NEWS
[gelöst] Klimaanlagen nach eingestellter Zeit ausschalten
-
@paul53 said in Klimaanlagen nach zuvor eingestellter Zeit ausschalten:
@mojo1985 sagte: unter "Timer" (Datenpunkt: "Timer Klima XYZ Zimmer") einen Wert vorzugeben
In welcher Form?
"Timer Minuten" = Restzeit in Minuten?
Gern würde ich den Wert auch gleich direkt in Minuten dort eingeben können, aber da fehlt mir einfach das WIssen.
Edit: Vielleicht ist meine Visualisierung auch etwas verwirrend. Die Einheit (min.) steht da nur so. Ich bin davon ausgegangen, dass man (zumindest nicht ohne weitere Kenntnisse) den Wert nicht in Minuten eingeben kann. Deshalb die "Umrechnung". Letztendlich wird alles in Sekunden ausgeführt.
Für den Benutzer sieht es dann so aus, als würden die Minuten runtergezählt werden. Wobei letztlich nur alle 60 Sekunden der Wert aus Datenpunkt "Timer Klima XYZ Zimmer" um 1 reduziert wird. -
@mojo1985
Wenn alles Minuten sind, Vorschlag mit Minuten-Intervall: -
@paul53 Das sieht genial aus! Ich teste das gleich mal
-
@mojo1985
Wenn Vorgabe Laufzeit und Anzeige Restzeit der gleiche Datenpunkt sein soll: -
@paul53 Ich habe deine zweite Version mal umgesetzt. Irgendwas scheint allerdings noch nicht zu passen. Die Werte laufen ins negative.
EDIT: Hatte einen "Kopierfehler" bei "Auslösung durch". Allerdings hat sich nichts verändert. Habe zum Test den Wert 3 eingegeben. Nach einer Minute springt dieser auf "-1"
-
Wert
darf keine selbst erstellte Variable sein, sondern findet man vordefiniert unter "Trigger": -
@paul53 Ach Mist... das wusste ich nicht. Vielen Dank für den Hinweis. Ich teste gleich noch mal.
-
@mojo1985 sagte: var Intervall, Restzeit, Intervall;
Es darf nur eine Variable
Intervall
(die des Timers) geben! Selektiere die andere und kontrolliere es in der Javscript-Ansicht.var Intervall, Restzeit;
-
@paul53 Ich hatte "Wert" doch aus der Kategorie Trigger genommen.
In der JS Ansicht sehe ich auch dass da 2 x Intervall als Variable auftaucht. Allerdings kann ich die da nicht löschen.
-
@mojo1985 sagte: Allerdings kann ich die da nicht löschen.
Die wird gelöscht, wenn bei
nicht Intervall
die andere VariableIntervall
selektiert wird und anschließend in die Javascript-Ansicht und wieder zurück gewechselt wird.Ist der Datenpunkt vom Typ Zahl? Das muss er sein!
-
@paul53 Sehr gut - so hat das löschen funktioniert
Datenpunkt ist als Zahl definiert. Leider immer noch das gleiche Verhalten. Springt vom eingegebenem Wert auf "-1". -
@mojo1985 sagte: Springt vom eingegebenem Wert auf "-1".
Dann kontrolliere mal den Typ vom Wert des Datenpunktes mittels Dubug-Block und wandle sicherheitshalber nach Zahl:
-
@paul53 Es funktioniert!
Vielen Dank für deine schnelle und kompetente Hilfe! Das hätte ich im Leben nicht hinbekommen! Dann lags wahrscheinlich wirklich irgendwie am Datenpunkt -
Ich hätte da vielleicht doch noch eine kleine Frage
... ich habe noch eine Funktion realisiert, dass alle Klimageräte gleichzeitig laufen. Dazu habe ich eine Szene erstellt, die die einzelnen Klimageräte mit bestimmten Werten steuert (max. Kühlleistung).
Der Datenpunkt der Szene sieht folgendermaßen aus:
{ "common": { "name": "Alle_Klimageräte_an", "type": "number", "role": "scene.state", "desc": "Alle Klimageräte an", "enabled": true, "read": true, "write": true, "def": false, "engine": "system.adapter.scenes.0", "smartName": { "de": "Eiszeit" } }, "native": { "onTrue": { "trigger": {}, "cron": null, "astro": null }, "onFalse": { "enabled": true, "trigger": {}, "cron": null, "astro": null }, "easy": true, "burstInterval": 150, "virtualGroup": false, "members": [ { "id": "airconwithme.1.userMode", "setIfTrue": 4, "setIfFalse": null, "stopAllDelays": true, "desc": null, "disabled": false, "delay": 0 }, { "id": "airconwithme.1.userSetpoint", "setIfTrue": 18, "setIfFalse": null, "stopAllDelays": true, "desc": null, "disabled": false, "delay": 0 }, { "id": "airconwithme.1.fanSpeed", "setIfTrue": 4, "setIfFalse": null, "stopAllDelays": true, "desc": null, "disabled": false, "delay": 0 }, { "id": "airconwithme.1.on", "setIfTrue": 1, "setIfFalse": 0, "stopAllDelays": true, "desc": null, "disabled": false, "delay": 0 }, { "id": "airconwithme.2.userMode", "setIfTrue": 4, "setIfFalse": null, "stopAllDelays": true, "desc": null, "disabled": false, "delay": 0 }, { "id": "airconwithme.2.userSetpoint", "setIfTrue": 18, "setIfFalse": null, "stopAllDelays": true, "desc": null, "disabled": false, "delay": 0 }, { "id": "airconwithme.2.fanSpeed", "setIfTrue": 4, "setIfFalse": null, "stopAllDelays": true, "desc": null, "disabled": false, "delay": 0 }, { "id": "airconwithme.2.on", "setIfTrue": 1, "setIfFalse": 0, "stopAllDelays": true, "desc": null, "disabled": false, "delay": 0 }, { "id": "airconwithme.3.userMode", "setIfTrue": 4, "setIfFalse": null, "stopAllDelays": true, "desc": null, "disabled": false, "delay": 0 }, { "id": "airconwithme.3.userSetpoint", "setIfTrue": 18, "setIfFalse": null, "stopAllDelays": true, "desc": null, "disabled": false, "delay": 0 }, { "id": "airconwithme.3.fanSpeed", "setIfTrue": 4, "setIfFalse": null, "stopAllDelays": true, "desc": null, "disabled": false, "delay": 0 }, { "id": "airconwithme.3.on", "setIfTrue": 1, "setIfFalse": 0, "stopAllDelays": true, "desc": null, "disabled": false, "delay": 0 } ] }, "type": "state", "_id": "scene.0.Alle_Klimageräte_an", "from": "system.adapter.admin.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1658407377357, "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }
Jetzt habe ich vor damit auch einen Timer zu realisieren (genau wie bei der Einzelsteuerung).
Hier habe ich wieder das Problem, dass der Datenpunkt des Timers ins negative läuft. Außerdem läuft der Timer zu schnell. Der Wert wird ca. alle 20 Sek. um 1 reduziert. Er sieht so aus:{ "common": { "name": "Timer Klima alle", "desc": "Manuell erzeugt", "role": "state", "type": "number", "read": true, "write": true, "def": 0 }, "type": "state", "from": "system.adapter.admin.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1658328739320, "_id": "0_userdata.0.Blockly.Timer_Klima_alle", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }
Weiß jemand wie das Problem zu beheben ist?
Den Timer habe ich genau wie oben umgesetzt. -
@mojo1985 sagte: Er sieht so aus:
Ändere mal "role" von "state" in "level".
-
@paul53 Es funktioniert. Ich bin begeistert! Aber warum muss ich jetzt für diesen Datenpunkt "level" nehmen? Oder würde die Ausführung der Thematik jetzt den Rahmen sprengen?
-
@mojo1985 sagte: warum muss ich jetzt für diesen Datenpunkt "level" nehmen?
"level" oder "level.timer" ist die korrekte Rolle für eine Zahl, die auch geschrieben werden kann.
Anscheinend wertet der Admin-Adapter neuerdings die Rolle aus? -
@paul53 ah, verstehe!
... und vielen Dank auch für den Link! Zukünftig werde ich den DP mehr Aufmerksamkeit zukommen lassen. Fraglich ist aber, warum es bei den anderen DP mit Rolle "State" funktioniert
-
Doch zu früh gefreut... die Zeit läuft jetzt zwar nicht mehr zu schnell runter. Dafür geht der Wert dennoch ins negative
-
@mojo1985 sagte: geht der Wert dennoch ins negative
Ist die Wandlung nach Zahl enthalten?