NEWS
Visualisierung mit Node Red erstellen
-
@damrak2022 Ja aber ich seh die Variablen nicht - Du musst auf aktualisieren klicken. Ja der globale Kontext ist noch nicht da - kann aber sein, dass es daran liegt dass der Datenpunkt nicht aktualisiert hat. Kannst Du das mit Deinem Telefon simulieren?
-
@mickym Beim mittleren hatte ich nicht geklickt
Aber anscheinend stimmt da ja irgendwas noch nicht -
@damrak2022 Ja der globale Kontext ist noch nicht da - kann aber sein, dass es daran liegt dass der Datenpunkt nicht aktualisiert hat. Kannst Du das mit Deinem Telefon simulieren?
oder was meinst Du sonst, was nicht stimmt - stimmt der Zustand der Wert der AppleTV Variable nicht mit der Stellung Deines Switches zusammen?
-
@mickym Ja, den globalen habe ich übers Telefon simuliert und jeweils danach aktualisiert, aber da kommt kein Eintrag. Ist der überhaupt korrekt verkabelt - nein, oder?
-
@damrak2022 Ja aber es kommt nichts raus:
Wenn da nur connected steht hat die Node noch nichts ausgespuckt - normalerweise steht im Status der letzte Wert, den die Node geliefert hat.
-
@mickym Also Konfiguration prüfen - Die sieht so aus:
-
@damrak2022Fehler gefunden - siehe nachfolgende Posts.
-
@mickym Der sieht aber auch gut aus:
-
@damrak2022 Ach ich seh schon - warum hast Du dort ACK=false eingetragen in der iobroker IN Node - das muss ACK=true sein.
Ich dachte ich hätte das erklärt. Also warum? - Verständnisproblem oder wirklich ein Versehen?
-
@mickym Ein Vertändnisproblem, da Du sagtest ich solle true rausnehmen, da er nur bei false schalten soll. Und dann bin ich mit meinen abstrusen Gedanken wohl auf diese Idee gekommen. Aber ja, das ist unlogisch.
-
@mickym Wieder daheim
-
@damrak2022 Du musst immer ACK false ausschließen - damit nur die vom Adapter bestätigten Werte durchkommen:
das muss also passen, wenn die Nachrichten durchkommen sollen:
Gut dann haben wir dieses Problem auch gelöst.
-
@mickym So nun zum Letzten:
Was soll denn das bitte? - was ist das denn für ein Datenpunkt und was kommt da raus?
-
@mickym Du hast vorhin geschrieben ich sollte auch einen Switch für den iMac anlegen, auch wenn ich ihn nicht schalte, aber damit ich den Status im Dashboard sehe. Das ist der Switch Datenpunkt vom Shelly iMac der halt entweder auf true oder false steht.
-
@damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
@mickym Du hast vorhin geschrieben ich sollte auch einen Switch für den iMac anlegen, auch wenn ich ihn nicht schalte, aber damit ich den Status im Dashboard sehe. Das ist der Switch Datenpunkt vom Shelly iMac der halt entweder auf true oder false steht.
Ja aber Du hast ja AUCH gesagt, dass du den iMac NICHT über den Shelly schaltest, sondern am Stromverbrauch erkennst, ob der iMac an oder aus ist. Also kann das dann ja nicht der richtige Datenpunkt sein, oder?
-
@mickym Dann ist das der richtige Datenpunkt:
-
@damrak2022 Ich stelle ack um
-
@mickym So ack ist auf true gestellt
-
@damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
@damrak2022 Ich stelle ack um
Wollte ich gerade monieren.
So da kommen ja nun Zahlen aus der Node - das heißt das können wir ja schlecht in die switch Node speisen - richtig?
-
@mickym Ja, wir müssen da wieder irgendwas aufdröseln.