      Balu 0 @paul53 last edited by

      @paul53

      Ich verstehe was du meinst,
      das Skript is mir aber zu hoch.

      Ich taste mich mal vor :

      Wie wird dieses Skript eingebunden in das vorhandene ?

      Ergänzend oder ersetzend ?
      1.PNG

      paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • paul53
        paul53 @Balu 0 last edited by

        @balu-0 sagte: Ergänzend oder ersetzend ?

        Ergänze im schon vorhandenen Temperatur-Trigger diesen Teil unter dem Frostschutz-Teil:

        Blockly_temp.JPG

        B 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • B
          Balu 0 @paul53 last edited by

          @paul53

          also diesen teil löschen und deinen einsetzen ?
          2.PNG

          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • paul53
            paul53 @Balu 0 last edited by paul53

            @balu-0 sagte: also diesen teil löschen und deinen einsetzen ?

            Nein, nichts löschen! Den neuen Teil (bei Anwesenheit) im Trigger darunter setzen.

            B 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • B
              Balu 0 @paul53 last edited by

              @paul53

              Also so ?

              1.PNG

              B paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • B
                Balu 0 @Balu 0 last edited by

                @balu-0

                Übrigens hier läuft noch ein skript von dir auch mit korrekturen.
                Beist sich das ? 1.PNG

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • paul53
                  paul53 @Balu 0 last edited by paul53

                  @balu-0 sagte: Also so ?

                  Ohne den Trigger auf "Raumtemperatur".

                  @balu-0 sagte in Heizungsteuerung ohne Thermostate über ism7 Wolf Modul:

                  Beist sich das ?

                  Die Variable für die Korrektur bei Anwesenheit hat einen anderen Bezeichner sollkorrektur (ist eine andere). Die Variable korrektur wird zu Beginn des Aufheizens ausgewertet.

                  B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • B
                    Balu 0 @paul53 last edited by

                    @paul53
                    1.PNG

                    paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • paul53
                      paul53 @Balu 0 last edited by

                      @balu-0
                      Ja, so.

                      B 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • B
                        Balu 0 @paul53 last edited by

                        @paul53
                        habe es nachgebaut

                        zu 1.
                        ist das in dem zusammenhang der Richtige Datenpunkt ?

                        zu 2.
                        Hier kann ich nur datenpunkte auswählen und keine Variabelen ?

                        Hab ich sonst alles richtig gemacht ?

                        Dankt dir ! 1.PNG

                        paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • paul53
                          paul53 @Balu 0 last edited by paul53

                          @balu-0 sagte: ist das in dem zusammenhang der Richtige Datenpunkt ?

                          Ja.

                          @balu-0 sagte in Heizungsteuerung ohne Thermostate über ism7 Wolf Modul:

                          Hier kann ich nur datenpunkte auswählen und keine Variabelen ?

                          Wähle den Datenpunkt "Sollwertkorrektur" aus wie auf der linken Seite.

                          Sollte die Regelung instabil sein (hin- und her schwanken), dann verringere den Faktor (2):

                          Blockly_temp.JPG

                          B 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • paul53
                            paul53 @Balu 0 last edited by

                            @balu-0
                            Nach dem Runden muss durch 2 dividiert werden (Auflösung 0,5 K):

                            Blockly_temp.JPG

                            B 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • B
                              Balu 0 @paul53 last edited by

                              @paul53
                              OK alles Drin 🙂

                              dieses Skript ist ganz schön umfangreich...

                              Also dieser neue Part des Skript regelt die Heitz kurve über Sollwert Korrektur runter wenn der momentane eingegebene wert von 20 erreicht wird ?
                              Auf das aufheitzen, sollte der Raum noch sehr kalt beim betreten ( anwesenheit ) sein hat das keinen einfluss ?

                              paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • B
                                Balu 0 @paul53 last edited by

                                @paul53 said in Heizungsteuerung ohne Thermostate über ism7 Wolf Modul:

                                @balu-0
                                Nach dem Runden muss durch 2 dividiert werden (Auflösung 0,5 K):

                                Blockly_temp.JPG

                                OK Habe ich umgestellt

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • paul53
                                  paul53 @Balu 0 last edited by paul53

                                  @balu-0 sagte: Auf das aufheitzen, sollte der Raum noch sehr kalt beim betreten ( anwesenheit ) sein hat das keinen einfluss ?

                                  Es beeinflusst bei Anwesenheit die Sollwertkorrektur, indem die Heizkurve bei noch kaltem Raum zu einer höheren VL-Temperatur verschoben wird.

                                  B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • B
                                    Balu 0 @paul53 last edited by

                                    Es beeinflusst bei Anwesenheit die Sollwertkorrektur, indem die Heizkurve bei noch kaltem Raum zu einer höheren VL-Temperatur verschoben wird.

                                    OK dann hab ich für mein Verständnis noch einen Fehler.

                                    Ich habe gerade das betreten über Anwesenheit simuliert.

                                    Die Heizung geht an aber mit der Korrektur "0"
                                    Die Temperatur im Raum ist 12,2 Grad
                                    Jetzt sollte bei einer so niedrigen Temperatur die Korrektur auf +4 stehen oder ?
                                    ( Achtung Vermutung! ich bin noch nicht hinter dein neues Skript gestiegen.

                                    Hier das aktuelle Skript, vielleicht siest du einen Fehler.
                                    1.PNG

                                    paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • paul53
                                      paul53 @Balu 0 last edited by

                                      @balu-0 sagte: Die Temperatur im Raum ist 12,2 Grad

                                      Sie muss sich erst ändern, damit getriggert und so die Korrektur hoch gesetzt wird.

                                      B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      • B
                                        Balu 0 @paul53 last edited by

                                        @paul53
                                        ist jetzt bei 13.92 Grad und hat sich mehrmals updatet.

                                        Temperaturanpassung noch bei 0

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • B
                                          Balu 0 @paul53 last edited by

                                          @paul53

                                          1.PNG

                                          Rot ist eine erstellt variable
                                          Blau der Datenpunkt

                                          Das ist richtig oder ?

                                          paul53 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • paul53
                                            paul53 @Balu 0 last edited by

                                            @balu-0 sagte: Rot ist eine erstellt variable
                                            Blau der Datenpunkt

                                            Richtig.

                                            @balu-0 sagte in Heizungsteuerung ohne Thermostate über ism7 Wolf Modul:

                                            Temperaturanpassung noch bei 0

                                            "Scharf / Unscharf" ist true?

                                            B 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            535
                                            Online

                                            32.0k
                                            Users

                                            80.4k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            3
                                            92
                                            3691
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo