    • McWoolf
      McWoolf @wendy2702 last edited by McWoolf

      @wendy2702
      Ja war bei Holding eingetragen, ich bilde mir ein Matthias Kleine hat das gesagt dass Holding 40000 und Eingangsregister 30000 sind. deshalb.

      Hybrid-X1X3-G4-ModbusTCPRTU-V3.21-English_0622-public-version.pdf

      Das ist die komplette Doku

      McWoolf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • McWoolf
        McWoolf @McWoolf last edited by

        @mcwoolf sagte in Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4:

        @wendy2702
        Ja war bei Holding eingetragen, ich bilde mir ein Matthias Kleine hat das gesagt dass Holding 40000 und Eingangsregister 30000 sind. deshalb.

        Hybrid-X1X3-G4-ModbusTCPRTU-V3.21-English_0622-public-version.pdf

        Das ist die komplette Doku

        2023-01-20 13:06:32.652 - info: modbus.0 (7038) Connected to slave 192.168.1.244
        2023-01-20 13:06:37.655 - warn: modbus.0 (7038) Error: undefined
        2023-01-20 13:06:37.655 - error: modbus.0 (7038) Request timed out.
        2023-01-20 13:06:37.655 - error: modbus.0 (7038) Client in error state.
        2023-01-20 13:06:37.656 - warn: modbus.0 (7038) Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
        2023-01-20 13:06:38.655 - info: modbus.0 (7038) Disconnected from slave 192.168.1.244
        

        23ec069e-a118-44f2-8f4a-9f74b2764a21-image.png
        Das kommt sobald ich ein Eingangsregister anlege.

        wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • wendy2702
          wendy2702 @McWoolf last edited by

          @mcwoolf Ich schreibe mal auf was mir so auffällt.

          DOKU WR ID = 1 ---- Adapter = 2 laut Screenshot
          Doku Port 502 --- Adapter 26

          Dann sollte aus meiner Sicht iobroker der Master sein und das Gateway Slave. Master - Master funktioniert aus meiner Sicht und Kenntnisstand nicht, lasse mich aber gerne belehren.

          Dann im Eingangsregister, und nur dort ein Register "0" eintragen mit Unsigned 16 bit little endian.

          Was kann man hier für Protocol auswählen:

          8a60677e-a6ae-4c97-9f17-69150a49409b-grafik.png

          und hier:

          e2a89823-cf74-4d74-8576-2a0b80518c9c-grafik.png

          McWoolf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • McWoolf
            McWoolf @wendy2702 last edited by

            @wendy2702

            m WR ist auch die ID auf 2 gestellt
            in der Doku ist auch der Port des WR, ich habe aber einen PE11 dazwischen und bei dem ist Port 26 eingetragen.
            Oder bin ich da auch auf dem Holzweg??
            Bei Protokoll habe ich jetzt mal auf "modbus" gestellt 😵

            McWoolf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • McWoolf
              McWoolf @McWoolf last edited by

              @mcwoolf sagte in Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4:

              @wendy2702

              m WR ist auch die ID auf 2 gestellt
              in der Doku ist auch der Port des WR, ich habe aber einen PE11 dazwischen und bei dem ist Port 26 eingetragen.
              Oder bin ich da auch auf dem Holzweg??
              Bei Protokoll habe ich jetzt mal auf "modbus" gestellt 😵

              Hier die aktuellen Einstellungen des Umsetzers:

              f4d7edb5-ee7e-4143-aca6-5414b2053b2f-image.png

              420de46c-7062-4bb8-b087-7641711ff502-image.png

              und vom modbus-adapter

              6a3b994d-b582-4ba4-be12-91216e181516-image.png

              dc9c6028-e72a-4a63-9f65-778fc98c9dfb-image.png

              und das aktuelle Log:

              2023-01-20 17:30:55.132 - error: modbus.0 (12400) Socket Error
              2023-01-20 17:30:55.132 - error: modbus.0 (12400) Client in error state.
              2023-01-20 17:30:55.132 - warn: modbus.0 (12400) On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.1.244","port":26}
              2023-01-20 17:30:55.132 - debug: modbus.0 (12400) Socket closed with error
              2023-01-20 17:30:55.132 - debug: modbus.0 (12400) Cleaning up request fifo.
              2023-01-20 17:30:56.133 - debug: modbus.0 (12400) Closing client on purpose.
              2023-01-20 17:31:27.642 - info: shelly.0 (1420) [MQTT] Client Disconnect: 192.168.30.40 (shellyht / shellyht-024898 / SHHT-1#024898#1)
              2023-01-20 17:31:56.135 - error: modbus.0 (12400) Socket Error
              2023-01-20 17:31:56.135 - error: modbus.0 (12400) Client in error state.
              2023-01-20 17:31:56.135 - warn: modbus.0 (12400) On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.1.244","port":26}
              2023-01-20 17:31:56.135 - debug: modbus.0 (12400) Socket closed with error
              2023-01-20 17:31:56.136 - debug: modbus.0 (12400) Cleaning up request fifo.
              2023-01-20 17:31:57.136 - debug: modbus.0 (12400) Closing client on purpose.
              2023-01-20 17:32:57.139 - error: modbus.0 (12400) Socket Error
              2023-01-20 17:32:57.139 - error: modbus.0 (12400) Client in error state.
              2023-01-20 17:32:57.139 - warn: modbus.0 (12400) On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.1.244","port":26}
              2023-01-20 17:32:57.140 - debug: modbus.0 (12400) Socket closed with error
              2023-01-20 17:32:57.140 - debug: modbus.0 (12400) Cleaning up request fifo.
              2023-01-20 17:32:58.140 - debug: modbus.0 (12400) Closing client on purpose.
              2023-01-20 17:33:07.696 - info: admin.0 (1262) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.20
              2023-01-20 17:33:58.142 - error: modbus.0 (12400) Socket Error
              2023-01-20 17:33:58.142 - error: modbus.0 (12400) Client in error state.
              2023-01-20 17:33:58.142 - warn: modbus.0 (12400) On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.1.244","port":26}
              2023-01-20 17:33:58.143 - debug: modbus.0 (12400) Socket closed with error
              2023-01-20 17:33:58.143 - debug: modbus.0 (12400) Cleaning up request fifo.
              2023-01-20 17:33:59.143 - debug: modbus.0 (12400) Closing client on purpose.
              2023-01-20 17:34:02.027 - info: admin.0 (1262) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.20 modbus
              
              wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • wendy2702
                wendy2702 @McWoolf last edited by

                @mcwoolf nach meiner Erfahrung muss der Port durchgehend passen und derselbe sein da die Gateways eigentlich nur von TCP nach RTU umsetzen aber keine Werte ändern.

                McWoolf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • McWoolf
                  McWoolf @wendy2702 last edited by

                  @wendy2702

                  Ich bekomme aber immer einen Socket Fehler

                  Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @McWoolf last edited by

                    @mcwoolf

                    Wenn du schon meherer Geräte id´s ankreuzt ,

                    d2ba1280-ebdf-4657-b5b0-0870f6679fe8-grafik.png

                    dann auch die Slave id eintragen !

                    McWoolf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • McWoolf
                      McWoolf @Glasfaser last edited by

                      @glasfaser

                      Danke für die Info, hatte ich beim screenshot vergessen.
                      Und war nur zum testen

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • K
                        klassisch Most Active @McWoolf last edited by

                        @mcwoolf sagte in Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4:

                        @mcwoolf Ich muss leider alles revidieren, der USR-TCP232-304 kann kein RTU!!!!

                        Aber der ioBroker Adapter

                        21b6f644-191d-4a8f-9410-d2322fcde2e8-grafik.png

                        Die Übersetzung RTU TCP darf nur an einer Stelle erfolgen
                        Entweder im TCP Server ODER im ioBroker

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • McWoolf
                          McWoolf last edited by

                          @klassisch

                          Also jetzt habts mich komplett durcheinander gebracht, was muss ich jetzt wo einstellen??
                          TCP-Server jetzt doch auf meinen übersetzter?? Dafür nur TCP auf iobroker??

                          K 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • K
                            klassisch Most Active @McWoolf last edited by klassisch

                            @mcwoolf Der USRIOT ist bei mir immer Server weil er austeilt. der ioBroker client, weil er Bröckchen bekommt.
                            Wenn das entsprechende Konverter Gerät kein Modbus RTU kann (und die kleinen USRIOT können kein RTU und der 410S stottern manchmal dabei), dann stellt man dort einfach TCP ein, also TCP Server.
                            Die Transformation nach RTU nimmt dann der ioBroker vor, wenn man ihn entsprechend konfiguriert (Dort dann RTU over TCP einstellen, wie oben gezeigt)

                            McWoolf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • McWoolf
                              McWoolf @klassisch last edited by

                              @klassisch

                              Und wenn ich genau das mache, dann bekomme ich wieder einen Socket Fehler.

                              2023-01-20 19:20:21.425 - error: modbus.0 (14724) Socket Error
                              2023-01-20 19:20:21.425 - error: modbus.0 (14724) Client in error state.
                              2023-01-20 19:20:21.425 - warn: modbus.0 (14724) On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.1.244","port":26}
                              
                              Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @McWoolf last edited by

                                @mcwoolf

                                da kannst du bis ....... warten ,

                                wenn du kein haken bei der Abfrage gesetzt hast

                                9ddce886-3064-4856-9035-a7e0c9fe17b9-grafik.png

                                McWoolf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • McWoolf
                                  McWoolf @Glasfaser last edited by

                                  @glasfaser

                                  hab ich gesetzt und bekomme wieder einen Socket Fehler. Ich versteh es nicht mehr.

                                  Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @McWoolf last edited by

                                    @mcwoolf

                                    Zeige doch mal was aktuell bei dir ist

                                    Modbus Instanz Einstellungen , Register und der Log von ioBroker

                                    McWoolf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • McWoolf
                                      McWoolf @Glasfaser last edited by McWoolf

                                      @glasfaser

                                      872b9a93-ae92-4433-9bf3-d4d115b07f5e-image.png

                                      b9cdf01f-9175-4e10-b3d6-fb9751991ca8-image.png

                                      1ded2052-af51-4c9a-8f91-1f13ebab903e-image.png

                                      2023-01-20 19:29:45.376 - error: modbus.0 (14907) Socket Error
                                      2023-01-20 19:29:45.376 - error: modbus.0 (14907) Client in error state.
                                      2023-01-20 19:29:45.377 - warn: modbus.0 (14907) On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.1.244","port":503}
                                      2023-01-20 19:29:45.377 - debug: modbus.0 (14907) Socket closed with error
                                      2023-01-20 19:29:45.377 - debug: modbus.0 (14907) Clearing timeout of the current request.
                                      2023-01-20 19:29:45.377 - debug: modbus.0 (14907) Cleaning up request fifo.
                                      2023-01-20 19:29:46.377 - debug: modbus.0 (14907) Closing client on purpose.
                                      2023-01-20 19:30:46.381 - error: modbus.0 (14907) Socket Error
                                      2023-01-20 19:30:46.381 - error: modbus.0 (14907) Client in error state.
                                      2023-01-20 19:30:46.381 - warn: modbus.0 (14907) On error: {"errno":-111,"code":"ECONNREFUSED","syscall":"connect","address":"192.168.1.244","port":503}
                                      2023-01-20 19:30:46.382 - debug: modbus.0 (14907) Socket closed with error
                                      2023-01-20 19:30:46.382 - debug: modbus.0 (14907) Clearing timeout of the current request.
                                      2023-01-20 19:30:46.382 - debug: modbus.0 (14907) Cleaning up request fifo.
                                      2023-01-20 19:30:47.382 - debug: modbus.0 (14907) Closing client on purpose.
                                      ::ffff:192.168.1.20 modbus
                                      
                                      Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @McWoolf last edited by Glasfaser

                                        @mcwoolf sagte in Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4:

                                        ical.0

                                        entferne bitte dieses im LOG !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

                                        McWoolf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • McWoolf
                                          McWoolf @Glasfaser last edited by

                                          @glasfaser sagte in Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4:

                                          @mcwoolf sagte in Einrichten Modbus Adapter / Solar X3 Gen4:

                                          ical.0

                                          entferne bitte dieses im LOG !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

                                          Sorry übersehen

                                          Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • K
                                            klassisch Most Active last edited by

                                            Habe mir mal die oben verlinkte Solax Registerliste angeschaut.
                                            Ich würde es mit Alias off bzw. nicht angehakt testen.

                                            In der Registerliste mit code 0x03 sind wohl die Input register und die 0x04 die holding register

                                            Wenn Alias aus ist, dann gibt man bei Adresse den Registerwert in Dezimal ein. Und ich hatte auch schon den Fall, wo man 1 dazuaddieren mußte.

                                            Devide ID ist die Modbus Geräteadresse des Wechselrichters. Die gibt man wahrscheinlich im Wechselrichter per Display und Tastatur ein

                                            S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            558
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            19
                                            147
                                            12330
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo