      skorpil last edited by skorpil

      @ticaki @paul53

      ich bin jetzt wieder verwirrt und raffe es nicht. Wie muß der Block

      on(AktTemperaturChan, function(dp) {
          if(getState(KlimAut).val) {
              // Bei aktueller Temperatur > Sollwert + 0.5 Aktor ausschalten
              // Bei aktueller Temperatur < Sollwert - 0.5 Aktor einschalten
              if (obj..state.val > maxSoll && obj.oldstate.val <= maxSoll) setState(klimEin, true);
              else if (obj.state.val < minSoll && obj.oldstate.val >= minSoll) setState(klimAus, true);
          }
      });
      

      RICHTIG aussehen? Oben wird "obj.oldstate.val" empfohlen, im zweiten Vorschlag ist oldstate weg. Könntet ihr bitte diesen ScriptBlock nocheinmal so einstellen, wie er richtig wäre, um die Bfehle jeweils nur einmal und nicht bi jeder Temperturänderung zu senden? Ich wäre uch zu großem Dank verbunden. Und Entschuldigung, daß ich nicht folgen konnte.

      paul53 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • paul53
        paul53 @skorpil last edited by

        @skorpil sagte: RICHTIG aussehen?

        on(AktTemperaturChan, function(dp) {
            if(getState(KlimAut).val) {
                // Bei aktueller Temperatur > Sollwert + 0.5 Aktor ausschalten
                // Bei aktueller Temperatur < Sollwert - 0.5 Aktor einschalten
                if (dp.state.val > maxSoll && dp.oldState.val <= maxSoll) setState(klimEin, true);
                else if (dp.state.val < minSoll && dp.oldState.val >= minSoll) setState(klimAus, true);
            }
        });
        
        S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • T
          ticaki Developer @skorpil last edited by

          @skorpil
          war faul sry 🙂

          S 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • S
            skorpil @paul53 last edited by

            @paul53 Dankeschön

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • S
              skorpil @ticaki last edited by

              @ticaki kein Problem. Ich habe nur nicht mehr durchgeschaut. Danke für Euere Hilfe.

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • S
                skorpil @paul53 last edited by

                @paul53

                @paul53 sagte in Bitte Programmierhilfe:

                @skorpil sagte: RICHTIG aussehen?

                on(AktTemperaturChan, function(dp) {
                    if(getState(KlimAut).val) {
                        // Bei aktueller Temperatur > Sollwert + 0.5 Aktor ausschalten
                        // Bei aktueller Temperatur < Sollwert - 0.5 Aktor einschalten
                        if (dp.state.val > maxSoll && dp.oldState.val <= maxSoll) setState(klimEin, true);
                        else if (dp.state.val < minSoll && dp.oldState.val >= minSoll) setState(klimAus, true);
                    }
                });
                

                …und damit ich den Code auch verstehe, damit ich Euch beim nächsten Mal nicht wieder fragen muss: das Script sendet, wenn der letzte gemessene Wert noch UNTER Maxsoll lag und der aktuelle darüber. Also nur bei Überschreitung und sonst nicht. (Analog beim Ausschalten). Habe ich das richtig interpretiert?

                amg_666 paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • amg_666
                  amg_666 @skorpil last edited by

                  @skorpil sagte in Bitte Programmierhilfe:

                  ja hast du, das Skript wird ausgelöst bei Temperaturänderung (ok)
                  und im IF Teil wird geprüft ob die neue Temperatur überhaupt oberhalb der definierten "Einschaltgrenze" liegt und 2. ob der letzte Temperaturwert darunter liegt. Würde der letzte Wert schon drüber liegen, dann läuft die Anlage ja schon, man muss als nix machen
                  Der ELSE Teil ist das selbe analog für "Abschalten" also wenn Temperatur unter definiertem Mindestwert liegt und der der letzte Temperaturwert noch drüber lag.

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • paul53
                    paul53 @skorpil last edited by paul53

                    @skorpil sagte: nur bei Überschreitung und sonst nicht.

                    ja, bei erstmaliger Überschreitung des Grenzwertes wird gesendet und bei weiterem Temperaturanstieg nicht. Wenn allerdings die Temperatur um den Grenzwert pendelt, wird auch mehr als einmal gesendet.

                    1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • paul53
                      paul53 @skorpil last edited by paul53

                      @skorpil sagte: überlegt, dazu eine variable zu definieren….

                      Mögliche Version mit Variablen:

                      var idIst = getState(klimEin).ts > getState(klimAus).ts ? klimEin : klimAus;
                      var idSoll = idIst; 
                      
                      on(AktTemperaturChan, function(dp) {
                          if(getState(KlimAut).val) {
                              // Bei aktueller Temperatur > Sollwert + 0.5 Klima einschalten
                              // Bei aktueller Temperatur < Sollwert - 0.5 Klima ausschalten
                              if (dp.state.val > maxSoll) idSoll = klimEin;
                              else if (dp.state.val < minSoll) idSoll = klimAus;
                              if(idSoll != idIst) {
                                  setState(idSoll, true);
                                  idIst = idSoll;
                              }
                          }
                      });
                      

                      Hier muss die gesamte Hysterese durchlaufen werden, bis erneut gesendet wird.

                      S 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • S
                        skorpil @paul53 last edited by

                        @paul53 danke, dass Du Dir soviel Mühe machst. Die letzte Version läuft!

                        Frage: Was bedeutet .ts

                        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • paul53
                          paul53 @skorpil last edited by paul53

                          @skorpil sagte: Was bedeutet .ts

                          Das ist der Zeitstempel (timestamp). Darüber wird ermittelt, was zuletzt gesendet wurde: Ein oder Aus.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • First post
                            Last post

                          Support us

                          ioBroker
                          Community Adapters
                          Donate

                          784
                          Online

                          31.8k
                          Users

                          80.0k
                          Topics

                          1.3m
                          Posts

                          6
                          64
                          3930
                          Loading More Posts
                          • Oldest to Newest
                          • Newest to Oldest
                          • Most Votes
                          Reply
                          • Reply as topic
                          Log in to reply
                          Community
                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                          The ioBroker Community 2014-2023
                          logo