      paul53 @n811e last edited by paul53

      @n811e sagte: mit dem blauen Zahnrad. Das sieht aber anders aus, als das in Deinem Beispiel.

      Auf "interne Eingänge" umgestellt.

      N 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • N
        n811e @paul53 last edited by

        @paul53

        Das hatte ich schon probiert, aber diese Option, gibt es bei mir nicht.

        Bild_2022-06-23_203109763.png

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • N
          n811e @paul53 last edited by

          @paul53

          Ich habe es noch einige mal probiert und nun konnte ich die passende Einstellung finden.

          Ich starte es gleich mal und gebe Rückinfo

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • N
            n811e @paul53 last edited by

            @paul53

            Das Script läuft!! Dafür schon mal vielen Dank.

            Ein paar Fragen habe ich aber noch 😕

            Im Datenpunkt Betriebstundenzähler, wird lediglich NaN:NaN angezeigt und ändert sich auch nicht.

            Die Einschaltdauer, läuft aber, wie von Dir gedacht und setzt sich beim nächsten mal zurück.

            Allerdings nicht in dem Doppelformat 00:00 sondern im Moment nur 0:1

            Screenshot 2022-06-23 225411.jpg

            Bild_2022-06-23_225856173.png

            Noch eine Frage:

            Wenn ich das mit eine andere ObjektID erfassen möchte, der nicht ON/OFF sondern true/false anbietet, ändere im Script nur das markierte ON auf true und die markierte ObjektID? oder muss ich Script noch etwas ändern?

            Zum Verständnis:
            Sollte ich eine weitere Objekt ID erfassen möchten, kopiere ich mir das Script, ändere es und lege wieder zwei passende Datenpunkte an, die ich dann ebenfalls im Script austausche/ersetze

            Sind doch noch viele Fragen geworden

            Bild_2022-06-23_230410689.png

            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • paul53
              paul53 @n811e last edited by paul53

              @n811e sagte: wird lediglich NaN:NaN angezeigt und ändert sich auch nicht.

              Gib mal manuell 0:01 ein, damit die Variable kumulativ beim Skriptstart richtig gesetzt werden kann.

              @n811e sagte in Betriebsstundenzähler mit Blockly erstellen:

              im Moment nur 0:1

              Du must die Variable minuten auch verwenden.

              Bild_2022-06-23_231001390.png

              @n811e sagte in Betriebsstundenzähler mit Blockly erstellen:

              Sollte ich eine weitere Objekt ID erfassen möchten, kopiere ich mir das Script, ändere es und lege wieder zwei passende Datenpunkte an, die ich dann ebenfalls im Script austausche/ersetze

              Ja.

              N 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • N
                n811e @paul53 last edited by

                @paul53

                das mit der 0:00 statt 0:0 funktioniert jetzt

                Beim Datenpunkt "Betriebsstunden", habe ich als Wert 0:01 eingegeben, er hat aber nicht mitgezählt.
                Wenn ich dann auf die ObjektID auf OFF setze, springt der Datenpunkt wieder auf NaN:NaN

                paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • paul53
                  paul53 @n811e last edited by

                  @n811e sagte: "Betriebsstunden", habe ich als Wert 0:01 eingegeben

                  Danach das Skript neu gestartet? Das ist notwendig, damit die Zahl 1 in die Variable gelangt.

                  @n811e sagte in Betriebsstundenzähler mit Blockly erstellen:

                  er hat aber nicht mitgezählt.

                  Es ist so programmiert, dass die Betriebsstunden nur beim Ausschalten geschrieben werden. Wenn auch die Betriebsstunden hochzählen sollen, dann so:

                  Bild_2022-06-24_085830073.png

                  N 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • N
                    n811e @paul53 last edited by

                    @paul53

                    Ein Neustart des Scripts brachte tatsächlich den Erfolg.

                    Vielen Dank.

                    Vielleicht die letzte Frage (obwohl ich noch nicht daran glaube 😉 )

                    Ich habe jetzt zwei weitere Datenpunkte angelegt:

                    0_userdata.0.Betriebsstundenzähler.BSZ-Test
                    und
                    0_userdata.0.Betriebsstundenzähler.ESD-Test

                    Das Script habe ich in einen neuen Ordner kopiert und gemäß den roten Pfeilen auf dem Bild angepasst.

                    Aber BSZ-Test, steht nur NaN:NaN (das Script habe ich schon neu gestartet
                    und im ESD-Test, wird gar keine Eintragung hinterlegt.

                    Woran könnte das liegen?

                    Screenshot 2022-06-24 162643.jpg

                    paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • paul53
                      paul53 @n811e last edited by paul53

                      @n811e sagte: Aber BSZ-Test, steht nur NaN:NaN (das Script habe ich schon neu gestartet

                      Erst manuell 0:00 eintragen und dann das Skript starten.

                      @n811e sagte in Betriebsstundenzähler mit Blockly erstellen:

                      im ESD-Test, wird gar keine Eintragung hinterlegt.

                      Ich vermute, dass der Datenpunkt "Switch_Küchenschrank" vom Typ "boolean" ist? Dann ist der Vergleich mit "TRUE" falsch: Es genügt dann falls Wert.

                      Bild_2022-06-24_164927264.png

                      N 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • N
                        n811e @paul53 last edited by

                        @paul53 said in Betriebsstundenzähler mit Blockly erstellen:

                        boolean

                        Woher soll man sowas wissen, aber noch krasser ist es, dass Du genau richtig geschätzt hast!!
                        Ich bin schwer beeindruckt.
                        Es funktioniert genau so, wie ich es mir vorgestellt habe!!

                        Vielen lieben Dank.

                        Unfassbar schnell, bist Du mit Deinen Antworten!!

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • First post
                          Last post

                        Support us

                        ioBroker
                        Community Adapters
                        Donate

                        852
                        Online

                        32.0k
                        Users

                        80.5k
                        Topics

                        1.3m
                        Posts

                        2
                        30
                        1480
                        Loading More Posts
                        • Oldest to Newest
                        • Newest to Oldest
                        • Most Votes
                        Reply
                        • Reply as topic
                        Log in to reply
                        Community
                        Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                        The ioBroker Community 2014-2023
                        logo