxWR habe ich mal auf 2 gestellt, zum testen

                          McWoolf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • McWoolf
                            McWoolf @McWoolf last edited by

                            @mcwoolf sagte in Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4:

                            @wendy2702
                            Also:

                            USR 192.168.1.246
                            IOB 192.168.1.250
                            WR 192.168.1.245 (Lan-Dongle)

                            Device ID im SolaxWR habe ich mal auf 2 gestellt, zum testen

                            2023-01-18 08:47:04.364 - info: shelly.0 (2744968) [MQTT] Device 192.168.30.41 (shellyht / shellyht-024F7E / SHHT-1#024F7E#1) connected! Polltime set to 5 sec.
                            2023-01-18 08:47:10.460 - info: modbus.0 (2274495) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2023-01-18 08:47:10.460 - info: modbus.0 (2274495) terminating
                            2023-01-18 08:47:10.461 - info: modbus.0 (2274495) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2023-01-18 08:47:13.697 - debug: modbus.0 (2274856) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                            2023-01-18 08:47:13.718 - debug: modbus.0 (2274856) Objects client ready ... initialize now
                            2023-01-18 08:47:13.718 - debug: modbus.0 (2274856) Objects create System PubSub Client
                            2023-01-18 08:47:13.719 - debug: modbus.0 (2274856) Objects create User PubSub Client
                            2023-01-18 08:47:13.746 - debug: modbus.0 (2274856) Objects client initialize lua scripts
                            2023-01-18 08:47:13.747 - debug: modbus.0 (2274856) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                            2023-01-18 08:47:13.807 - debug: modbus.0 (2274856) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                            2023-01-18 08:47:13.815 - debug: modbus.0 (2274856) States create System PubSub Client
                            2023-01-18 08:47:13.815 - debug: modbus.0 (2274856) States create User PubSub Client
                            2023-01-18 08:47:13.872 - debug: modbus.0 (2274856) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                            2023-01-18 08:47:13.926 - debug: modbus.0 (2274856) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                            2023-01-18 08:47:13.996 - info: modbus.0 (2274856) starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                            2023-01-18 08:47:14.065 - debug: modbus.0 (2274856) Initialize Objects for disInputs: []
                            2023-01-18 08:47:14.065 - debug: modbus.0 (2274856) Initialize Objects for coils: []
                            2023-01-18 08:47:14.065 - debug: modbus.0 (2274856) Initialize Objects for inputRegs: []
                            2023-01-18 08:47:14.065 - debug: modbus.0 (2274856) Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":0,"deviceId":2,"name":"Seriennummer","description":"","unit":"","type":"string","len":7,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":0,"id":"holdingRegisters.0_Seriennummer"}]
                            2023-01-18 08:47:14.065 - debug: modbus.0 (2274856) Add holdingRegisters.0_Seriennummer: {"_id":"holdingRegisters.0_Seriennummer","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"string","read":true,"write":true,"def":"","unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":0,"deviceId":2,"type":"string","len":7,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                            2023-01-18 08:47:14.168 - error: modbus.0 (2274856) Socket Error
                            2023-01-18 08:47:14.168 - error: modbus.0 (2274856) Client in error state.
                            2023-01-18 08:47:14.168 - warn: modbus.0 (2274856) On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.1.246","port":502}
                            2023-01-18 08:47:14.168 - debug: modbus.0 (2274856) Socket closed with error
                            2023-01-18 08:47:14.169 - debug: modbus.0 (2274856) Cleaning up request fifo.
                            2023-01-18 08:47:15.169 - debug: modbus.0 (2274856) Closing client on purpose.
                            
                            McWoolf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • McWoolf
                              McWoolf @McWoolf last edited by

                              @mcwoolf sagte in Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4:

                              @mcwoolf sagte in Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4:

                              @wendy2702
                              Also:

                              USR 192.168.1.246
                              IOB 192.168.1.250
                              WR 192.168.1.245 (Lan-Dongle)

                              Device ID im SolaxWR habe ich mal auf 2 gestellt, zum testen

                              2023-01-18 08:47:04.364 - info: shelly.0 (2744968) [MQTT] Device 192.168.30.41 (shellyht / shellyht-024F7E / SHHT-1#024F7E#1) connected! Polltime set to 5 sec.
                              2023-01-18 08:47:10.460 - info: modbus.0 (2274495) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2023-01-18 08:47:10.460 - info: modbus.0 (2274495) terminating
                              2023-01-18 08:47:10.461 - info: modbus.0 (2274495) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2023-01-18 08:47:13.697 - debug: modbus.0 (2274856) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                              2023-01-18 08:47:13.718 - debug: modbus.0 (2274856) Objects client ready ... initialize now
                              2023-01-18 08:47:13.718 - debug: modbus.0 (2274856) Objects create System PubSub Client
                              2023-01-18 08:47:13.719 - debug: modbus.0 (2274856) Objects create User PubSub Client
                              2023-01-18 08:47:13.746 - debug: modbus.0 (2274856) Objects client initialize lua scripts
                              2023-01-18 08:47:13.747 - debug: modbus.0 (2274856) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                              2023-01-18 08:47:13.807 - debug: modbus.0 (2274856) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                              2023-01-18 08:47:13.815 - debug: modbus.0 (2274856) States create System PubSub Client
                              2023-01-18 08:47:13.815 - debug: modbus.0 (2274856) States create User PubSub Client
                              2023-01-18 08:47:13.872 - debug: modbus.0 (2274856) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                              2023-01-18 08:47:13.926 - debug: modbus.0 (2274856) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                              2023-01-18 08:47:13.996 - info: modbus.0 (2274856) starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                              2023-01-18 08:47:14.065 - debug: modbus.0 (2274856) Initialize Objects for disInputs: []
                              2023-01-18 08:47:14.065 - debug: modbus.0 (2274856) Initialize Objects for coils: []
                              2023-01-18 08:47:14.065 - debug: modbus.0 (2274856) Initialize Objects for inputRegs: []
                              2023-01-18 08:47:14.065 - debug: modbus.0 (2274856) Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":0,"deviceId":2,"name":"Seriennummer","description":"","unit":"","type":"string","len":7,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"level","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":0,"id":"holdingRegisters.0_Seriennummer"}]
                              2023-01-18 08:47:14.065 - debug: modbus.0 (2274856) Add holdingRegisters.0_Seriennummer: {"_id":"holdingRegisters.0_Seriennummer","type":"state","common":{"name":"","role":"level","type":"string","read":true,"write":true,"def":"","unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":0,"deviceId":2,"type":"string","len":7,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                              2023-01-18 08:47:14.168 - error: modbus.0 (2274856) Socket Error
                              2023-01-18 08:47:14.168 - error: modbus.0 (2274856) Client in error state.
                              2023-01-18 08:47:14.168 - warn: modbus.0 (2274856) On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.1.246","port":502}
                              2023-01-18 08:47:14.168 - debug: modbus.0 (2274856) Socket closed with error
                              2023-01-18 08:47:14.169 - debug: modbus.0 (2274856) Cleaning up request fifo.
                              2023-01-18 08:47:15.169 - debug: modbus.0 (2274856) Closing client on purpose.
                              

                              Der zählt übrigens auch, wenn der modbus-Adapter aus ist.

                              wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • wendy2702
                                wendy2702 last edited by

                                @mcwoolf

                                Ich kenne den WR nicht aber wie sieht der Physikalische Aufbau aus?

                                Das USR RS485 ist mit dem WR bereits verbunden denke ich.

                                Wie lauten die Modbus einstellungen im WR? Baudrate, Parität, ID usw.

                                Bitte Screenshot der Adapter Einstellungen und Register.

                                McWoolf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • wendy2702
                                  wendy2702 @McWoolf last edited by

                                  @mcwoolf sagte in Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4:

                                  Der zählt übrigens auch, wenn der modbus-Adapter aus ist.

                                  Ja, weil er einfach nur RX/TX Pakete zählt.

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • McWoolf
                                    McWoolf @wendy2702 last edited by

                                    @wendy2702
                                    f1ab83be-1968-4472-b131-12b613a71ec8-image.png
                                    08d38c05-2ae8-4677-ad31-5bbe9b015711-image.png

                                    wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • wendy2702
                                      wendy2702 @McWoolf last edited by wendy2702

                                      @mcwoolf Haken bei "Direkte ...." raus.

                                      Als Test Register mal Spannung oder Temperatur nehmen.

                                      Sicher das es ein Holding Register und kein Input Register ist?

                                      Stimmt die ID 2 mit dem was im WR steht überein?

                                      McWoolf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • McWoolf
                                        McWoolf @wendy2702 last edited by

                                        @wendy2702
                                        73b590b7-5d3b-48f6-9909-e8ad67c2a79a-image.png

                                        Sowas z.B. ?

                                        wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • wendy2702
                                          wendy2702 @McWoolf last edited by

                                          @mcwoolf Ja.

                                          unter Eingangsregister als 16bit, denke auch little endian wobei mit bei der Register Adresse die 0 etwas wundert.

                                          McWoolf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • McWoolf
                                            McWoolf @wendy2702 last edited by

                                            @wendy2702
                                            Das ist die offizielle Beschreibung

                                            McWoolf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            927
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            19
                                            147
                                            12308
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo