    Stromverbrauch in Kommaschritten

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • paul53
      paul53 @planetkeane last edited by paul53

      @planetkeane sagte: Der Wert ändert sich bei "Total" also von 0 auf 6.

      Es werden in "Total" die Impulse pro Minute empfangen?
      Dann muss man auf "wurde aktualisiert" triggern, denn die Zahl kann von einer Minute zur nächsten gleich bleiben und man muss den Wert aufaddieren:

      Bild_2022-09-13_140813417.png

      Oder zählt "Total" die Impulse hoch und erhält diesen Wert jede Minute? Dann muss man die Differenz zwischen 2 Triggern addieren:

      Bild_2022-09-13_141658361.png

      @planetkeane sagte in Stromverbrauch in Kommaschritten:

      Wenn die Ferrarisscheibe eine Umdrehung macht, gibt es zwei Impulse (Silber/Rot).

      Wirklich? Sind es nicht die zwei Flanken eines Impulses?
      Zählt "Total" die Impulse oder die Flanken?

      1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • paul53
        paul53 @planetkeane last edited by

        @planetkeane sagte: Alle 60 Sekunden schickt die NodeMCU den Counter an iobroker.

        Logge mal in einem Testskript den Wert von "Total" über 10 Minuten und poste die Log-Ausgabe in Code Tags. Dann sehe ich, wie sich "Total" verhält.

        Bild_2022-09-13_152948706.png

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • planetkeane
          planetkeane last edited by planetkeane

          Der Sensor hat 3 Werte
          Count --> Zählt die Impulse bzw. Flanken (AN ist +1 und AUS +1)
          Total --> Wieviel hat er insgesamt seit Start gezählt
          Time --> Unwichtig

          dc98d38d-3b5c-4aa3-a571-73b31e576dff-grafik.png

          Alle 60 Sekunden gibt er die Daten an iobroker weiter. Danach fängt "Count" wieder bei 0 an.

          Total ändert sich, skript geht an, Count wird zur Arbeitsvariable addiert, wenn diese größer 6 ist, wird 0,03125 addiert in den Zähler geschrieben und Arbeitsvariable um 6 gemindert.

          Arbeitsvariable in History
          8416a2ff-0e31-4ff6-bdc4-60eacf38df14-grafik.png

          Total in Histroy
          50d6e5c8-6d68-445b-93d5-8445a7b40c15-grafik.png

          Count in Histroy
          160381c0-836d-42c8-b4fd-d355f3208a93-grafik.png

          Ich bin nach dem Video von SchimmerMediaHD vorgegangen. Bei ihm scheint dieses Skript zu funktionieren. Vielleicht zählt bei mir der Ferrariszähler falsch, oder die Diode erfasst nicht alle Scheibenbewegungen?

          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • paul53
            paul53 @planetkeane last edited by paul53

            @planetkeane sagte: Flanken (AN ist +1 und AUS +1)

            Dann 2 pro Umdrehung, also Division durch 192.

            @planetkeane sagte in Stromverbrauch in Kommaschritten:

            Total in Histroy

            Danke. Dann muss es mit "Total" als Trigger und diesem Blockly funktionieren:

            Bild_2022-09-13_171219948.png

            Der Trigger "ist größerer als letztes" blendet einen Rücksprung auf 0 von "Total" aus.

            @planetkeane sagte in Stromverbrauch in Kommaschritten:

            Count in Histroy

            Also liefert "Count" die Zahl der Impulse pro Minute.

            Mit "Count" als Trigger würde das obere Blockly funktionieren.

            planetkeane 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • planetkeane
              planetkeane @paul53 last edited by planetkeane

              @paul53 So wie ich das sehe, ist in meinem Blocky (erster Post) aber kein Fehler, oder?
              Ich probiere deinen blocky nachher mal aus, denke aber es wird zum selben Ergebnis führen...
              heute um 13Uhr den Zähler neu eingestellt und jetzt fast 0,8kW weniger im iobroker

              paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • paul53
                paul53 @planetkeane last edited by paul53

                @planetkeane sagte: ist in meinem Blocky (erster Post) aber kein Fehler, oder?

                Es wird auf "Total" getriggert, aber "Count" verwendet, was ein Problem sein kann.
                Außerdem: Wenn Arbeitsvariable >= 192 ist, wird 192 abgezogen, aber der Wert von "Count" nicht addiert. Im Blockly darunter mit 6 passiert der Fehler natürlich öfter.

                Meine Empfehlung: Nimm folgende Variante, denn diese aktualisiert den Zählerstand jede Minute.

                Bild_2022-09-13_190709851.png

                Wichtig: Auf "wurde aktualisiert" triggern!

                planetkeane 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • planetkeane
                  planetkeane @paul53 last edited by planetkeane

                  @paul53 Du bist ein Genie! Das hat tatsächlich funktioniert. Sowohl mit deinem Blocky als auch mit der Info, dass ich bei meinem Blocky den Count nicht mehr addiere wenn Arbeitsvariable abgezogen wird. VIELEN DANK!

                  Was ich mir jetzt noch gedacht habe:
                  Wenn aus irgendwelchen Gründen auch immer das MQTT Protokoll den Server nicht erreicht, würde iobroker einige Count Änderungen nicht mitbekommen. Es wäre daher die "klügere" Variante, anstatt "Count" "Total" zu nehmen. So würde er den Zähler auch aufaddieren, wenn mal eine Verbindung für einige Änderungen nicht zustande kommen würde.

                  Mein Problem hierbei ist jedoch: Total fängt bei Neustart wieder von vorne an. Genauso wenn irgendein Wert mal erreicht ist.
                  Beispiel:
                  Total = 100
                  ->Stromausfall<-
                  Total = 0
                  Durch "Falls Objekt ist größer als letztes" würde er doch erst weiterzählen, wenn Total wieder über 100 wäre, oder?

                  paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • paul53
                    paul53 @planetkeane last edited by paul53

                    @planetkeane sagte Zähler auch aufaddieren, wenn mal eine Verbindung für einige Änderungen nicht zustande kommen würde.

                    Das stimmt.

                    @planetkeane sagte in Stromverbrauch in Kommaschritten:

                    Total fängt bei Neustart wieder von vorne an.

                    Deshalb bei dieser Version der Trigger auf "ist größer als letztes".

                    @planetkeane sagte in Stromverbrauch in Kommaschritten:

                    Durch "Falls Objekt ist größer als letztes" würde er doch erst weiterzählen, wenn Total wieder über 100 wäre, oder?

                    Nein. Beispiel 100 --> 1 --> 3. Die erste Differenz ist dann 2 (3 - 1). Es können nach dem Reset evtl. 1 oder 2 Impulse verschluckt werden.

                    planetkeane 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • planetkeane
                      planetkeane @paul53 last edited by

                      @paul53 Vielen Dank für deine Hilfe! Du hast mir wirklich sehr geholfen 🙂

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • planetkeane
                        planetkeane last edited by

                        Eine Frage hätte ich noch:
                        Kann ich mich über Telegram benachrichtigen lassen, wenn Total länger als bspw. 5 Minuten nicht aktualisiert worden ist?
                        Finde unter Blocky nicht die richtigen Bausteine um dies zu realisieren

                        G paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • G
                          guergen @planetkeane last edited by

                          @planetkeane Klar geht das, du startest einen timeout von 5 Minuten und guckst, ob der DP sich in der Zeit ändert, macht er das, setzt du den Timeout zurück, macht er es nicht, sendest du dir ein Telegram.
                          Mach dir aber einen Telegram-Reminder, sonst bekommst du alle Naselang eine Meldung wenn der DP sich nicht ändert und du es nicht "resetten" kannst.

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • paul53
                            paul53 @planetkeane last edited by

                            @planetkeane sagte: Telegram benachrichtigen lassen, wenn Total länger als bspw. 5 Minuten nicht aktualisiert worden ist?

                            Es muss auf "wurde aktualisiert" getriggert werden:

                            Bild_2022-09-14_103520363.png

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • planetkeane
                              planetkeane last edited by

                              Nochmals danke 🙂

                              Ich habe heute morgen gesehen, dass der Zähler wieder eine kleine Abweichung hat.
                              Zähler ...8,80 kW
                              iobroker ...8,74 kW

                              Irgendwie funktioniert das Impulsezählen nicht so richtig bei mir 😕

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • planetkeane
                                planetkeane last edited by

                                Okay, ich denke ich hab den Fehler gefunden.
                                Ich musste den Delay etwas runtersetzen. Wenn tagsüber viel Strom verbraucht wurde, dann hat er statt 2 Impulsen nur einen gezählt, weil die Scheibe zu schnell gedreht hat.
                                Jetzt den ganzen Tag getestet und er zählt richtig

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • First post
                                  Last post

                                Support us

                                ioBroker
                                Community Adapters
                                Donate

                                852
                                Online

                                32.0k
                                Users

                                80.5k
                                Topics

                                1.3m
                                Posts

                                4
                                21
                                867
                                Loading More Posts
                                • Oldest to Newest
                                • Newest to Oldest
                                • Most Votes
                                Reply
                                • Reply as topic
                                Log in to reply
                                Community
                                Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                The ioBroker Community 2014-2023
                                logo