    • DJMarc75
      DJMarc75 @2afs last edited by

      @2afs sagte in Hilfe: Zeitschalter mit T-ein und T-aus in Endlosschleife:

      Also habe ich "umschalten" gewählt.

      Nimm lieber den Steuere Block und dann true oder false.

      2afs 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • 2afs
        2afs @crunchip last edited by 2afs

        @crunchip
        Ich habe den Trigger für den Hauptschalter jetzt eingebaut. Funktioniert.
        Bleibt noch die Frage wie ich die Werte aus den User-Datenpunkten verarbeiten kann. Habe bislang keine Lösung dazu gefunden.
        5a38c6f2-81bd-47c0-ad5e-4b695bd2d760-image.png

        Ich probiere es gerade mal hiermit. Vielleicht geht es ja so.
        71386997-2457-45c3-86ae-2a02f9105709-image.png

        DJMarc75 paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • 2afs
          2afs @DJMarc75 last edited by

          @djmarc75 ok, guter Punkt. Das mache ich dann noch. Danke Dir

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • DJMarc75
            DJMarc75 @2afs last edited by

            @2afs sagte in Hilfe: Zeitschalter mit T-ein und T-aus in Endlosschleife:

            Ich probiere es gerade mal hiermit. Vielleicht geht es ja so.

            Screenshot 2022-06-04 132940.png

            1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • paul53
              paul53 @2afs last edited by paul53

              @2afs sagte: Trigger für den Hauptschalter jetzt eingebaut. Funktioniert.

              Nein, keine Trigger innerhalb von Triggern verwenden!!

              Verwende besser eine Funktion:

              Bild_2022-06-04_144539007.png

              "Freigabe" = Hauptschalter

              2afs 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              • 2afs
                2afs @paul53 last edited by

                @paul53
                Hervorragend! Funktioniert einwandfrei. Ist super zu verstehen. Vielen lieben Dank dafür

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • 2afs
                  2afs last edited by 2afs

                  @paul53
                  Auch Deine erste Lösung habe ich mir angeschaut um zu lernen.
                  Dabei bekomme ich einen Fehler für den CRON Wert:
                  e1ccb291-d65a-46fe-a888-ff84bb609446-image.png
                  Im Datenpunkt T_Zyklus steht der Wert 1

                  paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • paul53
                    paul53 @2afs last edited by paul53

                    @2afs sagte: bekomme ich einen Fehler für den CRON Wert:

                    Zwischen die Sterne muss jeweils ein Leerzeichen gesetzt werden.

                    Bild_2022-06-06_185005035.png

                    Außerdem fehlt noch ein Faktor für ED (1000 bei Sekunden, 60000 bei Minuten).

                    2afs 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • 2afs
                      2afs @paul53 last edited by 2afs

                      @paul53
                      Es waren die Leerzeichen. Jetzt geht es. Die Umwandlung ms/sek mit dem Faktor 1000 habe ich aus Testzwecken rausgenommen, dann muss ich nicht so lange beim testen warten.
                      Vielen Dank, jetzt funktioniert auch dieser Lösungsweg.

                      Noch eine Frage. Was ist der Unterschied dieser beiden Blöcke?
                      04f6c814-aa23-4cc1-986a-a46a450975e2-image.png

                      Vermutung: Man ist flexibler den unteren Baustein zu nutzen, denke ich. So kann man auch Variablen einsetzten:
                      623923c7-d662-43c7-aaa4-0f165a383c57-image.png

                      Falls man keine variable Verzögerung benötigt benötigt könnte man auch immer den oberen Block verwenden, richtig?

                      Danke und besten Gruß

                      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • paul53
                        paul53 @2afs last edited by

                        @2afs sagte: Man ist flexibler den unteren Baustein zu nutzen, denke ich. So kann man auch Variablen einsetzten

                        Genau.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • First post
                          Last post

                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate

                        414
                        Online

                        31.9k
                        Users

                        80.1k
                        Topics

                        1.3m
                        Posts

                        4
                        17
                        591
                        Loading More Posts
                        • Oldest to Newest
                        • Newest to Oldest
                        • Most Votes
                        Reply
                        • Reply as topic
                        Log in to reply
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                        The ioBroker Community 2014-2023
                        logo