      Balu 0 @paul53 last edited by

      @paul53

      Mit Sollwert meinst du den wert der an der Therme selber eingegeben wird ?

      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • paul53
        paul53 @Balu 0 last edited by paul53

        @balu-0 sagte: Mit Sollwert meinst du den wert der an der Therme selber eingegeben wird ?

        Ja, das ist der Fußpunkt der Heizkurve.

        B 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • B
          Balu 0 @paul53 last edited by

          @paul53

          Ich habe da nur einen wert gefunden der heist dort Tagtemperatur.

          der stand auf 19,5 habe ihn jetzt auf 21 korrigiert.

          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • paul53
            paul53 @Balu 0 last edited by paul53

            @balu-0 sagte: Tagtemperatur. der stand auf 19,5 habe ihn jetzt auf 21 korrigiert.

            Das ist der Sollwert / Fußpunkt.
            Mit einer Korrektur bei Nutzung von -2 K ergibt es einen Raumsollwert von 19 °C.

            Übrigens bedeutet "Sparen" nicht "halbe Leistung", sondern Sollwert / Fußpunkt hat Nachttemperatur.

            B 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • B
              Balu 0 @paul53 last edited by

              @paul53 said in Heizungsteuerung ohne Thermostate über ism7 Wolf Modul:

              Mit einer Korrektur bei Nutzung von -2 K ergibt es einen Raumsollwert von 19 °C.

              AAAHHHHHHH 🙂

              Aber woher weis die Heizung welche Raumtemperatur gerade herrscht ?
              sind ja keine Temperatur Fühler im Raum angeschlossen...

              paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • paul53
                paul53 @Balu 0 last edited by paul53

                @balu-0 sagte: woher weis die Heizung welche Raumtemperatur gerade herrscht ?

                Das ist ein Zielwert für die Raumtemperatur, der nur passt, wenn die Heizkurve ordentlich eingestellt ist und es keine großen Fremdwärmeeinflüsse gibt.

                B 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • B
                  Balu 0 @paul53 last edited by

                  @paul53
                  OK,
                  und die Heitz kurve stelle ich quasi mit der sokeltemperatur und der Korrektur ein.

                  Ich denke das mein Problem sein könnte ( bis auf das das die sokeltemperatur bisher gar nicht gepasst hat),
                  das unser büro eine kleine Halle mit großen stahl und glasflächen nach drausen ist.
                  Zudem ziehts noch bei wind drausen nach drinnen ( wird dran gearbeitet )

                  ich probiere das nun mal in ruhe aus was du gebastelt hast.

                  Vielen Vielen Dank !

                  paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • paul53
                    paul53 @Balu 0 last edited by paul53

                    @balu-0 sagte: die Heitz kurve stelle ich quasi mit der sokeltemperatur und der Korrektur ein.

                    Das ist nur der Fußpunkt der Heizkurve. Dazu kommen noch Steilheit und Heizflächenexponent. Die Steilheit bestimmt den Anstieg der Vorlauftemperatur bei abnehmender Außentemperatur. Der Heizflächenexponent bestimmt die Krümmung der Heizkurve.

                    B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • B
                      Balu 0 @paul53 last edited by

                      @paul53
                      OK
                      hab mir mal ein par erklär Videos auf YouTube angesehen
                      die kurve muss ich jetzt über einen Zeitraum lang einstellen.

                      Mit exellisten usw. 🙂
                      Das schreit eigentlich nach einer automation.
                      Für Pro.s wie dich währe das sicherlich ein leichtes.
                      Allerdings kommt man an diese Parameter scheinbar nur über die Fachmannebene am gerät.
                      Also zumindest mit dem Wolf Adapter kann ich die Parameter an der heitzkurve nicht ändern.

                      Ich probiere jetzt jedenfalls mal deine automation schnellstmöglichst einzupflegen.

                      Vielen vielen Dank für deine Hilfe !
                      Wie immer unglaublich durchdacht !!!!

                      Grüße
                      Balu

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • B
                        Balu 0 @paul53 last edited by

                        @paul53
                        Hallo Paul

                        ich habe nun über mehrere Wetterphasen die Heitz kurve eingestellt und habe mit der Automation noch folgende Probleme.

                        Das Büro hat eine sehr große Fläche nach draußen und eine sehr große Fläche ins Lager.
                        Das Lager ist nur bei Benutzung beheizt.
                        Besonders wenn das Büro ( kleine Halle ) bei kalten Temperaturen übers Wochenende ausgekühlt ist bleibt es in der früh bei kalten Temperaturen noch zu lange kalt.

                        Momentan bzw seit längeren habe ich daher die Heitz kurve zu hoch eingestellt,
                        so das ab nachmittags die Temperatur zu hoch steigt. 24 bis 25 grad.

                        Die Lagertemperatur hat also einen sehr hohen Einfluss auf die Heitz kurve Nehm ich an. ( 30 % Wundfläche )

                        Könnte man den Temperatursensor gegen die Überhitzung mit einbinden ?
                        Währe hier eine art 2 Punkt Schaltung sinnvoller ?

                        Viele Grüße
                        Balu

                        paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • paul53
                          paul53 @Balu 0 last edited by paul53

                          @balu-0 sagte: Währe hier eine art 2 Punkt Schaltung sinnvoller ?

                          Nein, besser wäre eine von der Raumtemperatur abhängige Verschiebung der Heizkurve bei Anwesenheit.

                          Blockly_temp.JPG

                          @balu-0 sagte in Heizungsteuerung ohne Thermostate über ism7 Wolf Modul:

                          übers Wochenende ausgekühlt ist bleibt es in der früh bei kalten Temperaturen noch zu lange kalt.

                          Dann beginne Montags früher mit dem Aufheizen.

                          B 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • B
                            Balu 0 @paul53 last edited by

                            @paul53

                            Ich verstehe was du meinst,
                            das Skript is mir aber zu hoch.

                            Ich taste mich mal vor :

                            Wie wird dieses Skript eingebunden in das vorhandene ?

                            Ergänzend oder ersetzend ?
                            1.PNG

                            paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • paul53
                              paul53 @Balu 0 last edited by

                              @balu-0 sagte: Ergänzend oder ersetzend ?

                              Ergänze im schon vorhandenen Temperatur-Trigger diesen Teil unter dem Frostschutz-Teil:

                              Blockly_temp.JPG

                              B 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • B
                                Balu 0 @paul53 last edited by

                                @paul53

                                also diesen teil löschen und deinen einsetzen ?
                                2.PNG

                                paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • paul53
                                  paul53 @Balu 0 last edited by paul53

                                  @balu-0 sagte: also diesen teil löschen und deinen einsetzen ?

                                  Nein, nichts löschen! Den neuen Teil (bei Anwesenheit) im Trigger darunter setzen.

                                  B 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • B
                                    Balu 0 @paul53 last edited by

                                    @paul53

                                    Also so ?

                                    1.PNG

                                    B paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • B
                                      Balu 0 @Balu 0 last edited by

                                      @balu-0

                                      Übrigens hier läuft noch ein skript von dir auch mit korrekturen.
                                      Beist sich das ? 1.PNG

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • paul53
                                        paul53 @Balu 0 last edited by paul53

                                        @balu-0 sagte: Also so ?

                                        Ohne den Trigger auf "Raumtemperatur".

                                        @balu-0 sagte in Heizungsteuerung ohne Thermostate über ism7 Wolf Modul:

                                        Beist sich das ?

                                        Die Variable für die Korrektur bei Anwesenheit hat einen anderen Bezeichner sollkorrektur (ist eine andere). Die Variable korrektur wird zu Beginn des Aufheizens ausgewertet.

                                        B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • B
                                          Balu 0 @paul53 last edited by

                                          @paul53
                                          1.PNG

                                          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • paul53
                                            paul53 @Balu 0 last edited by

                                            @balu-0
                                            Ja, so.

                                            B 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            528
                                            Online

                                            32.0k
                                            Users

                                            80.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            3
                                            92
                                            3691
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo