      Hi Leute,

      ich habe da vielleicht ein Verständnisproblem. Vielleicht ist der HTTP-Request auch nicht richtig...

      Aber von Vorn:
      ich regele eine Art Tauchsieder (ELWA-E) auf PV-Überschuss. Den Sollwert erwartet das Ding per HTTP.

      http://192.168.0.xxx/control.html?power=n  (n= 0 ... 3000) 
      
      • stellt die Soll-Leistung in W ein.
        Ich habe das über ein Blockly scritpt gelöst wo ich mir die URL des HTTP-Request zusammenbaue.
        Nach jedem Absetzen bekomme ich einen Fehler:

      err.jpg

      Davon abgesehen funktioniert der Aufruf. Also der Sollwert kommt an.
      Hat jemand eine Idee wie ich das Log von den Fehlern frei halten kann?

      Danke!

      Gruß

      David

      OliverIO 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • OliverIO
        OliverIO @Davipet last edited by OliverIO

        @davipet sagte in HTTP Request ohne Result wirft Fehler:

        ein.
        Ich habe das über ein Blockly scritpt gelöst wo ich mir die URL des HTTP-Request zusammenbaue.
        Nach jedem Absetzen bekomme ich einen Fehler:

        Davon abgesehen funktioniert der Aufruf. Also der Sollwert kommt an.
        Hat jemand eine Idee wie ich das Log von den Fehlern frei halten kann?
        Danke!

        Schickst du mehrere Anfragen hintereinander?
        Dann wurde eine Anfrage angenommen und andere nicht (Fehlermeldung Connection refused)
        Zwischen diesen beiden Fehlermeldungen liegen nur 3 Millisekunden.
        Das ist für manche Geräte zu schnell.

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • First post
          Last post

        Support us

        ioBroker
        Community Adapters
        Donate

        782
        Online

        31.8k
        Users

        80.1k
        Topics

        1.3m
        Posts

        2
        2
        142
        Loading More Posts
        • Oldest to Newest
        • Newest to Oldest
        • Most Votes
        Reply
        • Reply as topic
        Log in to reply
        Community
        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
        The ioBroker Community 2014-2023
        logo