Leckagesensor SYR Safe-T Connect - how to get it smart
-
Habe mittlerweile auch eine Node Red Offline Lösung mittels seriellen Adapter am Laufen falls jemand Interesse hat. Läuft seit über einem Jahr ohne Probleme und ich bin nicht mehr auf die SYR Cloud angewiesen.
-
kannst du auch schalten, Ventil, Abwesend etc.. ?
Meine ist ja Enthaertungsanlage und Safeconnect in einem... -
@ilovegym kann alles schalten, aber habe den SYR safe-t connect; habe das Netzwerkkabel rausgezogen und bediene nun alles mittels der seriellen Service Schnittstelle
-
@knxbroker ich hätte Interesse an der Node Red Offline Lösung. Hast Du hierzu einen Link? Würde mich sehr freuen - danke vorab.
-
@dmq Kein Problem, unten findest du den Node Red Code im Anhang zur lokalen Ansteuerung eines SYR safe-t connect über RS485. Wie gesagt, ich nutze IOBroker nicht mehr, du musst die ganzen Home Assistant I/O Nodes entsprechend konvertieren, aber die Logik sollte die gleiche sein.
Achtung: Netzwerkkabel abstecken, sonst funktioniert es nicht. Parallelbetrieb von Cloud und dieser Offline Lösung ist nicht möglich, aber die Offline Lösung arbeitet bei mir seit langem zuverlässiger als die Cloud.
Was macht das Script?
- Alle drei Minuten gibt es auf dem RS485 Bus eine Art ALIVE Abfrage. Das Skript wartet auf diese Abfrage und beginnt dann zu arbeiten.
- Alle 20s werden Steuerungsbefehle abgeschickt, sofern vorhanden. Alle 25s werden die Statusdaten vom Gerät gelesen.
- Kurz bevor die ALIVE Abfrage wieder kommt, macht das Skript Pause und synchronisiert sich dann wieder auf die nächste ALIVE Abfrage auf.
Viel Spass
-
@knxbroker super, vielen Dank. Schöne Tage wünsche ich.
-
@knxbroker melde mich noch mal zurück, ich hoffe kleinere Rückfragen sind für dich in Ordnung. Als Eingang hätte ich ein serielles Gerät (ttyX) erwartet. Hier ist aber eine TCP/IP-Quelle (modbus-tcp, tcp/500). Hast Du da ggf. einen RS485 / MODBUS-TCP -Konverter dazwischen? Lieben Dank vorab.
-
@dmq ich hatte zu Beginn einen seriellen USB Stick am Raspberry, der hatte aber immer wieder Startprobleme (glaube das war aber ein Problem vom Stick / Rasperry Setup). Theoretisch sollte es genauso funktionieren, du musst nur die TCP Knoten tauschen, die seriellen Knoten sollten ähnlich heißen. Ich bin dann auf einen Waveshare RS485 auf Ethernet Konverter gewechselt, seit dem läuft es bei mir ohne Probleme.
-
@knxbroker ok, sehr schön. Einen Waveshare RS485 Konverter habe ich tatsächlich auch noch hier liegen Danke Dir und komm gut ins neue Jahr.
-
@knxbroker
kannst du mir sagen, wie du den Syr-Safe+ in den iobroker eingebunden hast bzw. wie du den steuerst?
Viele Grüße