NEWS
[Gelöst] [Problem] Shelly Adapter verbindet nicht..
-
@spacerx OH man - ich könnt mich Ohrfeigen. Danke! So einfach kann es manchmal sein.
Lösung: MQTT Abschalten - und es läuft..
-
@spacerx
Hallo, ich habe shelly TRV installiert. Hatte keine Einträge dafür in shelly.0
Habe dann MQTT shelly TRV aktiviert. In mqqt.0 ist Eintrag. Aber nicht in shelly.0
Wie kann ich den shelly TRV über iobroker vis bedienen?
Habe shelly 2.5, shelly i3 und shelly uni. Diese sind in shelly.0 mit ihren Parametern sichtbar und über iobroker vis zu erreichen.
Bei "iobroker Adapter shelly" steht:
Der Adapter kann über CoAP oder MQTT mit den Geräten kommunizieren.
Falls Gen2-Geräte integriert werden sollen, muss MQTT konfiguriert werden!
Habe bisher CoAP. Alles in Ordnung für shelly 2.5, shelly i3 und shelly uni.
Wenn ich im Adapter MQTT einstelle, sind diese nicht mehr über shelly.0 ansprechbar. shelly TRV finde ich im Adapter shelly.0 auch nicht.
Was mache ich falsch? -
@karli_08 erst mal welche Shelly Adapter Version nutzt du.
Wenn du für alle Shelly MQTT nutzen möchtest musst du auch bei allen Shelly im Webinterface auf MQTT aktivieren. Ansonsten nur einen von beiden Adaptern benutzen. MQTT Adapter oder Shelly Adapter. Wenn Du gemischt Coap um MQTT in Shelly nutzen möchtest, dann eine Instanz für Coap und eine Instanz für MQTT.
In deinem Fall laufen die bestehenden auf Coap. Dann mach für MQTT eine 2te Shelly Instanz. -
@karli_08 sagte in [Gelöst] [Problem] Shelly Adapter verbindet nicht..:
Wenn ich im Adapter MQTT einstelle, sind diese nicht mehr über shelly.0 ansprechbar.
dann eben eine 2te Instanz, eine für gen1 Geräte und eine für gen2 Geräte, wenn weiterhin App nutzbar sein soll.
@karli_08 sagte in [Gelöst] [Problem] Shelly Adapter verbindet nicht..:
shelly TRV finde ich im Adapter shelly.0 auch nicht.
Shelly TRV (SHTRV-01) >= v6.0.0 >= v6.0.0 20220811-152343/v2.1.8@5afc928c
-
-
@crunchip
und
@spacerx
Ich habe bei allen shellys shelly MQTT als Server (Port:1882) eingetragen.
Damit sehe ich unter shelly.0 sämtliche Shellys. Die Adapter MQTT-Server und MQTT.Client habe ich gelöscht.
Bei shelly.0 Device SHTRV-01#8CF6811882E9#1 werden keine Werte z. B.
Batteriekapazität, Raumtemperatur, Ventilstellung etc. angezeigt.
Scheint als wird nicht auf das Gerät zugegriffen.
Weiß jemand Rat? Danke -
@karli_08 sagte in [Gelöst] [Problem] Shelly Adapter verbindet nicht..:
Weiß jemand Rat
@crunchip sagte in [Gelöst] [Problem] Shelly Adapter verbindet nicht..:
0220811-152343/v2.1.8@5afc928c
welche Firmware ist denn drauf?
-
@crunchip [Gelöst]
Current version: 20220811-152343/v2.1.8@5afc928c
You have latest version of your device!
Danke. Nach erneutem Verbinden und MQTT Settings werden auch die Werte von shelly TRV unter shelly.0 Objekte angezeigt.
Viele Grüße aus Höchstadt -
-
@crunchip Ja , gleich bei Steppach