      Spidermike @paul53 last edited by

      @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

      @spidermike
      Die Auswertung der Heizstufe kann man vereinfachen:

      Bild_2022-07-23_140614593.png

      ab welcher Zeile muss das dann geändert werden?

      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • paul53
        paul53 @Spidermike last edited by

        @spidermike sagte: ab welcher Zeile muss das dann geändert werden?

        Der Block "der Fall ist heizstufe" entfällt.

        S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • S
          Spidermike @paul53 last edited by

          @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

          @spidermike sagte: ab welcher Zeile muss das dann geändert werden?

          Der Block "der Fall ist heizstufe" entfällt.

          ist das dann so richtig?

          Unbenannt-4.jpg

          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • paul53
            paul53 @Spidermike last edited by

            @spidermike sagte: ist das dann so richtig?

            Nicht ganz:

            • Blöcke "steuere" brauchen noch die Datenpunktzuweisung
            • oberer Vergleich muss heizstufe < 3 sein
            S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • S
              Spidermike @paul53 last edited by

              @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

              @spidermike sagte: ist das dann so richtig?

              Nicht ganz:

              • Blöcke "steuere" brauchen noch die Datenpunktzuweisung
              • oberer Vergleich muss heizstufe < 3 sein

              kannst du mir genau sagen wo ich das ändern muss?

              komme nicht klar

              paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • paul53
                paul53 @Spidermike last edited by paul53

                @spidermike sagte: wo ich das ändern muss?

                heizstufe < 3:

                Bild_2022-07-23_165235482.png

                steuere Heizung Warmwasser mit heizstab1
                steuere 3kw Heizstab mit heizstab2

                Bild_2022-07-23_165508643.png

                S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • S
                  Spidermike @paul53 last edited by

                  @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                  @spidermike sagte: wo ich das ändern muss?

                  heizstufe < 3:

                  Bild_2022-07-23_165235482.png

                  steuere Heizung Warmwasser mit heizstab1
                  steuere 3kw Heizstab mit heizstab2

                  Bild_2022-07-23_165508643.png

                  ok hatte es gefunden und kapiert was Du meinstest
                  so jetzt korrekt?Unbenannt-5.jpg

                  paul53 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • paul53
                    paul53 @Spidermike last edited by

                    @spidermike sagte: jetzt korrekt?

                    Sieht gut aus.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • S
                      Spidermike @Spidermike last edited by

                      @spidermike

                      wenn es keine Umstände macht würde ich gerne mal wissen
                      was du für eine herangehensweise an so ein script hast.

                      Wie läuft dieses Script jetzt genau ab?
                      Ein paar sachen sind plausibel

                      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • paul53
                        paul53 @Spidermike last edited by

                        @spidermike sagte: Ein paar sachen sind plausibel

                        Welche sind es nicht?

                        S 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • S
                          Spidermike @paul53 last edited by Spidermike

                          @paul53
                          der Anfang vom Script

                          und vorallem wie die verbindungen zwischen den Werten von einspeisung, Bezug und den verschieden heizstäben funktioniert die logik wenn man es so nennt

                          habe jetzt das script mal gestartet

                          wie kann ich jetzt wieder sehen ob das alles funktioniert

                          also sehe gerade er schaltet bei zu geringer Erzeugung den 1,5 nicht ab

                          paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • paul53
                            paul53 @Spidermike last edited by paul53

                            @spidermike sagte: wie kann ich jetzt wieder sehen ob das alles funktioniert

                            Mittels Debug-Block wie weiter oben: Ersetze heizstab durch heizstufe.

                            Bild_2022-07-23_171541941.png

                            oder besser so, um nicht zu viele Log-Einträge zu erhalten:

                            Bild_2022-07-23_172020224.png

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • paul53
                              paul53 @Spidermike last edited by

                              @spidermike sagte: der Anfang vom Script

                              Bei Skriptstart wird die Variable heizstufe mit dem tatsächlichen Zustand der Heizung initialisiert: 2 * Heizstab2 + 1* Heizstab1

                              S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • S
                                Spidermike @paul53 last edited by

                                @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                                @spidermike sagte: der Anfang vom Script

                                Bei Skriptstart wird die Variable heizstufe mit dem tatsächlichen Zustand der Heizung initialisiert: 2 * Heizstab2 + 1* Heizstab1

                                ok

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • paul53
                                  paul53 @Spidermike last edited by paul53

                                  @spidermike sagte: wie die verbindungen zwischen den Werten von einspeisung, Bezug und den verschieden heizstäben funktioniert

                                  • Stufe 0 = 0 kW
                                  • Stufe 1 = 1,5 kW (Heizstab 1)
                                  • Stufe 2 = 3 kW (Heizstab 2)
                                  • Stufe 3 = 4,5 kW (beide Heizstäbe)

                                  Zum Glück ist die Leistungsdifferenz zwischen den Stufen immer 1,5 kW, d.h. bei Hochschalten um eine Stufe verringert sich die Einspeisung um 1,5 kW. In dem Moment werden Einspeisung und Bezug ca. 0.

                                  S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • S
                                    Spidermike @paul53 last edited by

                                    @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                                    @spidermike sagte: wie die verbindungen zwischen den Werten von einspeisung, Bezug und den verschieden heizstäben funktioniert

                                    • Stufe 0 = 0 kW
                                    • Stufe 1 = 1,5 kW (Heizstab 1)
                                    • Stufe 2 = 3 kW (Heizstab 2)
                                    • Stufe 3 = 4,5 kW (beide Heizstäbe)

                                    Zum Glück ist die Leistungsdifferenz zwischen den Stufen immer 1,5 kW, d.h. bei Hochschalten um eine Stufe verringert sich die Einspeisung um 1,5 kW.

                                    ja verstehe

                                    paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • paul53
                                      paul53 @Spidermike last edited by paul53

                                      @spidermike
                                      Zum Runterschalten um eine Stufe muss der Bezug > 200 W werden. In dem Moment ändert sich der Bezug auf 0 und die Einspeisung auf ca. 1300 W.

                                      S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • S
                                        Spidermike @paul53 last edited by

                                        @paul53
                                        habe es jetzt mal beobachtet

                                        der 1,5kw hat jetzt bei zu wenig einspeisung nicht ausgeschaltet

                                        habe ich manuell selber gemacht

                                        und dann wie die Einspeisung bei wieder ca. 4000w war hat sich nichts mehr getan

                                        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Homoran
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Spidermike last edited by Homoran

                                          @spidermike sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                                          der 1,5kw hat jetzt bei zu wenig einspeisung nicht ausgeschaltet

                                          was ist zu wenig?

                                          @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                                          Zum Runterschalten um eine Stufe muss der Bezug > 200 W werden.

                                          was werfen denn die debugs aus?

                                          S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • S
                                            Spidermike @Homoran last edited by Spidermike

                                            @homoran sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                                            @spidermike sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                                            der 1,5kw hat jetzt bei zu wenig einspeisung nicht ausgeschaltet

                                            was ist zu wenig?

                                            @paul53 sagte in PV Überschuss zum betreiben von 1 Heizstab:

                                            Zum Runterschalten um eine Stufe muss der Bezug > 200 W werden.

                                            was werfen denn die debugs aus?

                                            bekomme momentan keine debugs anzeigen
                                            aber die einspeisung ist auf 0
                                            bezug auf 3500W gesprungen

                                            momentan ist es sehr wechselhaft hier

                                            die Werte springen wie Sau das Sonne immer wieder durch Wolken verdenkt werden dadurch bekomme ich keine schaltvorgänge

                                            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            778
                                            Online

                                            32.0k
                                            Users

                                            80.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            10
                                            144
                                            16088
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo