NEWS
[gelöst] KNX Ultimate Verbindungsprobleme
-
Hallo von einem Neuen hier
Ich habe folgendes Problem:
1.) Raspberry PI 3 B aufgesetzt --- läuft
2.) NodeRed installiert --- läuft
3.) Palette node-red-contrib-knx-ultimate installiert --- läuft
4.) Einen Flow erstellt (siehe Screenshot) --- läuft
5.) Den Trigger angeklickt --- läuft
ABER:
Reaktion ist, dass leider nichts passiert. Keine Reaktion auf KNX und auch keine Debug-Message.
Wer kann mir evtl. weiterhelfen?VG,
Karsten -
@karsten_pi
Moin, scheint ein Problem mit der Verbindung zu sein.
Gib bitte mal paar Infos zur Schnittstelle, Tunnelverbindungen ETS und Einstellungen in der KNX Ultimate Node.
Am besten Screens machen. -
@frankthegreat
Moin. OK. Nachfolgend die Screenshots. Ich verwende die ETS5 Pro, Raspberry 3B, NodeRed 2.2.2, NodeJs 14.19.3
Wie du erkennen kannst, nutze ich für den Zugang zu KNX ein MDT IP-Interface (SCN-IP003.03) auf dem Standard-Port 3671. Die ETS funktioniert mit der Verbindung.Mein Aufbau als Übersicht:
Das linke KNX-Device soll den Status vom Licht lesen:
Das rechte KNX-Device soll schalten:
Die Verbindung im Detail:
Ich hoffe, das Du helfen kannst.
-
Die Lösung: Die Verbindung muss als UDP eingerichtet sein.
-
@karsten_pi sagte in [gelöst] KNX Ultimate Verbindungsprobleme:
Die Lösung: Die Verbindung muss als UDP eingerichtet sein.
Ahh ok. Hast es selbst hinbekommen.
Super -
@karsten_pi Hi, wie ich sehe hast du da nur nodes zu lesen ob es an oder aus ist, dann zum ändern und nochmal zum ändern? Woher weiß aber das Programm wann es das licht aus/an machen soll? Und brauchst du die blaue Switch node oder geht das auch nur mit der 2. grünen KNX node um dem licht zusagen es soll an/aus gehen?
Danke sehr