Stromzähler SDM630 + Growatt WR + Modbus RS485/TCP
-
@thebam ok, so hab ich es auch eingestellt. Ich bestelle mir mal einen zweiten waveshare zum testen.
Aber du kannst mir gerne mal noch einen Screenshot schicken von den Einstellungen -
@thebam ach und ich schätze mal, es müssen auch die holding register und nicht nur die input register "kopiert" werden oder? Momentan frage ich ja nur die input register ab
-
@coyote bei mir hatte es nur mit den Input Register gereicht der Sdm hat doch nur 3xxx er Register
-
@thebam ich probiere es heute Abend aus.
Hier: https://bg-etech.de/download/manual/SDM630Register1-5.pdf
sind noch Holding Register beschrieben. -
@thebam sei so gut und schicke mir mal nen Screenshot von den Waveshare Einstellungen als Slave und den iobroker Einstellungen
-
@coyote
Ein waveshere habe ich bisher noch nicht in der Konstellation eingebaut. Habe das ganze nur mal gemacht mit 2 iobroker da kann ich duie Screenshots gerne zeigen.
Slave (der jenige der die werte vor gibt)
Master (der die Werte abholt)
Aber eigentlich soll das ja mit dem Waveshere gehen habe das schon bei anderen gesehen die 2 solcher Geräte per lan verbunden haben und die quasie nur das durchreiche nehmen weil die verkablungen mittels 2 draht schlecht war.
(https://www.youtube.com/watch?v=DIw8r8InZ7c bei min 13.37 erklärt der das es auch anders geht allerdings hat er auch ein anderes Gerät)
-
@thebam ok. Die Einstellungen hab ich eigentlich so, wobei ich bei der Slave Konfiguration keine IP vorgeben kann.
Das Video kenne ich, ist aber ein anderes Modul. Sollte aber mit dem hier auch gehen. Mein Problem ist noch, dass der Waveshare die Slave Adresse 2 haben muss, damit der WR drauf zugreifen kann. Zumindest hab ich das so gelesen, da auch nach jetzigem Stand der Zähler die ID2 haben muss.
Nur weiß ich noch nicht genau, wo ich im Waveshare Modul die ID 2 eintragen kann -
@coyote
Also grundsätzlich glaube ich brauchst du den waveshere gar nicht als id 2 setzen das musst du im iobroker. Nach meinem Verständnis und auch wie der eine den ich einsetze funktioniert ist dieser lediglich ein Medien Wandler also von rs485 auf Ethernet und umgekehrt. -
@thebam ah ok. Ich werde es mal probieren.
-
Hi,
Hat das jemand hinbekommen das der Growatt MIC die Werte des Smartmeters vom iobroker Modbus abholt?Ich habe dabei das Problem das der Growatt die iobroker Modbus Instanz al 1 Phasiges Smartmeter nur erkennt. Ist aber ein 3 Phasisges.
Hier hab ich das Problem beschrieben
https://forum.iobroker.net/topic/69284/growatt-mic-smartmeter-sdm630-iobroker-modbus-rs485