      jauntyjosef @DerFux last edited by

      @derfux
      Kann man das mit x/10 auch gleich im Modus Adapter integrieren??

      D 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • D
        DerFux @jauntyjosef last edited by

        @jauntyjosef modbus.jpg
        Ist direkt im Adapter drin.

        J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • J
          jauntyjosef @DerFux last edited by

          @derfux
          Danke, ich habs zufällig gefunden, als ich vor einem Windows PC saß. Seltsam, aber auf meinem Mac finde ich das weder mit dem Safari noch mit dem Firefox Browser ... egal, das ist ein anderen Thema.

          Das mit dem ioBroker Modbus gebe ich jetzt auf. Da komme ich auf keine vernünftige Lösung.
          Ich habe nun einen Node Red Flow gefunden, damit klappte es wunderbar. Damit wird alles ausgelesen.

          BananaJoe 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active @jauntyjosef last edited by

            @jauntyjosef sagte in [gelöst] Benötige Hilfe MODBUS TCP: Hoymiles HM-1500/DTU-PRO:

            Ich habe nun einen Node Red Flow gefunden, damit klappte es wunderbar. Damit wird alles ausgelesen.

            Kannst du den mal verlinken? Ich werde es zwar nicht mit NodeRed machen, aber ich kann mir ja abschauen wie es gemacht wurde.

            J 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • J
              jauntyjosef @BananaJoe last edited by

              @bananajoe
              Natürlich:
              NodeRed Flow Hoymiles

              Das ist auch so, dass es logisch und verständlich ist. Warum das mit dem Modbus Adapter nicht klappt, ist mir noch ein vollkommenes Rätsel.

              BananaJoe 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • BananaJoe
                BananaJoe Most Active @jauntyjosef last edited by

                @jauntyjosef ich habe so einiges in meinem Leben beim Programmieren, Einrichten etc. auf Anhieb nur schwer hinbekommen.
                Mit etwas zeitlichen Abstand und mehr Erfahrung klappte es dann später um so besser 🙂
                Das Modbus-Protokoll bzw. die Art der Datenübertragung ist nun wirklich nicht mein Traumgebiet (ich stehe auf Web-API Schnittstellen mit JSON und MQTT). Wenn man bedenkt wo es historisch her kommt - da kam es halt auf jedes Bit und Byte an.

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Johan Suck
                  Johan Suck last edited by

                  Hallo an alle,
                  erstmal vielen Dank für diesen Thread und die Tipps. Ich habe es geschafft per modbus mich mit der DTU Pro zu verbinden.
                  Da ich noch recht neu im iobroker bin muss ich hier mal ne Frage loswerden.

                  Ich habe hier im Zweifamilienwohnhaus 2 Hoymiles HM 600 mit je 2 x 370 W Solarpanels aufgebaut. DTU Pro ist auch vorhanden, funktioniert soweit einwandfrei. Was mich an der Hoymiles Cloud nervt ist, das ich nur in Summe beide Anlagen auswerten kann, hatte dazu schon Kontakt mit dem Support, allerdings nicht zufriedenstellend.

                  Daher meine Idee das ganze per Modbus auszulesen.

                  Meine Frage:
                  Woher weiß ich welche Register ich auslesen muss, bzw. welche Register zu welchen Wechselrichter gehören. Ich komme
                  da gerade nicht weiter, auch die englische Hoymiles DTU Anleitung bringt mich da nicht weiter.

                  Ich hoffe es hat da jemand eine Idee.

                  Vorab schon mal vielen Dank.
                  Johan

                  BananaJoe 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • BananaJoe
                    BananaJoe Most Active @Johan Suck last edited by BananaJoe

                    @johan-suck sagte in [gelöst] Benötige Hilfe MODBUS TCP: Hoymiles HM-1500/DTU-PRO:

                    Hallo an alle,
                    erstmal vielen Dank für diesen Thread und die Tipps. Ich habe es geschafft per modbus mich mit der DTU Pro zu verbinden.
                    Da ich noch recht neu im iobroker bin muss ich hier mal ne Frage loswerden.

                    Ich habe hier im Zweifamilienwohnhaus 2 Hoymiles HM 600 mit je 2 x 370 W Solarpanels aufgebaut. DTU Pro ist auch vorhanden, funktioniert soweit einwandfrei. Was mich an der Hoymiles Cloud nervt ist, das ich nur in Summe beide Anlagen auswerten kann, hatte dazu schon Kontakt mit dem Support, allerdings nicht zufriedenstellend.

                    Daher meine Idee das ganze per Modbus auszulesen.

                    Meine Frage:
                    Woher weiß ich welche Register ich auslesen muss, bzw. welche Register zu welchen Wechselrichter gehören. Ich komme
                    da gerade nicht weiter, auch die englische Hoymiles DTU Anleitung bringt mich da nicht weiter.

                    Ich hoffe es hat da jemand eine Idee.

                    Vorab schon mal vielen Dank.
                    Johan

                    In diesem Thread hier schaffen wir es gerade die Hoymiles auf andere Art auszulesen: https://forum.iobroker.net/post/822042 (ja, sind auch andere Diskussionen dazwischen)

                    Das ist die Projetseite dazu: https://github.com/grindylow/ahoy
                    und hier - und das könnte für dich interessanter sein - wird über die Datenpakete etc. diskutiert: https://www.mikrocontroller.net/topic/525778
                    Da sind auch Links zu Datenblättern mit Beschreibungen zu den Protokollen etc.

                    Johan Suck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Johan Suck
                      Johan Suck @BananaJoe last edited by

                      @bananajoe, sorry dass ich erst heute antworte, zum einen war die Zeit etwas knapp bemessen, zum anderen hast du mir einige Links mit viel Lesestoff hinterlegt. Vielen Dank dafür.

                      Ich habe es für mich jetzt erstmal in der Form hinbekommen.

                      Ich habe erstmal die 4 Register
                      4112 Microwechselrichter 1; Modul 1 von 2
                      4152 Microwechselrichter 1; Modul 2 von 2
                      4192 Microwechselrichter 2; Modul 1 von 2
                      4232 Microwechselrichter 2; Modul 2 von 2
                      ausgelesen. Dann einen der beiden Wechselrichter ausgeschaltet. Dort gingen die Werte dann gegen null. Somit hatte ich schonmal die Zuordnung der Register zu den Wechselrichtern. Das funktioniert schonmal gut. Dass die DTU die Werte in deziWatt ausspuckt (wer kommt auf so eine Idee) kann man gut mit der Formel x/10 (stand ja schon weiter oben im Thread) korrigieren.

                      @seebaernd, vielen Dank für deine Ausführungen hat mir sehr geholfen. Eine Frage hätte ich noch an dich.
                      Ich hab gelesen, dass du einen Wechselrichter mit 4 Modulen hast. Wie errechnest du am Ende des Tages den Gesamtertrag deiner 4 Module. Rechnest du die 4 Today_Production mit einem seperatem Script zusammen?

                      Vorab schonmal Danke
                      Gruß Johan

                      S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Johan Suck
                        Johan Suck @Habib123 last edited by

                        @habib123 said

                        Kann man jeden einzelnen Wechselrichter getrennt auslesen?

                        Ja kann man, habe zwei Hoymiles Wechselrichter und 4 Module. Man kann alle Module einzeln auslesen und dann mit
                        mit einem Script addieren. Geht.

                        LG
                        Johan

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Sascha Roth
                          Sascha Roth @seebaernd last edited by

                          @seebaernd Wollte mal nachhören, ob du schon neue erkenntisse hast, bzw. noch mehr abfragen kannst. wenn ja, bestände die Möglichkeit, das du deine Modbus Register mal als Export zu verfügung stellst?

                          S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • S
                            seebaernd @Johan Suck last edited by

                            @johan-suck Sorry, irgendwie habe ich keine Benachrichtigungen zu neuen Themen erhalten, daher die späte Antwort. Gilt natürlich auch für die anderen Fragen an mich.

                            Ja, ich rechne verschiedene Dinge mittels Script zusammen:

                            on({id: 'modbus.0.inputRegisters.4232_Power_4', change: "ne"}, async function (obj) {
                            var module1 = getState("modbus.0.inputRegisters.4112_Power_1").val;
                            var module2 = getState("modbus.0.inputRegisters.4152_Power_2").val;
                            var module3 = getState("modbus.0.inputRegisters.4192_Power_3").val;
                            var module4 = getState("modbus.0.inputRegisters.4232_Power_4").val;
                            var summe = Math.round((module1 + module2 +module3 + module4) /10);
                            setState("0_userdata.0.Datenpunkte-iobroker.Hoymiles-WR.AC-aktuell"/AC-aktuell/,summe ,true);

                            var tag1 = getState("modbus.0.inputRegisters.4113_Today_Production_1").val;
                            var tag2 = getState("modbus.0.inputRegisters.4153_Today_Production_2").val;
                            var tag3 = getState("modbus.0.inputRegisters.4193_Today_Production_3").val;
                            var tag4 = getState("modbus.0.inputRegisters.4233_Today_Production_4").val;
                            var tag = (tag1 + tag2 + tag3 + tag4) / 1000;
                            // wenn kein aktueller Ertrag vorhanden, dann kommt ggf. unsinn als Tagesertrag
                            if (summe>20) {
                            setState("0_userdata.0.Datenpunkte-iobroker.Hoymiles-WR.Energie-Tag"/Energie-Tag/,tag ,true);
                            }

                            var gesamt1 = getState("modbus.0.inputRegisters.4114_Total_Production_1").val;
                            var gesamt2 = getState("modbus.0.inputRegisters.4154_Total_Production_2").val;
                            var gesamt3 = getState("modbus.0.inputRegisters.4194_Total_Production_3").val;
                            var gesamt4 = getState("modbus.0.inputRegisters.4234_Total_Production_4").val;
                            var gesamt = Math.round((gesamt1 + gesamt2 + gesamt3 + gesamt4) / 1000);
                            setState("0_userdata.0.Datenpunkte-iobroker.Hoymiles-WR.Energie-Gesamt"/Energie-Gesamt/, gesamt, true);
                            });

                            Das Programm startet, wenn sich die Daten vom letzten Modul aktualisieren, dann sind die anderen Register auch schon ausgelesen.

                            Ich habe dazu vorab einige Datenpunkte erstellt:
                            0_userdata.0.Datenpunkte-iobroker.Hoymiles-WR.AC-aktuell
                            0_userdata.0.Datenpunkte-iobroker.Hoymiles-WR.Energie-Tag
                            0_userdata.0.Datenpunkte-iobroker.Hoymiles-WR.Energie-Gesamt
                            und schreibe da jeweils die Summe aller Einzelwerte rein. Und konvertiere die ungewöhnlichen deziWatt in was sinnvolles.

                            Gruß
                            Bernd

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • S
                              seebaernd @Sascha Roth last edited by seebaernd

                              @sascha-roth Hallo Sascha, mir reichen die o.g. Daten aus, daher habe ich keine weitere Arbeit da rein gesteckt. Mein Beispielscript zu Addition der Werte habe ich gerade schon gepostet. Zu Beginn hatte ich auch mal eine Seriennummer ausgelesen - brauchte ich aber nicht und habe ich wieder gelöscht.

                              Eine Beschreibung aller ModBus-Register gibt es im Dokument
                              https://www.shinetech-power.de/wp-content/uploads/2021/07/Technical-Note-Modbus-implementation-using-3Gen-DTU-Pro-V1.2.pdf

                              Wenn du ein konkretes Register aus der Doku oben auslesen möchtest und das nicht schaffst, dann frage gerne noch mal konkret nach. Dann kann ich gerne versuchen zu helfen.

                              Gruß
                              Bernd

                              Johan Suck K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Johan Suck
                                Johan Suck @seebaernd last edited by

                                @seebaernd
                                Danke für dein Script. Hatte es für meine Zwecke schon selber hinbekommen.

                                Eine Frage hätte ich dann doch noch. Ich habe seit einigen Tagen immer das Problem das der Modbus Adapter sich immer mal von der DTU trennt und somit die Werte nicht mehr ausließt. Muss dann immer die DTU vom Strom trennen, damit die sich wieder mit dem Netzwerk verbindet. Passiert das bei dir auch öfter?

                                Danke
                                Johan

                                S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • S
                                  seebaernd @Johan Suck last edited by

                                  @johan-suck said in [gelöst] Benötige Hilfe MODBUS TCP: Hoymiles HM-1500/DTU-PRO:

                                  Eine Frage hätte ich dann doch noch. Ich habe seit einigen Tagen immer das Problem das der Modbus Adapter sich immer mal von der DTU trennt und somit die Werte nicht mehr ausließt. Muss dann immer die DTU vom Strom trennen, damit die sich wieder mit dem Netzwerk verbindet. Passiert das bei dir auch öfter?

                                  Nein, das ist bei mir schon sehr lange nicht mehr passiert. Vorschlag wäre, evtl das Abfrageintervall zu erhöhen? Ich habe 120000 Millisekunden, also 2 Minuten, eingestellt.

                                  Johan Suck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Johan Suck
                                    Johan Suck @seebaernd last edited by

                                    @seebaernd
                                    Danke für deine Antwort. Ich habe heute auch mal ein bisschen quergelesen, und irgendwo aufgeschnappt das jemand im Modbus Adapter / Allgemein / die Wartezeit von 50ms auf 100ms erhöht hat. Vielleicht stelle ich das Abfrageintervall auch noch etwas höher. Danke für den Tipp. Werde mich da mal rantasten.

                                    Eine Frage noch an Rande, nutzt du zeitgleich die Hoymiles Cloud?

                                    Gruß
                                    Johan

                                    S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • S
                                      seebaernd @Johan Suck last edited by seebaernd

                                      @johan-suck
                                      Ja, die Hoymiles Cloud hatte ich von Beginn an bis heute in Betrieb. iobroker habe ich eigentlich installiert, um meinen Stromzähler auslesen zu können und damit den jeweiligen momentanen Einspeisewert zu haben. Um dann manuell meine go-e Wallbox auf den richtigen Amperewert zum Laden zu setzen zwecks maximalem PV-Eigenverbrauch.

                                      Die PV-Erzeugungswerte brauche ich eigentlich nicht. Aber da iobroker schon mal lief, ich zufällig einen MODBUS-TCP Adapter im iobroker gefunden habe und lange nichts mehr erforscht / herumprobiert / programmiert habe, hat mich einfach die pure Neugier getrieben.

                                      Anschaffungsgrund für die DTU-PRO, die das alles ermöglicht, war die Möglichkeit zur Begrenzung auf 70%. Und die fällt jetzt ab 2023 für neue kleine Anlagen wohl eh in Deutschland weg. Hätte ich das vorher gewusst, hätte ich die DTU-PRO vielleicht gar nicht gekauft und das alles wäre nie passiert ... Hat aber Spaß gemacht und und darum ist das gut so 🙂

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • D
                                        Davo1 last edited by

                                        @seebaernd

                                        Hallo, ich hätte eine kurze Frage bezüglich dieses Themas. Kann mir jemand verraten wie ich die Seriennummer der Wechselrichter auslese? Ich werde aus den Registern 4097-4102 nicht schlau. Muss ich hier noch was wandeln? Irgendwie bekomme ich hier keine vernünftigen Daten...

                                        Danke!
                                        Grüße Daniel

                                        BananaJoe S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • BananaJoe
                                          BananaJoe Most Active @Davo1 last edited by

                                          @davo1 ich meine die Seriennummer steht auf dem Aufkleber am Wechselrichter. Und wird ja zum Auslesen gebraucht

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • L
                                            lalaPV last edited by

                                            Hallo,
                                            ich habe einen HM600 an der DTU-Pro und auch einen DTSU666 Smartmeter an der RS485 Schnittstelle der DTU-Pro angeschlossen.
                                            Die Technical Note beschreibt ja nur das auslesen der einzelnen Module über Modbus, aber nicht das Auslesen der aktuellen Zählerwerte des Smartmeter. Die hätte jedoch gern und würde ungern zwischen die Kommunikation der DTU-Pro und dem DTSU666 auf RS485 „zwischenfunken“. Deshalb lese ich Daten aktuell über Modbus TCP über die Ethernet Schnittstelle aus.

                                            Weiß hier jemand ob es auch irgendwie möglich ist, die Werte des angeschlossenen Smartmeter über die DTU-Pro Modbus TCP Schnittstelle auszulesen? Also kennt da jemand die Adressen zu, falls es sie denn gibt.

                                            Grüße,
                                            Patrick

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate
                                            FAQ Cloud / IOT
                                            HowTo: Node.js-Update
                                            HowTo: Backup/Restore
                                            Downloads
                                            BLOG

                                            937
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            23
                                            86
                                            21151
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo